灯泡L1和L2串联,闭合电路后L1亮了L2没亮。短接L1后,L1熄灭,L2亮了,为什么?

1.何谓三段式电流保护?其各段是怎样获得动作选择性的? 

答:由无时限电流速断、限时电流速断与定时限过电流保护组合而构成的一套保护装置,称为三段式电流保护。无时限电流速断保护是靠动作电流的整定获得选择性;时限电流速断和过电流保护是靠上、下级保护的动作电流和动作时间的配合获得选择性。

2. 直流电路中,电流的频率、电感的感抗,电容的容抗各为多少? 

答:在直流电路中,电流的频率为零,电感的感抗为零,电容的容抗为无穷大。

3. 用接有备用电源自投装置低压起动元件的电压互感器时,应注意什么? 

答:应先将自投装置退出运行,然后停无压起动回路的电压互感器,以防自投装置误动作。

4. 安装及大修后的电力变压器,为什么在正式投入运行前要做冲击合闸试验?冲击几次? 


答:新安装及大修后的电力变压器在正式投入运行前一定要做冲击合闸试验,这是为了检验变压器的绝缘强度和机械强度,校验差动保护躲过励磁涌流的性能。新安装的设备应冲击五次,大修后设备应冲击三次。

5. 导体焊接中应留意哪些问题? 


答:(1)应使用30W及以下的电烙铁(2)应用镊子夹住所焊的晶体管脚(3)焊接时间不能过长。

6.什么叫重合闸前加速? 


答:重合闸前加速保护,是当线路上(包括相邻线路)发生故障时,靠近电源侧的保护首先无选择性动作跳闸,而后借助重合闸来纠正,这种方式称为重合闸前加速。


答:BCH-2型和BCH-1型差动继电器中有短路线圈,其避越变压器厉磁涌流的性能优越。BCH-1型差动继电器中有制动线圈,对其避越外部故障时不平衡电流的性能优越。一般采用BCH-2,当外部故障电流过大而使保护灵敏度不够时,采用BCH-1。

8. 安装或二次回路经变动后,变压器差动保护须做哪些工作后方可正式投运? 

答:新安装或二次回路经变动后的差动保护,应在变压器充电时将差动保护投入运行,带负荷前将差动保护停用,带负荷后测量负荷电流相量和继电器的差电压,正确无误后,方可将差动保护正式投入运行。

9. 向电流保护为什么要采用按相起动? 
答:按相起动是为了防止在非故障相电流作用下使方向电流保护误动作。

10.继电保护装置定期检验可分为哪三种? 

答:1)全部检验; 
3)用装置进行断路器跳合闸试验;

11.35KV单侧电源线路应装设哪些相间短路保护? 


答:应装设一段或两段式电流、电压速断保护和过电流保护,由几段线路串联的单侧电源线路,如上述保护不能满足速动性或灵敏性的要求时,速断保护可无选择地动作,但应利用自动重合来补救,此时速断保护应按躲开变压器低压侧短路整定。

12.继电保护装置补充检验可分为哪四种? 


答:1)装置改造后的检验; 
2)检修或更换一次设备后的检验; 
3)运行中发现异常情况后的检验; 

13.当测量仪表与保护装置共用电流互感器同一个二次绕组时,应按什么原则接线? 

(1)保护装置应接在仪表之前,避免检验仪表时影响保护装置的工作. 
(2)电流回路开路能引起保护装置不正确动作,而又没有有效的闭锁和监视时,仪表应经中间电流互感器连接,当中间电流互感器二次回路开路时,保护用电流互感器误差应不大于10%。

14.兆欧表使用前怎样检查? 


答:兆欧表使用时要放置平稳,同时要检查偏转情况,先使“L”,“E”端钮开路,用手摇动发电机使转速达到额定转速,观察指针是否指“∞”,然后再将“L”,“E”端钮短接,观察指针是否指“0”,否则兆欧表应调整。

15.新投入二次设备绝缘要求为多少MΩ? 

16.按继电保护的要求,一般对电流互感器作哪几项试验? 
答:(1)绝缘检查 
(2)测试互感器各线圈的极性 
(4)伏安特性试验 
(5)二次负荷测定,检查电流互感器二次回路的接地点与接地状况。

17.继电保护装置的检验一般可分为哪三种? 
答:1)新安装装置的验收检验; 
2)运行中装置的定期检验; 
3)运行中装置的补充检验;

18.直流正、负极接地对运行有哪些危害? 
答:直流正极接地有造成保护误动的可能。因为一般跳闸线圈(如出口中间继电器线圈和跳合闸线圈等)均接负极电源,若这此回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作。直流负极接地与正极接地同一道理,如回路中再有一点接地就可能造成保护拒绝动作(越级扩大事故)。因为两点接地将跳闸或合闸回路短路,这时还可能烧坏继电器触点。

19.在带电的电流互感器二次回路上工作时,应采取哪些安全措施? 
答:⑴严禁将电流互感器二次侧开路; 
⑵短路电流互感器二次绕组,必须使用短路片或短路线,短路应妥善可靠,严禁用导线缠绕. 
⑶严禁在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。 
⑷工作必须认真、谨慎,不得将回路永久接地点断开。 
⑸工作时,必须有专人监护,使用绝缘工具,并站在绝缘垫上。

20.继电保护现场工作中的习惯性违章的主要表现有哪些? 
答:1)不履行工作票手续即行工作; 
2)不认真履行现场继电保护工作安全措票; 
3)监护人不到位或失去监护; 
4)现场标示牌不全,走错屏位(间隔); 

21.在全部停电或部分停电的电气设备上工作时,保证安全的技术措施有哪些? 
(4)悬挂标示牌和装设遮栏.

22.用兆欧表测量绝缘电阻,兆欧表摇动的快慢对测量结果有无影响?转速一般应为多少? 
答:有影响。转速一般应为120/分钟。

23.在电气设备上工作,保证安全的组织措施有哪些? 
答:⑴工作票制度 
⑵工作许可制度 
⑶工作监护制度 
⑷工作间断、转移和终结制度。

24.新设备验收时,二次部分应具备哪些图纸、资料? 
答:应具备装置的原理图及与之相符合的二次回安装图,电缆敷设图,电缆编号图,断路器操动机构二次回路图,电流、电压互感器端子箱图及二次回路分线箱图等。同时还要有完整的成套保护、自动装置的技术说明书,开关操动机构说明书,电流、电压互感器的出厂试验书等。

25.使用万用表时应注意什么? 
答:(1)接线正确 
(2)测量档位正确 
(3)使用前需进行指针调零 
(4)电阻的测量不允许带电进行,换档后应重新调零 
(5)不得带电进行量程切换。

27.电压互感器的二次回路为什么必须接地? 
答:因为电压互感器在运行中,一次绕组处于高电压,二次绕组处于低电压,如果电压互感器的一、二次绕组间出现漏电或电击穿,一次侧的高电压将直接进入二次侧绕组,危及人身和设备安全。因此,为了保证人身和设备的安全,要求除了将电压互感器的外壳接地外,还必须将二次侧的某一点可靠地进行接地。

28.现场工作过程中遇到异常情况或断路器跳闸时,应如何处理? 
答:现场工作过程中,凡遇到异常情况(如直流接地)或断路器跳闸时,不论与本身工作是否有关,应立即停止工作,保持现状,待找出原因或确定与本工作无关后,方可继续工作。上述异常若为从事现场继电保护工作的人员造成,应立即通知运行人员,以便有效处理。

29.当电流互感器不满足10%误差时,可采取哪些措施? 
答:(1)增大二次电缆截面 
(2)将同名相两组电流互感器二次绕组串联 
(3)改用饱和倍数较高的电流互感器

30.仪表的维护应注意哪些事项? 
答:为使测量仪表保持良好的工作状态,除使用中应正确操作外,还需做好以下几项工作:

(1)应根据规定,定期进行调整校验 
(2)搬运装卸时特别小心,轻拿轻放 
(3)要经常保持清洁,每次用完后要用软棉纱擦干净,并检查外形有无异常现象 
(4)仪表的指针需经常作零位调整,使指针保持在起始位置上 
(5)不用时应放在干燥的柜内,不能放在太冷、太热或潮湿污秽的地方 
(6)存放仪表的地方,不应有强磁场或腐蚀性气体 
(7)发生故障时,不可随意拆卸或随便加油,应送维修单位或请有经验的人进行修理 
(8)仪表指针不灵活时,不可硬敲表面,而应进行检修。

31.利用电容器放电原理构成的重合闸装置为什么只能重合一次? 
答:这种重合闸装置是利用电容器的瞬间放电和长时充电来保证一次重合的,即放一次电后需经15~25s 充电才能再次发出合闸脉冲,当重合到永久性故障上时保护再次动作使断器跳闸后,由于电容器充电时间不足,不会进行第二次重合。

32.什么是电气测量仪表的误差?什么是基本误差? 
答:电气测量仪表的误差是指指示值与被测量实际值之间的差异。 
基本误差是指仪表在规定的条件下(如电表放置的位置正确,没有外界电场和磁场的干扰,周围温度在规定值范围内,频率是50HZ,波形是正弦波等),由于制造工艺限制,本身所具有的误差。

33.什么是自动重合闸?电力系统为什么要采用自动重合闸? 
答:自动重合闸装置是将因故跳开后的断路器按需要自动投入的一种自动装置。电力系统运行经验表明,架空线路绝大多数的故障都是瞬时性的,永久性故障一般不到 10%。因此,在由继电保护动作切除短路故障之后,电弧将瞬动熄灭,绝大多数情况下短路处的绝缘可以自动恢复。因此,自动将断路器重合,不仅提高了供电的安全性,减少了停电损失,而且还提高了电力系统的暂态稳定水平,增大了高压线路的送电容量。所以,架空线路要采用自动重合闸装置。

34.DH型和DCH型重合闸继电器,验收检验项目有哪些? 

(1)一般性检验(时间、中间元件机械部分检查,测绝缘等) 
(2)时间元件动作电压和返回电压检验 
(3)电容器充、放电检验 
(4)中间元件动作电压和自保持电流检验 
(5)重合闸动作时间测量 
(6)重合闸装置整组检验。

35.重合闸重合于永久故障上对电力系统有什么不利影响? 

(1)使电力系统又一次受到故障的冲击 
(2)使断路器的工作条件变得更加严重,因为在连续短时间内,断路器要两次切断电弧。

36.继电保护“三误”事故指的是什么? 
答:继电保护“三误”事故指的是“误碰,误接线,误整定”。

38.对电流电压继电器应进行哪些检验? 

(1)动作标度在最大、最小、中间三个位置时的动作与返回值 
(2)整定点的动作与返回值 
(3)对电流继电器,通以 1.05倍动作电流及保护装设处可能出现的最大短路电流检验其动作及复归的可靠性。 
(4)对低电压及低电流继电器,应分别加入最高运行电压或通入最大负荷电流并检验,其应无抖动现象. 
(5)对反时限的感应型继电器,应录取最小标度值及整定值时的电流一时间特性曲线。定期检验只核对整定值下的特性曲线。

39.现场进行试验时,接线前应注意什么? 
答:在进行试验接线前,应了解试验电源的容量和接线方式; 
配备适当的熔断器,特别要防止总电源熔断器越级熔断;试验用刀闸必须带罩,禁止从运行设备室直接取得试验电源。 
在试验接线工作完毕后,必须经第二人检查,方可通电。

40.线路的一次重合闸装置,用短路保护触点的方法进行传动试验时,为什么短接的时间不宜过长或过短? 
答:用短接保护触点的方法做传动试验时短接时间不得过长,也不能过短,因为短接时间过长,往往会使断路器发生跳跃,甚至烧坏合闸线圈,若短接时间过短,在断路器辅助接点断开前,保护先返回,会烧坏出口继电器的触点,所以短接保护触点断的时间,应以断路器断开为限

42.在带电的电压互感器二次回路上工作时应采取哪些安全措施? 
答:⑴严格防止电压互感器二次侧短路或接地。工作时应使用绝缘工具,带手套。必要时工作前停用有关保护装置。 
⑵二次侧接临时负载,必须装有专用的刀闸和熔断器。

43.掉牌未复归信号的作用是什么?它是怎样复归的? 
答:在中央信号盘上的“掉牌未复归”灯光信号,是为使值班人员在记录保护动作和复归保护的过程中不致发生遗漏而设置的。全站的所有信号继电器动作后均使其发亮,故只有全部信号继电器的掉牌复位后才能熄灭。

45.DH型重合闸继电器运行中指示灯不亮可能是什么原因? 
答:(1)控制回路熔断器熔断,或重合闸电源控制开关触点接触不良
(2)指示灯泡损坏或指示串联电阻断线 
(3)指示灯回路中ZJ常闭触点接触不良 
(4)对于监视重合闸继电器内部元件完整性的指示灯不亮,除上述原因外,还可能是放电电阻断线或ZJ线圈断线。

46.使用标准电流互感器时应注意什么? 
答:⑴互感器二次绕组的负载功率不应超过其额定容量。 
⑵电流互感器二次绕组不得开路。 
⑶使用电流不得超过其额定电流。

48.试指出下列文字符号所代表的小母线名称:KDM、XM、+FM、SYM、3YBM。 
答:KDM——控制回路断线小母线 
XM——信号电源小母线 
+FM——信号电源辅助小母线 
3YBM——延时预报信号小母线

49.在一次设备运行而停用部分保护进行工作时,应特别注意什么? 
答:在一次设备运行而停用部分保护进行工作时,应特别注意断开不经连接片的跳、合闸线及与运行设备安全有关的连线。

50.下列信号哪些发延时预告信号、哪些发瞬时预告信号?:①过负荷②电压互感器二次回路断线③小电流接地系统绝缘监视④直流回路断线⑤变压器温度高⑥断路器液压机械压力过高或过低⑦距离保护总闭锁动作 
答:(1)、(2)、(3)发延时预告信号,(4)、(5)、(6)、(7)发瞬时预告信号。

51.什么叫备用电源自动投入装置? 
答:为保证重要用户供电的可靠性,当工作电源因故失去电压后,自动将备用电源投入供电,这种装置叫备用电源自动投入装置,简称备自投装置。

52.什么是跨步电压触电? 
答:所谓跨步电压触电,是指进入接地电流的散流场时的触电。由于散流场内地面上的电位分布不均匀,人的两脚间电位不同,这两个不同电位的电位差就是跨步电压。在跨步电压的作用下,电流便会通过人体,造成对人体的危害。

53.清扫运行中的设备和二次回路时应遵守哪些规定? 

答:清扫运行中的设备和二次回路时,应认真仔细,并使用绝缘工具(毛刷、吹风设备等),特别注意防止振动,防止误碰 

54.什么是主保护、后备保护、辅助保护? 
答:主保护是指能满足系统稳定和安全要求,以最快速度有选择地切除被保护设备和线路故障的保护。 

后备保护是指当主保护或断路器拒动时,起后备作用的保护。后备保护又分为近后备和远后备两种:(1)近后备保护是当主保护拒动时,由本线路或设备的另一套保护来切除故障以实现的后备保护(2)远后备保护是当主保护或断路器拒动时,由前一级线路或设备的保护来切除故障以实现的后备保护. 

