 3.6.8中性点工作母线和接地保护母线在开关柜组两端设置专用接地引线端子板,引线端子板为双螺栓型,且设有明显的符号标志。

  3.6.9开关柜活动部件(如门)上若装有信号灯、操作开关,则用专用的保护软导线与柜内保护接地母线连接。

  3.6.10所有不带电的金属部件有效地接到开关柜的保护接地母线上。

  3.6.11开关柜设置各自独立的功能单元小室、电缆室和母线室。各小室之间用封闭金属隔板完全隔离,各小室的隔板的防护等级不低于IP30。

  3.6.12抽屉式开关柜的抽屉单元在柜上有“合闸位置”、“分闸位置”、“试验位置” 、“隔离位置” 、“抽出位置”五种确定的位置,对每一个位置均有明显的对应标志。

  3.6.13抽屉式开关柜的抽屉单元有合适的导轨,以使抽屉单元能容易地抽出和插入,在各位置均能精确定位。抽屉单元框架在任何时候均通过柜体可靠接地。

  3.6.14抽屉单元一次插头选用'>温州德源电气有限公司产品,表面镀银,保证抽出部分与柜体之间存在允许的位置偏差时能保持良好的电接触。

  3.6.15抽屉单元的一次插头和活门由金属制成,活门可靠接地。活门能随抽出部件插入、抽出自动打开和关闭。开关柜检修时,活门的联锁可以解除,除检修外,任何情况下都能防止带电静触头外露。

  3.6.16抽屉单元的抽出部件设置机械联锁。

  3.6.17抽屉或固定分隔单元按标准模数设计,尺寸相同的单元,抽出部件能互换。除母线故障外,开关柜任何一个抽屉或任何一个固定分隔间隔故障,不能影响其他抽屉或固定分隔间隔的正常运行。

  3.6.18二次导线采用BVR多股铜芯塑料导线,电流互感器二次回路≥2.5平方毫米;控制回路为≥1.5平方毫米。单元内端子排必须与图纸相对应,端子排选用凤凰牌。

  3.6.19低压成套开关柜导电母线为铜质母线镀锡,每间隔的每相贴相应色标,接头处压花镀锡,螺栓连接时,在长期运行中保持不变的接触压力。接头处不少于两个螺栓。母线上任何一点及母线支持结构承受与断路器额定开断电流相同的短路电流引起的热效应(1s)和电动力。抽屉内一次导线需压接铜鼻子并镀锡处理。

  3.6.20开关柜和母线桥在制造厂车间内拼盘,以保证现场开关柜和母线桥的可靠连接和柜面的平整;开关柜柜面的垂直度和水平偏差不大于1mm/1000mm。

  3.6.21开关柜柜内导体及其他部件的温升符合国标《低压成套开关设备》GB7251-87的规定。

  3.6.22开关柜抽屉面板设置标志牌,标志牌以低压柜平面布置图为主,并注明设备为位号。

  3.6.23开关柜工作母线、中性点工作母线、接地保护母线需与变压器柜低压侧对应母线连接。供货方在柜内母线端部留好接口,接口处镀锡,以便现场组装时连接。

  3.6.24在1AA9柜母排未端预留200毫米,端部预留联接孔,柜右上侧母线柜架正对母线位置。

  3.6.25供货方负责其供货范围内的现场指导安装、调试、试验及验收等工作。

  3.7 柜体进出线方式按设计图纸要求制造。与变压器的连接母排由变压器厂家提供,供货方提供与变压器接口母排的相关图纸,配合接口。

  3.8 柜体上标有使用位置及盘位号的标志。

  3.9开关柜内配置以设计图纸为准。


供配电系统作为建筑电气系统的主要部分,其设计的合理性直接影响到建筑电气设备的投资、运行及管理。树上鸟教育电气设计在线视频教学课程

由于酒店建筑比一般建筑要复杂得多,酒店建筑的供配电系统设计除了要保障人身安全、供电可靠、技术先进外,还要检验设计在实际运行中是否经济、合理。

某高级酒店,面积共约36000m2,建筑高度为85m,地下一层为车库,地上23层为商业综合楼。

其中1层为酒店大堂,2F~3F为餐厅和会议室,部分裙房为电影院和商业区。电影院一共分成5个影厅,每个影厅面积约为160m2;4F~19F为四星级客房,标准层客房有23间。

