求问如何用PLC实现该PLC顺序功能图?

当前位置: 主页 > PLC控制
公司里新设备,员工(包括我)不会使用此设备,老外仅仅是把安装完的设备,和原始程序,还有图纸留给我了。)我们经常忘记点击HMI中的启动按钮。导致设备无法启动,我也不能确定是没有按启动按钮,还是设备故障了。现场有20多台HMI屏,1台PLC.所以我都是在程序中寻找故障点。所以,我在PLC程序中找到故障点(不能确认是屏幕按钮信号,还是真正的故障造成的。通常是员工忘记按动启动按钮造成的。),我不知道是哪个屏幕发过来的信号。(但我可以从HMI变量表中,搜索出plc的这个信号点)如图,请问有什么方法,可以让从PLC中追寻出HMI中具体的按钮位置。下面照片1:是从程序故障点,寻找的哦PLC变量表,但不能继续寻找下去下面照片2:是HMI变量表,可以找到PLC的实际地址,和HMI中的按钮,我可以获得员工忘记启动的按钮。这个最佳答案,仅仅是在HMI变量中寻找的关联信息,并不是从PLC语言程序中,寻找到HMI屏幕上的按钮。还是不太理想的答案。(排除故障,首先要从PLC程序中,查找。并不会从屏幕中看,生产人员到底哪个启动按钮没有摁下) 问题补充:一楼是我的问题,正解。我是按照一楼,老师的步骤操作的,可我这交叉索引里面就没有任何信息了。如果从HMI按钮追信号到PLC,交叉索引里面都显示出来了。但PLC追到HMI,到老师说的步骤,就无法下一步了。请看图片。图片说明:
c64c0b0dad0d59dadfa1e4a8CEe3158f最佳答案
按你的要求是不是先找到PLC程序中缺少的条件地址,然后找到在HMI上对应哪些控件(按钮、动画等)?这样很简单1)查看PLC程序找到条件地址2)打开博途里的PLC变量(在PLC程序工程子目录下),点击显示所有变量。3)打开左上菜单栏的编辑,点进查找和替换。4)查找你要的地址。5)查到后,右键点地址,在点交叉引用信息。然后下方的交叉引用中,会有此地址在PLC程序和HMI中的应用情况,你点哪个就自动跳到那处。补充:你是不是根本没有查找到相应地址的TAG啊
提问者对于答案的评价:感觉这答案,就是对的。不知道。我的程序到底怎么回事,就是不能按照老师的方法,倒查成功。从HMI按钮正向查找没有问题。最佳答案作者回复:看你的图片选的好像是在HMI变量列表中查找,应该从PLC变量列表中查找。

我要回帖

更多关于 plc自动和手动控制怎么编 的文章

 