辅助保护是为弥补主保护和后备保护性能的不足,或当主保护及后备保护退出运行时而 增设的简单保护。

55.零序电流保护的整定值为什么不需要避开负荷电流? 
答:零序电流保护反应的是零序电流,而负荷电流中不包含(或很少包含)零序分量,故不必考虑避开负荷电流。

56.何为继电保护“四统一”原则? 
答:“四统一”原则为:统一技术标准。统一原理接线。统一符号。统一端子排布置.。

57.怎样测量一路的二次整体绝缘? 
答:测量项目有电流回路对地、电压回路对地、直流回路对地、信号回路对地、正极对跳闸回路、各回路间等。如需测所有回路对地,应将它们用线连起来测量。

58.对继电保护装置有哪些基本要求? 
答:根据继电保护装置在电力系统中所担负的任务,继电保护装置必须满足以下四个基本要求:选择性、快速性、灵敏性、可靠性。

59.二次回路通电时,应做好哪些工作? 
答:二次回路通电或做耐压试验,应通知值班员和有关人员,并派人到各现场看守,检查回路上确实无人工作后,方可加压。电压互感器的二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次侧反充电,除应将二次回路断开外,还应将一次熔断器取下或断开刀开关。

60.检验微机保护装置数据采集系统应在什么状态下进行?为什么? 
答:检验数据采集系统应在“不对应状态”下进行。其原因是,在此状态下无论交流电流如何变化,微机保护不会跳闸,且数据采集系统能正常工作。

61.电磁型保护的交流电流回路有几种接线方式? 
答:有三种基本接线方式,即: 
(1)三相三继电器式完全星形接线 
(2)两相两继电器式不完全星形接线 
(3)两相一继电器式两相电流差接线。

62.什么是系统的最大、最小运行方式? 
答:在继电保护的整定计算中,一般都要考虑电力系统的最大与最小运行方式。 
最大运行方式是指系统投入运行的电源容量最大,系统的等值阻抗最小,以致发生故障时,通过保护装置的短路电流为最大的运行方式。 
最小的运行方式是指系统投入运行的电源容量最小,系统的等值阻抗最大,以致发生故障时,通过保护装置的短路电流为最小的运行方式。

63.一般哪些保护与自动装置动作后应闭锁重合闸? 
答:母线差动保护、变压器差动保护、自动按频率减负荷装置、联切装置 等动作跳闸后应闭锁相应的重合闸装置。

64.微机保护硬件系统通常包括哪几部分? 
答:(1)数据采集单元,即模拟量输入系统 
(2)数据处理单元,即微机主系统 
(3)数字量输入 /输出接口,即开关输入输出系统 

65.过电流保护的整定值为什么要考虑继电器的返回系数? 
答:过电流保护的动作电流是按躲开最大负荷电流整定的,一般能保护相邻设备,在外部短路时,电流以继电器可能起动,但在外部故障切除后(此时电流降到最大负荷电流),必须可靠返回,否则会出现误跳闸,考虑返回系数的目的,就是保证在上述情况下,保护能可靠返回。

66.什么叫重合闸后加速? 
答:当线路发生故障后,保护有选择性的动作切除故障,重新进行一次重合以恢复供电。若重合于永久性故障时,保护装置即不带时限无选择性的动作断开断路器,这种方式称为重合闸后加速。 

67.什么叫重合闸前加速? 
答:重合闸前加速保护,是当线路上(包括相邻线路)发生故障时,靠近电源侧的保护首先无选择性动作跳闸,而后借助重合闸来纠正,这种方式称为重合闸前加速。

68.方向电流保护为什么要采用按相起动,它是怎么接线的? 
答:按相起动是为了防止在非故障相电流保护误动作,它的接线是将电流继电器的接点与方向元件的接点串联后再并联然后去起动时间元件。

69.电力电容器为什么要装设失压保护? 
答:失压保护的作用是在电源电压消失时,能自动使电容器退出工作,以防止空载变压器带电容器重合闸时,损坏电容器和变压器。

70.简述微机继电保护装置检验中应注意的问题? 
答:为防止损坏芯片应注意如下问题: 
(1)微机继电保护屏(柜)应有良好可靠的接地,接地电阻符合设计规定。用使用交流电源的电子仪器:(如示波器、频率计等)测量电路参数时,电子仪器测量端子与电源侧应绝缘良好,仪表外壳应与保护屏(柜)在同一点接地。 
(2)检验中不宜用电烙铁,如必须用电烙铁,应使用专用电烙铁,并将电烙铁与保护屏(柜)在同一点接地。 
(3)用手接触芯片的管脚时,应有防止人身静电损坏集成电路芯片的措施。 
(4)只有断开直流电流后才允许插、拔插件。 
(5)拔芯片应用专用起拔器,插入芯片应注意芯片插入方向,插入芯片后应经第二人检验无误后,方可通电检验或使用。 
(6)测量绝缘电阻时,应拔出装有集成电路芯片的插件(光藕及电源件除外)。 

71.控制回路断线可能原因? 
答:(1)分合闸线圈断线。 
(2)断路器辅助触点接触不良; 
(3)回路接线端子松动或断线; 
(4)断路器在合闸状态因液夺降低导致跳闸闭锁; 
(5)反映液压降低的继电器损坏; 
(6)跳闸或合闸位置继电器线圈损坏;

72.为什么差动保护不能代替瓦斯保护? 
答:瓦斯保护能反应变压器油箱内部的任何故障,如铁芯过热烧伤,油面降低等,但差动保护对此反应。又如变压器绕组发生少数线匝的匝短路,虽然短路匝内短路电流很大会造成局部绕组严重过热产生强烈的油流向油枕方向冲击,但相电流上却并不大,因此差动保护没有反应。但瓦斯保护对此却能灵敏地反应,这就是差动保护不能代替瓦斯保护的原因。

73.简述微机继电保护装置现场检验内容。 
答:应做以下内容: 
(2)检验逆变电源(拉合直流电流,直流电源缓慢上升、缓慢下降时逆变电源和微机继 
电保护装置应能正常工作); 
(3)检验固化的程序是否正确; 
(4)检验数据采集系统的精度和平衡度; 
(5)检验开关量输入和输出回路; 
(6)检验定值单; 
(8)用一次电流及工作电压检验。 
(4)提高电流互感器变比。

74. 在拆动二次线时,应采取哪些措施? 
答:拆动二次线时,必须做好记录;恢复时,应在记录本上注销。二次线改动较多时,应在每个线头拴牌。拆动或敷设二次电缆时,还应在电缆的首末端及其沿线的转弯处和交叉处拴牌。

75.说出五种标示牌名称。 
答:1)禁止合闸,有人工作 
2) 止合闸,线路有人工作 
6)攀登,有人工作 

76.我国电力系统中中性点接地方式有几种? 
答:我国电力系统中性点接地方式有三种:①中性点直接接地方式;②中性点经消弧线圈接地方式;③中性点不接地方式。

77.什么是消弧线圈的欠补偿、全补偿、过补偿? 
答:中性点装设消弧线圈的目的是利用消弧线圈的感性电流补偿接地故障时的容性电流,使接地故障电流减少。通常这种补偿有三种不同的运行方式,即欠补偿、全补偿和过补偿。 
⑴欠补偿。补偿后电感电流小于电容电流,或者说补偿的感抗ωL小于线路容抗1/3ωCo,电网以欠补偿的方式运行。 
⑵过补偿。补偿后电感电流大于电容电流,或者说补偿的感抗ωL小于线路容抗1/3ωCo,电网以过补偿的方式运行。 
⑶全补偿。补偿后电感电流等于电容电流,或者说补偿的感性ωL等于线路容抗1/3ωCo,电网以全补偿的方式运行。

78.微机继电保护装置对运行环境有什么要求? 
答:微机继电保护装置室内月最大相对湿度不应超过75%,应防止 
灰尘和不良气体侵入。微机继电保护装置室内环境温度应在5-30℃范围内,若超过此范围应装设空调。

79.微机继电保护装置的定检周期是怎样规定的? 
答:新安装的保护装置1年内进行1次全部检验,以后每6年进行 
1次全部检验(220KV及以上电力系统微机线路保护装置全部检验时间一般为2-4天);每1-2年进行1次部分检验(220KV及以上电力系统微机线路保护装置部分检验时间一般为1-2天)。

80.继电保护装置的检验一般可分为哪几种? 
答:继电保护装置的检验分为三种: 
⑴新安装装置的验收检验。 
⑵运行中装置的定期检验(简称定期检验)。定期检验又分为三种:全部检验; 
用装置进行断路器跳合闸试验。 
⑶运行中装置的补充检验(简称补充检验)。补充检验又分为四种: 
装置改造后的检验; 
检修或更换一次设备后的检验; 
运行中发现异常情况后的检验;

81、什么叫定时限过电流保护?什么叫反时限过电流保护?


