消防火灾报警器主电故障怎么解决控制柜没主电,主电正常后声音会自动消除吗?


原标题:住建厅、消防总队发布《消防设计指引》,电气专业官方解答!
来源:搜建筑、山东省住建厅
如有侵权,请联系删除
《山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引》的通知
为贯彻落实《中华人民共和消防法》《建设工得消防设计审查验收管理哲行规定》(住房和城多建设部令第51号),扎实做好建设工程消防设计审查验收工作,山东省住房和城建设厅、山东省消防救援总队组织有关单位编制了《山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引》(以下简称《指引》)。
《指引》共分4篇19章,主要内容包括:建筑专业、暖通空调专业、给排水专业、电气专业。
第四篇 电气专业
电气专业消防指引的内容包含火灾自动报警系统、消防联动控制、消防应急照明和疏散指示系统、消防电源及系统布线、其他问题五部分。指引中常用的规范、标准为引用方便,按照《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)(正文简称《建规》)、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014(正文简称《汽车库防火规范》)、《火灾自动报警系统设计规范》GB5016-2013(正文简称《自动报警规范》)、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014(正文简称《水消规》)、《建筑防烟排烟系统技术标准》G51251-2017(正文简称《建筑防排烟标准》)、《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018(正文简称《应急照明标准》)表示。采用黑体字提出问题,宋体字提供解答的形式表达。
第一章火灾自动报警
1.0.1除规范规定的设置场所外,按照相关法律法规还有哪些场所应设置火灾自动报警系统?
还需按照《山东省高层建筑消防安全管理规定》(省政府令第285号),一类高层住宅建筑,其套内应设置家用火灾探测器;二类高层住宅建筑,其套内应设置家用火灾探测器或独立式火灾探测报警器。
1.0.2《自动报警规范》第3.4.1条中:“具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象应设置消防控制室”。对于大型住宅小区、公共建筑群,是每栋楼均设消防控制室还是可以建筑群设一个总消防控制室?
应结合物业管理需求及业态等确定是否需要设多个消防控制室。如果管理上没有对某栋或某几栋楼独立设置的要求,则可以设一个总消防控制室,系统采用集中报警系统。否则,可根据情况设置两处或以上消防控制室,其中一处为消防控制中心,系统采用控制中心系统。
1.0.3某建筑仅在部分场所设置了防火卷帘或仅设置了常开防火门,按照《建规》第8.4.1条规定,如无防火卷帘、常开防火门则本建筑物无需设置火灾自动报警,如何满足其联动要求?是否需要为此在全楼设置火灾自动报警系统及设置消防控制室?
对仅设防火卷帘的场所,可在防火卷帘附近设置相应的火灾探测器,由防火卷帘自带的控制器完成联动控制功能。对仅设常开防火门的场所,可在常开防火门附近设置相应的火灾探测器,在有人值班的场所或防火门附近设置区域报警控制器,由区域报警控制器的外控接点完成常开防火门的联动控制。
上述情况下不需在整个建筑内设火灾自动报警系统,不需设置消防控制室。
1.0.4仅有消防电梯需要进行消防联动的建筑,是否需设消防控制室?
《建规》第7.3.1条中规定了需要设置消防电梯的场所,已符合设置消防控制室条件,故应设消防控制室。
1.0.5商业服务网点内是否需要设置火灾自动报警系统及设置标准如何确定?
随其所在的住宅建筑的公共部位确定是否设置及设置标准。
1.0.6社区活动中心,只有局部一~二间注明为“老年人活动室”,是否需要设置火灾自动报警系统?(《建规》第8.4.1条)老年大学、老年人活动室、老年人住宅是否属于老年人照料设施?
不需要设置。按《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ450-2018第2.0.1条,“老年人照料设施”指为老年人提供集中照料服务的设施,是老年人全日制照料设施和老年人日间照料设施的统称,适用于新建、改建和扩建的设计总床位数或老年人总数不少于20床(人)的老年人照料设施建筑设计。老年大学、老年人活动室、老年人住宅不属于老年人照料设施。
1.0.7《金融建筑电气设计规范》JGJ284-2012第17.1.3条金融设施应设置火灾自动报警系统(无论规模大小)。但防火规范无此规定,如何执行?
鉴于金融建筑的经济价值和社会影响,按照《金融建筑电气设计规范》JGJ284-2012第17.1.3条要求,无论规模大小,均设置火灾自动报警系统。
1.0.8《建规》第8.4.1条7款中出现的需要设火灾自动报警系统的“儿童活动场所”包括哪些场所?小学和初中的教学楼是否属于儿童活动场所,是否需要设置火灾自动报警系统?
儿童活动场所,指用于12周岁及以下儿童游艺、非学制教育和培训等活动的场所如儿童游乐厅、儿童乐园、儿童早教中心、儿童教育培训学校、亲子园、午托、日托机构举办儿童特长培训班等类似用途的场所均属于儿童活动场所。
小学和初中的教学楼不属于儿童活动场所,无消防联动要求的可以不设置火灾自动报警系统。
1.0.9《山东省火灾高危单位消防管理规定》(省政府令第263号)中规定的高危场所中的“床位数超过1000个的寄宿制学校”是指学校的哪类场所?
指床位总数超过1000个的寄宿制学校的宿舍。
1.0.10《自动报警规范》第3.1.5条中:每一总线回路连接设备的总数不宜超过200点,且应留有不少于额定容量10%的余量;每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过100点,且应留有不少于额定容量10%的余量。设计时200个点内是否包含10%的余量?
设备自身200点外已包含10%的余量,可以用足200点。
1.0.11《自动报警规范》第3.1.6条中:系统总线上应设置总线短路隔离器。总线隔离器是否需隔离电源总线?其是否占用地址数?
电源线也应隔离,有地址的隔离器占用地址数,否则不占用地址数。
1.0.12柴油发电机房、储油间、换热站采用何种类型的探测器?
柴油发电机房内设置感温探测器,储油间、换热站设置感烟探测器。
1.0.13《自动报警规范》第6.7.5条中:消防控制室、消防值班室或企业消防站等处,应设置可直接报警的外线电话。此外线电话是专用网络还是一般市话?外网是否有消防电话专用网络?
此处指的是市话线,能直接拨打110、119等消防报警电话的即满足要求。
1.0.14高层住宅消防电梯轿厢內的电话回路需单独敷设还是可共用消防电梯机房的消防电话回路?或者利用电梯前室的消防电话插孔回路?
电梯轿厢电话是五方通话中的一方,用于物业管理,并非消防设施。消防电梯机房的消防电话为独立的消防通信系统。但当电梯五方通话系统主机设置在消防控制室内,且相关通信线路满足《自动报警规范》第11.2.2条规定时,可用电梯五方对讲的轿厢分机替代轿厢内的消防专用电话。或利用电梯机房内设置的消防专用电话分机轿厢内消防电话与之共用。不能利用电梯前室的消防电话插孔回路。
1.0.15对于高大空旷的场所(如大型展厅)等,消防报警设计中存在以下问题:《自动报警规范》要求:“每个防火分区应至少设置一只手动火灾报警按钮。从一个防火分区內的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离不应大于30m”,如91果该高大空间内没有柱子,且房间宽度超过60m,可否在房间内部不设置手动火灾报警按钮?
应同建筑等专业配合,满足规范要求。当确有困难时,应组织有关专家进行论证。
1.0.16二类高层住宅内,室内的火灾探测器是否需要与公共部位的火灾探测器相连接?
根据《山东省高层建筑消防安全管理规定》(省政府令第285号),二类高层住宅内,需要设置火灾探测器。可采用独立式火灾探测报警器或家用火灾探测器。采用家用火灾探测器时,应与公共部位的火灾探测器联网。
1.0.17二类高层住宅户内是否起居室、卧室、书房、更衣室都要设置火灾探测器?其地下储藏室内是否需要设置火灾探测器?
起居室、卧室、书房、更衣室均需设置。地下储藏室内应设置火灾探测器,建议设置感温探测器。
1.0.18哪类住宅需要设置消防应急广播功率放大器?多单元住宅是否每个单元都需设置?
类高层及超高层住宅需设置应急广播,二类高层住宅如果无联动控制要求,且选用B类系统的,可不设应急广播。设置了应急广播的住宅应设置消防应急广播功率放大器。应设置在首层内走道侧面墙上,箱体面板应有防止非专业人员打开的措施。
其中多单元的,每单元均需设置功率放大器。
1.0.19若某建筑顶层只有极少量报警模块,该层是否需要单独设置隔离模块?
根据《自动报警规范》第3.1.6条规定,总线穿越防火分区处需要设置总线短路隔离器。
1.0.20声光报警、消防广播是否需要每层设置?
根据《自动报警规范》第6.5.1条、第6.6.1条,公共建筑应每层均设置;根据《自动报警规范》第7.5.2条及第76.2条,住宅建筑每台警报器和扬声器覆盖的楼层不应超过3层,为保证报警效果,火灾警报器和应急广播扬声器可相隔一层设置。火灾警报器均需满足《自动报警规范》第6.5.2条对声压级的要求。
1.0.21家用火灾探测器是一户共用一个地址码还是一个探测器一个地址码?
当不通过家用火灾报警控制器接入公共区域火灾自动报警系统时,一个火灾探测器占用一个地址编码;当通过家用火灾报警控制器接入公共区域火灾自动报警系统时,92家用火灾报警控制器仅占用一个地址码。
1.0.22设置火灾自动报警系统的住宅建筑,是否需要每个单元设置一个区域显示器?
每个单元应至少设置一个区域显示器,区域显示器宜设置在建筑物首层。
1.0.23高层住宅的商业服务网点是否需要设应急广播?
如果该住宅公共部位设有应急广播,则商业服务网点也设置应急广播,否则,需设置声光报警器。
1.0.24当建筑群或工厂内无消防控制室,而多个单体建筑又设置了可燃气体探测器时,可燃气体报警控制器是否可设置在各单体建筑的保护区域附近,而在有人值班的场所设置总可燃气体报警控制器,总可燃气体报警控制器与各单体建筑的保护区域附近的可燃气体报警控制器之间通过总线通信?
当无消防控制室时,可燃气体报警控制器应设置在有人值班的场所。要求可燃气体报警控制器设置在有人值班的场所,是为了确保管理人员第一时间获取防护区域出现的可燃气体泄漏报警信息,从而用必要的处理措施。在保证系统安全可靠通讯的前提下,可采用问题中所述的方案。
1.0.25高层住宅厨房内设置的煤气泄漏报警器是否需要与火灾报警系统联网?
不需要联网,应具有切断煤气阀门的功能
1.0.26哪些场所需要设置电气火灾监控系统?如按照《建规》第10.2.7条规定,类高层民用建筑的非消防用电负荷宜设置电气火灾监控系统,那么二类高层及多层建筑的非消防用电负荷是否需要设置?
