发现通信电杆倒了找谁被水冲倒了,请问可以通过哪些途径向供电部门反映情况?

由内容质量、互动评论、分享传播等多维度分值决定,勋章级别越高( ),代表其在平台内的综合表现越好。

扬子晚报网11月2日讯(通讯员 李国莉 记者 张可)昨日,在南京江北新区泰山街道护国路上,一辆载着工程机械的拖挂车在行驶中不慎将道路两侧电线杆拉倒,泰山街道综合执法大队巡查人员立即紧急处置。

11月1日晚22点左右,泰山大队巡查队员在巡查至护国路油坊组段时,发现一辆载着工程机械的拖挂车停在十字路口道路中间,道路两侧的电线杆已被拉倒。由于护国路是一条乡村道路,双向单车道,在此处发生交通事故,严重影响了过往车辆正常通行,同时倒伏的电线杆和脱落在地的线缆随时都有可能出现险情,现场情况十分紧急。

巡查队员一方面在肇事车辆后方设置警示牌,疏导交通指挥过往车辆绕行,另一方面督促驾驶员拨打报警电话。在等待交警到达现场的过程中,队员联系电力公司到达现场进行抢修。大概半小时后,交警与电力公司陆续到达现场,经过两个半小时的紧急处理,护国路恢复了畅通。

声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。

绝缘子是一种特殊的绝缘控件, 能够在架空输电线路中起到重要作用。早年间绝缘子多用于电线杆,慢慢发展于高型高压电线连接塔的一端挂了很多盘状的绝缘体,它是为了增加爬电距离的,通常由玻璃或陶瓷制成,就叫绝缘子。绝缘子不应该由于环境和电负荷条件发生变化导致的各种机电应力而失效,否则绝缘子就不会产生重大的作用,就会损害整条线路的使用和运行寿命 安装在不同电位的导体或导体与接地构件之间的能够耐受电压和机械应力作用的器件。绝缘子种类繁多,形状各异。不同类型绝缘子的结构和外形虽有较大差别,但都是由绝缘件和连接金具两大部分组成的。

绝缘子按安装方式不同,可分为悬式绝缘子和支柱绝缘子;按照使用的绝缘材料的不同,可分为瓷绝缘子、玻璃绝缘子和复合绝缘子(也称合成绝缘子);按照使用电压等级不同,可分为低压绝缘子和高压绝缘子;按照使用的环境条件的不同,派生出污秽地区使用的耐污绝缘子;按照使用电压种类不同,派生出直流绝缘子;尚有各种特殊用途的绝缘子,如绝缘横担、半导体釉绝缘子和配电用的拉紧绝缘子、线轴绝缘子和布线绝缘子等。此外,按照绝缘件击穿可能性不同,又可分为A型即不可击穿型绝缘子和B型即可击穿型绝缘子两类。

悬式绝缘子广泛应用于高压架空输电线路和发、变电所软母线的绝缘及机械固定。在悬式绝缘子中,又可分为盘形悬式绝缘子和棒形悬式绝缘子。盘形悬式绝缘子是输电线路使用最广泛的一种绝缘子。棒形悬式绝缘子在德国等国家已大量采用。

支柱绝缘子主要用于发电厂及变电所的母线和电气设备的绝缘及机械固定。此外,支柱绝缘子常作为隔离开关和断路器等电气设备的组成部分。在支柱绝缘子中,又可分为针式支柱绝缘子和棒形支柱绝缘子。针式支柱绝缘子多用于低压配电线路和通信线路,棒形支柱绝缘子多用于高压变电所。

瓷绝缘子绝缘件由电工陶瓷制成的绝缘子。电工陶瓷由石英、长石和粘土做原料烘焙而成。瓷绝缘子的瓷件表面通常以瓷釉覆盖,以提高其机械强度,防水浸润,增加表面光滑度。在各类绝缘子中,瓷绝缘子使用最为普遍。

玻璃绝缘子绝缘件由经过钢化处理的玻璃制成的绝缘子。其表面处于压缩预应力状态,如发生裂纹和电击穿,玻璃绝缘子将自行破裂成小碎块,俗称“自爆”。这一特性使得玻璃绝缘子在运行中无须进行“零值”检测。

复合绝缘子也称合成绝缘子。其绝缘件由玻璃纤维树脂芯棒(或芯管)和有机材料的护套及伞裙组成的绝缘子。其特点是尺寸小、重量轻,抗拉强度高,抗污秽闪络性能优良。但抗老化能力不如瓷和玻璃绝缘子。复合绝缘子包括:棒形悬式绝缘子、绝缘横担、支柱绝缘子和空心绝缘子(即复合套管)。复合套管可替代多种电力设备使用的瓷套,如互感器、避雷器、断路器、电容式套管和电缆终端等。与瓷套相比,它除具有机械强度高、重量轻、尺寸公差小的优点外,还可避免因爆碎引起的破坏。

低压绝缘子和高压绝缘子低压绝缘子是指用于低压配电线路和通信线路的绝缘子。高压绝缘子是指用于高压、超高压架空输电线路和变电所的绝缘子。为了适应不同电压等级的需要,通常用不同数量的同类型单只(件)绝缘子组成绝缘子串或多节的绝缘支柱。

耐污绝缘子主要是采取增加或加大绝缘子伞裙或伞棱的措施以增加绝缘子的爬电距离,以提高绝缘子污秽状态下的电气强度。同时还采取改变伞裙结构形状以减少表面自然积污量,来提高绝缘子的抗污闪性能。耐污绝缘子的爬电比距一般要比普通绝缘子提高20%~30%,甚至更多。中国电网污闪多发的地区习惯采用双层伞结构形状的耐污绝缘子,此种绝缘子自清洗能力强,易于人工清扫。

直流绝缘子主要指用在直流输电中的盘形绝缘子。直流绝缘子一般具有比交流耐污型绝缘子更长的爬电距离,其绝缘件具有更高的体电阻率(50℃时不低于10Ω·m),其连接金具应加装防电解腐蚀的牺牲电极(如锌套、锌环)。

A型绝缘子和B型绝缘子A型即不可击穿型绝缘子,其干闪络距离不大干击穿距离的3倍(浇注树脂类)或2倍(其它材料类):B型即可击穿型绝缘子,其击穿距离小于干闪络距离的1/3(浇注树脂类)或1/2(其它材料类)。绝缘子干闪络距离指经由沿绝缘件外表面空气的最短距离; 击穿距离指经由绝缘件绝缘材料内的最短距离