答:为了实现过电流保护的动作选择性,各保护的动作时间一般按阶梯原则进行整定。即相邻保护的动作时间,自负荷向电源方向逐级增大,且每套保护的动作时间是恒定不变的,

与短路电流的大小无关。具有这种动作时限特性的过电流保护称为定时限过电流保护。

反时限过电流保护是指动作时间随短路电流的增大而自动减小的保护。使用在输电线路上的反时限过电流保护,能更快的切除被保护线路首端的故障。

82、何谓系统的最大、最小运行方式?


答:在继电保护的整定计算中,一般都要考虑电力系统的最大与最小运行方式。最大运行方式是指在被保护对象末端短路时,系统的等值阻抗最小,通过保护装置的短路电流为最大的运行方式。

最小的运行方式是指在上述同样的短路情况下,系统等值阻抗最大,通过保护装置的短路电流为最小的运行方式。

83、何谓近后备保护?近后备保护的优点是什么?


答:近后备保护就是在同一电气元件上装设A、B两套保护,当保护A拒绝动作时,由保护B动作于跳闸。当断路器拒绝动作时,保护动作后带一定时限作用于该母线上所连接的各路电源的断路器跳闸。

近后备保护的优点是能可靠地起到后备作用,动作迅速,在结构复杂的电网中能够实现选择性的后备作用。

84、什么叫电流速断保护?它有什么特点?

答:按躲过被保护元件外部短路时流过本保护的最大短路电流进行整定,以保证它有选择性地动作的无时限电流保护,称为电流速断保护。

它的特点是:接线简单,动作可靠,切除故障快,但不能保护线路全长。保护范围受系统运行方式变化的影响较大。

85、新安装或二次回路经变动后的变压器差动保护须做哪些工作后方可正式投运?


答:新安装或二次回路经变动后的差动保护,应在变压器充电时将差动保护投入运行;带负荷前将差动保护停用;带负荷后测量负荷电流相量和继电器的差电压,正确无误后,方准将差动保护正式投入运行。

86、变压器励磁涌流具有哪些特点?

(1)包含有很大成分的非周期分量,往往使涌流偏于时间轴的一侧。
(2)包含有大量的高次谐波,并以二次谐波成分最大。
(3)涌流波形之间存在间断角。
(4)涌流在初始阶段数值很大,以后逐渐衰减。

87、电流闭锁电压速断保护比单一的电流或电压速断保护有什么优点?
答:电流闭锁电压速断保护的整定原则是从经常运行方式出发,使电流和电压元件具有相等的灵敏度,因而在经常运行方式下,有足够大的保护区,且在最大或最小运行方式下也不会误动作。它比单一的电流或电压速断保护的保护区大。

88、对三相自动重合闸继电器应进行哪些检验?
答:对三相自动重合闸继电器的检验项目如下:
(1)各直流继电器的检验。
(2)充电时间的检验。
(3)只进行一次重合的可靠性检验。
(4)停用重合闸回路的可靠性检验。

89、整组试验有什么反措要求?
答:用整组试验的方法,即除了由电流及电压端子通人与故障情况相符的模拟故障量外,保护装置应处于与投入运行完全相同的状态,检查保护回路及整定值的正确性。

不允许用卡继电器触点、短接触点或类似的人为手段做保护装置的整组试验。

90、简述DL-10型电流继电器机械部分检查的项目?
答:DL-10型电流继电器机械部分检查的项目包括
(2)转轴灵活性检查。
(3)舌片与上下极间隙检查。

91、对继电保护装置的基本要求是什么?
答:继电保护装置必须满足选择性、快速性、灵敏性和可靠性四个基本要求

92、对继电器内部的弹簧有何要求?
答:要求弹簧无变形,当弹簧由起始位置转至最大刻度位置时,层间距离要均匀,整个弹簧平面与转轴要垂直。

93、对继电器触点一般有何要求?
答:要求触点固定牢固可靠,无拆伤和烧损。常开触点闭合后要有足够的压力,即接触后有明显的共同行程。常闭触点的接触要紧密可靠,且有足够的压力。动、静触点接触时应中心相对。

94、电流继电器的主要技术参数有哪几个?
答:电流继电器的主要技术参数是动作电流、返回电流和返回系数。

95、继电器应进行哪些外部检查?
答:继电器在验收或定期检验时,应做如下外部检查:
(1)继电器外壳应完好无损,盖与底座之间密封良好,吻合可靠。
(2)各元件不应有外伤和破损,且安装牢固、整齐。
(3)导电部分的螺丝、接线柱以及连接导线等部件,不应有氧化、开焊及接触不良等现象,螺丝及接线柱均应有垫片及弹簧垫。
(4)非导电部件,如弹簧、限位杆等,必须用螺丝加以固定并用耐久漆点封。

96、电磁型电流、电压继电器的检验项目有哪些?
答:常用的DL-10系列,DJ-100系列电流、电压继电器验收及定期检验项目如下:
(2)内部和机械部分检验。
(4)动作与返回值检验及冲击试验。
(5)触点工作可靠性检验。

97、大电流接地系统,电力变压器中性点接地方式有几种?
答:变压器中性点接地的方式有以下三种:
(1)中性点直接接地。
(2)经消弧线圈接地。

98、试述电力生产的几个主要环节。
答:发电厂、变电所、输电线。

99、二次回路的电路图按任务不同可分为几种?
答:按任务不同可分为三种,即原理图、展开图和安装接线图。

101、发供电系统由哪些主要设备组成?
答:发供电系统主要设备包括输煤系统、锅炉、汽轮机、发电机、变压器、输电线路和送配电设备系统等。

102、差动放大电路为什么能够减小零点漂移?
答:因为差动放大电路双端输出时,由于电路对称,故而有效地抑制了零点漂移;单端输出时,由于Re的负反馈抑制了零点漂移,所以,差动放大电路能够减少零点漂移。

103、什么是'不对应'原理?
答:所谓不对应原理是,控制开关的位置与断路器的位置不对应。

104、低频减载的作用是什么?
答:低频减载的作用是,当电力系统有功不足时,低频减载装置自动按频减载,切除次要负荷,以保证系统稳定运行。 37、继电器的一般检查内容是什么?
答:继电器一般检查内容有:
(2)内部及机械部分的检查。
(4)电压线圈过流电阻的测定。

105、移相电容器过流保护起什么作用?
答:移相电容器过流保护的作用是:
(1)发生相间短路时,保护电容器组。
(2)作为电容器内部故障的后备保护。


106、变压器油在多油断路器,少油断路器中各起什么作用?
答:变压器油在多油断路器中起绝缘和灭弧作用,在少油断路器中仅起灭弧作用。

40、怎样实现母线绝缘监察?
答:母线绝缘监察是根据发生单相接地时,各相电压发生明显变化这一特点实现的。对于lOkV母线可采用三相五柱式电压互感器;对于35kV及以上母线可采用三台单相三绕组电压互感器接线方式并实现绝缘监察。

107、定时限过流保护的特点是什么?
答:定时限过流保护的特点是:
(1)动作时限固定,与短路电流大小无关。
(2)各级保护时限呈阶梯形,越靠近电源动作时限越长。
(3)除保护本段线路外,还作为下一段线路的后备保护。

108、变压器差动保护在变压器带负荷后,应检查哪些内容?
答:在变压器带负荷运行后,应先测六角图(负荷电流相量图)。然后用高内阻电压表测执行元件线圈上的不平衡电压。一般情况下,在额定负荷时,此不平衡电压不应超过0.15V。

109、什么是瓦斯保护?有哪些优缺点?