《建规》第10.2.7条1~4款规定的建筑、《山东省火灾高危单位消防安全管理规定》(政府令第263号)中的火灾高危单位需要设置电气火灾监控系统。二类高层及多层建筑的非消防用电负荷应采取防止漏电产生火灾的措施。
1.0.27平时使用的消防负荷是否需要设置电气火灾监控系统?
根据山东省地方标准《电气火灾监控系统设计、施工及验收规范》DB37/T2863-2016第42.1条e款,正常无火灾时工作的应急照明、消防风机、消防电梯等重要消防负荷的电源配电箱总开关处需要设置电气火灾监控系统,系统只报警不动作。
1.0.28剩余电流式电气火灾监控探测器的电源由哪里提供?
电源引自本配电箱主进线开关出线侧,不必设置专路电源
1.0.29设置消防设备电源监控系统的规范依据是什么?哪些建筑应设置该系统?
93依据《自动报警规范》第3.4.2条及附录A表A,设有消防控制室的建筑或建筑群应设置消防设备电源监控系统
1.0.30消防电源监控系统是否有要求必须设置?具体何处需设置?
现行国家标准《消防控制室通用技术要求》GB2506-2010第5.7条中要求消防控制室应能显示消防用电设备的供电电源和备用电源的工作状态和故障报警信息,《自动报警规范》对GB25506进行了全文引用。设置消防控制室的场所应设置消防电源监控系统,且应符合下列规定:
1)为消防水泵、防排烟风机等消防设备的供电电源和防火阀、排烟阀等消防设备供电的直流电源,在消防控制室不能实时监控其工作状态时,应设置消防电源监控系统;
2)能够实时监控供电电源和备用电源工作状态的消防设备不需设置消防电源监控系统。
第二章消防联动控制
2.0.1《自动报警规范》第4.2.2-2条中:预作用自喷系统的手动控制方式,应将预作用阀组和快速排气阀入口前的电动阀的启动和停止按钮,用专用线路直接连接至设置在消控室内的手动控制盘,直接手动控制预作用阀和电动阀的开启。是否必须通过硬线实现?
是的。系统在手动控制方式时,如果发生火灾,可通过操作设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘直接启动向配水管道供水的阀门和供水泵。
2.0.2水池超低液位报警是否需要停止消防泵工作?
根据《水消规》第11.0.2条,消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。超低液位只报警不停泵。
2.0.3对于设有消防泵房但不设火灾报警系统的工程,消火栓启泵是否在消火栓箱设启泵按钮?
可以不设置。
2.0.4消火栓泵与喷淋泵是否可以共用一组双电源切换装置供电?
当消火栓泵与喷淋泵同在一处泵房内时,宜共用一套双电源切换装置,给成套消防柜设备供电,满足最末一级配电箱处设置自动切换装置的要求。
2.0.5《水消规》第11.0.12中所述的消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,如何执行?
应选择符合国家产品标准的消防水泵控制柜。
2.0.6《防排烟技术标准》第5.1.2及5.2.2条:系统中任一常闭加压送风口开启时,加压送风机应能自动启动;系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动。启动方式如何实现?是通过硬线连锁还是消防联动启动?
通过报警控制器联动控制实现。
2.0.7《自动报警规范》第4.5.3条:应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制送风口、电动挡烟垂壁、排烟口、排烟窗、排烟阀的开启或关闭。此处是通过硬线连锁还是消防联动启动?
通过报警控制器联动控制实现。
2.0.8排烟风机的280℃C排烟防火阀动作,联动停止相应的补风机应如何实现?
通过报警控制器控制联动模块实现,或通过将与28℃排烟阀连接的中间继电器的辅助触点接入补风机的二次线实现。
2.0.9排烟风管上各排烟阀及送风风管上的防火阀是否均需联动控制风机?
根据《自动报警规范》第4.5.5条:排烟风机入口处的总管上设置的280℃排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止。其他部位的排烟阀可接入报警系统作为反馈信号,不联动风机。消防送风风管上各70℃防火阀的动作信号作为反馈信号接入报警系统,不需联动风机。
2.0.10《建筑防排烟标准》第526条:“自动排烟窗可采用与火灾自动报警系统联动和温度释放装置联动的控制方式”。带有温控功能的自动排烟窗是否可仅采用温度释放装置联动的控制方式?
根据《建规》第8.4.1条13款,如设置火灾自动报警系统,采用火灾自动报警系统联动的控制方式;如未设置火灾自动报警系统,可采用温度释放装置联动的控制方式。
2.0.11区域型火灾自动报警系统是否可以采用火灾报警控制器控制输出点直接控制相关场所或部位的消防机械排烟、防烟风机或自动排烟窗?
对于个别工程设置了极少量消防机械排烟、防烟风机或自动排烟窗的场所,可以设置区域报警控制器进行控制。
2.0.12哪些建筑需要做防火门监控系统?整体建筑只有常闭防火门的如何把握?
封闭楼梯间、防烟楼梯间及疏散通道上的常开与常闭防火门均应设置防火门监控系统
2.0.13火灾发生后,非消防电梯如何联动?
火灾发生后,除超高层建筑中参与疏散人员的电梯外,其他客梯应依次停于首层或电梯转换层,并切断电源。
2.0.14《火灾报警规范》第4.8.8条:消防应急广播要求“确认火灾后,应同时向全楼进行广播”,公共建筑按疏散楼层或报警区域设置分回路是否还有必要?
按疏散楼层或报警区域分回路设置更加灵活、管理维护更加方便,故消防应急广播宜按防火分区或报警区域划分。
2.0.15《自动报警规范》第4.10.2条:“火灾时宜开启相关区域安全技术防范系统的摄像机监视火灾现场”,是否可以理解为该系统供电的弱电配电箱在火灾时不用作为非消防电源切断?
只要能确认不是供电线路发生的火灾,都可以先不切断电源,故该配电箱无需在火灾初期切断,但需设置切断非消防电源模块。
2.0.16《自动报警规范》第4.10.2条条文解释中,不应立即切断的非消防电源包括地下室排水泵,如何定义其是否为消防负荷?
消防电梯及消防泵房集水坑内的排水泵为消防负荷,其他与消防救援无关的排水泵为非消防负荷。
2.0.17在按一、二级负荷供电的广播电视中心、医院、电厂等建筑內的特殊场所,是否也设置火灾自动切断电源装置?
应设置火灾自动切断电源装置。若采取自动切断非消防电源方式会造成较大损失的,在有人值班且非消防电源与消防电源分别独立设置的情况下,火灾时不应立即切断。
第三章消防应急照明和疏散指示系统
3.0.1A型灯具和B型灯具的使用场所分别是哪些?
A型灯具的应用场所:公共建筑中8m及以下安装高度的应急照明灯;设置消防控制室的住宅建筑的疏散走道、楼梯间等场所。
B型灯具的应用场所:公共建筑中8m以上安装高度的应急照明灯;未设置消防控制室的住宅建筑的疏散走道、楼梯间等场所。
3.0.2需要在哪些场所增设保持视觉连续的方向标志灯?蓄光型疏散指示标志是否还能继续使用?
根据《建规》第10.3.6条列举的场所,需在这些场所增设保持视觉连续的灯光疏散指示标志。根据《应急照明标准》第3.2.9条3款规定,保持视觉连续的方向标志等应设置在疏散走道、疏散通道地面的中心位置,灯具的设置间距不大于3m。根据《应急照明标准》第3.2.1条2款,不应采用蓄光型指示标志替代消防应急标志灯具。
3.0.3《建规》第21.14条与《消防应急标准》第328条的条文说明对“安全出口”定义不同,应怎样执行?
应按《应急照明标准》第3.28条执行,对安全出口和疏散出口分别设置不同的出口标志灯。
3.0.4某些人员密集场所,如商业营业厅、餐厅及劳动密集型的生产车间等,建筑专业施工图中未标示岀疏散走道或疏散通道,请问如何布置疏散标志灯具?
应与建筑专业密切配合,确定疏散通道的位置并予以明确,相应进行消防应急照明和疏散指示系统的设计。日后根据经营需求调整内部布局时,应由管理使用单位委托有相应设计资质的单位重新进行安全疏散的设计,并重新报审。
3.0.5自带蓄电池或集中电源的A型或B型灯具,是否可兼做日常照明?
对于住宅建筑,根据《应急照明标准》第3.1.6条规定:当灯具采用自带蓄电池供电方式时消防应急照明可以兼用日常照明。有消防控制室时采用A型灯具,无消防控制室时采用B型灯具。对于公共建筑,消防应急照明不宜兼作日常照明。
3.0.6具有两个疏散出口的防火分区,是否所有方向标志灯都应采用双向可调灯具?
并非都采用双向灯具,需根据以下情况分别设置:
对于单一疏散预案的场所,根据不同区域安全出口或疏散出口的设置情况,按照最短路径疏散的原则分别确定该场所各区域每个疏散路径的流向,不能采用可变疏散指示方向功能的标志灯。
对于需要借用同一平面层相邻防火分区疏散的情况,根据被借用防火分区未发生火灾和发生火灾两种不同工况条件对应的疏散预案,分别确定各区域每个疏散路径的流向,该情况会有部分双向可调灯具。
需要采用不同疏散预案的交通隧道、地铁隧道、地铁站台和站厅等场所,需根据火灾发生部位、防排烟方案等工况条件对应的疏散预案,分别确定各区域每个疏散路径的流向。
3.0.7《建规》定义的商业服务网点,是否需要设置疏散照明和疏散指示标志?如何设置?
根据《建规》第10.3.1条第2款规定,高度大于27m的住宅建筑,需要在相应位置设置疏散照明。
有封闭楼梯间的商业服务网点需要设置应急照明和疏散指示系统。
参考《建规》第10.3.1条对需要设置疏散照明的营业厅面积的要求,上述情况下面积大于200m的商业服务网点,宜设置应急照明和疏散指示系统。
3.0.8局部设有老年人用房的建筑是否按照老年人照料设施的时间要求设置消防应急照明和疏散指示系统?
根据《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ450-2018第1.0.2条,本标准适用于新建、改建和扩建的设计总床位数或老年人总数不少于20床(人)的老年人照料设施建筑设计。如不满足上述规范要求,不应定义为老年人照料设施。如满足上述要求,应按照《应急照明标准》执行。
3.0.9公建裙房商业为上下两层,內部设封闭楼梯间,建筑定义为疏散楼梯,电气设计是否考虑增设应急照明?
根据《建规》第10.3.1条规定,应设置应急照明和疏散指示。
3.0.10根据《应急照明标准》第3.24条5款,集中电源的蓄电池和灯具自带蓄电池在寿命周期内的剩余电能应能保证放电时间满足本条第1~4款的时间要求,如何确定其初装容量?第3.6.6条规定的不大于05h的非消防状态的供电要求,是否是可选项?怎样表示对蓄电池工作时间的要求?