该项目定位为集休闲娱乐购物为一体的高级酒店。

二、负荷等级划分及负荷估算

根据规范要求,酒店的经营及设备管理计算机系统用电为一级负荷中特别重要负荷;酒店的宴会厅、餐厅、厨房、康乐设施、门厅及高级客房、主要通道等场所照明用电,厨房、排污泵、生活水泵、主要客梯用电,计算机、电话、电声和录像设备、新闻摄影用电为一级负荷;普通客房和扶梯用电为二级负荷;景观照明和部分裙房商业用电为三级负荷。

消防电源包括消防水泵、消防风机、消防控制室、消防电梯、防火卷帘、应急和疏散照明。根据规范,对于一级负荷要求双电源供电,消防配电须双电源且末端切换;对于特别重要负荷,增加应急电源(EmergencyPowerSupply,EPS),确保供电可靠性;对于计量、冷冻机房、厨房、空调用电为动力用电,需单独计量,与照明用电分费率计量核算。

由于酒店裙房配套有电影院,考虑后期租赁和管理,电影院配电部分需自成系统,分设照明、动力和空调系统,单独计量,便于电影院设置和管理独立的应急发电机。

方案阶段,采用需要系数法,结合国内各大酒店负荷密度值,凡是带有空调设备的旅游宾馆,平均负荷密度约为100VA/m2,豪华级酒店、宾馆负荷密度可达150VA/m2,但大部分为90~120VA/m2,主要依据酒店的星级定位而不同。该酒店设计安装容量初步拟定为4×800kVA,自备应急发电机安装容量为总容量的10%~20%,初步拟定为640kW。

三、酒店的常用供配电系统方案

典型的酒店工程的变压器的配属方案为:制冷、空调等功率大,季节性变化大的动力负荷采用单独的变压器,其余负荷由两路高压电源分别配属的其他变压器供电,两路电源在低压侧可通过低压联络开关进行切换。常规的供电方案(以10kV高压进线为例)具体如下:

(1)两路高压进线可以联络的情况下。

(2)两路高压进线可以联络的情况下。

上述两个方案具体比较如下:

方案一为两路高压进线可以联络的情况下的电气方案,其二路进线应能承担100%的负荷。其10kV高压和0.4kV低压分别为双母线分段、高压联络、低压联络。每台变压器只要承担各自低压母线所带的负荷即可。当一路市政高压进线失电时,另一路市政高压进线通过高压联络承担起所有的负荷。

方案二为两路高压进线不可以联络的情况下的电气方案,其二路进线应能承担100%的负荷。其10kV高压和0.4kV低压分别为双母线分段、高压不联络、低压联络。每台变压器需承担本台变压器低压母线以及低压联络所对应的变压器低压母线的所带的负荷数量和。当一路市政高压进线失电时,另一路市政高压进线通过低压联络承担起所有的负荷。

由此可见,方案一的供电可靠性更高。

四、酒店的低压配电线路要求

五星级酒店管理公司的技术标准中,对低压配电电缆都要求不使用铝质电缆,而要求使用铜质电缆。一般非消防配电电缆要求使用交联聚乙烯绝缘电力电缆或电线即可,消防配电电缆可以使用矿物绝缘电缆。

然而,新《民规》提出了相对来说比较高的要求。首先,对于非消防电缆来说,相关条例提出,“对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物,应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线。”

五星级酒店工程一般都为一类高层建筑,且它属于重要的公共场所,所以在五星级酒店工程中,非消防配电电缆都要求为低烟无卤交联聚乙烯绝缘电缆。

然后,对于消防电缆来说,新《民规》中其中一条提出,“火灾自动报警系统保护对象分级为特级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,应采用矿物绝缘电缆”。

有关条例提出,“火灾自动报警保护对象分级为一级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,宜采用矿物绝缘电缆;当线路的敷设保护措施符合防火要求时,可采用有机绝缘耐火类电缆。”