绝缘子的主要功能是实现电气绝缘和机械固定,为此规定有各种电气和机械性能的要求。如在规定的运行电压、雷电过电压及内部过电压作用下,不发生击穿或沿表面闪络;在规定的长期和短时的机械负荷作用下,不产生破坏和损坏;在规定的机、电负荷和各种环境条件下长期运行以后, 不产生明显的劣化;绝缘子的金具,在运行电压下不产生明显的电晕放电现象,以免干扰无线电或电视的接收。因为绝缘子是大量使用的器件,对其连接金具还要求具有互换性。此外, 绝缘子的技术标准还根据型号和使用条件的不同,要求对绝缘子进行各种电气的、机械的、物理的以及环境条件变化的试验, 以检验其性能和质量。

国内已有近200多家线路绝缘子制造企业,其中具有一定生产规模的企业约40家左右。世界上已有一百多个国家采用钢化玻璃绝缘子,数量超过了2亿片。由于电网建设加快,相比瓷绝缘子,国内玻璃绝缘子的发展更为迅猛,其市场供不应求,不断吸引着其他企业竞相踏入这一领域。
  自2004年以来,我国绝缘子避雷器行业主要企业主营业务收入持续快速增长,年均增长率接近25%。随着我国绝缘制品制造业技术水平的提高,以及东亚、南亚等国家经济发展速度的加快,国内主要企业抓住时机,积极开拓国际市场,行业的出**货值逐年上升。据相关研究预测,年我国绝缘子避雷器制造行业销售收入年复合增长率为 17.83%,2015年,国内绝缘子避雷器行业销售收入将达到403亿元。
  近几年来,我国电力工业发展迅速,发电机装机容量逐年增加。据统计,2010年我国发电装机容量为9.62亿千瓦,同比增长10.08%。绝缘子避雷器作为输变电设备不可缺少的组成部分,与电力工业的发展密不可分。

电力工业是绝缘子避雷器产品最为主要的应用市场,我国现阶段的许多电力工程,例如城乡电网的建设和改造、西电东送工程、电气化铁路建设工程以及特高压产品市场的启动不仅为绝缘子避雷器行业的发展提供了广阔的市场空间,同时也对行业产品市场提出了新的要求,促进了绝缘子避雷器产品市场结构的调整以及新技术的研发力度。

在潮湿天气情况下,脏污的绝缘子易发生闪络放电,所以必须清扫干净,恢复原有绝缘水平。一般地区一年

清扫一次,污秽区每年清扫两次(雾季前进行一次)。

停电清扫就是在线路停电以后工人登杆用抹布擦拭。如擦不净时,可用湿布擦,也可以用洗涤剂擦洗,如果还擦洗不净时,则应更换绝缘子或换合成绝缘子。

一般是利用装有毛刷或绑以棉纱的绝缘杆,在运行线路上擦绝缘子。所使用绝缘杆的电气性能及有效长度、人与带电部分的距离,都应符合相应电压等级的规定,操作时必须有专人监护。

大水冲和小水冲两种方法。冲洗用水、操作杆有效长度、人与带电部距离等必须符合业规程要求。

支柱绝缘子是一种特殊的绝缘控件,能够在架空输电线路中起到重要作用。早年间支柱绝缘子多用于电线杆,慢慢发展于高型高压电线连接塔的一端挂了很多悬状的绝缘体,它是为了增加爬电距离的,通常由硅胶或陶瓷制成,就叫绝缘子。绝缘子在架空输电线路中起着两个基本作用,即支撑导线和防止电流回地,这两个作用必须得到保证,绝缘子不应该产生由于环境和电负荷条件发生变化导致的闪络击穿而失效,否则绝缘子就会失去作用,会损害整条线路的使用和运行寿命。

随着我国特高压交直流线路的建设和对机械强度使用要求的不断提高,纯瓷支柱绝缘子的问题也越来越突

出,在特高压直流换流站中的问题更为突出,主要表现在:

①外绝缘问题。随着运行环境的日趋恶化,瓷支柱绝缘子抗污闪能力不足。对于特高压直流而言,纯瓷支柱绝缘子要求很大的爬电距离和结构,而过高的支柱绝缘子难以达到较强的抗弯和抗震强度。

②抗地震问题。以电瓷支柱绝缘子为绝缘部件的高压设备,简称为电瓷型高压设备,这类设备的抗震问题一直难以很好地解决。在2008年的汶川大地震中,高压设备损坏的大部分原因是瓷套管断裂。对于特高压直流系统而言,用于平波电抗器的支柱绝缘子要求整体高度12m,支撑质量40t,而换流站地点在地震多发区的云南楚雄,显然瓷支柱绝缘子要满足抗震要求是十分困难的。

③制造质量问题。瓷支柱绝缘子由于其本身工艺复杂、设备条件、原材料质量问题等限制,制造难度很大。原国家电力公司发输电运营部高压支柱瓷绝缘子事故调查工作小组在大量调研的基础上,按技术原因统计瓷支柱绝缘子的事故情况,得出造成支柱瓷绝缘子断裂,产品质量原因占大多数的结论。

高压电线连接塔的一端挂了很多盘状的绝缘体,它是为了增加爬电距离的,通常由玻璃或陶瓷或橡胶制成,就叫绝缘子。为了防止浮尘等污秽在绝缘子表面附着,形成通路被绝缘子两端闪络击穿,即爬电.故增大表面距离,即爬距,沿绝缘表面放电的距离即泄漏距离叫爬距.爬距=表面距离/系统最高电压.根据污秽程度不同,重污秽地区一般采用爬距为31毫米/每千伏。  零值绝缘子指的是在运行中绝缘子两端的电位分布接近零或等于零的绝缘子。  零值或低值绝缘子的影响:线路导线的绝缘依赖于绝缘子,由于制造缺陷 或外界的作用,如:绝缘子表面过脏,雷击等。绝缘子的绝缘性能会不断劣化,当绝 缘电阻降低或为零时称为低值或零值绝缘子.。 绝缘子是光滑的,可以减少电线之间的容抗作用,以减少电流的流失。

随着我国特高压交直流线路的建设和对机械强度使用要求的不断提高,纯瓷支柱绝缘子的问题也越来越突

出,在特高压直流换流站中的问题更为突出,主要表现在:

