台区线损异常原因分析(一)高损原因分析1.低压台区采集覆盖和采集成功率未达到100%,用电信息采集系统可用数据缺失。2.台区—用户挂接关系错误台区较多。3.台区计量设备故障。4.台区存在黑户(即有表无户或无表用电)。5.季节性用电及临时用电造成线损突增。6.台区供电半径大、线路老化、分支及树障较多,造成线损偏高。7.因变压器空载及三相不平衡造成线损偏高。(二)负损原因分析负损产生原因主要有两个方面:1.台区—用户挂接关系错误。新装及存量用户户—变关系未及时调整,均可能造成线损为负。2.台区计量设备故障。部分台区计量总表存在失压失流现象,互感器变比不对应等情况,也造成台区负损。

关于供电台区负损问题,6号变压器停用,数据迁移至5号变压器,导致5号台区负损,现在5号每天只有售电量,没有6号的供电量,导致台区负损 刚开始以为是补偿问题,把6号补偿关了 也没效果,求大神分析下原因

台区负线损的成因(一)计量装置配置不合理在使用计量装置的过程当中,其选择方式是严格按照国家相主观标准进行配置选择的。一般来说流经互感器的电能表的电流,其标定电流不应超过电流互感器额定电流的20%。额定电流也不可以在实际工作的过程当中超过电流互感器额定二次电流到120%左右。为了确定电流互感器额定一次电流实际工作进行的过程当中,应该采取更加积极合理的措施对其增长运行中的实际负荷电流额定值到60%左右。如果现实条件无法允许如此高额的电流,那么在实际工作的过程当中至少也不应该少于二点电流到30%。一般来说,互感器当中的实际二次负荷应该采取科学合理的措施将其保持在25%的百分之百额定二次负荷这一有效的范围之内。(二)计量装置故障首先电流互感器在实际使用的过程当中很容易由于这样或者是那样因素的影响而产生相应的故障。一般来说,如果电流互感器在实际使用的过程当中,由于外界原因或者是内部原因产生突然变化而导致烧毁现象。或者是由于在使用的过程当中二次接线接触不良或者是脱落原因引起的电流互感器故障。