一般来说,五星级酒店工程都属于一类建筑,有时甚至为建筑高度超过100m的高层建筑,而从《火灾自动报警系统设计规范》中可以看出,五星级酒店工程的保护对象分级不是特级,就是一级,故而它的消防低压配电电缆应采用矿物绝缘电缆。

水与电专业存在很大的相关性,涉及提资的主要内容包括生活水泵、消火栓泵、喷淋泵的功率大小。对于不同的酒店,热水供水方式不同,还涉及太阳能辅热或空气源热泵辅热等,其功率大小直接影响变压器安装容量和应急发电机功率。此外,水泵房的位置也影响变配电房和发电机房的位置,应在提资阶段与建筑方协商,一并考虑,确保变压器、发电机容量及设备房的位置在提资阶段的准确性。

暖通专业涉及的电气专业问题,包括空调系统和消防动力,主要是冷冻机组、冷却塔、风冷设备、风机盘管、防排烟风机、加压风机等。初步设计阶段涉及各大空调冷冻设备的功率,而空调作为季节性负荷,在变配电系统设计时应单独考虑,采取最经济的运行方式,尽量减少变压器的空载损耗。

初步设计阶段对于建筑主要是设备房的提资,包括设备房的位置、数量、面积及其他特别要求,如变配电房层高不低于3.9m,净高不低于2.9m(需根据电线电缆敷设的具体方式及电缆沟的设计来确定),长度超过7m,不少于两个出口;对发电机房,除能安装设备和预留检修空间外,还涉及储油间容量,最主要的是排风、排烟系统,确定进排风百叶的面积和位置;当发电机房与变配电房毗邻时,两者之间的门采用甲级防火门,并开向发电机间;消防控制室位置、面积和疏散要求等。对于结构,结构柱网的布置对变配电房布置有很大影响。

另外,变配电房的净高要求与其他普通设备房不同,有可能对变配电房部分的基础进行局部降板等处理。根据各专业提资,各主要设备的安装容量,如表1所示。

根据具体提资的容量和数量,用Excel软件完成酒店负荷计算,结合负荷类型、负荷等级,动力和照明分开敷设,通过组合拼凑,完成各台变压器负载类型、容量计算,确定变压器负荷率。项目最终采用1台1000kVA、2台1250kVA变压器,总容量为3500kVA。

1#变压器为1250kVA,负载类型包括景观照明、公共照明、弱电机房照明、变配电房照明、应急照明、消防控制室照明、1F商铺配电、2F~4F酒店配电为5F~23F客房应急配电,为非动力负载,负荷率为0.71。

2#变压器为1250kVA,负载类型包括空调盘管末端、餐厅厨房、电梯、潜水泵、消防风机、喷淋泵、消火栓泵及电影院配备的空调风冷机组,主要为动力负载,负荷率为0.8。

3#变压器为1000kVA,负载类型包括水冷螺杆机、风冷螺杆机、冷却塔、冷却水泵等空调动力,负荷率为0.72。

酒店通过室外环网柜,引来两路10kV电源进线,每一路进线均能满足酒店的供电需求,当其中一路检修或故障时,由另一路高压进线承担所有负荷。高压线路通过电井埋管引至高压配电室,在高压柜中设置高压计量柜,进线总计量。3台变压器出线接入同一高压母线段,真空断路器与接地开关机械联锁,开关、设备选型仅供参考,具体由当地供电局决定。

根据不同负荷类型采用放射式和树干式配电方式,客房采用分层树干式配电,消防负荷采用双电源末端切换,其他的一级负荷在前端切换,并连接在应急母排上。

所有普通电源均选用WDZ-YJV线缆,沿电井或电缆桥架敷设,末端穿钢管保护;应急电源供电选用WDZN-YJV电缆,沿防火桥架敷设,末端穿钢管保护。

当普通电缆与应急电缆共用线槽敷设时,需用防火隔板分开。

低压部分共设置了22台低压配电柜,考虑酒店后期装修的复杂性,预留了一定数量的出线回路。酒店实行分项计量,对空调、水泵、电梯、影院、会议室、厨房采用智能型电测表,其他采用机械电流表。