①外绝缘问题。随着运行环境的日趋恶化,瓷支柱绝缘子抗污闪能力不足。对于特高压直流而言,纯瓷支柱绝缘子要求很大的爬电距离和结构,而过高的支柱绝缘子难以达到较强的抗弯和抗震强度。

②抗地震问题。以电瓷支柱绝缘子为绝缘部件的高压设备,简称为电瓷型高压设备,这类设备的抗震问题一直难以很好地解决。在2008年的汶川大地震中,高压设备损坏的大部分原因是瓷套管断裂。对于特高压直流系统而言,用于平波电抗器的支柱绝缘子要求整体高度12m,支撑质量40t,而换流站地点在地震多发区的云南楚雄,显然瓷支柱绝缘子要满足抗震要求是十分困难的。

③制造质量问题。瓷支柱绝缘子由于其本身工艺复杂、设备条件、原材料质量问题等限制,制造难度很大。原国家电力公司发输电运营部高压支柱瓷绝缘子事故调查工作小组在大量调研的基础上,按技术原因统计瓷支柱绝缘子的事故情况,得出造成支柱瓷绝缘子断裂,产品质量原因占大多数的结论。

(1)普通低强度(4kN)的瓷绝缘子出现断裂问题较多,高强瓷(8kN及以上)的问题较少。

(2)断裂事故在全国各地都有发生,发生断裂事故的地区,北方多于南方,尤其东北地区最多,其次是华北地区。

(3)高压支柱瓷绝缘子断裂事故主要集中在220kV、110kV及66kV电压等级,其中又以220kV最多,约占一半以上。

(4)高压支柱绝缘子支撑的设备主要是隔离开关和母线,断裂事故中涉及隔离开关的约占80%以上。

(5)断裂事故在绝缘子上、中、下部均有发生,其中又以下部故障最多,上部其次,中部(上节的下部或下节的上部)最少。

(6)断裂事故有95%以上都发生在法兰口内3厘米到第一伞裙之间。

(7)发生断裂事故时常伴有温度骤变,或者风速较大等恶劣条件,且许多事故发生在分闸和合闸操作的时候

研究表明,绝缘子的发热由三部分组成:

一为电介质在工频电压作用下激发的极化效应发热;

二为内部穿透性泄漏电流发热;

三为表面爬电泄漏电流发热。

当绝缘子运行状况良好时,其发热主要为第一项;当瓷绝缘子性能劣化,或瓷件开裂,或瓷盘表面积污,均会使第二或第三项的泄漏电流加大,发热增加,致使绝缘子温度升高。目前认为,引起绝缘子劣化主要有三个方面的原因:制造工艺控制不当、内部缺陷和运行环境变化的影响。

由于制造过程中的工艺和配方等问题,容易在陶瓷内部形成微裂纹、吸湿性气孔,并可能会造成内部应力的不均衡。局部应力集中将加大微裂纹,水分通过裂纹、气相中的贯通孔侵入瓷体,吸湿性气孔为水分子提供了驻足空间。水与玻璃相发生应力诱导化学反应,从而诱发裂纹的缓慢扩展。工频电压工况下,水分子在转向极化过程中相互摩擦,分子运动剧烈区域产生的热量将引起绝缘子局部出现明显的温升。

电力系统中,棒形瓷支柱绝缘子被广泛使用在母线和隔离开关中。在长期的运行过程中,机械、 热、电、环境等多因素的综合作用使绝缘子用瓷不可避免地发生各种物理、化学变化,从而引起电气 性能、机械强度等随运行时问的增加而逐步下降, 发热、放电、发光等特征将伴随性能下降过程同步出现。

1、支柱绝缘子均符合GB8287.1 《高压支柱瓷绝缘子技术条件》和GB12744,《耐污型户外棒形支柱瓷绝缘

子》的规定,也符合国际标准IEC168《标称电压高于1000伏的系统用户内和户外瓷或玻璃支柱绝缘子的试验》及IEC出版物815《绝缘子在污秽条件下的选用导则》的规定。

2、绝缘子机械强度高、分散性小,运行安全可靠。

3、绝缘子低温机械性能好。

为检验产品的低温机械性能,在松辽水利委员会的水科所低温试验室模拟室外冬季温度的变化,对ZSW1-110/4 型绝缘子进行冷冻试验。经过几次温度循环后,在低温下将试晶做弯曲破坏试验。试验结果证明绝缘子在-40℃条件下弯曲破坏强度与室温相比无明显变化。

绝缘子的耐污秽性能主要取决于产品的结构及伞裙的造型。该方面做了大量的工作。通过设计优选、人工污秽试验优选和自然污秽试验优选,最后确定了大小伞相间、伞下带棱的绝缘子伞裙。用该伞裙研制的额定电压126kV、252kV 弯曲破坏负荷不小于12kV、爬电比距25mm/kV的绝缘子,在0.12mg/㎝2等值盐密下,可长期耐受最高运行相电压,即绝缘子III级的爬电距离,可耐受IV级等值盐密污秽。额定电压550kV爬电比距为25mm/kV的绝缘子可在0.06mg/㎝2 等值盐密下长期运行。绝缘子的耐污水平在国内领先,它耐受等值盐密值高出同样爬距、等径伞裙同类产品的三分之一。经东北电力试验研究院对绝缘了进行人工污秽耐受电压试验结果表明,爬电比距31mm/kV的绝缘子耐受最高值盐密为0.25mg/㎝2。

额定电压252kV、550kV绝缘子,在北京水利水电科学研究院进行了烈度9级的抗地震性能试验,结果试品完好无损。

额定电压550kV的绝缘子,在1.1倍最高运行相电压下,产生无线电干扰不大于500μV,晴天夜晚无可见电晕,可见电晕电压高达450kV。

线路绝缘子是一种工业产品,用于高压和超高压交、直流输电线路中绝缘和悬挂导线用。

绝缘子是输电线路的重要组成部分,是唯一的电气绝缘件和重要的结构支撑件,绝缘子性能及其配置的合理性直接影响线路的安全稳定运行。目前供电局输电线路采用的绝缘子主要分两大类.一类为应用于耐张串的盘型悬式玻璃绝缘子,另一类为应用于悬垂串和跳线串的棒型悬式复合绝缘子。在长期的运行中,两种类型绝缘子表现出不同的运行性能及特点。

