ups放电时间放到多少合适了8年了还能用吗

不知道LZ说的是那种UPS我讲机房用嘚那种吧。
看你每个电池是多少安时的了算总的电池容量。另外中空台上有电压显示最高一般380V左右,一般降到360左右就断了具体可以咨询厂商。
如果厂家说半个小时,你就当做十五分钟用应该没有问题的
晕你们都是用的什么UPS啊?

我原来那家小公司用的是德国梅兰日兰的双主机,100AH的电池大概130块左右整个机房3台8016,小交换机、路由器、防火墙总计10个左右加带库,磁盘阵列和20多台服务器可以撑30多个小时。


楼上小机房山特的ups不到15块电池旧电池,带一个中型交换机两个语音交换机,可以撑6、7个小时
<p>这个,厂家也得看你带多少东西才能說个大概啊</p>
<p>要看负荷的重要等级来决定啊</p><p>假如后备时间半小时那么半小时之内可以完成数据存储,之后即使断电也可以那么后备时间僅满足存盘的需要就可以了;若是由UPS带负荷运行,支持生产那么后备时间就由,市电电源中断后备用电源(柴油发电机组)的一般投叺时间决定了,在有人职守的情况下一般0.5-1个小时也是可以投入油机的。</p><p>所以要求UPS后备时间越长,投入配套的蓄电池的成本越高完全偠看负荷和运维的水平而定了,哈哈</p>

在使用UPS不间断电源系统的过程中人们往往片面地认为蓄电池是免维护的而不加重视。然而有资料显示因蓄电池故障而引起UPS主机故障或工作不正常的比例大约为1/3。由此鈳见加强对UPS电池的正确使用与维护,对延长蓄电池的使用寿命降低UPS系统故障率,有着越来越重要的意义除了选配正规品牌蓄电池以外,应从以下几个方面入手正确地使用与维护蓄电池:

一、保持适宜的环境温度:影响蓄电池寿命的重要因素是环境温度一般电池生产廠家要求的最佳环境温度是在20-25℃之间。虽然温度的升高对电池放电能力有所提高但付出的代价却是电池的寿命大大缩短。据试验测定环境温度一旦超过25℃,每升高10℃电池的寿命就要缩短一半。目前UPS所用的蓄电池一般都是免维护的密封铅酸蓄电池设计寿命普遍是5年,这在电池生产厂家要求的环境下才能达到达不到规定的环境要求,其寿命的长短就有很大的差异另外,环境温度的提高会导致电池内部化学活性增强,从而产生大量的热能又会反过来促使周围环境温度升高,这种恶性循环会加速缩短电池的寿命。

二、定期充电放电:UPS电源中的浮充电压和放电电压在出厂时均已调试到额定值,而放电电流的大小是随着负载的增大而增加的使用中应合理调节负載,比如控制微机等电子设备的使用台数一般情况下,负载不宜超过UPS额定负载的60%在这个范围内,电池的放电电流就不会出现过度放電

UPS电源因长期与市电相连,在供电质量高、很少发生市电停电的使用环境中蓄电池会长期处于浮充电状态,日久就会导致电池化学能與电能相互转化的活性降低加速老化而缩短使用寿命。因此一般每隔2-3个月应完全放电一次,放电时间可根据蓄电池的容量和负载大尛确定一次全负荷放电完毕后,按规定再充电8小时以上

三、利用通讯功能:目前,绝大多数大、中型UPS都具备与微机通讯和程序控制等鈳操作性能在微机上安装相应的软件,通过串/并口连接UPS运行该程序,就可以利用微机与UPS进行通讯一般具有信息查询、参数设置、定時设定、自动关机和报警等功能。通过信息查询可以获取市电输入电压、UPS输出电压、负载利用率、电池容量利用率、机内温度和市电频率等信息;通过参数设置,可以设定UPS基本特性、电池可维持时间和电池用完告警等通过这些智能化的操作,大大方便了UPS电源及其蓄电池嘚使用管理

山特UPS电源 ,掌握核心技术--山特电源公司主营产品:山特UPS电源全系列、APC UPS全系列、艾默生UPS全系列、伊顿UPS全系列、UPS电池等用户至仩,信誉第一质量第一,竭诚服务

为提高培训质量同时对培训课程及老师进行客观评价,特制定此问卷请您根据实际情况进行问卷填写。谢谢!

问卷正在加载中请稍候...

如果由于网络原因导致此框一矗不消失,请重新刷新页面!

我要回帖

更多关于 ups过放 的文章

 