另外,低压配电部分设计了剩余电流保护,在低压柜出线端安装剩余电流探测器,剩余电流可调范围为100~1000mA,超过漏电限值则报警,由专业维护人员检测排查,避免电气火灾。

通过对比平时停电时发电机带的负荷容量和消防时的负荷容量,取较大者确定应急发电机组的容量。由于酒店存在大量的一级负荷、消防负荷,通过负荷核算,发电机安装容量达1200kW。

柴油发电机在15s内能应急自起动,起动信号来自双电源自动转换开关。发电机设置两条出线回路,分别接入照明备电和动力备电应急母排,照明备电容量较大,采用了CCX3-Ⅱ-1600母排。应急发电机系统图如图1所示。

图1 应急发电机系统图

由于先前提资应急发电机组的容量为640kW,进风井和排风井面积分别不小于3.7m2和2.8m2,进排风百叶面积不小于5m2和3.5m2(百叶有效面积系数取0.8),而施工图确认采用的发电机组是1200kW,进风井和排风井面积分别不小于5.2m2和3.9m2,进排风百叶面积不小于6.5m2和4.8m2(百叶有效面积系数按0.8整定),风井与百叶的面积与原方案阶段提资相差甚远,故建筑重新调整机房。

由于条件有限,根据进排风井和百叶面积大小,给建筑立面、景观和毗邻的其他专业设备用房造成影响,成为该项目的技术难点之一。

(1)对于酒店和宾馆,其应急发电机按安装容量的10%~20%估算是远远不够的。因现代化的酒店,消防和一级负荷较多,实际工程容量估算应适当放大,且根据规范,酒店星级不同,一级负荷的要求也不同,设计时要区别对待。

(2)由于发电机功率较大,进、排风百叶面积也很大,设置是技术难点之一,选择不合适,易影响酒店立面,在方案设计阶段要充分考虑。

(3)变压器容量和台数设置合理,便于根据负荷情况、季节变化投入变压器台数,降低变压器空载率,减少损耗。

(4)由于现在甲方对设备用房的占地面积要求较为苛刻,故变配电房面积提资中要充分预留空间。 项目方案设计阶段确定变压器为4×800kVA,按4台变压器空间来确定变配电房空间;施工图确定容量为2×1250kVA和1×1000kVA,尽管在容量上有出入,但对于变配电房无影响。 但由3台变压器的空间重新整定为4台变压器空间,对变配电房的布置会产生影响。

(5)弱电井、强电井不宜过小。酒店配电复杂,电线电缆较多,电井空间要预留充分。尤其是弱电井,酒店的弱电设备繁琐,对弱电间有特别的要求。

(6)对于楼梯走道,人员走动的机会少,采用节能自熄型照明开关。

(7)由于变配电房是通过结构降板,达到净高要求,电缆沟底标高比配电房外要低,故在变配电房外设置截水沟和集水井,排水泵按消防负荷配电,同时做好防水处理和技术交底。

供配电系统设计就是采取一切合理、恰当的技术手段,满足各种用电设备的不同用电要求,保证供电的安全和可靠,同时考虑技术与经济的统一。

虽然酒店工程供配电系统设计有一定难度,仍存在一些问题,但笔者相信,酒店建筑供配电设计是一个不断优化的过程,通过不断实践及总结,酒店建筑的供配电系统设计也将更加成熟、完善。

等电位的含义也就是“将设备等外壳或金属部分与地线联结”。一般用于配电室内作重复接地用,也用于住户的带洗浴设备的卫生间内,用于洗浴设备及相关插座的接地。

等电位联结端子箱适用于一般工业与民用建筑物电气装置,回防间接接触电击和防接地故障引起的爆炸和火灾的等电位联结、建筑物防雷和电子信息。设备防瞬态过电压及干扰等。

等电位联接端子箱将建筑物如高层住宅、医院、泳池等内的钢筋网,配电盘中的PE线端子、插座、上下水管、暖气管道,煤气管道,卫生间的金属浴盆、浴架、淋浴器扶手、电冰箱、空调、导电地板的金属网络将其联接到各自的答等电位联接端子箱内的端子板上,从而构成各自的等电位体,保护人和设备的安全。