(1)当变压器内部发生故障时,变压器油将分解出大量气体,利用这种气体动作的保护装置称瓦斯保护。
(2)瓦斯保护的动作速度快、灵敏度高,对变压器内部故障有良好的反应能力,但对油箱外套管及连线上的故障反应能力却很差。

110、小接地电流系统发生单相接地时,故障相和非故障相电压有何变化?
答:若为金属性接地,故障相电压为零,非故障相电压上升为线电压。

111、变压器通常装设哪些保护装置?
答:变压器通常装设的保护有:瓦斯保护、电流速断保护、纵差保护、复合电压起动的过流保护、负序电流保护、零序电流保护、过负荷保护。

112、电流速断保护的特点是什么?
答:其特点是将保护范围限定在本段线路上,如此,在时间上勿需与下段线路配合,可做成瞬动保护。保护的动作电流可按躲过本线路末端短路时最大短路电流来整定。最小保护范围应不小于本段线路全长的15%~20%。

113、对综合重合闸中的选相元件有哪些基本要求?
答:(1)在被保护范围内发生非对称接地故障时,故障相选相元件必须可靠动作,并应有足够的灵敏度。
(2)在被保护范围内发生单相接地故障以及在切除故障相后的非全相运行状态下,非故障相的选相元件不应误动作。
(3)选相元件的灵敏度及动作时间都不应影响线路主保护的性能。
(4)个别选相元件拒动时,应能保证正确跳开三相断路器,并进行三相重合闸。

114、在高压设备上工作,必须遵守什么?
答:在高压设备上工作,必须遵守下列各项:
(1)填写工作票或口头、电话命令。
(2)至少有两人一起工作。
(3)完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施。

115、检查二次回路的绝缘电阻应使用多少伏的摇表?
答:检查二次回路的绝缘电阻应使用1000V的摇表。

116、清扫运行中的设备和二次回路时应遵守哪些规定?
答:清扫运行中的设备和二次回路时,应认真仔细,并使用绝缘工具(毛刷、吹风设备等),特别注意防止振动,防止误碰。

117、半导体焊接中应注意哪些问题?
答:(1)应使用30W及以下的电烙铁。
(2)应用镊子夹住所焊的晶体管脚。
(3)焊接时间不能过长。

118、在检查继电器时,对使用的仪表、仪器有何要求?
答:所用仪表一般应不低于0.5级,万用表应不低于1.5级,真空管电压表应不低于2.5级。试验用的变阻器、调压器等应有足够的热稳定,其容量应根据电源电压的高低、整定值要求和试验接线而定,并保证均匀平滑地调整。

119、如何用直流法测定电流互感器的极性?
答(1)将电池正极接电流互感器的L1,负极接L2。
(2)将直流毫安表的正极接电流互感器的K1,负极与K2
(3)在电池开关合上或直接接通瞬间,直流毫安表正指示;电池开关断开的瞬间,毫安表应反指示,则电流互感器极性正确。

120、瓦斯保护的反事故措施要求是什么?
答:(1)将瓦斯继电器的下浮筒改为档板式,触点改为立式,以提高重瓦斯动作的可靠性。
(2)为防止瓦斯继电器因漏水短路,应在其端子和电缆引线端子箱上采取防雨措施。
(3)瓦斯继电器引出线应采用防油线。
(4)瓦斯继电器的引出线和电缆线应分别连接在电缆引线端子箱内的端子上。

121、交流放大电路中的耦合电容,耦合变压器有何用途?
答:耦合电容的作用是隔直流通交流;耦合变压器的作用是隔直流通交流,也可实现阻抗匹配。

122、为什么用万用表测量电阻时,不能带电进行?
答:使用万用表测量电阻时,不得在带电的情况下进行。其原因一是影响测量结果的准确性;二是可能把万用表烧坏。

123、哪些人员必须遵守《继电保护及电网安全自动装置现场工作保安规定》?
答:凡是在现场接触到运行的继电保护、安全自动装置及其二次回路的生产维护、科研试验、安装调试或其他专业(如仪表等)人员,除必须遵守《电业安全工作规程》外,还必须遵守本规定。

124、电业安全工作规程中规定电气工作人员应具备哪些条件?
(1)经医生鉴定,无防碍工作的病症(体格检查每两年一次)。
(2)具备必要的电气知识,且按其职务和工作性质,熟悉《电业安全工作规程》(电气、线路、热力机械)的有关部分,并经考试合格。
(3)学会紧急救护法,首先学会触电解救方法和人工呼吸法。

125、何谓复合电压起动的过电流保护?
答:复合电压起动的过电流保护,是在过电流保护的基础上,加入由一个负序电压继电器和一个接在相间电压上的低电压继电器组成的复合电压起动元件构成的保护。只有在电流测量元件及电压起动元件均动作时,保护装置才能动作于跳闸。

126、 简述时间继电器机械检查的项目。

答:除在电流继电器中所叙述的机械检查项目之外,尚有(1)衔铁有无摩擦的检查。(2)时间机械动作均匀性检查。(3)触点压力的检查等。

127、安装接线图包括哪些内容?
答:安装接线图包括:屏面布置图、屏背面接线图和端子排图。

128、BCH-2型差动继电器定期检验项目有哪些?
答:(1)一般性检验。
(2)执行元件动作电流及返回电流的检验。
(3)整组伏安特性检验。
(4)整定位置下动作安匝的检验。
(5)带负荷检查(测差电压)。

129、感应型电流继电器的检验项目有哪些?
(2)内部和机械部分检验。
(5)动作及返回值检验。
(7)动作时间特性检验。
(8)触点工作可靠性检验。

130、晶体管型继电器和整流型继电器相比较,在构成原理上有什么不同?
答:这两种类型继电器均由电压形成回路、比较回路和执行元件三部分组成。其不同之处是整流型继电器采用的执行元件是有触点的极化继电器,而晶体管型继电器是由晶体管触发器或零指示器、逻辑回路和输出回路组成。

131、对振荡闭锁装置的基本要求是什么?
答:对振荡闭锁装置的基本要求如下:
(1)系统发生振荡而没有故障时,应可靠地将保护闭锁。
(2)在保护范围内发生短路故障的同时,系统发生振荡,闭锁装置不能将保护闭锁,应允许保护动作。
(3)继电保护在动作过程中系统出现振荡,闭锁装置不应干预保护的工作。

132、利用负序电流增量比利用负序电流稳态值构成的振荡闭锁装置有哪些优点?
答:利用负序电流增量构成的振荡闭锁装置,反应负序电流的变化量,能更可靠地躲过非全相运行时出现的稳态负序电流和负序电流滤过器的不平衡电流,使振荡闭锁装置具有更高的灵敏度和可靠性。

67、为什么有些大容量变压器及系统联络变压器用负序电流和单相式低电压起动的过电流保护作为后备保护?
答:因为这种保护方式有如下优点:
(1)在发生不对称短路时,其灵敏度高。
(2)在变压器后发生不对称短路时,其灵敏度与变压器的接线方式无关。

133、同步调相机为什么装设低电压保护?
答:当电源电压消失时,调相机将停止运行,为了防止电压突然恢复时,调相机在无起动设备的情况下再起动,必须设置调相机低电压保护。电源电压下降或消失时,低电压保护动作将调相机切除或跳开其灭磁开关,同时投入起动电抗器,使其处于准备起动状态。

134、调相机为什么不装反应外部故障的过电流保护?
(1)外部故障时电压下降,需要调相机送出大量无功功率以尽快恢复系统电压,此时切除调相机是不合理的
(2)外部故障由相应保护动作切除后,调相机供给的短路电流亦随之减小。
(3)当外部故障使电压急剧下降时,可以由低电压保护动作切除调相机。

135、何谓方向阻抗继电器的最大灵敏角?试验出的最大的灵敏角允许与通知单上所给的线路阻抗角相差多少度?
答:方向阻抗继电器的动作阻抗Zop随阻抗角甲而变,带圆特性的方向阻抗继电器,圆的直径动作阻抗最大,继电器最灵敏,故称直径与R轴的夹角为继电器的最大灵敏角,通常用φs,表示。
要求最大灵敏角应不大于通知单中给定的线路阻抗角的±5°。

136、大型发电机定子接地保护应满足哪几个基本要求?
答:应满足三个基本要求:
(1)故障点电流不应超过安全电流。 .
(2)有100%的保护区。
(3)保护区内任一点发生接地故障时,保护应有足够高的灵敏度。

137、什么是带时限速断保护?其保护范围是什么?
答:(1)具有一定时限的过流保护,称带时限速断保护。
(2)其保护范围主要是本线路末端,并延伸至下一段线路的始端。

