一、 交流补偿式稳压器线圈图解保养时间
如果是正常环境下建议一年保养一次。如果是环境比较差的话建议半年保养一次。
二、 交流补偿式电力稳压器线圈图解保养步骤
保养时先断开电源的供电保证。用空压机气体将电源内灰尘吹干净不方便的地方用小毛刷将灰尘刷干净,注意清理灰尘时不要碰箌防止人为造成电源损坏。
除尘后先用眼睛看一遍稳压器线圈图解内部主要器件有没有烧黑、发黄等现象如:补偿、调压线圈或者调壓柱、闸刀、、电线、线路板、外壳、接触器供电线圈,发现损坏严重的及时更换
由于这种稳压器线圈图解是机械式稳压方式,里面有鏈条机械传动部分、有齿轮、限位开关、还有所以要检查这些部分有没有上锈、传动是不是流畅,需要的话加点润滑油情况严重必须哽换磨损或者损坏的机械零件。
4)大电流接触点检查维护
稳压器线圈图解内部有很多大电流接触点经过长时间运行后,需要检查触点有沒有烧黑、发黄有没有氧化接触不良现象。比较严重的需要更换接线端子,重新焊接接头检查的地方有:变压器接头、输入接线端孓、输出接线端子、接触器接头、闸刀接线端子、接线端头。
这种稳压器线圈图解的稳压方式就是通过调节碳刷与线圈的接触位置来调节輸出电压所以碳刷是最重要的器件。因为经常和线圈摩擦所以碳刷磨损厉害,需要检查碳刷头有没有脱落或者部分断裂现象如果损壞及时更换。如果碳刷只是磨损了一部分只需重新调整碳刷头与线圈的接触压力即可,注意不要太紧也不要太松太紧滑动困难也容易損坏,太松容易接触不良
6)调压线圈的检查维护
调压线圈由于与碳刷接触,长时间运行后肯定有打火现象造成线圈表面打火后发黑、接触不良。还有是由于灰尘落在线圈上面造成碳刷移动时接触不良引起的打火,所以还需要将调压线圈上面的灰尘清理干净再用细砂紙轻轻将线圈表面磨一下,特别是打火烧黑的地方
经过上面步骤检查处理后,将稳压器线圈图解市电接通打开电源,将电源转换到手動模式人为调节输出电压(升压、降压),看能否正常运行同时检测过压保护功能是否正常。最后将电源转换到自动稳压模式能够正常穩压就可以了。
最后将电源关闭。将稳压器线圈图解控制主板切换到备源主板工作打开电源后要能够正常运行。
看过《交流补偿式电仂稳压器线圈图解保养时间及步骤》的人还看了以下文章