中国的超高压输电线路近30年来面临了多次大面积污闪事故,主要原因在于:

(1)环境污秽重而且变化快,绝缘子的配置不足并经常跟不上污秽的变化,或选型不当,导致一旦不利的气象条件来f临就发生大面积的污闪跳闸;

(2)瓷绝缘子零值等原因导致污闪发生时多次掉线,扩大了污闪事故;

(3)电网结构薄弱,发生污闪跳闸时常常导致大范围停电。

中国绝缘子的污湿特征可总结如下:

(1)盐密值高,灰密更高,灰盐比大。多数灰盐比在4—6倍左右;

(2)年内雨量分布不均匀,降雨主要集中在夏季,导致秋冬季积污期长,冬末/初春大雾或初春小雨时污闪很容易发生。考虑绝缘子的自清洁性时这一点尤其重要;

(3)双伞形绝缘子比标准型绝缘子爬距大,比防雾型绝缘子自清洁性好,因此在我国大部分地区取得了良好的运行效果;

(4)大气中的种种污染物在大雾或小雨时会造成绝缘子的快速积污,在重污秽地区更明显。因此在选择开放型伞形时要考虑这种情况,尤其是几十年一遇的突然湿污沉降

有些增强子位于启动子上游,有些位于下游,所以绝缘子的效应并不取决于绝缘子同启动子的相对位置。因此,对绝缘子效应的方向性的原因还没有真正弄清楚。发现有两个基因座以反式活化方式影响绝缘子的功能。基因S2J(Hw)编码的核蛋白识别绝缘子,绝缘子同其结合后才有绝缘作用。当该基因突变后,尽管y基因座中插入了绝缘子,但失去了绝缘作用,y在所有组织中都表达。另一个基因座是mod(mdg 4),该基因发生突变后,其效应正好与Su(Hw)相反,即这些突变型都增强了绝缘作用,使绝缘子的绝缘效应不再有方向性而得到扩展,也就是阻断了上游和下游两侧的增强子的效应。有一种解释认为先是Su(Hw)同绝缘子DNA结合后,使绝缘子有绝缘效应。mod(mdg4)同Su(Hw)结合,使绝缘子失去绝缘效应;突变的mod(mdg4)不能同Su(Hw)结合,于是绝缘子又增强了绝缘作用。

为了避免线路的绝缘子出现污闪事故,首先就要进行针对性线路检查。在白天进行检查时,可以仔细听取绝缘子处的声音,根据声音判断出绝缘子是否存在异常的现象,如果能够听到放电的声音,就表示其中存在一定的问题,需要将其解决。并且,在雨雪天气时,输电线路的污闪现象更容易发生,这时,就要加强对环境的监控,及时地了解周围的环境情况,为绝缘子的绝缘性能提供保证。同时,还要定期地开展维护工作,在维护的过程中,要对绝缘子的质量进行检测,及时地将零值绝缘子发现出来,对其进行更换,有效地保证了绝缘子的性能,为输电线路的正常运行提供了帮助。

2、定期对绝缘子进行清扫

在输电线路长期运行的过程中,都会在其表面附着上一层杂质,对绝缘子的绝缘性能造成了一定的破坏,因

此,为了使绝缘子的绝缘性能得到保证,就可以进行清扫工作,将绝缘子表面的杂质清除掉。在清扫的过程中,可以根据环境的不同,分为不同的清扫等级,如,在污染非常恶劣的环境中,就将其定为重点清理区域,对该区域清扫时,每年要在3次以上,在污染一般的环境中,就将其定为一般清理区域,对该区域清扫时,每年要保证2次以上;污染非常低的环境中,就将其定为轻度清理区域,对该区域清扫时,每年进行1次即可‘”。在清扫时,可以使用相应的干擦剂,并配合塑料球、手套等工具来对绝缘子进行清扫,有效地将绝缘子表面杂质清除干净。而且在清扫的同时,还要仔细地对绝缘子进行检查,查看其表面是否出现裂纹、损坏等缺陷,发现问题时,就要及时地将其进行更换。

3、使用性能更好的绝缘子

在使用上述两种方式进行预防时,都需要进行大量的工作,这就会增加电力企业的投入力度,大大减少了经济效益的增长速度。因此,在输电线路中,就可以使用性能更好的绝缘子,不仅有效地解决了污闪的问题,而且还会增加企业的经济效益。首先可以使用特制的防污绝缘子,在该绝缘子中,增加了双裙边爬距,提高了绝缘子外绝缘的爬电距离与绝缘子最高工作电压有效值之比,达到了相关要求中的规定。而且,在其内裙边,是一个光滑的斜平面,当杂质附着到绝缘子上后,就会使其自动滑落下去,增加了其自洁性,很难出现积污的现象。其次是可以使用合成硅橡胶绝缘子,由于合成硅橡胶具有耐老化、疏水性能等特点,使用该种材料制成的绝缘子,也就具备了这些特点,使这一绝缘子防污的性能更好,可以有效地降低污闪事故的发生几率。而在污染区域严重的地域,不仅工作量大,投入的成本较高,而且起到预防作用的时间还不是很长,可靠性不是很高,因此,在对这些区域进行预防时,就可以在绝缘子的表面涂抹上长效防污涂料,就将上述所有的问题进行了解决。

架空线路主要指架空明线,架设在地面之上,是用绝缘子将输电导线固定在直立于地面的杆塔上以传输电能的输电线路。架设及维修比较方便,成本较低,但容易受到气象和环境(如大风、雷击、污秽、冰雪等)的影响而引起故障,同时整个输电走廊占用土地面积较多,易对周边环境造成电磁干扰。

架空线路的主要部件有: 导线和避雷线(架空地线)、杆塔、绝缘子、金具、杆塔基础、拉线和接地装置等。

导线是用来传导电流、输送电能的元件。架空裸导线一般每相一根,220kV及以上线路由于输送容量大,同时为了减少电晕损失和电晕干扰而采用相分裂导线,即每相采用两根及以上的导线。采用分裂导线能输送较大的电能,而且电能损耗少,有较好的防振性能。导线在运行中经常受各种自然条件的考验,必须具有导电性能好、机械强度高、质量轻、价格低、耐腐蚀性强等特性。由于我国铝的资源比铜丰富,加之铝和铜的价格差别较大,故几乎都采用钢芯铝绞线。每根导线在每一个档距内只准有一个接头,在跨越公路、河流、铁路、重要建筑、电力线和通信线等处,导线和避雷线均不得有接头。