138、为什么要装设电流速断保护?
答:装设电流速断保护的原因,是为了克服定时限保护越靠近电源的保护装置动作时限越长的缺点。

139、电压互感器二次侧某相熔丝并联的电容器,其容量应怎样选择?
答:应按电压互感器在带最大负荷下三相熔丝均断开以及在带最小负荷下并联电容器的一相熔丝断开时,电压断相闭锁继电器线圈上的电压不小于其动作电压的两倍左右来选择并联电容器的容量,以保证电压断相闭锁继电器在各种运行情况下均能可靠动作。

140、采用线电压和相电流接线方式的全阻抗继电器,试验其动作阻抗值,为什么以加入继电器的电压除以√3倍电流来计算动作阻抗值?
答:因为通知单上给的是相阻抗值,而这种接线方式在正常运行三相短路时其测量阻抗为√3Z1L,两相短路时其测量阻抗为2ZlL。为了保证测量阻 抗在三相短路时正比于Z1L而两相短路又不致于超越,故按Zop=Uop/√3I进行整定,这样在系统发生两相短路时保护范围将缩短√3/2。

141、瓦斯继电器重瓦斯的流速一般整定为多少?而轻瓦斯动作容积整定值又是多少?
答:重瓦斯的流速一般整定在0.6~lm/s,对于强迫油循环的变压器整定为1.1~1。4m/s;轻瓦斯的动作容积,可根据变压器的容量大小整定在200~300mm3范围内。

142、解释距离保护中常用到的测量阻抗、整定阻抗、动作阻抗的含义。
答:测量阻抗ZE为保护安装处继电器感受到的电压Um与电流 Im的比值,即
整定阻抗Zset:保护安装处到整定点之间的阻抗。
动作阻抗Zop:使阻抗继电器刚好动作时的测量阻抗值。

143、放大电路为何一定要加直流电源?
答:因为直流电源是保证晶体管工作在放大状态的主要能源,它一方面通过Rb为晶体管提供基极电流,使发射极处于正向偏置;另一方面通过R。为晶体管提供集电极电流,使集电极处于反向偏置。

145、为什么升流器的二次绕组需采取抽头切换方式?
答:由于升流器的二次电压与所接负载阻抗大小不同,为满足不同负载需要,升流器二次绕组需采用抽头切换方式。

146、微机线路保护装置对直流电源的基本要求是什么?
答:微机线路保护装置对直流电源的基本要求是:
(2)允许偏差-20%~十10%。
(3)纹波系数不大于5%。

147、变压器带复合电压闭锁过电流保护的负序电压定值一般是按什么原则整定的?为什么?
答:系统正常运行时,三相电压基本上是正序分量,负序分量很小,故负序电压元件的定值按正常运行时负序电压滤过器输出的不平衡电压整定,一般取5-7V。

148、多电源变压器的差动保护,当用BCH型差动继电器不能满足灵敏度要求时,为什么可改用晶体管型差动保护?
答:因为BCH型差动继电器的整定值,要躲过变压器外部故障时最大不平衡电流和变压器的励磁涌流,一般定值较大。而晶体管型差动保护具有较好的躲过励磁涌流性能和较高的外部故障制动特性,其整定值可以小于变压器的额定电流,从而大大提高了差动保护的灵敏度。

149、DJ-100系列继电器的返回系数有何规定?
答:DJ-100系列过电压继电器的返回系数不小于0.85。欠电压继电器不大于1.2。用于强行励磁的欠电压继电器不大于1.06。

150、DL-10型电流继电器的返回系数有何规定?
答:DL-10型系列过电流继电器的返回系数不小于0.85,当大于0.9时,应注意触点压力。

151、什么是电流互感器的同极性端子?
解:电流互感器的同极性端子,是指在一次绕组通人交流电流,二次绕组接人负载,在同一瞬间,一次电流流人的端子和二次电流流出的端子。

152、直流母线电压过高或过低有何影响?
答:直流母线电压过高时,对长期带电运行的电气元件,如仪表、继电器、指示类等容易因过热而损坏;而电压过低时容易使保护装置误动或拒动。一般规定电压的允许变化范围为i10%。

153、指示断路器位置的红、绿灯不亮,对运行有什么影响?

(1)不能正确反映断路器的跳、合闸位置或跳合闸回路完整性,故障时造成误判断。
(2)如果是跳闸回路故障,当发生事故时,断路器不能及时跳闸,造成事故扩大。
(3)如果是合闸回路故障,会使断路器事故跳闸后自投失效或不能自动重合。
(4)跳、合闸回路故障均影响正常操作。

154、电压互感器的开口三角形侧为什么不反应三相正序、负序电压,而只反应零序电压?
答:因为开口三角形接线是将电压互感器的第三绕组按a--x--b--y--c--z相连,而以。、2为输出端,即输出电压为三相电压相量相加。由于三相 的正序、负序电压相加等于零,因此其输出电压等于零,而三相零序电压相加等于一相零序电压的三倍,故开口三角形的输出电压中只有零序电压。

155、新设备验收时,二次部分应具备哪些图纸、资料?
答:应具备装置的原理图及与之相符合的二次回路安装图,电缆敷设图,电缆编号图,断路器操作机构二次回路图,电流、电压互感器端子箱图及二次回路部分线箱图等。同时还要有完整的成套保护、自动装置的技术说明书,断路器操作机构说明书,电流、电压互感器的出厂试验书等。

156、光字牌在试验过程中,如发生设备异常,是否还能响铃?光宇牌如何变化?
答:试验光字牌时,因为转换开关已将冲击继电器的正极电源切断,故不能发出音响信号,而异常回路的光字牌因1YBM、2YBM已接至正负极电源,所以它们一只熄灭,一只明亮。

157、何谓断路器的跳跃和防跳?
答:所谓跳跃是指断路器在手动合闸或自动装置动作使其合闸时,如果操作控制开关未复归或控制开关触点、自动装置触点卡住,此时恰巧继电保护动作使断路器跳闸,发生的多次'跳一合'现象。

所谓防跳,就是利用操作机构本身的机械闭锁或另在操作接线上采取措施,以防止这种跳跃现象的发生。

158、怎样调整极化继电器的动作电流和返回电流?
答:(1)改变衔铁在磁极间的起始位置来调整动作电流,间隙越大,动作电流越大,反之,动作电流减小。
(2)适当改变衔铁金属翅翼面与永久磁铁平面间的间隙,可调整动作电流。
(3)轻轻地左右移动瓷架可改变继电器的动作电流,该法对动作电流的改变较大,调整时应特别小心。
(4)改变动合(常开)触点的位置可调整返回电流的大小,因为悬挂衔铁的弹簧牌在继电器动作后所受扭力的大小影响返回电流的变化。

159、怎样试验负序电压继电器的动作值和返回值?
答:正常采用两种方法,即三相法和单相法。
用三相法时,在继电器的端子上加入三相对称负序电压,调整执行元件,使动作值符合整定要求。
用单相法时,即模拟AB、BC、CA三种两相短路,测试继电器的动作值和返回值,对于以线电压为刻度值的继电器,所加电压应是继电器动作值的√3倍。

160、晶体管保护对直流电源有哪些要求?电压标准是什么?直流电源过高或过低对保护有哪些影响?
答:对于晶体管保护,其直流电源应稳定可靠,当一次系统操作或发生各种短路故障,直流电源应不受影响。采用硅整流、复式整流的直流电源,应有稳压措施和滤波装置,其直流电压波动不应超过额定电压的±5%。否则,由于电压过高或过低可能使保护中逻辑元件烧毁、击穿或影响逻辑元件的各级开关状态,导致保护装置误动或拒动。

下列关于电源、电压、电流的说法中,错误的是()

现代人的生活已经离不开电,为了安全用电,我们对生活中一些电的常识的了解必不可少.下列有关常见电压值的表述,错误的是()

在一次用0~3 V和0~15 V两个量程的电压表测电压时,电压表的“-”接线柱已接入电路,在用0~15 V量程试触时,指针位置如图所示,则下一步操作中正确的是( )

