大家好,我是装修达人铁头321,很久没发干货,今天来一篇。

关于装修入住后的问题,我经常会遇到朋友打来求救电话,这里面数电路问题最多(水路做了打压实验入住短期内一般不会出问题)。各种求救原因哭笑不得。有最基本的跳闸了说停电了叫我去帮忙,有插座接触不好的,有没接地线导致设备不能正常使用的。很多都是只要自己有一点家用电路知识就能解决的小问题。

在家装里面,电路的重要性我就不再重复多讲了。可以参考我前面写过的两篇文章。

由于涉及专业性较强,很多业主也不懂电路的知识,最后是钱花了,效果没达到,入住后经常遇到这样那样的问题,甚至还留下安全隐患。

老式的家庭电路组成(现在普遍用空开代替闸刀开关了)

本篇主要介绍家用电路的知识,从零开始,辅以家用电路中经常会遇到的问题,进行科普。特别是对小白新手,看过之后你对自己家里电路也能了如指掌,起码遇到问题的时候不再抓瞎。

2 家用电的由来和组成

要说到家用电,不得不提一下电能的发现和利用。

首先,电是普遍存在于自然界中的。比如日常生活中的静电,下雨打雷的闪电等等。直到1752年,美国科学家富兰克林才通过著名的风筝实验,从而证实了电的存在。

1879年,爱迪生发明白炽灯泡,人类告别煤油灯时代。从此电能走进普通百姓家庭。

电又分为直流电和交流电两种。我们国家的家用电采用的是220伏特的交流电(有些国家采用110伏)。工业用电为380伏的交流电以及一些特殊的高压电,弱电等均不在本篇讨论范围内。

人们通过大量的实验,发现电虽然是个好东西,也是破坏力极强的东西。对人体能直接接触的安全电压为36伏,高于这个电压则会存在危险。所以,家用的220伏电对人体是有危险的,不能直接接触。

在我国,从电厂发电,通过升压处理,再通过高压电网输送到城市,然后降压处理,由当地供电局配送到区域,再而配送到小区配电站,最后通过火线,零线,地线,三根线进入到每家每户。

也就是说,和我们普通老百姓业主息息相关的就是从进入你家的三根电线开始。

入户主线的位置往往就是我们家用电的配电箱位置,通过配电箱把入户主线分成不同的回路,再通过空气开关和漏电保护开关等,从而组成一个完整的家用电路。

多回路的好处在于:通过空气开关等组件,拆分的每个回路可以独立工作,当某一个回路出现问题的时候,别的回路不受影响。并且排除故障更为简单准确。

上面简图对应到家里实际的配电箱图,是不是就一目了然了。

家用电路回路的划分一般有两种。第一种为按照区域划分,比如卧室一个回路,客厅一个回路,卫生间一个回路。第二种为按功能划分,比如照明一个回路,插座一个回路,空调一个回路等。具体可根据自家的布局和喜好来决定。不管采用哪种回路划分形式,都应遵从符合用电需求和利于查找故障的原则。

回路不易过多,一般三室两厅的家用回路不应超过15个,否则会导致配电箱庞大而杂乱,不利于后期的维护。

3 家用电路十大专业名词解析

针对一个完整的家用电路,里面有不少专业术语需要我们去熟悉,才能对日常生活照遇到的电路问题了然于胸。

火线:英文简写L(LIVE),带电,普遍为红色或者褐色。

零线:英文简写N(NEUTRAL),不带电,普遍为蓝色,和火线配合一起组成一个回路

地线:俗称花线(E线),黄绿双色或者黄色,用于漏电时把电流引走

电压(voltage),也称作电势差或电位差,是衡量电势不同所产生的能量差的物理量。常用单位为伏特(V),还有毫伏(mV)、微伏(μV)、千伏(kV)等。简单来说就好比水压,压力越大,能量越大,也越危险。比如我国的家用电路电压为220V,汽车蓄电瓶为12V等等。