避雷线一般也采用钢芯铝绞线,且不与杆塔绝缘而是直接架设在杆塔顶部,并通过杆塔或接地引下线与接地装置连接。避雷线的作用是减少雷击导线的机会,提高耐雷水平,减少雷击跳闸次数,保证线路安全送电。

杆塔是电杆和铁塔的总称。杆塔的用途是支持导线和避雷线,以使导线之间、导线与避雷线、导线与地面及交叉跨越物之间保持一定的安全距离。

绝缘子是一种隔电产品,一般是用电工陶瓷制成的,又叫瓷瓶。另外还有钢化玻璃制作玻璃绝缘子和用硅橡胶制作的合成绝缘子。绝缘子的用途是使导线之间以及导线和大地之间绝缘,保证线路具有可靠的电气绝缘强度,并用来固定导线,承受导线的垂直荷重和水平荷重。

金具在架空电力线路中,主要用于支持、固定和接续导线及绝缘子连接成串,亦用于保护导线和绝缘子。按金具的主要性能和用途,可分以下几类:

1、线夹类。线夹是用来握住导、地线的金具

2、联结金具类。联结金具主要用于将悬式绝缘子组装成串,并将绝缘子串连接、悬挂在杆塔横担上。

3、接续金具类。接续金具用于接续各种导线、避雷线的端头。

4、保护金具类。保护金具分为机械和电气两类。机械类保护金具是为防止导、地线因振动而造成断股,电气类保护金具是为防止绝缘子因电压分布严重不均匀而过早损坏。机械类有防振锤、预绞丝护线条、重锤等;电气类金具有均压环、屏蔽环等。

架空电力线路杆塔的地下装置统称为基础。基础用于稳定杆塔,使杆塔不致因承受垂直荷载、水平荷载、事故断线张力和外力作用而上拔、下沉或倾倒。

拉线用来平衡作用于杆塔的横向荷载和导线张力、可减少杆塔材料的消耗量,降低线路造价。

架空地线在导线的上方,它将通过每基杆塔的接地线或接地体与大地相连,当雷击地线时可迅速地将雷电流向大地中扩散,因此,输电线路的接地装置主要是泄导雷电流,降低杆塔顶电位,保护线路绝缘不致击穿闪络。它与地线密切配合对导线起到了屏蔽作用。接地体和接地线总称为接地装置。

①架空线路应广泛采用钢芯铝绞线或铝绞线。高压架空线的铝绞线截面不得小于50平方毫米,芯铝绞线截面不小于35平方毫米,空线截面不16平方毫米。

②导线截面应满足最大负荷时的需要。

③截面的选择还应满足电压损失不大于额定电压的5%(高压架空线)、或2%~3%(对视觉要求较高的照明线路),并应满足一定的机械强度。[1] 

①在施工和竣工验收中必须遵循有关的规程,保证施工质量和线路的安全。

②合理选择路径,要求路径短、转角少、交通运输方便,与建筑物应保持一定的安全距离。

③按相关规程要求,必须保证架空线路与大地及其他设施在安全距离范围以内。[2] 

线路的接地可分为:单相接地、两相接地和三相接地。接地故障有永久性接地和瞬时性接地两种。前者通常是绝缘击穿导线落地等,后者通常为雷电闪络和导线上落有异物等。其中最常见的是架空线路单相接地。

通过检测线路的电压,并判明接地故障。

确定接地线路一般采用试拉各线路的方法。应按下列步骤处理单相接地故障:

(1)判明是否真正发生单相接地;

(2)判明是哪一相接地;

(3)寻找哪一条线路接地;

操作时按线路负荷的轻、重和线路的长、短或线路的故障率等实际情况确定拉开线路的顺序,若拉开某一线路时,接地信号消失,说明接地就在该线路上。

对于较短的架空输电线路寻找接地点时,可安排人员沿线进行全面检查,但是对于较长的架空输电线路寻找接地点时,宜采用优选法进行。首先在线路长度的1/2处的耐张杆进行分段,分别拆开线路三相的引流线,使整个线路分为两段,然后用2500V兆欧表分别测量三相导线的绝缘电阻,根据测量结果可判明线路的某段接地或两段均接地。其次根据判断结果继续分段查找,逐步缩小查找范围。待接地范围缩小到一定程度,可安排人员沿线进行全面检查。这样可节省时间,减少劳动量,从而提高工作效率。

对高压输电线路而言,在变电所除了会装有线路保护装置外,还会装有故障录波仪、行波测距仪,有的还半装有小波测距仪等,行波、小波测距装置能很准确的判断出接地点位置,精度可以达到5km,一般情况下的精度能达到1~2km。对故障查线非常有用。

最后,值得一提的是:为什么在分段测量线路的绝缘电阻时必须拆开线路三相的引流线,然后分别测量各段三相导线的绝缘电阻?

(1)有的线路较长,导线在途中进行换位,在没有标明A、B、C相的情况下,防止漏测故障相绝缘电阻,引起错误判断;

(2)认为产生单相不完全接地时,对地电压最低的一相必定是接地相,因此只测一相绝缘电阻,而实际上有可能漏测了故障相,易出差错;

(3)线路有可能多点接地等。 因此,当发生架空线路接地时,必须认真检测、判断准确,工作中不能马虎。

(1)在配电线路中,由于线路水平排列,而且线间距离较小,如果同一档距内的导线弧垂不相同,刮大风时各导线的摆动也不相同,导致导线相互碰撞造成相间短路,所以在施工中必须严格把关,注意导线的张力,使三相导线的驰度相等,并且在规定的标准范围内。线路巡视时,发现上述问题,应及时安排处理。

(2)大风刮断树枝掉落在线路上,或向导线上抛掷金属物体,也会引起导线的相间短路,甚至断线。此外,超高的汽车通过线路下方或吊车在线路下面作业时,也可能会引起线路短路或断线事故。因此在交叉、跨越的线路上应留有一定的间隔距离。

(3)导线由于长期受水分、大气及有害气体的侵蚀,氧化而损坏,钢导线和避雷线最容易锈蚀,在巡视中发现导线严重腐蚀时,应予以及时更换。[3] 