初装容量的计算按照《消防应急照明和疏散指示系统》实施指南第3.7.1条。
在非火灾状态下,系统主电源断电,集中电源和应急照明配电箱连锁点亮所配接的灯具,且不应超过0.5h,具体时间由设计明确。要求蓄电池的时间满足两个时间叠加。
3.0.11《应急照明标准》第3.1.2条中,“设置消防控制室的场所”怎么理解?是仅限于消防控制室所在的单体建筑物,还是本消防控制室所服务的所有单体建筑物?
根据《应急照明标准》第3.1.2条条文说明:设置消防控制室的场所一般为人员密集的公共场所或设置了自动灭火系统、机械防排烟系统且建筑规模较大的建、构筑物,这些场所普遍具有建筑规模大、使用性质复杂、火灾危险性髙、疏散路径复杂等特点,发生火灾时人员安全疏散的难度较大。住宅小区、公共建筑等有多个楼座的综合性建筑,有一栋楼设置了消防控制室,消防控制室所服务的所有建筑物,都应视为设置了消防控制室的场所。
3.0.12根据《汽车库防火规范》第9.0.4条及条文说明,要求考虑车辆的安全疏散,若车辆疏散指示方向与人员疏散指示方向不同如何设置?
车辆疏散指示系统与人员疏散指示系统是两种功能不同的引导系统,不能混淆,应分别设置。
3.0.13《建规》第10.3.1条规定的需要疏散照明的场所,未明确多大面积的办公大厅、会议室需要设置应急照明和疏散指示系统?
可参照《应急照明标准》第3.2.5条,超过400m的设置应急照明灯和疏散指示标志灯,大于200m小于等于400m°的,设置疏散指示标志灯。
3.0.14多层住宅建筑地下车库的疏散通道及安全出口,是否需要设计火灾应急照明和疏散指示系统?
从地下车库到住宅的安全出口之间的疏散路线上应设置火灾应急照明和疏散指示系统。
3.0.15每间商铺面积均不大于200m的多层沿街楼,该建筑是否需要设置疏散照明?
根据《建规》第10.3.1条,公共建筑内的疏散走道应设置疏散照明,每间不大于200m的商铺内部可不设。
3.0.16车库内的大型设备机房是否需要设置应急照明和疏散指示标志?
制冷机房、空调机房、换热站等设备机房内,不需要设置应急照明。如果其附设了有人值班的变配电控制室时,应设置备用照明、应急照明和疏散指示标志。
3.0.17地面上设置的标志灯能否自带蓄电池?
不能采用,只能采用集中电源供电。
3.0.18根据《应急照明标准》第3.2.1条6款中,按照室内高度确定标志灯的规格。是否可理解为应按灯具的安装高度确定选用标志灯规格,而不是按照室内高度?
按照安装高度确定。
3.0.19《应急照明标准》、《建规》规范中对个别场所的疏散照明的地面水平最低照度要求不一致时如何处理?
按《应急照明标准》执行。当其他特殊建筑专有电气设计规范如《教育建筑电气设计规范》JK310-2013、《医疗建筑电气设计规范》JGJ3122013等,提出疏散照明的地面水平最低照度有更高要求时,应按更高要求规范执行。
3.0.20是否根据《建规》确定哪些场所或部位需要设置消防应急照明和疏散指示系统,而根据《应急照明标准》确定怎样设置该系统的问题?
是的
3.0.21《应急照明标准》第3.38条4款:沿电气竖井垂直方向为不同楼层的灯具供电时,集中电源的每个输出回路在公共建筑中的供电范围不宜超过8层,在住宅建筑的供电范围不宜超过18层。同一回路的灯具,位于不同层时,其线路可否就地进行竖向连接?
同一回路给多层供电时,应该在电气竖井内每层做接线盒,由该接线盒引出至每层的灯具。
3.0.22集中控制型系统中,给集中电源供电的配电箱是否需要双电源配电?
集中电源自身已带有能够满足其持续应急时间需求的蓄电池电源,即该系统自带路电源。基于上述特点,不要求其由双电源切换后供电。集中设置的集中电源由消防电源的专用应急回路供电,分散设置的集中电源应由所在防火分区、同一防火分区的楼层、隧道区间、地铁站台和站厅的消防电源配电箱供电。
3.0.23对于防烟楼梯间和封闭楼梯间,采用集中电源供电时,有无单独设置应急配电箱的要求?
灯具采用集中电源供电时,封闭楼梯间、防烟楼梯间、室外疏散楼梯应单独设置配电回路,不需要单独设置应急配电箱。
3.0.24根据《应急照明标准》第338条第2款(2),集中电源应设置在消防控制室、低压配电室、配电间、电气竖井内。是否可设在排烟机房、消防水泵房等消防机房内?
不可以。
3.0.25灯具采用自带蓄电池供电时,防烟楼梯间应设置独立的应急照明配电箱,封闭楼梯间宜设置独立的应急照明配电箱,该配电箱能否设在楼梯间内?
不能设在楼梯间内,应急照明配电箱宜设置于值班室、设备机房、配电间或电气竖井内。
3.0.26灯具采用自带蓄电池供电时,同一防火分区的楼梯是否可以共用一个应急照明配电箱?剪刀梯是否应设两个应急照明配电箱?
按照建筑安全疏散的设计要求,一般同一防火分区内的人员至少应利用两个不同部位的竖向楼梯间进行疏散,竖向楼梯间分为敞开楼梯间、封闭楼梯间及防烟楼梯间等几种形式。当采用防烟楼梯间时,楼梯间应单独设置应急照明配电箱;当采用封闭楼梯间时,楼梯间宜单独设置应急照明配电箱;当采用敞开楼梯间时,敞开楼梯间可以与位于同一防火分区的一个楼层或几个楼层共用一个应急照明配电箱,但配电回路的设置需符合《应急照明标准》的相关规定。
剪刀梯应按两个独立的楼梯间考虑,需设两个应急照明配电箱。
3.0.27《应急照明标准》第3.3.4条第3款,避难层和避难层连接的下行楼梯间应单独设置配电回路,该配电回路是否可以合用同一集中电源或应急照明配电箱?
可以合用。
3.0.28商业服务网点的应急照明,可否多个网点共用一个应急照明回路?
同一个防火分区内多个商业服务网点可共用一个回路。
3.0.29二层的商业服务网点如果有封闭楼梯间,楼梯间的应急照明是否单独设置配电回路?相邻的网点,其楼梯间能否共用一个配电回路?
根据《应急照明标准》第3.3.4条,封闭楼梯间、防烟楼梯间、室外的疏散楼梯应单独设置配电回路。相邻的商业服务网点的楼梯间不能共用一个配电回路。
3.0.30《应急照明标准》第3.7.3条,未设置火灾自动报警系统场所,非集中控制型系统,火灾确认后,应能手动控制系统的应急启动。请问手动控制系统如何实现?
集中电源非集中控制型可以通过集中电源控制按钮实现手动控制。自带电源非集中控制型可以在有人值班的场所设置手动控制装置实现手动控制。
3.0.31设置了火灾自动报警系统但无消防控制室的独立建筑,其应急照明如何控制?
设置了火灾自动报警系统但无消防控制室的建筑,宜选择集中控制型系统。如采用非集中控制型系统,在应急照明配电箱上设置手动按钮完成手动控制,或利用区域报警控制器的外控接点完成应急照明的控制。
3.0.32集中控制型系统中地面上设置的标志灯的配电线路和通信线路应选择耐腐蚀橡胶线缆,其是否有耐火要求?
埋地暗敷且满足《建规》第10.1.10条要求的上述线路,可不做耐火要求。
3.0.33电气竖井的照明,属于消防备用照明还是检修照明?
按照检修照明设计。
3.0.34防、排烟机房是否需要设置备用照明和应急照明?
在建筑物首层及地下一层有直通室外出口、且火灾时需要有人值守的防排烟机房,需要设置备用照明和应急照明,其他不需要设置。
3.0.35《应急照明标准》第3.8.1条中:避难间(层)及配电室、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房等发生火灾时仍需要工作、职守的区域,应同时设置备用照明、疏散照明和疏散指示标志。第38.2条中:备用照明灯具应由正常照明电源和消防电源专用应急回路互投后供电。如上述机房已配有两路消防电源供电的双电源切换箱,备用照明是否可由此箱供电?对备用照明灯具有无防护要求及自带蓄电池的要求?
可以由该消防双电源切换箱供电,对备用灯具无防护要求,可采用正常灯具,无需自带电池。
第四章 消防电源及系统布线
4.0.1 1类车库的普通照明是否属于一级负荷?如何理解《汽车库防火规范》中:1类汽车库应按一级负荷供电?
1类车库为一级负荷供电单位,其普通照明属于三级负荷,按照三级负荷要求供电。I类汽车库中按照一级负荷供电的设备包括:消防水泵、火灾自动报警系统、自动灭火系统、防排烟设备、电动防火卷帘、消防应急照明和疏散指示标志等消防用电设备。
4.0.2 车库内不同防火分区的消防风机的电源是否可以由变配电室引出电缆进行树干式配电?
不同防火分区的消防风机就地设置双电源切换箱,其前端的供电电源属于干线,故可以由变配电室进行树干式配电。
4.0.3 民用建筑的航空障碍灯电源是否应该引自消防电源?对停机坪有何要求?
航空障碍灯应按照建筑物最高等级配电,不属于消防负荷。直升机停机坪四周应设置航空障碍灯,并应设置应急照明。
4.0.4 消防用房内附属设备配电电源是否可以引自为主设备供电的消防双电源配电箱?如:消防电梯机房的插座、井道照明、排气扇等,消防水箱间空调、排气扇、消毒器等?
可以。
4.0.5 部分消火栓、喷淋管道上安装的电伴热是否定义为消防负荷,火灾是否需要切除?
应为消防负荷,消防时不切除。
4.0.6 地下室不同防火分区分别设置了排烟风机,风机位于建筑屋面的同一区域,能否由同一个双电源箱供电?
可以。
4.0.7 住宅的消防设备配电,是否需要由变配电室引入专线供电,还是可以在住宅电源总配电箱(柜)处将普通负荷和消防负荷分开?
可以由变配电室引入专线供电;或从变配电室至住宅电源总配电箱(柜)处合并
进线,该进线电缆需满足消防供电要求,从住宅电源总配电箱(柜)出线,普通负荷和消防负荷应分开。
4.0.8 《建规》第11.1.4条中:“消防配电设备应有明显标志”。如何在图纸设计中体现?
设计说明中应明确要求。
4.0.9 制冷机房的事故排风机是否按消防负荷进行设计?
不属于消防负荷。
4.0.10 消防水泵房、变配电室中的送、排风机是否为消防负荷?