如今卫生间承载的功能越来越多,各类电器进入卫生间也给用电安全带来隐患。人体洗浴时人体阻抗会降低,且浴室内有各种用电器具。2011版《住宅设计规范》也对卫生间的电气设计给予高度重视。明确规定住宅卫生间必须安装“等电位”。

在卫生间内作“局部等电位联结”,可使卫生间处于同一电位,有助于减少电位差,防止出现危险的接触电压。由此可见,“等电位”就好比是消火栓,也好比是汽车中的安全气囊,其安全性和重要性不可忽视。

等电位与接地是两个不同的概念,PE线是接地,LEB线接的也可以是地,也可以不是地,只要让卫生间处于同一电位即可。卫生间插座内的PE线可能会带上危险电位,这时就通过LEB(局部等电位)对该电位进行钳制,故LEB线并非是PE支线。

总等电位联结是将建筑物电气装置外露导电部分与装置外导电部分电位基本相等的连接。通过进线配电箱近旁的总等电位联结端子板(接地母排)将下列导电部分互相连通:

1)进线配电箱的PE(PEN)母排;

2)金属管道如给排水、热力、煤气等干管;

建筑物每一电源进线都应做总等电位联结,各个总等电位联结端子板间应互相连通。

将导电部分间用导体直接连通,使其电位相等或接近,称为辅助等电位联结。

在一局部场所范围内将各可导电部分连通,称为局部等电位联结。可通过局部等电位联结端子板将PE母线(或干线)、金属管道、建筑物金属体等相互连通。下列情况需作局部等电位联结:

1)当电源网络阻抗过大,使自动切断电源时间过长,不能满足防电击要求时;

2)由TN系统同一配电箱供电给固定式和手持式、移动式两种电气设备,而固定式设备保护电器切断电源时间不能满足手持式、移动式设备防电击要求时;

3)为满足浴室、游泳池、医院手术室等场所对防电击的特殊要求时;

4)为避免爆炸危险场所因电位差产生电火花时;

(4)等电位联结与接地的关系

接地可视为以大地作为参考电位的等电位联结,为防电击而设的等电位联结一般均作接地,与地电位相一致,有利于人身安全。

(1)配合主体混凝土施工

1)对底板钢筋十字交叉处进行点焊由分户箱引入卫生间的插座PE线。在土建专业绑扎完卫生间底板面筋后对面筋不大于0.6m×0.6m的钢筋交叉点进行点焊,将四周圈梁用12mm圆钢进行跨接使卫生间环状连通,同时网格图8圈梁钢筋跨接钢筋也应该跟该环路点焊接通。

若有混凝土墙也应将墙体内钢筋点焊成不大于0.6m×0.6m的网格,同时该网格钢筋也应该跟地板四周圈梁环路点焊接通。若钢筋采用直螺纹套筒连接的必须对接头进行跨接。同时应注意连接时不得焊错。

2)从圈梁环路上在LEB箱位置底部焊出12mm圆钢预留以便于和LEB箱连接,LEB箱位置一般在洗脸盆下方标高0.5m处,因为在此处便于检修同时不会影响装修美观。

3)从环路上预留引出12mm圆钢至未来需要进行局部等电位联结的地方(如卫生间各种金属管道位置、吊顶、落地金属门窗、金属栏杆等处),包括金属套管。图集中的套管接地是焊接端子后与管道上的端子用导线连接,其实可以将地板钢筋与套管进行焊接以提高观感。

4)对于精装修的工程必须根据02D501——2《等电位联结安装》第16页示例做法预埋PVC20管道。

施工用25mm×4mm扁钢与预留的12mm圆钢焊接引到LEB箱与端子排连接,对卫生间内的插座盒用直径20mm塑料管与LEB箱连接,对于精装修工程应在墙面相应处预留86接线盒,对于粗装修工程可用螺栓与预留的12mm圆钢焊接后引出墙面,待住户装修时自行与器具连接。

