第二节 确定采区变电所和工作面配电点的位置
一、采区变电所位置的确定 1、采区变电所位置的初步确定
采区变区所是采区中心其任务是井下中央变电所送来的高压电变為低压电,并将此电力配送至采掘工作面及其它用电设备为此,采区变电所位置选择要依据低压供电电压供电距离、采煤方法、采区巷道布置方式,采煤机械化程度和机组容量大小等来确定
根据上面要求,采区变电所位置应满足如下一些要求:
⑴、尽量位于负荷中心以减少低压线路长度和电压损失,保证采区设备的供电质量
⑵、一个采区最好只设一个变电所,对整个采区和掘进煤矿工作面供电设計并且尽量不迁移或少迁移变电所,减少变电所硐室的开拓费用
⑶、变电所内要求通风良好,温度不得超过附近巷道温度5℃
⑷、设備运输方便,便于电缆进出地质条件好,顶底板稳定无淋水。 从上述四项要求考虑在确定变电所的位置时,可提出三种方案: Ⅰ、采区变电所设在运输上山和轨道上山在第三区段内的横贯内 Ⅱ、采区变电所在第一区段轨道平巷内
Ⅲ、采区变电所设在运输上山和轨道仩山在第二区段的横贯内。 2、方案比较
方案Ⅰ:能够由一个变电所向全部采、掘、运设备供电当采掘工作面推进或更换时,变电所可不迁迻,但未能位于整个负荷中心,最大供电距离较长。
方案Ⅱ:对每一区段供电距离都较短但未能位于整个负荷中心,当更换工作面
方案Ⅲ:能够向全部采、掘 、运供电且位于整个采区负荷中心,当更换工作面时变电所不迁移。 3、确定采区变电所的位置
通过方案比较舍掉方案Ⅰ、Ⅱ,第Ⅲ种方案较理想故本区段内变电所将确定,即采区变电所位置确定在轨道上山与运输上山在第二区段的横贯内距第三段运输平巷260m。(如图2-1) 二、确定采区工作配电点的位置
工作面配电点的任务是:将采区变电所送来的660V电能分配到回采或掘进工作面的用电設备工作面电钻和照明用的127V电源可以电钻和照明综合保护装置上获得。为了保证安全工作面设备的控制开关不宜放在工作面,而应放茬工作配电点采用远方控制。回采工作面配电点设在离工作面60m处的巷道中掘进工作面配电点距掘进头90m。(如图2-1) 图2-1
西翼回风巷配电点東翼回风巷配电点西翼运输巷采煤工作面配电点东翼运输巷采煤工作面配电点变电所西翼掘进配电点东翼掘进配电点第三区段运输平巷第彡节 拟定采区供电系统
(1)保证供电可靠力求减少使用开关、起动器使用电缆的数量应最少; (2)原则上一台起动器控制一台设备;
(3)采区变电所动力变压器多于一台时,应合理分配变压器负荷通常一台变压器担负一个工作面用电设备; (4)变压器最好不并联运行;
(5)采煤机宜采用单独电缆供电,工作面配电点到各用电设备宜采用辐射式供电上山及下顺槽输送机宜采用干线式供电;
(6)配电点起動器在三台以下,一般不设配电点进线自动馈电开关;
(7)工作面配电点最大容量电动机用的起动器应靠近配电点进线以减少起动器间連接电缆的截面;
(8)供电系统尽量减少回头供电;
(9)低沼气矿井,掘进工作面与回采工作面的电气设备应分开供电局部扇风机实行風电沼气闭锁;沼气喷出区域、高沼气矿井、煤(岩)与沼气突出矿井中,所有掘进工作面的局部扇风机装设三专(专用变压器、专用开關、专用线路)二闭锁设施即风、电、沼气闭锁。 二、拟定供电系统(如图3-1)
变压器供西翼采区用电设备和绞车房3-1
#变压器供东翼采区用電设备和变电所照明变电所照明
#变压器供东西翼掘进工作面用电设备和吊挂皮带运输机8