不属于消防负荷。
4.0.11 消防配电支线沿电气竖井垂直敷设为不同楼层(防火分区)的消防设备供电,是否为穿越防火分区?
通过电气竖井不属于穿越防火分区。
4.0.12 消防负荷与非消防负荷是否应采用不同的桥架敷设?采用中间设隔板的桥架是否满足要求?
消防负荷与非消防负荷采用不同的桥架敷设。
4.0.13 高度超过100m的建筑,消防电话线是否可以穿越避难层?
可以。
4.0.14 消防电话分机和电话插口是否分开回路?
没有分回路设置的要求。
4.0.15 消防风机手控线是24V还是220V?山东地区是否有特别要求?
山东省无特别要求,按国家建筑标准设计图集和六省区市建筑标准设计图集《13系列建筑标准设计图集》进行设计。
第五章 其他问题
5.0.1 以下几种情况的消防改造、装修项目,电气专业如何执行《应急照明标准》?
(1)全楼改造(2)几个楼层整层或者一个楼层整层改造(3)某层局部改造或者全
楼几层局部改造
全楼改造的图纸应按照新规范设计,其它情况应根据项目的性质、改造规模与当地消防审查部门沟通,按其意见执行。
5.0.2 《山东省消防条例》第二十二条规定:按照消防技术标准不需要设置火灾自动报警系统的人员密集场所,应当在容易发生火灾部位设置独立式火灾探测报警器。独立式火灾探测报警器由建设单位在交付使用前设置。该条如何执行?
图纸设计中应将独立式火灾探测报警器设计到位,并在说明里注明由建设单位在交付使用前安装到位。
5.0.3 消防控制室是否可以设在变配电室上方?民用建筑的柴油发电机房是否按照爆炸危险环境设计?
消防控制室不可以设在变配电室上方。民用建筑的柴油发电机房不属于爆炸危险场所,不需要按照爆炸危险环境设计。返回搜狐,查看更多
责任编辑:

火灾防控制度范文1
关键词:高层建筑;建筑火灾;火灾自动报警系统
中图分类号:TU97文献标识码: A
引言
近年来,我国城市高层建筑的发展越来越快,建筑的美观性、功能性都有很大的提升,其结构也越来越为复杂。如果在建筑物内部发生火灾,由于其位置高会加速火势蔓延速度,火灾的扑救难度大,同时自救空间严重受到限制,就会导致惨重的人员伤亡和财产损失。在实际过程中,高层建筑的火灾预防和扑救能力是制约高层建筑发展的重要的因素。科学合理的防止火灾是现代高层建筑物建设的重要的内容,有效的检测、控制和扑灭火灾,才能保证人民生命财产安全,降低经济损失。
一、高层建筑的火灾特点
1、火灾隐患多
火灾多发生在一些比较高的楼群中,而酒店,旅馆,以及一些办公商厦、超级购物商厦以及一些居民楼火灾发生的比率都比较大。因为这些楼群属于电器设备使用比较集中的楼群,而且被使用的家电设备样式多、品牌粮芳不齐,功用复杂,比较容易引发火灾、同时供电线路复杂、耗电量大。如果设计、组装、使用以及后期维护中出现什么情况都会引起事故的发生。而且这些楼群有个共同的特点就是人口比较集中,万一发生火灾,很容易形成巨大的人流阻塞和慌乱,加重火灾现场的危险程度,造成混乱和判断错误,发生挤踏和被烟雾窒息伤亡的危险。
2、火灾蔓延迅速
高层建筑风速高,使通常不具备威胁的火源变得非常危险。高层建筑内竖井林立,吸火力强,都起着“烟囱效应”。在烟火不受任何阻碍的情况下,它在水平面上扩张速度为每秒钟0.4到0.7米左右,在竖直方向上为每一秒3到5米之间。在这种情况下,高于90米的大楼,大火能够在一分钟内从一层燃烧到最顶层。
3、人员疏散困难
由于楼内人员众多且集中,加上楼内疏散设施又相对不多,交通工具(如电梯)又被迫停止运行,仅有的疏散通道(楼梯)又免不了遭到烟火的袭击,所以在短时间内疏散完毕,就显得十分困难。人为的因素,在慌乱中难免产生拥挤,碰伤,烟熏中毒,甚至相互踩踏而造成人身伤亡等事故,这就更增加了疏散难度[1]。
4、火灾扑救困难
高度过高的楼群,面对的最主要的难题是,它的垂直方向的疏散距离大,所以在火灾发生的时候疏散人流到安全地带会耗费大量时间。我国生产的曲臂登高车最大工作高度为23m,世界上最先进的云梯车最大工作高度为52m。在有火灾的情况下,消防人员一般登高能力为23-24m左右,发生火灾时单靠消防人员的扑救是有困难的。用消防车直接吸水灭火时,其射水最大高程为20m左右,根据目前的消防机械水平,还不能把水或其他灭火剂喷射到49m以上的高度。
二、火灾自动报警系统的基本形式及组成
1、基本形式
火警自动报警系统在保障建筑安全方面起到重要的作用,主要由触发器、火灾警报装置以及其他辅助功能的装置组成,能够在火灾初期,将建筑物失火的烟雾、热量以及光辐射等,通过感温、感烟和感光的火灾探测器变成信号,及时传送到火灾报警的控制器,同时记录火灾出现的时间和发生的部位。火灾自动报警系统的基本形式主要包括以下几种:
1.1 区域报警系统,主要由区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或是火灾的控制器和火灾探测器等组成,比较适用于小范围的火灾保护。
1.2 集中报警系统,不仅要满足整个火灾自动报警系统工作要求,还应具备与智能建筑中其它控制系统的通信界面,具体包括:与各个报警区域内区域火灾报警控制器的通信功能;处理显示整个系统报警信息、故障信息、联动信息的功能;能根据火警信息,启动消防联动设备并显示其运行状态;具备与智能建筑中其它控制系统的通信界面,适用于加大范围的且多个区域的保护[2]。
1.3 控制中心报警系统,主要由控制室的消防控制设备、集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,这种系统的容量比较大,消防设施控制的功能比较齐全,适用于大型建筑物的防火保护。
高层建筑的危害性比较大,而且随着高度的增加危害性也就越大,很容易造成重大财产的损失和人员伤亡。火灾的主要特点就是火灾很猛烈,火灾蔓延的速度很快,火灾扑救的难度很大,同时对人员疏散比较困难,在火灾发生时,如果没有建立合理的自动的火灾报警系统,就会导致巨大的人员伤亡和经济损失。因此,如何在高层建筑建立高效的自动消防报警系统就显得尤为重要和必要。
2、组成
火灾自动报警系统是由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置以及具有其它辅助功能的装置组成的火灾报警系统。它能对火灾产生的燃烧气体、烟雾颗粒、温升(热)、火焰等进行探测,并转化为火警信号传送到火灾报警控制器,发出预警、火替报普信号,并将火警地址和时间通过中心控制室或各楼层的显示盘,现场值班人员在收到信号后,可观察火情和采取相应的控火或灭火措施。
2.1 触发器件。触发器件是在火灾自动报带系统中手动或自动产生火灾报普信号的器件,主要包括手动火灾报警按钮和火灾探测器.火灾探测器能对火灾产生的燃烧气体、烟雾颗粒、温升(热)、火焰等相应,并产生火灾报普信号的器件,主要分为感温探测器、感烟探测器、光辐射探测器。
2.2 火灾报警装置。火灾报警装置主要实现电源故障检测,备用电源充电,主电、备电自动转换,为探测器回路供电,电源工作状态指示,系统或探测器故障声光报誓,时钟单元等功能。它是在火灾自动报誓系统中,发出控制信号和具有其他辅助功能的控制指示设备,且能够接收、显示和传递火灾报警信号的装置。
2.3 火灾警报装置
火灾警报装置是以明显区别于环境声、光的音响方式向报替区域发出火灾带报信号,替示相关人员采取安全疏散、应急救援措施。
2.4 其他辅助功能装置
其他辅助功能装包括消防控制设备、电源等消防控制设备主要包括防火卷帘的控制装置,常开防火门,电梯回降控制装置,防烟排烟系统及空调通风系统的控制装置,室内消火栓系统的控制装置,自动灭火系统的控制装置,火灾报替控制器以及火灾应急照明与疏散指示标志,消防通信设备、火灾普报装置、火灾应急广播等控制装置等控制装置中的部分或全部。电源应当采用消防电源,其备用电可采用蓄电池。
三、火灾自动报警系统控制器的设置
火灾自动报警控制器是整个火灾自动报警系统的中枢。如果建筑物内发生火灾,就会立即发出火警信号并启动相应的消防设备。火灾自动报警系统主要包括探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、声光报警器、应急广播、消防电话、联动控制等,具体如下
1、探测器的设置
探测器与灯具的距离要保持在0.2m以上;与送风口边距离要保持在1.5m以上;与多孔送风顶棚孔口距离要保持在0.5m以上;与嵌入式扬声器距离要保持在0.lm以上;与自动喷淋头距离要保持在0.3m以上;与墙或其它遮挡物距离要保持在0.5m以上
2、手动报警按钮的设置
从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离,不应大于30m。手动火灾报警按钮宜设置在公共活动场所的出入口处。其底边距地高度宜为1.3-1.5m,且应有明显的标志
3、消火栓按钮的设置
所有消火栓箱均应配备消火栓按钮。该按钮作用于消防泵房内的消防泵控制箱,可直接启动消防水泵。一般安装于消火栓箱内。
4、声光报警器的设置
各层楼梯间与疏散楼梯前室走道边均应配有火灾声光报警显示器,设置在门框上沿0.lm或者是安全出口指示灯右侧。声光报警器是为更好地保障聋哑人员的安全逃生,同时,为消防人员指示着火楼层,提高了消防人员灭火效率。
5、应急广播的设置
广播扬声器的设置要符合以下要求,建筑物的扬声器在通常情况下应该设置在走廊和大厅的公共场所,设置的数量应该保证从一个防火分区的任何位置离最近的扬声器的距离不大于25m,走廊内两头之间的扬声器也要设定好适当的距离;火灾应急广播和公共广播可以共用,能够在消防控制室将火灾疏散层的扬声器和公共广播扩音机强制转入到火灾的应急广播状态,同时具有遥控开启扩音机和采用传声器播音的功能。
6、消防电话的设置
消防专用电话线路网路应为独立的消防通信系统,消防控制室要设置专用的电话总机,在消防水泵房、备用发电机房、配变电室、主要的通风和空调、排烟机房以及与消防联动控制有关的机房要设置专用的电话分机。
五、消防联动控制