(1)线路上的瓷质绝缘子由于受到空气中有害成分的影响,使瓷质部分污秽,遇到潮湿天气,污秽层吸收水分,使导电性能增强,既增加了电能损耗,又容易造成闪络事故。

(2)线路上误装不合格的瓷绝缘子或因绝缘子老化,在工频电压作用下发生闪络击穿。对此在巡视时发现有闪络痕迹的瓷绝缘子应予以及时地更换,而且更换的新瓷绝缘子必须经过耐压试验。

(3)瓷绝缘部分受外力破坏,发生裂纹或破损,打掉了大块瓷裙或是从边缘到顶部均有裂纹时,应予以更换,否则将会引起绝缘降低而发生闪络事故。

(1)由于土质及水分的影响,使木杆腐朽,往往造成倒杆事故,因此如采用木杆时,木杆根应有防腐措施,如涂沥青或加绑桩等。

(2)水泥杆遭受外力碰撞发生倒杆事故,如汽车或拖拉机碰撞等。

(3)导线受力不均,使得杆塔倾斜,此时应紧固电杆的拉线或调整线路。

(4)在导线振动的地方,金具螺丝易因受振动而自行脱落发生事故,因此在巡视与清扫时应仔细检查金具各部件的接触是否良好。

爬电距离指沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间,在不同的使用情况下,由于导体周围的绝缘材料被电极化,导致绝缘材料呈现带电现象的带电区。

是沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间的最短路径。即在不同的使用情况下,由于导体周围的绝缘材料被电极化,导致绝缘材料呈现带电现象。

UL、CSA和VDE安全标准强调了爬电距离的安全要求,这是为了防止器件间或器件和地之间打火从而威胁到人身安全。

绝缘子爬电距离是指绝缘子正常承载运行电压的两部件间沿绝缘表面的最短距离或最短距离的和。

爬的意思,可以看做一个蚂蚁从一个带电体走到另一个带电体的必须经过最短的路程,就是爬电距离。电气间隙,是一个带翅膀的蚂蚁,飞的最短距离。

国标里有具体规定,不同形状的绝缘,爬电距离的计算方法是不一样的。

在GB/T 8电工术语标准中对爬电距离有这样的定义:爬电距离是两导电部件之间沿固体绝缘材料表面的最短距离。

安全距离包括电气间隙(空间距离),爬电距离(沿面距离)和绝缘穿透距离。

两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿空气测量的最短距离。

两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿绝缘表面测量的最短距离。
  根据测量的工作电压及绝缘等级,即可决定距离
  但通常:一次侧交流部分:保险丝前L—N≥2.5mm,L.N PE(大地)≥2.5mm,保险丝装置之后可不做要求,但尽可能保持一定距离以避免发生短路损坏电源。
  一次侧交流对直流部分≥2.0mm;
  一次侧直流地对大地≥2.5mm (一次侧浮接地对大地);
  一次侧部分对二次侧部分≥4.0mm,跨接于一二次侧之间之元器件;
  二次侧部分之电气间隙≥0.5mm即可;
  二次侧地对大地≥1.0mm即可。
  附注:决定是否符合要求前,内部零件应先施于10N力,外壳施以30N力,以减少其距离,使确认为最糟情况下,空间距离仍符合规定。

应根据工作电压和绝缘应用场合符合下列规定:

——对工作电压不超过50V(71V交流峰值或直流值),无厚度要求;

——附加绝缘最小厚度应为0.4mm;

——当加强绝缘不承受在正常温度下可能会导致该绝缘材料变形或性能降低的任何机械应力时的,则该加强绝缘的最小厚度应为0.4mm。

提供的绝缘是用在设备保护外壳内,而且在操作人员维护时不会受到磕碰或擦伤,并且属于如下任一种情况,则上述要求不适用于不论其厚度如何的薄层绝缘材料;

——对附加绝缘,至少使用两层材料,其中的每一层材料能通过对附加绝缘的抗电强度试验;或者:

——由三层材料构成的附加绝缘,其中任意两层材料的组合都能通过附加绝缘的抗电强度试验;

——对加强绝缘,至少使用两层材料,其中的每一层材料能通过对加强绝缘的抗电强度试验。

在电气上,对最小爬电距离的要求,和两导电部件间的电压有关,和绝缘材料的耐泄痕指数有关,和电器所处环境的污染等级有关。

对最小爬电距离做出限制,是为了防止在两导电体之间,通过绝缘材料表面可能出现的污染物出现爬电现象。

爬电距离在运用中,所要安装的带电两导体之间的最短绝缘距离要大于允许的最小爬电距离.

在确定电气间隙和爬电距离时,应考虑额定电压、污染状况、绝缘材料、表面形状、位置方向、承受电压时间长短等多种使用条件和环境因素,在先进的设备与产品标准中均有此规定值。

具体来说就是在不同的使用情况下,由于导体周围的绝缘材料被电极化,导致绝缘材料呈现带电现象,此带电区(导体为圆形时,带电区为环形)的半径即爬电距离。爬电距离的大小和工作电压、绝缘材料等直接相关,同时注意不同的使用环境也会有所影响,如气压、污染等。

爬电距离和电气间隙,是两个概念,在进行判断时必须同时满足,不可以相互替代.电气间隙的大小取决于工作电压的峰值,电网的过电压等级对其影响较大,爬电距离取决于工作电压的有效值,绝缘材料的CTI值对其影响较大。两个条件必须同时满足,所以根据定义,爬电距离任何时候不可以小于电气间隙。当然对于两个带电体,是无法设计出爬电距离小于电气间隙来的。

传统人工测量在运设备爬电距离时,需要在设备停电情况下使用人字梯或者高空作业车进行高空作业,且至少需要两人测量、多人配合,耗时长,同时在本体上测量将占用宝贵的设备停电检修时间,并且存在高处作业的人身及设备安全风险。 使用三维激光扫描技术则不需设备停电,随时可以进行。测量工作少至一人即可完成,且测量速度快,可同时对多台设备进行批量测量,被测设备每个可单独进行三维建模,进行全面的数据分析。 因此,三维激光扫描技术在工作开展、人身安全、设备安全和工作效率等方面有很大的优势。目前,变电设备外绝缘爬电距离数据的出厂值及现场测量值一般都采用手工皮尺测量方法获得,与设备实际值都存在一个误差,没有一个科学、有效的方法。 笔者在研究爬电距离三维扫描新技术过程中,都是采用三维扫描数据与人工测量数据进行数据对比,故其对比误差存在一定的局限性,三维扫描新技术建立了一种更加科学、有效的方法,并且可以快速、准确、全面的对设备开展全面普查及信息收集,不需要设备停电,该技术值得推广应用。