在如图所示电路中,开关闭合后电压表测量的是( )

有0~3 V和0~15 V两个量程的电压表,在某次测量中使用0~3 V量程,从0~15 V量程的刻度盘上发现指针正好指在7.5 V的刻度线上,则测得实际电压的大小为()

在练习使用电压表时,军军把电压表接成了如图所示的电路.当闭合开关时所发生的现象是( )

下面四幅电路图中,仪表使用正确的是( )

如图所示,闭合开关S后,灯泡L1和L都发光,两电表均有示数,由于某个灯泡发生故障,两灯泡都熄灭,电流表示数为零,电压表示数比原来还大,以下对电路和电路故障的分析正确的是(  )

如图所示,电源电压为6V,当S闭合后,电压表示数为2.5V,则( )

如图甲所示的电路中,当闭合开关后,两个电压表指针偏转均如图乙所示,则电灯L1和L2两端的电压分别为(  )

一电路中有两灯泡都在工作,用电压表测出灯泡两端的电压相等,则说法正确的是()

2019年合肥市区实验操作考试某同学抽签试题:“测量串联电路电压”,他按如图甲所示连接电路,闭合开关后,用电压表分别测量UAB、UBC、UAC三处电压,关于在实验过程中出现的情况,下列说法正确的是(  )

如图所示,在“探究串联电路中电压的规律”时,小雨同学用电压表测出AB、BC、AC两端的电压分别为UAB=3V,UBC=3V,UAC=6V,在表格中记录数据后,下一步应该做的是( )

如图所示,正确连接好电路,按合理的顺序操作,但闭合开关后灯却不亮,电压表没有示数,电流表有示数。下列关于电路故障的分析正确的是(   )

由两个灯泡、一个开关和电源(电压为3V)组成的电路中,闭合开关后,两个灯泡都发光,下列说法中()
①如果两个灯泡两端的电压相等,则它们一定是串联的;
②如果两个灯泡两端的电压相等,则它们一定是并联的;
③如果两个灯泡两端的电压都小于3V,则它们一定是串联的;
④如果一个灯泡两端的电压等于3V,则它们一定是并联的。

(多选)如图所示的电路中,电源电压为9V,闭合开关后,两灯均发光,电压表示数为6V,此时(  )

如图是一个简化了的玩具警车的电路图。下列说法中正确的是(  )

在探究串联电路电压特点时,某同学连接的电路如图所示。对于实验过程中出现的现象及分析,下列判断正确的是(  )

在图甲所示的测量电路中,闭合开关后电压表V1和V2的示数分别如图乙、丙所示,则下列说法中正确的是(  )

如图甲所示是某同学测电路中的电压的实物图,图乙是两个电压表指针所在的位置。试分别指出在这个电路中:总电压和L2两端的电压分别是(  )

初三物理人教版九年级第十六章电压电阻单元测试题

1.下列关于电压的说法中,不正确的是( )

A. 电压是使自由电荷发生绕核运动的原因

B. 电压的大小用电压表测量

C. 干电池、蓄电池都是提供电压的装置

D. 每节蓄电池的电压为2V

2.小军想用电压表测出灯L1两端的电压,连接了如图所示的四个电路图,其中正确的是 ()





3.在选择电压表的量程时,正确的做法是

A. 尽可能选择大一些的量程

B. 经试触后被测电压不超过小量程时,尽可能选择小量程

C. 尽管选用的量程不同,但对测量结果毫无影响

D. 为使测量结果更精确,量程选得越小越好

4.在电学实验中遇到断路时,常常用电压表来检测.某同学连接如所示的电路,开关闭合后,灯泡不亮,电流表无示数.这时用电压表测得A、B两点间和B、C两点间的电压均为0,而A、D间和B、D间的电压均不为0,这说明


A. 电源接线柱接触不良 B. 开关的触片或接线柱接触不良

C. 电流表接线柱接触不良 D. 灯泡灯丝断了或接线柱接触不良

5.如图(a)所示电路中,当闭合开关后,两只电压表的指针偏转均如图(b)所示,则电阻R1和R2两端的电压分别为( )


6.在图所示的电路中,开关闭合后,三个灯泡的电压一定相等的电路是 ()





7.小云家卫生间安装了换气扇和照明灯,换气扇和照明灯的电路连接如图所示,下列说法中正确的是


A. 换气扇和照明灯不能同时工作

B. 换气扇和照明灯只能同时工作

C. 换气扇和照明灯工作时,通过它们的电流一定相等

D. 换气扇和照明灯工作时,它们两端的电压一定相等

8.如图所示的电路中,电源电压保持不变.闭合开关S后,灯L1、L2都发光.一段时间后,其中一盏灯突然熄灭,观察电压表的示数不变,而电流表的示数变为0.产生这一现象的原因是


9.关于电阻,下列说法正确的是 ()

A. 绝缘体电阻很大,导体没有电阻

B. 为了使电路畅通,用电器的电阻越小越好

C. 实验室经常使用的铜芯导线的电阻都比较小

10.小明用如图所示的器材探究“影响电阻大小的因素”.a、b为长度一样的镍铬合金丝,b比a的横截面积大.关于此实验,下列说法正确的是


A. 小灯泡越亮,表示接入的合金丝电阻越大

B. 利用此装置只能探究导体电阻大小和横截面积的关系

C. 利用此装置能探究导体电阻大小和横截面积、长度的关系

D. 为了准确比较两条合金丝的电阻,可在电路中串联一个电压表

11.如图所示,长度相同、横截面积不同的铁棒AB和CD连接在一起接入电路中,则下列说法中正确的是


A. AB段电阻大,电流小

B. CD段电阻大电流大

C. AB段电阻大,电流与CD段相等

D. CD段电阻大,电流与AB段相等

12.一根长1m导线,电阻为R,先把它剪去一半,再将剩下的一半拉长到1m,此时它的电阻

D. 因条件不足,无法判断其变化

13.从图中的长方形金属薄板abcd中剪出一块,下列哪种剪法得到的金属板条电阻最大 ()


C. 剪出阴影部分的细金属条

14.如图两个电路中的开关都闭合后,滑动变阻器的滑片分别向右移动时,灯泡L1、L2亮度变化情况是


15.图所示的甲为一种调光型台灯,通过旋动下方连接碳膜电阻的旋钮,就可以调节灯的亮度.调节亮度的电路如图乙所示,P为旋片,可随意转动从而改变在碳膜上的位置.要将图乙连在图丙所示的电路中,要求顺时针旋转旋片可以使灯泡亮度增加,下列接法正确的是 ()


16.张弛同学在做“用变阻器改变灯的亮度”的实验时,她将一只小灯泡与滑动变阻器及开关串联后接在电源上,但闭合开关后无论怎样移动滑动变阻器的滑片,灯都不亮.为了检查电路故障,她另取一只电压表并将其分别与小灯泡、开关并联时,电压表的指针均不动;将电压表与滑动变阻器并联时,表的指针明显偏转.则电路故障可能是

C. 滑动变阻器处断路

17.某精密电子仪器中为了便于调节电路中的电流,其调节部分使用了两个滑动变阻器,如图所示.已知这两个滑动变阻器是分别用不同的电阻丝绕在相同的绝缘瓷管上制成的,其中R1的总电阻是200Ω,R2的总电阻5000Ω,开始时两变阻器都处于最大阻值.下面的几种方法中,能够既快又准确地使电流表指针指到要求位置的是


A. 先调节R1,使电流表指针指到要求位置附近,再调节R2

B. 先调节R2,使电流表指针指到要求位置附近,再调节R1

C. 同时调节R1和R2,使电流表指针指到要求位置

D. 交替、反复调节R1和R2,使电流表指针指到要求位置

18.某同学将两节新干电池接在如图所示的电路中,并用电压表测开关两端的电压.当开关断开时,电压表示数约为________V;当开关闭合时,电压表示数约为________V.


19.如图所示的电路中,闭合开关,电压表V1的示数是7.5 V,电压表V2的示数为9 V,若电源电压为12 V,则L2两端电压是________.