在火灾自动报警系统的设计中,根据现场实际和消防规范要求,选择不同类型的火灾探测器,并与消防固定灭火系统联动控制。在现实和工程中常见的与火灾报警系统联动的消防固定灭火系统有消火栓灭火系统、自动水喷淋灭火系统、气体灭火系统等。
1、消火栓控制系统
在消防控制室设火灾报普控制器及手动直接控制盘,用总线及多线制线路,直接传送到消火栓泵控制箱内的自动启泵、停泵控制回路中,并把消火栓泵的运行状态和消防电源运行情况等信号返回到消防控制室的手动控制盘上显示。
2、自动水喷淋系统
水喷淋灭火系统中湿式报警阀的压力开关、水流指示器、安全信号阀、喷淋泵等设备的选择,均需要与火灾自动报誓系统进行配合设计[2]。
3、气体灭火系统
气体灭火分无管网型和有管网型,这里着重介绍无管网型气体火火装置.此类装置的气体喷雾、气瓶、火灾自动报带控制器结为一体,形成自动气体灭火柜,并具有声、光报苦以及自动、手动控制,接报替探测器等功能.其装盖自动化程度高,可靠性高,安装、维护方便,可作变配电室、图书馆、计算机房等空间的重要消防设施。
结束语
综上所述,在现代化的高层建筑中,火灾自动报警系统己成为必要的设施。建设完善、合理、准确的火灾自动报警系统是当前高层民用建筑消防的难点,相应的自动报警系统运行管理与维护是当前的重点。所以必须加大对消防方面的教育、科技投资,才能满足现代高层民用建筑消防工程的要求。
参考文献
[1]余国胜.高层建筑火灾自动报警系统设计及联动问题探讨[J].中国科技财富.2010(22):258+264
火灾防控制度范文2
关键词:火灾自动报警系统;建筑工程;应用
中图分类号:TU74文献标识码: A
引言
近年来,随着我国经济的不断发展和进步,以及人们生活水平的提高,对于建筑工程的要求也是越来越高,尤其是建筑工程的安全性也得到了进一步的重视和发展。其中火灾防范已经成为人们关注的焦点,所以在建筑工程中,火灾自动报警系统就显得极为重要,这也是保证建筑安全性的重要措施。因此,本文针对火灾自动报警系统在建筑工程中的应用进行分析探讨有着重要的现实意义。
一、工程概况
本工程是某市的A小区,地下一层,地上16层,建筑高度52米,总建筑面积26000m2,地下一层为一个防火区,室内消防的消火栓系统设置两套水泵,并设计了一套火灾自动报警系统,做好消防工作。
二、火灾自动报警系统的概述
火灾自动报警相关系统能够在发生火灾时自动地或者手动地对建筑中各个位置的人们发出火灾警报,其主要的组成部分分别为:警报触发器;报警系统;警报装置。
1、警报触发器
警报触发器是火警自动报警系统中最为基础的组成部分,它能够探测到火灾中存在的烟雾和温度以及辐射等危险信息,并对这些信息进行收集,再将所收集的信息第一时间传送给火灾报警系统。
2、火灾报警系统
火灾报警系统是整个火警自动报警系统的核心部分,能够接受警报触发器所收集的活在信息,并对信息进行判断,发出危险警报。火灾报警系统在整个火灾自动报警相关系统之中起着承前启后的作用,它不仅要对警报触发器进行监视,同时还要对活在警报装置继续控制,是连接警报收集和警报发出的关键部分,一般由显示器和报警器以及广播装置所组成【1】。
3、火灾警报装置
火灾警报装置主要是将火灾警报进行反馈,并在建筑之中发出火灾警报,一般是通过声响以及光照两种形式对人们进行警报通知,从而达到疏散人群和辅助灭火的目的。
三、火灾自动报警系统的设计及在建筑工程中的应用
对火灾自动报警系统的设计要求为:一是应设有自动和手动两种触发装置;二是火灾报警控制器的容量要比每一总线回路所连的火灾探测器和控制模块、信号模块的地址编码总数至少多出10%。
1、区域报警系统的设计
区域报警系统由通用型报警控制器或区域火灾报警控制器、火灾探测器、手动火灾报警按钮和火灾警报装置等组成,系统中也可设置一些功能简单的消防联动控制设备,其组成框图如图1所示。区域报警系统一般用于二级保护对象,也可独立用于小型建筑【2】。
2、集中报警系统的设计
集中报警系统由集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器、火灾探测器和必要的消防控制设备等组成,是具备一定网络功能的火灾自动报警系统。集中报警系统中应设置一台集中火灾控制器(或火灾报警控制器)和2台及2台以上的区域火灾报警控制器(或区域显示器)。集中报警系统的典型结构如图2所示,其一般用于一级和二级保护对象。
3、控制中心报警系统的设计
控制中心报警系统由消防联动控制台、集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和图文显示器等设备组成。控制中心报警系统的典型结构如图3所示,其一般用于特级和一级保护对象(规模大,需要集中管理的群体建筑及超高层建筑),为智能型建筑中消防系统的主要类型。
3.1 报警装置的设计
报警触发装置有温度探测器和烟雾探测器以及光度探测器这三种,由于在火灾出发阶段,室内温度并不高,同时火焰所产生的光度也不强,因此温度探测器以及光度探测器无法及时地对火灾做出判断,而烟雾探测器则可以对火灾中的少量烟雾进行探测,因此人们在对触发装置进行选择时,应该将烟雾探测器作为主要出发装置。
在对火灾报警装置进行选择时,首先应该确定装置中带有全面且详细的活在数据显示器,同时选择24伏直流电作为电源供电。另外,人们还应该在火灾报警装置之中加入消防控制器以及广播设备,使管理人员能够及时对火灾情势进行控制并发出警报。火灾警报装置则应该包括声光报警装置以及广播设备和手动警报三类,使管理人员能够通过声光报警装置在建筑之中进行全面明确地警报,并通过广播设备对人群进行控制以及指挥,而手动警报装置可以使人们在普通办公以及生活场所中快速启动警报装置,从而在第一时间做出火灾预警反应。
3.2 火警报警电话的设计
火警报警电话应该安装于人员流动较大的房间以及火警报警系统管理室之中,在对楼层中的管理室进行选择时,应该尽量选择工作人员长值班的房室来对报警电话进行安装。报警电话的安装位置应该与报警按钮相接近,从而使工作人员在发现火灾情况时,能够在找到火警按钮并启动报警装置之后,及时对各楼层之中的火警系统管理人员发出火灾通知,从而更快速地与建筑中的管理人员进行沟通与交流。另外,建筑之中的火警报警电话应该具有专门的电话路线,并同普通电话进行区分,确保霍金报警电话自身工作运行不受其他电话线路影响。
3.3 灭火水源系统的设计
建筑中的水源系统是人们进行灭火操作时的重要组成部分,水源储存位置应该设置于火警灭火装置附近,确保发生火灾时火警灭火装置能够以最快速度将水传输与火灾发生场所,从而完成灭火。同时,灭火水源系统应该与火警报警系统相连接,这样可以是人们通过火警报警系统对建筑中储存的水量进行准确了解。
4、消防联动控制系统的设计
现代火灾报警控制器除具有自动报警功能外,几乎都具有一定的联动减灾和灭火控制功能。消防控制系统为了强化灭火与减灾控制功能采用专用的联动控制器,通过RS-485接口与集中报警控制器和各类手动控制盘连接。消防联动控制系统由火灾报警控制、自动灭火控制、室内消火栓控制、防烟和排烟机空调通风控制、常开防火门和火卷帘门控制、梯回降控制、火灾应急广播控制、火灾警报装置控制、火灾应急照明与疏散指示标志的控制组成。在B50116-1998《火灾自动报警系统设计规范》中对消防联动控制的内容、功能和方式也有明确的规定。消防控制设备应根据建筑的形式、工程规模、管理体制及功能要求,合理确定其控制方式,主要有集中控制和分散与集中控制相结合的形式。
火灾报警后,消防控制室应能根据火灾情况控制相关楼层的正压送风阀及排烟阀、电动防火阀,并启动相应的加压送风机、排烟风机、排烟阀至280℃熔断关闭,阀和风机的动作信号要反馈至消防控制室。消火栓泵、自动喷洒泵、加压送风机、排烟风机,既可通过现场模块进行自动控制也可在联动控制台通过硬线手动控制,并接收其反馈信号。
4.1
消火栓泵的控制:一般情况下压力开关增压泵实施自动控制,从而维持管网压力,如果管网压力太低,就直接启动主泵。在完成消火栓按钮动作之后,就直接启动消火栓泵,消防控制室可以显示报警部位并对其反馈信号进行接收。消防控制室通过对模块编程的控制,自动启动消火栓泵,并对其反馈信号进行接收。消防控制室联动控制台上,可对消火栓泵实施硬线手动控制,并对其反馈信号进行接收。消防控制室可以显示消火栓泵电源状况,消防泵房可选择手动来启动消火栓泵。
4.2 专用排烟风机的控制:火灾发生时,消防控制室可以按照火灾的具体情况启动相关层的排烟阀,并要连锁启动相应的排烟风机;如果火灾温度达到280℃时,排烟阀熔丝就会熔断,排烟阀也会关闭,排烟风机吸入口处的280℃防火阀关闭后,也要联锁停止相应的排烟风机。
4.3 排风兼排烟风机的控制:通常情况,排风兼排烟风机主要是作为通风换气的设备来使用的,火灾发生时就被当做排烟风机来使用。火灾发生时,消防控制室来对火灾进行控制,消防控制室具有控制的优先权,它的控制方式和专用排烟风机控制方式是相同的【3】。
4.4
对常开防火门的控制:当门的任意一侧的火灾探测器发出报警信号后,防火门就会自动关闭,防火门关闭的信号也会送到消防控制室。加强防火卷帘的控制主要做到:在疏散通道上的防火卷帘两侧需要设置感烟、感温火灾探测器组和警报装置,两侧需要设置手动控制按钮,两侧感烟探测器工作后,疏散通道上的卷帘下降到离地面1.8m处;感温探测器完成后,将卷帘下降到底,感烟、感温探测器的报警信号及防火卷帘的关闭信号应送至消防控制室。
结束语
综上所述,火灾自动报警系统是现代建筑物不可缺少的重要组成部分,是保证居民生活安全的重要措施,在建筑工程中,火灾自动报警系统的应用,为建筑以及居民的人身安全提供了重要保障,在很大程度上促进了建筑工程的进一步发展。因此,在具体的工程中,一定要高度重视火灾自动报警系统的设计,加强安全保障措施,为建筑的长久使用以及安全性奠定基础,从而能够更好地促进建筑工程的进一步发展。
参考文献:
[1]巫远雄. 火灾自动报警系统的调试及维护管理[J]. 技术与市场,2013,02:21+23.
[2]陈耀浩. 论火灾自动报警系统的发展及维护[J]. 建材与装饰(下旬刊),2008,02:140-141.