电弧是一种气体放电现象,电流通过某些绝缘介质(例如空气)所产生的瞬间火花。电弧是一种自持气体导电(电离气体中的电传导),其大多数载流子为一次电子发射所产生的电子。触头金属表面因一次电子发射(热离子发射、场致发射或光电发射)导致电子逸出,间隙中气体原子或分子会因电离(碰撞电离、光电离和热电离)而产生电子和离子。另外,电子或离子轰击发射表面又会引起二次电子发射。当间隙中离子浓度足够大时,间隙被电击穿而发生电弧

开关电器的基本功能就是能够在所要求的短时间内分合电路,即起所谓开关的作用,机械式开关设备是用触头来开断电路电流的,在大气中开断电路时,只要电压超过12—20V,被开断的电流超过0.25—1A,在触头间隙(也称弧隙)中通常产生一团温度极高、发出强光且能够导电的近似圆柱形的气体,这就是电弧。

一直到电弧熄灭,触头间隙成为绝缘介质后,电流才被开断。发生在开关设备中的电弧简称为开关电弧。这种开关电弧现象,也即电弧燃烧和熄灭过程是开关电器最重要的内容。

开关电弧是等离子体的一种形式,属低温等离子体。开关电器中电弧的熄灭就是要积极地利用电弧等离子体的温度控制来实现,对于高电压大电流电路来说、只有产生电弧、才能实现对电弧等离子体的温度控制。对于开关电器而言,希望它反有如下特件[3] ;

(1)电导率的变化范围尽可能大,即要在导体与完全绝缘体之间变化;

(2)电导率的变化速度尽可能快。

前一项特性在本质上决定于等离子体的材料,因此,引进新的灭弧介质是取得技术进步的关键。后一项特性虽然也在较大程度上决定于等离子体的材料,但更易于受到等离子体控制方法的影响,作为开关电器核心部分的灭弧室的作用正在于对电弧等离子体的控制,加速其电导率的变化。

电弧是一种气体放电现象,也是一种等离子体。等离子体是与固体、液体、气体并列的物质第四态。以50000K为界,等离子体可分为高温等离子体和低温等离子体两大类,电弧属于后者。实际上,宇宙中约90%的物质都是等离子体。

等离子体是物质的第四态

等离子体是物质的第四态

开关电弧是电弧等离子体的一种。开关电弧的主要外部特征有

(1)电弧是强功率的放电现象 在开断几十千安短路电流时,以焦耳热形式发出的功率可达l0000kW。与此有关,电弧可具有上万摄氏度或更高的温度及强辐射,在电弧区的任何固体、液体或气体在电弧作用下都会产生强烈的物理及化学变化。在有的开关中.电弧燃烧时间比正常情况只多一二十毫秒,开关就会出现严重烧损甚至爆炸。在用灭弧能力很弱的隔离开关开断负荷电路时(属于误操作),电弧能使操作者大面积烧伤。

(2)电弧是一种自持放电现象 不用很高的电压就能维持相当长的电弧稳定燃烧而不熄灭。如在大气中,每厘米长电弧的维持电压只有15V左右。在大气中,在100kV电压下开断仅5A的电流时,电弧长度可达7m。电流更大时,可达30m。因此,单纯采用拉长电弧来熄灭电弧的方法是不可取的。

(3)电弧是等离子体,质量极轻、极容易改变形状 电弧区内气体的流动,包括自然对流以及外界甚至电弧电流本身产生的磁场都会使电弧受力,改变形状,有的时候运动速度可达每秒几百米。设计人员可以利用这一特点来快速熄弧并预防电弧的不利影响及破坏作用。

两个电极在一定电压下由气态带电粒子,如电子或离子,维持导电的现象。激发试样产生光谱。电弧放电主要发射原子谱线,是发射光谱分析常用的激发光源。通常分为直流电弧放电和交流电弧放电两种。

气体放电中最强烈的一种自持放电。当电源提供较大功率的电能时,若极间电压不高(约几十伏),两极间气体或金属蒸气中可持续通过较强的电流(几安至几十安),并发出强烈的光辉,产生高温(几千至上万度),这就是电弧放电。电弧是一种常见的热等离子体(见等离子体应用)。

电弧放电最显著的外观特征是明亮的弧光柱和电极斑点。电弧的重要特点是电流增大时,极间电压下降,弧柱电位梯度也低,每厘米长电弧电压降通常不过几百伏,有时在1伏以下。弧柱的电流密度很高,每平方厘米可达几千安,极斑上的电流密度更高。

3个区域:阴极区、弧柱和阳极区。其导电的机理是:阴极依靠场致电子发射和热电子发射效应发射电子;弧柱依靠其中粒子热运动相互碰撞产生自由电子及正离子,呈现导电性,这种电离过程称为热电离;阳极起收集电子等作用,对电弧过程影响常较小。在弧柱中,与热电离作用相反,电子与正离子会因复合而成为中性粒子或扩散到弧柱外,这一现象称为去电离。在稳定电弧放电中,电离速度与去电离速度相同,形成电离平衡。此时弧柱中的平衡状态可用萨哈公式描述。

能量平衡是描述电弧放电现象的又一重要定律。能量的产生是电弧的焦耳热,能量的发散则通过辐射、对流和传导三种途径。改变散热条件可使电弧参数改变,并影响放电的稳定性。

电弧通常可分为长弧和短弧两类。长弧中弧柱起重要作用。短弧长度在几毫米以下,阴极区和阳极区起主要作用。

根据电弧所处的介质不同又分为气中电弧和真空电弧两种。液体(油或水)中的电弧实际在气泡中放电,也属于气中电弧。真空电弧实际是在稀薄的电极材料蒸气中放电。这二种电弧的特性有较大差别。

电弧是一束高温电离气体, 在外力作用下, 如气流,外界磁场甚至电弧本身产生的磁场作用下会迅速移动(每秒可达几百米),拉长、卷曲形成十分复杂的形状。电弧在电极上的孳生点也会快速移动或跳动。