20.如图所示的电路中,当S1闭合、S2断开时,电压表的示数为2.5 V;当S1断开、S2闭合时,电压表示数为6 V,则灯L1两端电压为________.


21.科学研究发现,人在说谎时,心理与生理都会发生变化,而且最灵敏的反应则是皮肤的电流(皮电)会发生变化.公安人员所使用的“测谎仪”就是依据这种原理制成的.以上研究说明:人体是导体,人体的电阻是________ (填“固定的”或“可变的”).

22.如图所示,甲、乙是两把用不同金属制成的钥匙,将它们分别接入图中的AB中,闭合开关,发现当甲钥匙接入电路时,灯泡较亮,可知,甲乙钥匙中电阻较大的是________(甲/乙),当甲钥匙不接入电路时,其电阻________(不变/变小,不考虑温度对电阻的影响).


23.一根粗细均匀的长为l的金属线,其电阻为R.当把它均匀拉长到2l时,其电阻为________.当把它对折后使其长度变为l/2时,电阻为________.

24.电阻箱是一种能够表示出电阻值的变阻器,图所示电阻箱的读数是________Ω.


25.如图所示是大型电子地磅的电路图,当所称物体变重时,变阻器连入电路的电阻_______,电流表的示数_______.(填“变大”、“变小”或“不变”)这样把电流对应的重力大小刻在电流表的刻度盘上,就可以读出被称物体的重力.


26.请用笔画线代替导线在如图中完成电路的连接.要求:


(1)开关同时控制两灯;

(3)电压表测L1两端的电压.

27.在物理课外活动中,小刚把两种不同的金属片A、B插入橙子,制成“水果电池”,并用电压表测量水果电池的电压为0.8 V,如图所示,请在图中画出此时电压表指针的位置,并标出“水果电池”中金属片A的极性.


28.如图所示,是练习使用滑动变阻器改变灯泡亮度的未完成电路,请用笔画线代替导线完成电路连接.要求:灯L1和L2并联,开关同时控制两灯,滑动变阻器只控制L1的亮度,导线不能交叉.


29.物理课外探究小组在小闵的带领下到电器市场上买回了一个扩音机的音量电位器,如图a甲所示,他们对电位器进行了一次彻底的探究,并画出了电位器的结构如图a乙所示.他们把电位器的接点1、2按如图b所示连入电路后,当转轴顺时针转动时,连入电路的电阻变_____;小灯泡亮度变_____;请在下面的方框内画出图b的电路图_________.


30.在探究串联电路的电压关系时,某同学使用的电路如图所示,他先用电压表正确地测量了灯泡L1两端的电压,为了测量灯泡L2两端的电压,他想将电压表接A点的那一段导线改接到电路中的C点,而保持接电压表B点的不动.你认为这种接法是________(选填“正确”或“不正确”)的.理由是____________.


31.图是一个简单的串联电路,当闭合开关S后发现两灯均不亮,其故障原因是两只灯泡中的一只坏了(看不出哪只是坏的).为了找出哪一只灯泡是坏的,你可以不用任何辅助器材,也可以从“一根导线、一只电压表或一只电流表”中任选一种作为辅助器材.


要求写出两种判断灯泡好坏的方法(方案包括选或不选辅助器材,选何种辅助器材,以及具体实验的做法、现象和结论).

32.如图所示,在探究串联电路中的电压关系时,小华同学用电压表测出AB、BC、AC两端的电压分别为UAB=2 V,UBC=2 V,UAC=4 V,在表格中记录数据后,下一步应该做的是 ()


A. 整理器材,结束实验

B. 分析数据,得出结论

C. 换用不同规格的小灯泡,再测出几组电压值

D. 换用电压表的另一量程,再测出一组电压值

33.在研究“串联电路电压特点”的实验中,某同学进行了如下探究.

(1)【实验步骤】①连接好如图所示电路,闭合开关观察两灯发光情况.


②分别用电压表测灯L1、L2和电源两端电压,并将读数记录在表内.


③请你用笔画线代替导线,将电压表接入电路中,测出电源电压_______.

(2)【得出结论】比较表中数据可知:串联电路的总电压等于各分电压之和.

(3)【反思交流】要使上述结论更具普遍性,同学们讨论了以下三种方案:

方案甲:反复断开、闭合开关,测出各电压值;

方案乙:更换不同规格的灯泡,测出各电压值;

方案丙:增加电池节数,测出各电压值.

以上三种方案,你认为可行的是________.

34.大家一定见过汽车吧,但对汽车中的某些电路电压大家就会很陌生了吧,图所示是某型号专用车车上的一段电路,小明为了解这段电路的特点,用三只电压表进行如下探究:


(1)为了保证电路的安全,连接器材时,开关应________.

(2)小明用电压表V1测量电压时,直接选用0~3 V的量程,小悦说这样不行,规范的操作方法应该是________.

35.某实验小组利用如图所示的电路探究“影响导体电阻大小的因素”的实验,将a、b、d四段导体分别接入电路.经过测量,得到下表所示数据.



(1)实验中,通过比较电路中________ 的大小,判断导体电阻的大小;

(2)为探究导体电阻与导体材料的关系,应控制________ 和________ 相同,材料不同的导体进行实验;

(3)选取导体________ (填导体代号)对比可知:导体电阻大小与导体横截面积有关.

36.在“探究影响导体电阻大小的因素”实验中,小明设计了如图所示的电路。


(1)在连接电路时发现,还缺少一个元件,他应该在电路中再接入的元件是_____。

(2)若粗略判断a、b间导体电阻大小,可观察_____。

(3)另有甲、乙两位同学分别对小明的电路作了改进:甲把灯泡更换为电流表;乙在原电路中串联接入电流表,你认为_____同学的改进更好一些,理由是_____。

37.铅笔芯的主要成分是石墨.软硬程度不同的铅笔其用途是不同的,如作画用6B软铅笔,写字用软硬适中的HB铅笔,制图用6H硬铅笔.铅笔芯是导体,那么铅笔芯的电阻大小与其软硬程度有什么关系呢?请设计一个实验方案对这个问题进行探究.

(1)写出主要实验步骤及所要测量的物理量(用字母表示).

(2)分析测得的物理量,说明铅笔芯电阻大小与铅笔芯软硬程度的对应关系.

38.小刚同学想用滑动变阻器来改变小灯泡两端的电压和通过灯泡的电流,于是连接如图所示的电路.


(1)图是小刚连接的实物图.闭合开关后,移动滑动变阻器的滑片,发现小灯泡不发光,经检查,是由于其中一根导线连接错误.请你在实物图中连接错误的导线上打“×”并补画出正确的连线__________.

(2)小刚将电路的错误连线改正后,开始实验,闭合开关前,滑片P应放在变阻器的____(选填“左”或“右”)端.

(3)闭合开关后,发现小灯泡不亮,电流表指针几乎不动,但电压表有示数.则此故障可能为____________(选填“小灯泡短路”“小灯泡断路”或“滑动变阻器断路”).

39.图所示是某同学用电压表测灯L1两端电压的实物图,其中的三处错误是:


40.根据图甲所示电路图,将乙图的电路元件连成实物图.


41.如图是一种防火警报器,当有火烧到警报器的触发装置后,触发装置通过的电流增大,从而发出警报.这款警报器的触发装置是石墨.


提问:请你用物理知识解释,为什么石墨的电流会增大?

42.图是一种自动测定油箱内油面高度的装置,R′是定值电阻,R是滑动变阻器,它的金属滑片是杠杆的一端,从油量表指针所指的刻度就可以知道油面的高度.


(1)油量表其实是________表.

(2)油面升高,R________(选填“变大”或“变小”),油量指针偏转________(选填“较大”或“较小”).

(3)定值电阻R′有什么作用?________.

43.小明设计了如图所示的压力测量仪,可以反映弹簧上方金属片受到压力的大小.其中R′是滑动变阻器,R是定值电阻,电源电压恒定不变,压力表实际上是一个电压表.试着阐述一下压力测量仪的工作过程.



我要回帖

更多关于 两个灯泡串联一个发光一个不发光 的文章

 

随机推荐