火灾防控制度范文3
关键词:消防设施:维护;保养
中图分类号:X9 文献标识码:A 文章编号:1672-3198(2008)08-0381-02
1 消防控制室
1.1 消防控制室设备的组成
消防控制设备根据需要可由下列部分或全部控制装置组成:
火灾报警控制器;室内消火栓系统的控制装置;自动灭火系统的控制装置;常开防火门、防火卷帘的控制装置;防烟、排烟系统及空调通风系统的控制装置;电梯回落控制装置;火灾应急广播的控制装置;火灾报警装置的控制装置;其他控制装置。
1.2 消防控制室的控制功能
消防控制室作为消防设备监视及操作的中枢,主要包括下面各系统的控制:
消火栓系统;自动喷水灭火系统;有管网气体灭火系统;防排烟系统;消防联动控制设备;消防通讯设备。
2 火灾自动报警系统
火灾自动报警的程序是:当烟、温度、光、其他浓度等火场参数达到一定的值时,火灾探测器动作,该信号经过火灾报警控制器,发出声、光报警信号,同时显示火灾发生的部位,消防值班人员做出反应进行相应的处理。
2.1 火灾自动报警系统的控制功能:
①供电功能;②火灾记忆功能;③消声后再声响功能;④输出控制功能;⑤监控传输线路故障报警功能;⑥主、备电源监控切换功能;⑦火警优先功能;⑧手动检查功能。
记时:用以记录火灾探测器发来的第一个火灾报警信号的时间,即火灾发生的时间,以便参考;
打印:一般采用微型打印机将火灾或故障发生的时间、部位、性质及时做好文字记录,以便参考;
电话:当火灾报警控制器接收火灾信号后,能接专用电话线路,以便及时通讯联络核查确认火警真伪,并及时向消防部门报告,以能尽快组织扑救火灾的力量,采取各种有效措施,减少火灾损失;
事故广播:发生火灾时,用以指挥人员疏散和扑救工作。
2.2 火灾自动报警系统常用辅助设备
手动火灾报警按钮。手动火灾报警按钮是一种向火灾报警控制器发出火灾报警信号的手动装置。它主要设置于建筑物的走廊、楼梯、走道等人员易于抵达的场所。
声光报警器。接到火灾报警信息后能发出声音设备,大都安装于建筑物的公共空间部位,如走廊、大厅等。
2.3 火灾自动报警设备的按键操作
复位键:将火灾报警控制器当前状态下各种报警信息清除,使控制器回到初始工作状态下;自检键:检查火灾报警控制器本身性能是否处于正常工作状态;消声键:对控制器的火警声和故障报警声作暂时的消除处理。当其他未报警部位的火灾探测器动作时,控制器会再次发出火灾报警信号;手动报警按钮的使用与复位:
手动报警按钮按其结构不同有两种使用方法:一种是用小锤击碎手动按钮上的玻璃,开关自动弹出,发出火灾报警信号,复位需重新安装新的玻璃压位开关弹片。另一种只需直接按下按钮即可报警,复位时启动内部开关按钮自动弹出即可完成复位。
2.4 火灾自动报警系统的火警处理
(1)头脑冷静,保持镇定,同时要保持警惕。因为实际情况下,火情报警的概率虽然比较小,大部分的火情属于误报,但也不能排除火灾真正发生的可能性;(2)通过火灾报警控制器的部位指示,查明发出火灾报警信号的探测器的部位及分布地址;(3)尽快查明报警现场的情况,判断火灾探测器报警原因,判断是火情报警,还是误报。可以使用消防电话或派人员现场查看;(4)如消防控制室值班人员确认火灾发生,同时根据不同情况及时采取两种方式:一是火情比较小时,及时采用灭火器具将火扑灭;二是火情较大时,应迅速拨打119电话,并及时组织本单位人员利用现有消防设施扑灭火灾,全力配合消防队施救。
3 固定灭火系统
3.1 室内消火栓灭火系统
消防控制设备对室内消防栓系统应有下列的控制、显示功能:
控制消防水泵的启、停;显示远程启泵按钮启动的位置及火灾现场;显示消防水泵的工作、故障状态、显示消防水池及水箱水位,有压气体管道压力;消防控制室联动柜处于自动控制状态演示;当火灾出现时,按下消火栓远程启泵按钮,将启泵信号传到消防控制室的联动控制柜,并触发声光报警器报警。再由联动控制柜将启泵信号传至水泵电控柜,当水泵电控柜接到消防控制室发来的启泵信号后,启动水泵。与此同时,水泵电控柜马上把水泵已投入工作的状态信号反馈至消防控制室联动控制柜上。
3.2 自动喷水灭火系统
系统组成:湿式喷水灭火系统由末端试水装置、闭式喷头、压力开关、管道系统、水流指示器、湿式报警阀、报警装置和供水设施等组成。
工作原理:当火灾发生时,高温气流使闭式喷头的热敏元件动作,喷头打开喷水。管网中的水由静止变为流动,水流指示器在水流的作用下动作,输出电信号到报警控制器,报警控制器指示某一区域已在喷水。持续喷水造成湿式报警阀的阀压力低于阀前压力,这种压力差的作用下,原来处于关闭状态的阀片就自动开启。压力水通过湿式报警阀流向干管和配水管,同时有水流通过报警管路接口进入延迟器,经延时确认,水流进入后续管路,冲动水力警铃发出声响报警信号并触动压力开关,压力开关直接启动水泵或输出启动水泵的电信号。根据压力开关的信号,控制器能自动启动消防水泵向管网加压供水,达到持续自动喷水的目的。
4 消防联动控制设施
4.1 防火、防烟、排烟系统的控制
防火卷帘:防火卷帘一般安装在疏散通道上,自动扶梯 的四周及其他需要防火分区的场所。防火卷帘门具有手动、自动和联动控制三种控制方式。
用于疏散走道上的防火卷帘的两侧应分别安装感烟、感温火灾探测器组及报警装置,且两侧应设手动控制按钮。
用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘应一次降到底,报警信号和降到底的信号均应在消防控制室的控制装置上显示。
防烟系统:每一台正压送风机、送风阀控制线均引至消防控制室设置的控制柜上。正压送风机除与报警探测器、电动阀实现联动外,还在必要时由消防值班员手动直接启动送风机。
排烟系统:排烟风机与排烟口设有联动装置,能做到当任何一个排烟口开启时,排烟机即能自动启动。
防火阀:在排烟管道和通风空调管道内均设有防火阀。当发生火灾后,操作机构在感烟报警电信号作用下,将阀门自动打开;当排烟管内的气流达到280度时,防火阀关闭;空调送风管道的气流达到70度时,关闭防火阀。
4.2 其他综合控制台
电梯归底和非消防电源控制:消防控制室在确认火灾后,应能控制消防电梯停于首层,切断所有非消防电梯的电源,并接收其反馈信号。火警时,主机按照预先编制的软件,使火灾层及其上、下层配电箱动作,以切断非消防电源。
消防广播系统:火灾时,应急广播应首先通知着火层及其上、下层,由消防值班人员指挥人员疏散或灭火行动。
5 消防设施维护与日常检查
5.1 火灾自动报警系统维护
①电源是否接通,主备电源能否自动切换;②是否有人管理、24小时值班,操作人员是否经过消防专门培训;③报警控制器的功能是否正常;④是否关闭报警器;⑤主机和探测器有无损坏、失效或误报;⑥有无探测器未被保护的范围场所;⑦声音报警或广播系统能否正常工作。⑧除了以上的检点,火灾自动报警系统的维护还应做到以下几个方面:火灾自动报警系统的使用单位必须具有系统竣工图、设备技术资料、使用说明书及调试开通报告、竣工报告等文件资料;必须制定严格的系统管理制度;操作、维护人员应熟练掌握火灾自动报警系统的结构、主要性能、工作原理和操作规程,对本单位报警系统的报警区域、探测区域的划分以及火灾探测器的分布应做到了如指掌;必须建立火灾自动报警系统的技术档案;为了保证火灾自动报警系统的连续正常运行和可靠性,使用单位应建立定期检查、维护程序;火灾探测器在投入运行两年后,应每隔三年全部清洗一遍,并做响应阈值及其他必要的功能试验,合格者方可继续使用,不合格者严禁重新安装使用。
5.2 自动喷水灭火系统维护
自动喷水灭火系统的检点:电源是否接通;消防泵等阀门,是否处于正常状态;主阀门是否关闭,且是否容易
操作;喷头、管道是否堵塞、锈蚀;蓄水池是否有沉淀物,排水管是否畅通;有无喷头控制不到位的部分;水泵结合器有无被其他物品遮挡而不便操作。喷头的管理维护:每月应对喷头进行一次外观检查,发现有漏水、腐蚀、玻璃球变色或玻璃球内液体数量减少、喷头周围有无影响喷头动作或洒水的障碍物等现象,应立即更换。
报警阀组的管理维护:电磁阀应每月检查一次,试验启动是否正常,如动作失灵应及时更换。每个季度对报警阀旁的放水试验阀进行放水,验证系统的供水能力和压力开关,水力警铃的报警性能。每两个月应利用系统的末端放水装置放水,检查水流指示器动作是否正常。
系统模拟试验检查:
打开系统的末端试水装置后,系统应能正常显示如下功能:①报警阀动作,警铃鸣响;②水流指示器动作,消防控制中心有信号显示;③压力开关动作正常,消防控制中心有信号显示;④消防水泵自动启动,消防控制中心有信号显示;⑤其他消防联动控制系统投入运行。
5.3 室内消火栓的管理维护
室内消火栓、水枪、水带、消防卷盘是否齐全完好,有无生锈、漏水、接口垫圈是否完好;消防水泵在火警后5分钟内能否正常供水;报警按钮、指示灯及报警线路功能是否正常,有无故障;检查消火栓箱及箱内配件的外观有无损坏,涂层是否脱落,箱门玻璃是否完好。
5.4 水源及供水设施的管理维护
每年应对水源的供水能力进行一次测定,看是否符合设计要求,消防水池、消防水箱及气压给水设备应每月检查一次,每两年对消防储水设备进行一次全面检查,修补缺损和重新油漆。
火灾防控制度范文4
关键词:高层建筑 火灾自动报警 探测器 智能控制 联动控制
The design and application of automatic fire
warning control system in high buidings
火灾自动报警系统的基本形式有三种,即:区域报警系统、集中报警系统的控制中心报警系统。高层建筑和大型建筑主要采用控制中心报警系统,这是一种复杂的火灾自动报警系统,主要由触发器件、火灾报警装置、消防控制设备及电源组成。该系统从通报火灾到启动灭火系统和控制各种消防设备,基本实现自动化。