在电力系统中,开关分断电路时会出现电弧放电。由于电弧弧柱的电位梯度小,如大气中几百安以上电弧电位梯度只有15伏/厘米左右。在大气中开关分断100千伏5安电路时,电弧长度超过7米。电流再大,电弧长度可达30米。因此要求高压开关能够迅速地在很小的封闭容器内使电弧熄灭,为此,专门设计出各种各样的灭弧室。灭弧室的基本类型有:

①采用六氟化硫、真空和油等介质;

②采用气吹、磁吹等方式快速从电弧中导出能量;

③迅速拉长电弧等。直流电弧要比交流电弧难以熄灭。

电弧放电可用于焊接、冶炼、照明、喷涂等。这些场合主要是利用电弧的高温、高能量密度、易控制等特点。在这些应用中,都需使电弧稳定放电。目前的电子产品,如等离子电视、等离子显示器其显示原理也是依赖电弧放电。

电弧不单单只是对人有坏处,某些大型舞台的灯光师利用电弧放电原理而制造成七彩斑斓的电弧花,以满足人们对于电弧的稀奇。

电弧具有超强的电力,能瞬间使心脏停跳,所以,利用电弧而工作的人们需要小心。

电弧通常分为三个区域:阴极区、弧柱区、阳极区

电弧中的电流从微观上看是电子及正离子在电场作用下移动的结果,其中电子的移动构成电流的主要部分。阴极的作用是发射大量电子,在电场的作用下趋向阳极方向从而构成阴极区的电流。

电弧的阴极区对电弧的发生和物理过程具有重要的意义,形成电弧放电的大部分电子是在阴极区产生或由阴极本身发射的。电弧放电时,实际上并不是整个阴极全部参加放电过程,阴极表面的放电只集中在几个很小的区域,这个小区域称为阴极斑点,它是一个非常集中,面积很小的光亮区域,其电流密度很大.是电弧放电中强大电子流的来源。

阴极发射电子的机制有两种:热发射和场致发射。

阴极表面电于发射只形成阴极区的电流,弧柱部分导电需要在弧柱区域也能出现大量自由电子,这就需要使弧柱区的气体原子游离。气体原子游离的方式通常有电场游离和热游离两种。

与可逆化学反应相似。在电弧中一方面由于热游离使得正离子与电子不断增多。同时也存在去游离的作用,使正离子和电子减少。去游离包括复合和扩散两种方式。

弧柱的特性和物理过程对电弧起着重要的作用。开关电弧中主要研究的就是弧柱的特性。

可把阳极分为被动型和主动型两种。

在被动型中。阳极只起收集电子的作用。在主动型中,阳极不但收集电子而且产生金属蒸气,因而也可以向弧柱提供带电粒子。

阳极表面也存在阳极斑点。

上述三个区域对电弧的作用因电弧的情况不同而不同。对于长度只有几个毫米的电弧。电弧电压主要由阴极区压降和阳极区压降组成,其中的物理过程对电弧起主要作用。这种电弧称为短弧。而对于长度较大的电弧,弧柱则起主要作用,阴极、阳极的过程不起主要作用甚至可以忽略,这种电弧称为长弧。在开关中的电弧一般属于长弧。

1、电路开断时电弧的发生

在触头开始分离时.作用在它们之间的接触压力将减少,接触面积也缩小,接触电阻和触头中放出的热量就增加。热量集中在很小的体积中,金属被加热到高温而熔化。在触头之间形成液态金属桥,最后金属桥被拉开,在触头之间形成过渡的或稳定的电弧。如果放电是稳定的,就是所谓的开断电弧。放电稳定性与很多因素有关,如在开断的的电流、触头电路的特性、触头分离的速度等。为了使电弧点燃,某一最低电流值是必需的。

2、触头闭合时电弧的发生

3、真空和气体间隙的击穿

4、从辉光放电到电弧放电的转变

5、从火花放电到电弧放电的转变

流种类可分为:交流电弧、直流电弧和脉冲电弧。

〈2〉按电弧的状态可分为:自由电弧和压缩电弧(如等离子弧)。

〈3〉按电极材料可分为:熔化极电弧和不熔化极电弧。

当用开关电器断开电流时,如果电路电压不低于10—20伏,电流不小于80~100mA,电器的触头间便会产生电弧。

因此,在了解开关电器的结构和工作情况之前,首先来看看其是如何产生和熄灭的[7] 。

电弧的形成是触头间中性质子(分子和原子)被游离的过程。开关触头分离时,触头间距离很小,电场强度E很高(E = U/d)。当电场强度超过3×10^6V/m时,阴极表面的电子就会被电场力拉出而形成触头空间的自由电子。这种游离方式称为:强电场发射。

从阴极表面发射出来的自由电子和触头间原有的少数电子,在电场力的作用下向阳极作加速运动,途中不断地和中性质点相碰撞。只要电子的运动速度v足够高,电子的动能A=1/2mv^2足够大,就可能从中性粒子中打出电子,形成自由电子和正离子。这种现象称为碰撞游离。新形成的自由电子也向阳极作加速运动,同样地会与中性质点碰撞而发生游离。碰撞游离连续进行的结果是触头间充满了电子和正离子,具有很大的电导;在外加电压下,介质被击穿而产生电弧,电路再次被导通。

触头间电弧燃烧的间隙称为弧隙。电弧形成后,弧隙间的高温使阴极表面的电子获得足够的能量而向外发射,形成热电场发射。同时在高温的作用下(电弧中心部分维持的温度可达5000℃以上),气体中性质点的不规则热运动速度增加。当具有足够动能的中性质点相互碰撞时,将被游离而形成电子和正离子,这种现象称为热游离。

随着触头分开的距离增大,触头间的电场强度E逐渐减小,这时电弧的燃烧主要是依靠热游离维持的。

在开关电器的触头间,发生游离过程的同时,还发生着使带电质点减少的去游离过程。

导电性强、能量集中、温度高、亮度大、质量轻、易变性等[5] 。

电弧可作为强光源如弧光灯,紫外线源如太阳灯或强热源如电弧炉。

电弧是高温高导电的游离气体,它不仅对触头有很大的破坏作用,而且使断开电路的时间延长。

电弧对供配电系统的安全运行有很大的影响。开关电器在结构设计上要保证其操作时电弧能迅速地熄灭。

交流电弧每一个周期要暂时熄灭两次。

真空灭弧室可以迅速恢复间隙绝缘能力以及耐受系统瞬态恢复电压的能力,最终将电弧熄灭。

我要回帖