如何通搭建PROFIBUS的免费网路开店平台实验平台

工业现场也许最让各位工程师头疼的就是通讯了,经常觉得自己各个方面的设置都没有一点问题了,但就是通讯不上,弄得自己一头雾水,下面我们来具体介绍如何设置可以让Profibus DP网络正常稳定的工作。

Profibus DP网络的设置主要分为硬件的配置,和软件的配置。

硬件的配置主要指的就是Profibus DP总线的连接,正确的Profibus DP总线的连接是通讯的基础,软件的配置也是建立在正确的总线连接方式上的,Profibus DP总线连接是由总线连接器和总线组成的,下面我们来介绍标准的Profibus DP总线的连接方法。

上图是正确的接线方法,要注意的主要有两点。

1、要注意剥线的长度,剥线前一定要量好需要剥掉的长度。

2、要注意屏蔽层一定要压接在接头的金属区域,这样是为了有效的对干扰进行屏蔽。

配置一个通讯网络,首先我们应该十分清楚网络的结构,因此绘制一个结构清晰的网络拓扑图是十分必要的,如下图所示。

2、结合网络拓扑图列出硬件配置表,如下图所示。

3、结合网络拓扑图和硬件配置表,组态Profibus DP网络如下图所示。

此处配置完成后应注意检查硬件的型号,和Profibus DP每个站点的地址设定。

4、最后也是最重要最容易出错的地方就是各个站点中模块的I/O点位,和各个映

射区中的I/O点位的设置,这里的设置一定要放到最后,统一分配进行设置,

这样可以有效的避免错误的发生。

  PROFIBUS网络中,“设备”是自动化系统(如PLCPC)、分布式I/O系统、现场设备(如液压设备、气动设备)、有源网络组件(如诊断中继器、光学链路模块)、与AS -Interface或其他现场总线系统之间的网关等内容的统称。

    一类DP主站是系统的中央控制器,可以主动地、周期性地与所组态的从站进行数据交换,同时也可以被动地与二类主站进行通信。下列设备可以作为一类DP主站:

    二类DP主站(DPM2)DP网络中的编程、诊断和管理设备,可以非周期性地与其他主站和DP从站进行组态、诊断、参数化和数据交换。下列设备可以作二类DP主站:

    1)PC为硬件平台的二类主站:PCPROFIBUS网卡可以作二类主站。西门子公司为其自动化产品设计了专用的编程设备,不过一般都用通用的PCSTEP 7编程软件来作编程设备,用PCWinCC组态软件作监控操作站。

2)操作员面板OP/触摸屏TP:操作员面板用于操作人员对系统的控制和操作,例如参数的设置与修改、设备的启动和停机,以及在线监视设备的运行状态等。有触摸按健的操作员面板俗称触摸屏,它们在工业控制中得到了广泛的应用。西门子公司提供了不同大小和功能的OPTP供用户使用。

DP从站是进行输入信息采集和输出信息发送的外围设备,它只与组态它的DP主站交换用户数据,可以向该主站报告本地诊断中断和过程中断。DP从站可以是分布式I/O模块、支持DP接口的传动装置、其他支持DP接口的I/O或智能设备。

-1500自动化系统的I/O模块,其结构紧凑,具有很高的通道密度(25 20,适合安装在控制柜中。

    ET200SPET200分布式I/O家族的新成员,是一款面向过程自动化和工厂自动化的创新产品,具有体积小、使用灵活和性能突出等特点。ET200SP带有S7 -1500自动化系统的I/O模块,采用了更加紧凑的设计,单个模块最多支持16通道,每个站可以扩展32个或64I/O模块。ET200SP支持PROFINETPROFIBUS通信协议,由于其功能强大,适应于各种应用领域。ET200SP的防护等级为IP 20,适合安装在控制柜中。

我要回帖

更多关于 免费网路开店平台 的文章

 

随机推荐