触发器件 主要包括火灾探测器和手动火灾报警按钮。火灾探测器是对火灾参数(如烟、温、光、火焰辐射、气体浓度等)响应,并自动产生火灾报警信号的器件。按响应火灾参数的不同,火灾探测器分为感温火灾探测器、感烟火灾探测器、气体火灾探测器、感光火灾探测器和复合火灾探测器五种基本类型。
火灾报警装置 在火灾自动报警系统中用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发生控制信号和具有其它辅助功能的控制指标设备。
火灾报警装置 在火灾自动报警系统中用以发出区别于环境声、光的火灾警报信号的装置,如火灾警报器,它是一种基本的火灾警报装置,以声、光音响方式向报警区域发出火灾警报信号。
消防控制设备 在火灾自动报警系统中当接收到来自触发器件的火灾报警信号,能自动或手动启动相关消防设施并显示其状态的设备。主要包括:火灾报警控制器;自动灭火系统的控制装置;室内消火栓系统的控制装置;防排烟系统及空调通风系统的控制装置;常开防火门、防火卷帘的控制装置;电梯回降控制装置以及火灾应急广播、火灾警报装置、消防通信设备、火灾应急照明与疏散指示标志的控制装置等十类控制装置。每个系统根据工程的需要应具有十类控制装置的部分或全部。
电源 火灾自动报警系统属于消防用电设备,主电源采用消防电源,备用电源采用蓄电池,保证不间断供电。
设计中消防控制设备主要设置在消防控制中心,便于实行集中统一控制,有些消防控制设备可设在消防设备现场,而动作信号必须返回消防控制中心,实行集中与分散相结合的控制方式。但该探测器有误报现象、控制器容量较小。
智能火灾报警控制系统与火灾自动报警系统不同之处在于:将发生火灾期间所产生的烟、温、光等,以模拟量形式连同外界相关的环境参量一起传送给报警器,报警器再根据获取的数据及内部存贮的大量数据,利用火灾判据来判断火灾是否存在。
智能火灾报警器中编址单元包括:智能控测器、智能手动按钮、智能模块、探测器并联接口、总线隔离器和可编程继电器卡等。新型的智能火灾探测器,又称模拟量火灾探测器,这种探测器给出的输出信号是代表被响应的火灾参数值的模拟量信号或其等效的数字信号。传统探测器称为有阈值火灾探测器,而智能火灾探测器没有阈值,却设有专用芯片,智能火灾探测器的应用提高了报警系统的准确性和智能化程度。
在火灾报警时,报警控制器通过控制模块启动相应的外探设备,如排烟阀、送风阀、卷帘门等,需要接受外控设备的反馈信号时,应加一个监视模块,控制模块和监视模块一样,联接在报警回路总线上,安装在所控设备的附近。模块内设十进制编码开关,可现场编号,各占用回路总线上一个地址。通过报警控制器显示控制模块和监视模块的具体地址,用声、光报警可反映联动设备的工作状态。
可编程继电器卡,通过编程可实现对风机、水泵等大型设备的二级联动控制。智能控制是一种无需人的干预就能够自主地驱动智能机器实现其目标的过程。
笔者1992~1993年参与设计的海南省物资局金属大厦,该大厦是座地下1层,地上22层,建筑高度70多米,建筑面积1.2万平方米的写字楼。根据《高层民用建筑设计防火规范》的规定,建筑高度超过50 m的办公楼属于一类防火建筑,因此该大厦要设火灾自动报警系统。
设计中选择了国产火灾自动报警系统,这种系统在当时较普遍,仅有一台主机控制器,因而适用于中、小型建筑。
随着科学技术的发展,智能火灾报警系统问世,从传统型走向智能型是国内外火灾报警系统技术发展的必然趋势,工程设计人员必须予以充分重视。
徐州某大型建筑群由三栋塔楼组成,一栋为25层,一栋13层和一栋12层的塔楼由4层裙楼连接而成,建筑面积6万平方米,建筑高度85
m,主要功能:1至4层为商场,5层以上为写字楼。由于该大厦建筑面积大,探测区域广,探测器数量非常可观。传统的火灾自动报警系统已无法满足需要,因此,在设计中,经过反复的方案比较,选择了采用主—从式网结构的智能火灾报警控制系统,该系统利用大容量的控制矩阵交叉查寻软件包,以软件编程代替硬件组合,满足了大型工程的适用性,提高了消防联动的灵活性和可修改性。系统由主机、从机、复示器等构成。该工程消防控制中心设于1层,主机和消防联动控制柜设在消防中心,从机与复示器分设于楼层内。
智能探测器数量的确定 设计时先根据《火灾自动报警器系统设计规范》的规定确定探测器的布局和设置。其规定探测区域内的每个房间至少应设置一只火灾探测器。感烟、感温探测器的保护面积和保护半径应按表1确定。表中列出的是一个感烟探测器或感温探测器的保护面积和保护半径。建筑物内往往一个探测区域的面积较大,超过一只探测器的保护面积,这时需要计算一个探测区域内所需设置的探测器数量,可按下式计算:
火灾探测
器的种类 地面面积
S
(m2) 房间高度
H
(m) 探测器的保护面积A和保护半径R 屋顶坡度θ θ≤15° 15°<θ≤30° θ>30° A
(m2) R
(m) A
(m2) R
(m) A
火灾防控制度范文5
【关键词】报警系统;火灾控制;应用仪器
随着我们国家的发展进入到白热化时期,城市化建设进程加快现代建筑为了解决城市因用地紧张的问题所导致的建筑都是拥有一定的特点的,这就使得火灾报警系统的难度增加了,发生火灾的几率不断的增加了,针对性的问题解决的难度也加大了,依据建筑的特点提出了要求以保证设计的火灾系统和消防系统优良、实用、可靠。我国的火灾报警系统起步比较晚随着不断的技术改进完成整个系统的监控。在我们国家消防是主管部门,作为一个独立的体系,他有自己独有的法律规定合相关文件,不与其它的系统相关联。由于对其他各个方面来说,政府的关注程度还远远不够,所以,消防系统的自动化和其他的系统的结合加大的互动力度成了严峻的问题。
1.消防系统的构成和控制体系
随着社会的日益发展,特别是智能化建筑的出现,自动消防系统已成为高层建筑的一个重要组成部分。按照有关规范要求,自动消防系统除正常报警外还应能控制切断非消防电源,接通火灾事故照明和疏散指示灯,关闭相关部位的防火门及防火卷帘和防火阀,强制电梯停于首层,关闭空调通风系统并启动防烟排烟风机及排烟阀和消防泵,并接受其反馈信号。由于现代化的建筑物,其电气设备的种类与用量的大大增加,内部陈设与装修材料大多是易燃的,这无疑是火灾发生频率增加的一个因素。其次,现代化的高层建筑物是一旦起火,火势猛,蔓延快,建筑物内部的管道竖井,楼梯和电梯等如同一座座烟筒,拔火力很强,使火势迅速扩散,这样,处于高处的人员及物资在火灾时疏散较为困难。除此之外,高层建筑物发生火灾时,其内部通道往往被人切断,从外部扑救不如低层建筑物外部扑火那么有效,扑救工作主要靠建筑物内部的消防设施来扑救。由此可见高层建筑的火灾自动报警和自动灭火系统是何等的重要。一个完整的消防报警系统大致可分为:火灾自动报警设备;灭火及避难诱导设备。其具体设备包括:报警设备,其中包括漏电灭火报警、自动报警探测器、报警器、紧急报警设备(电铃、紧急电话、紧急广播等)。自动灭火设备:洒水喷水、泡沫、粉末、卤化物灭火设备、二氧化碳等。手动灭火设备:消火器(泡沫、粉末、室内外消火栓)。防火排烟设备:探测器、控制盘、自动开关设备、防火卷帘门、防火风门、排烟口、排烟机、空调设备等。通信设备:应急通信机、一般电话、对讲电话、无线步话机等。避难设备:应急照明装置、引导灯、引导标志牌。手动自动报警按钮。其它设备:洒水送水设备、应急插座设备、消防水池、防范报警设备、航空障碍灯设备、地震探测设备、煤气检测设备、电气设备的监视等等。因此,在消防报警系统中不具有任何联动控制功能的报警控制系统是没有太大的实际意义的。事实上,纯报警而没有联动控制能力的报警控制器产品也是不多的。
2.消防系统自动报警的集成
进入上世纪90年代后,我国经济步入高速发展的时期,城市化建设不断加快,城市建筑也由分散式低密度向集中式智能化过渡,林立的智能化高层建筑成了城市的主要标志。在高层建筑中各种通讯线路、动力和照明线路、以及各种自控子系统中线路纵横交错,致使火灾的发生概率也在大幅增加。组成系统包括:探测器、手动报警装置、报警控制器等,它的主要功能是在火灾发生的时候,探测器将火灾发生的信号传输到报警控制器,通过声光信号表现出来。对自动消防系统只监不控按用户要求提供各类火灾的统计报表和自动程序信息报表,值班人员的记录资料,设备的运行信息以及各类报告文件。
3.自动报警系统的联动控制
火灾自动报警及消防联动控制系统主要由以下设备组成:主机主板、回路卡、手动控制盘、多线制控制盘、直流不间断电源、消防应急广播系统、消防电话系统、CRT系统、机箱。主机主板是火灾报警控制器的核心,因不同产品、不同型号而有所不同。它决定了控制器的最大容量和性能。手动控制盘是手动远程控制消防联动设备的操作盘,是属于总线控制。多线制控制盘是消防联动系统的后备保证,它的作用是当报警主机因某种原因无法正常工作而又发生人为确认的火灾,需要启动某些设备时才使用的控制盘。直流不间断电源在火灾自动报警及消防联动控制系统中是为联动控制模块及被控设备供电的。在整个火灾自动报警及消防联动控制系统是重中之重,一旦它出现问题,联动系统将面临瘫痪。消防应急广播系统是火灾疏散和灭火指挥的重要设备,在整个消防控制管理系统中起着极其主要的作用。CRT系统用于火灾自动报警及消防联动控制系统的图形化显示,可以实现简单、直观的对系统监控。
4.工作原理
消防控制设备一般设置在消防控制中心,以便于实行集中统一控制。也有的消防控制设备设置在被控消防设备所在现场,但其动作信号则必须返回消防控制室,实行集中与分散相结合的控制方式。火灾自动报警系统属于消防用电设备,其主电源应当采用消防电源,备用电采用蓄电池。系统电源除为火灾报警控制器供电外,还为与系统相关的消防控制设备等供电。
火灾防控制度范文6
关键词 轨道交通 地铁车站 防灾报警 设备监控
1 概述
地铁车站作为城市轨道交通一个上、下客的公共区域,为我们营造了一个舒适、安全的乘车环境。由于在世界范围内,频频发生的几起利用轨道交通客流集中,信息传播快等特点的恐怖袭击、人为破坏或意外事故,不能不引起我们对地铁车站安全性和防灾抗灾能力的高度关注。