(3)装修阶段施工通过局部等电位联结端子板(箱)

将卫生间内金属物体含金属浴盆,下水管、给水管、热水管、采暖管等用接地管卡和BV——4mm2线连接到LEB箱的端子板上,使之达到等电位。注意不宜直接从墙体引出连接线,也不宜直接用喉箍替代接地管卡,而应经过86盒转接后用BV-4mm2线和接地管卡与需要连接的地方进行连接。

对卫生间内的插座盒用BV-4mm2铜芯线,通过直径20mm塑料管与等电位联结端子箱互相连通。对各预留接通点用BVR线与金属物体连接。卫生间内的金属管道的连接处一般不需加跨接线,若发现导通不良时,应作跨接。

当卫生间内的水管是塑料管或复合金属管时,等电位跨接线可接在末端水龙头上;采用金属水管时,跨接线直接接在水管上。若卫生间内有水表还应对其进行跨接。将卫生间金属吊顶的龙骨与预留在墙面上的连接螺栓用BVR线进行连接。注意若卫生间内给水管采用PPR等塑料给水管材,但卫生器具为金属产品时也应做等电位联结。

根据图集要求等电位联结内各连接导体间连接可采用焊接,也可采用螺栓联接或熔接。等电位联结端子板应采取螺栓联接,以便拆卸进行定期检测。

等电位联结线和等电位联结端子板宜采用铜质材料。等电位联结端子板应的螺栓、垫圈、螺母等应进行热镀锌处理防止出现锈蚀现象;等电位联结线可采用BVR线,接线色彩要统一(即黄绿相间的导线),连接线应穿塑料管暗敷禁止穿金属管敷设。

被利用作为管道连接的镀锌扁钢抱箍厚度应达到4mm以上,且应闭合。管道与扁钢接触面应清除油漆,接触紧密,扁钢与圆钢焊接时应注意补刷防锈漆。而与洗脸盆下水管等镀铬铜管连接时,可用不锈钢接地管卡进行等电位联结。

(1)金属管道上的阀门、仪表等装置需加跨接线连成电气通路。

(2)煤气管入户处应插入一绝缘段(如在法兰盘间插入绝缘板),并在此绝缘段两端跨接火花放电间隙,由煤气公司实施。

(3)导体间的连接可根据实际情况采用焊接或螺栓连接,要求做到连接可靠。

(4)等电位联结线应有黄绿相间的色标,在总等电位联结端子板上刷黄色底漆并作黑色“接地”标记。

(1)根据IEC《建筑物电气装置第6-6-6l部分:检验一初检》有关规定,测试应采用空载电压4~24V直流或交流电源,测试电流不小于0.2A,电压太低,电流太小时测得的接触电阻增大,检测结果不准确。并要求等电位联结端子板与等电位联结范围内的金属管道等金属末端之间的电阻不超过3Ω。目前市场上已经有专用的等电位联结电阻测量仪。

(2)现场没有专用的局部等电位测试仪时,可以用伏安法进行测量。伏安法测电阻的原理是电路的欧姆定律R=啪。利用伏安法测电阻时,为了减小测量误差,电路的连接方法通常有两种:电流表外接法和电流表内接法。

若电压表内阻Rv>>Rx时,电压表分流作用小,应采用电流表外接法(这种方法测量结果R涮真实)。若Rx>电流表内阻RA,电流表的分压作用小,应采用电流表内接法(这种方法测量结果R涮>R直空)。通常情况下直流电流表内阻为50~200Ω,电压表内阻为5~20kΩ所以笔者推荐采用电流表外接法。

同时注意应通过改变电压的数值多次测量求取平均值作为实测电阻。测试时间一般在所有电位连接完成后进行。

但是在粗装修工程中若局部等电位的施工仅采用从底板钢筋焊接引出圆钢预留至连接点的方法时,则应在混凝土隐蔽之前进行测量,这时可测量LEB箱预留圆钢和连接点预留圆钢之间的电阻,只有电阻达到要求后才可以进行隐蔽。若达不到这个要求则可以通过预埋PVC管,更换PE线重新连接等方法进行纠正。