地铁车站有其特定的建筑特点:空间相对封闭,疏散通道有限;人流密集,各种设备集聚且管线纵横;热负荷大、散热困难。地铁车站最可能遇到的灾害主要是火灾。因此,车站已设置了各种自动监控系统,如:fas、scada、bas、自动消防设施(如气体灭火系统、固定喷水灭火系统)等。
火灾自动报警系统(fas)是一种早期火灾探测系统。它是通过火灾探测器捕捉燃烧物在阴燃阶段释放的烟雾、温升等,探测早期火灾信息,经智能模块对比、分析、确认后向车站消防主机报警,消防主机确认后启动火灾工况程序,自动或手动启动各种消防设施。
设备监控系统(bas)是通过设置的各种检测点,监视、测量和控制车站内机电设备的智能化系统。温度、湿度、空气质量、压力、流量等各类传感器,将各个设备的实时状态传给布置在现场的直接数字控制器(ddc)中的各种功能模块。随时将监测数据反馈给车站控制室的主机,并接受主机的指令,执行事先设定的工况模式,对设备进行控制。
车控室是全车站的管理控制中心,也是发生灾害时现场指挥部的所在地。fas主机通过网络向上连接控制中心传递信息、数据交换,向下连结分散在车站不同部位的智能模块,管辖车站范围内的火灾报警,控制消防设备。bas主机通过专用以太通讯网向上连接到控制中心,向下连结分散在车站不同部位的现场控制器,监视和控制区间隧道通风排烟系统、车站空调通风系统及其他受控设备,接受fas发来的火警信息,执行火灾工况运行指令。车控室设有消防电源、消防主机、设备监控主机、图形显示中心,是一个完整的站级火警控制单元,必要时可独立完成各种消防措施。
2 车站防灾设备介绍
(1)防火分区
地铁车站的火灾保护等级定为一级。为了在发生火灾时,能够迅速确定报警区域及部位,并实施有效隔离,将整个车站划分为若干个防火分区。一般按站厅、站台公共区、车站两端设备用房分别划分。各分区间设有防火门、防火卷帘等隔离装置,在发生火灾时可相互隔离。
(2)fas主机
主要由消防报警控制盘(fcp)、中文图形显示终端(gcc)组成。消防报警控制盘的主要功能是监视本车站的火灾情况,控制消防联动设备;中文图形显示终端以中文图形方式显示车站内报警点位置。
(3)bas主机
bas监控中心由计算机工作站、网络接口、终端显示器等人机接口设备组成。通过接入现场控制总线,把分布在地铁车站不同部位的现场控制器fc,直接用通讯线互相连接起来,形成集散式监控。通过与车站级fas主机的通讯接口,在火灾状态下,直接将车站设备转入防灾模式运行。
(4)各种探测设备
火灾探测器又称探头,是消防系统的眼睛;是探测火灾的主要手段。根据车站环境,主要使用点型光电式感烟探测器和线形感温探测器。环境探测设备指捕捉环境信息的传感器,如空气温湿度传感器、co2浓度传感器等。此外还有各种传感器用来传递设备及有关介质的信息。
(5)功能模块
分布于车站各部位,用于连接各种探测设备、控制设备;接受探测和反馈信息;分析、对比、确认异常情况;传递控制指令,具有智能功能。可细分为探测模块、控制模块、信号模块、反馈模块、输入输出模块等。
(6)现场控制器
由直接数字控制器(ddc)组合而成,是bas分散在车站不同部位的就地控制器,直接挂在控制总线上。可根据每个区域输入/输出模块配置,方便系统扩展。
(7)主要受控设备
区间隧道通风机及组合风阀———用于区间隧道发生火灾时的强制通风;
通风和排烟系统———由送风机、新风机、回/排风机、各种风阀等组成,平时起通风作用,火灾时起强制通风和排烟的作用;
消防水泵———用于火灾工况时的消防水供给;防火阀和防火卷帘门———火灾工况时按指令打开或关闭,防止火灾利用风管或在不同防火区扩散;
气体灭火装置———设置在重要的设备用房和不能用水灭火的场所;
自动喷水灭火系统———设置在公共区域。
此外还设置了手动报警设施和室内消火栓箱,用于手动报警和启动消防水泵。实施灭火联动控制关系见图1。
3 几个关注问题
3.1 火灾探测器
从上面灭火联动控制关系可以看出:火灾发生时,迅速、准确地探测到早期火灾信息,是防灾控制的前提条件,直接关系火灾探测报警及消防系统整体运行与发挥作用。因此,要求火灾探测装置非常灵敏可靠,防止漏报、误报。
光电式感烟探测器是根据烟雾粒子在感烟仓内对光的吸收和散射作用,通过改变受光元件光电流大小的原理探测火灾信息。当烟雾粒子引起光电流的改变足够大时,会触发信号处理电路发出火灾信号。根据地铁车站的火灾主要由普通可燃物引起、火灾初起和阴燃阶段产生大量的烟雾气溶胶、持续时间较长等特点,主要选用点型感烟探测器。
车站不同部位设置不同的探测器,公共区面积较大可安排多只普通烟感用封闭回路连接;设备用房和办公用房安装智能烟感,参照探测器的有效保护面积,每个房间至少安装1只;过道、楼梯间、电梯房单独安装;茶水间因温度较高、湿度较大选用智能温感;站台下两侧和变电所下电缆通道的电缆桥架上安装缆式感温探测器。
(1)点型探头数量
n≥s/0.7k
k—单只探测器的保护面积,与探测器的特性
有关,取60~80m2
s—探测区域的面积
n取整数
(2)点型探头安装位置
除满足《火灾自动报警系统施工及验收规范》(gb50166-92)要求外,还要注意:
①由于地铁车站吊顶装饰各异,对多孔顶栅,孔径极小时可看作封闭结构;孔径较大且有把握认为烟可进入顶栅时可看作敞开。
②当站台/站厅层混合运用封闭吊顶和格栅吊顶时,封闭式吊顶应安装在吊顶下,格栅式吊顶应安装在结构顶板下,并适当增加探测器数量,立体布置。
(3)点型探测器的维护
车站的探测器长期受环境条件影响,容易污染、积聚灰尘,使可靠性降低,造成误报或漏报。因此,要做好定期清洗工作。清洗要由专业人员进行,制定专门的清洗方案。清洗后应做响应阈值及其他必要的功能试验,保证其性能符合要求。
(4)组合运用火灾探测器
重要的场所(如变电所),危险性大,装有自动气体灭火装置,要求有更高的可靠性。不同类型的火灾探测器组合,有助于早期报警和火灾发生后两次确认,使可靠性提高。不同灵敏度的同类探测器组合也有助于对火灾的确认。
(5)探索使用先进的探测技术
防灾报警控制的关键是尽早发现火灾信息。可以借鉴使用世界先进的极早期探测技术。据报道,吸入式火灾探测系统已成功运用于伦敦、马德里等城市的地铁防灾系统,效果良好,受到社会的好评。传统的点式烟感设备有局限性,灵敏度较低,仅适用于火灾的初期阴燃阶段;受温度和气流影响只能被动采集样本;安置方式单一。吸入式火灾探测系统弥补了这些缺陷,灵敏度提高了几十倍,可用于火灾的极早期预报;由于安置了吸入的动力泵,可主动采集空气样本;安置方式灵活,极早期探测技术可大大提高地铁车站的安全性。
3.2 设备安装与系统调试
除应符合《电气装置工程施工和验收规范》、《火灾自动报警系统施工和验收规范》的规定外,还应注意以下几方面:
(1)管线敷设
报警线路采取穿金属管保护,金属管采用壁厚>2mm的镀锌g管。对安装在吊顶内的钢管使用防火涂料作防火处理。报警线路配线应使用阻燃型的电缆,消防联动设备和防排烟装置的配线最好采用耐火型电缆。
(2)设备安装
火灾探测器保护区域应合理覆盖车站各处。
手动报警按钮按防火分区设置,每个分区均应分别设置,同一分区内按钮的间隔距离不宜>30m并尽量靠近通道设置。
输入输出模块应安装在现场设备或被控设备附近。ddc箱宜安置于被控设备机房内,就近安装在设备附近墙上,尽量避免信号的衰减。
传感器安装施工时要与相关专业配合。在管道、设备上开孔和焊接,应与管道和设备安装同时进行,在防腐处理和试压前完成,完成后注意保护。各种传感器安装要点各不相同,应注意参照设备安装使用说明书,温湿度传感器需与ddc模拟通道的特性相匹配。
(3)系统调试
使用专用检测仪器对探测器逐个进行试验,其动作应准确无误。
①传感器检测:模拟正常使用条件,按设备或设计要求模拟输入各参数,检查输出是否符合性能要求;
②对fas主机、电源进行功能测试,应达到设计要求;
③执行器和被控设备检查:机械传动应灵活,满行程可调,无阻滞现象,电压电流正常;
④ddc输入输出检查:模拟输入,检查输出是否与记录一致并符合设计要求;
⑤检查bas的执行程序和fas的指令是否一致。
(4)经常进行系统检查与维护
使用专用检测仪器定期检验探测器的灵敏度和响应。
①经常检查报警功能及信号显示;
②经常检验电源自动切换功能及充放电;
③经常验证消防控制设备(防排烟设备、防火阀、防火卷帘门、室内消火栓、自动喷水灭火系统等)的控制和显示功能。
3.3 设置手动报警与控制模式
《消防设计规范》要求:地铁车站内必须设置一定数量的手动报警箱;主要的消防设备、通风排烟系统必须实现远程控制和手动直接控制。人作为防灾活动的主体,可采取必要的防灾、抗灾措施达到减灾的目的。国外有些地铁车站在发生意外时,由于民众防范意识强,第一时间采取了正确的措施,避免了悲剧发生。所以,地铁车站内的防灾设备应当为乘客自救提供可能。
免责声明:以上文章内容均来源于本站老师原创或网友上传,不代表本站观点,与本站立场无关,仅供学习和参考。本站不是任何杂志的官方网站,直投稿件和出版请联系出版社。

消防报警及联动系统基本操作复习题
(一)消防“四个能力”建设的内容?
A、检查消防火灾隐患能力,切实做到“消防安全自查,火灾隐患自除;
B、组织扑救初起火灾能力,切实做到“火情发现早,小火灭得了”;
C、组织人员疏散逃生能力,切实做到“能火场逃生自救,会引导人员疏散”;
D、消防宣传教育培训能力,切实做到“消防设施标识化,消防常识普及化”。
(二)消防自动报警控制器报火警该如何处理?
1、有CRT显示系统的打开图形点位图找出报警点,找出位置;
2、用值班电话或消防电话、对讲机通知现场值班员查看警情;
3、用通讯工具向消防中方报告情况有火情及时通知调度及中控值班员,并通知消防队及相关领导;
4、消防中控做好火情及记录。
(三)消防自动报警系统中的手动报警按钮报警如何处理?
1、中控主机找出点位号,在CRT或主屏上找出点位号位置图;
2、用值班电话或消防电话、对讲机通知所在装置消防员现