下图出自百度百科,为各国家用电路电压标准,方便值友出国时参考。

科学上把单位时间里通过导体任一横截面的电量叫做电流强度,简称电流,电流符号为I,单位是安培(A)。在家用电路里,电流的大小与用电设备的功率有关。功率越大,工作时电流越大,也就是越耗电。

在电路知识里,单位时间内所做的功称为功率,用P表示。其中P=UI,即单位时间里电压与电流的乘机为功率。所有的用电设备里面,都会有一个功率铭牌,功率越大,能耗越高。工作时通过的电流也越大。

附上常用家用电器的功率图,知道电器的功率,对于合理安排每个回路的用电设备非常关键。

回路里电线所能承受的负载我们称为平方数。平方数大小和电线的截面积有关,目前市面上常见的家用电线有1平方,1.5平方,2.5平方,4平方,6平方,10平方这几种。平方数越大,线组越粗,能承受的大功率电器越多。

(注:上图1.5平方最大电流应为10A)

上图为不同回路平方数所能承受的最大功率,在我们设计家用回路的时候,需要记住日常生活中这个回路的用电设备不应超过上表,否则电线会过热老化,甚至烧穿。

简单的说一个回路即一个接通的电路,在家用电路中的电流必须从火线出发经过所有的电器回到零线这就形成了一个闭合回路。一个完整的回路应该包含火线,零线,用电设备,空气开关,漏电开关等。

配电箱可以理解为家用电路集成的大脑,里面是入户线划分的各个回路和空开漏保,是我们控制整个家用电路的地方。

8)空气开关(简称空开/断路器)

空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是家用电路里面非常重要的组成部分。只要电路中电流超过空开的额定电流就会自动断开的开关。

空开常见的有单P,双P,三P这几种。其中单P只控制火线的通断,双P同时控制火线和零线的通断,三P控制三线的通断。从体积看,单P最小,三P最大

漏电保护开关,顾名思义,就是电路回路中发生漏电时自动切断电路,从而保障家人安全的装置,目前家用电路的漏电保护往往和空气开关集成到一起,也就是带漏保的空开,常见的有单P带漏保空开,双P带漏保空开,三P带漏保空开。由于带了漏电保护功能,所以体积上比单独的空开更加庞大。

开关插座是家用电路里面的控制端和使用端,目前市面上有各种形形色色的开关插座。常见的开关有单开,双开,三开,四开这几种。常见的插座有标准5孔,带开关5孔,斜5孔,双直插等等。在布置家用电路开关插座时,可根据实际的使用情况来选择。

一般可以通过颜色来判断,当颜色无法判断时可以使用万用表或者电笔来判断

2)怎么知道插座有没有接反或者接错

以一个标准的5孔插座为例,正确的接线为左零右火,三孔中间为地线。可以通过电笔来判断火线是哪根,但是零线和地线是无法通过电笔判断出来的。最方便的方式是购买一个插座测试仪。如下图所示,一目了然。

3)家里电路跳闸,怎么判断具体跳闸的回路

通过配电箱观看,如果是某个单回路跳闸,问题就出在该回路。如果是总空开跳闸,需要断开所有回路,然后通过依次打开单一回路来判断。

以标准的5孔插座为例,背面三个孔,其中有L标识的接火线,N标识的接零线,另外一个有接地标识的接地线。标准5孔也是最简单的接线方式。

一开五孔插座的接线图,注意的是开关是控制插座还是控制电器接线方式不一样。

以上是常见的两种插座接线方式,另外关于双控开关的接线,也简单给大家讲一下。

5)怎么匹配一个回路里空开的大小

上图为一个双P带漏保空开,具体的符号含义都做了标识,作为我们最关心的是空开的大小,即额定电流,上图的C60就是额定电流,表示该空开在超过60A的电流时会进行保护跳闸。所以,为了保护好回路,我们需要根据每个回路电线的平方数大小来匹配空开的大小。

6)哪些回路需要安装带漏电保护的空开
所有的可能涉水回路,工作环境潮湿的回路,必须带漏电保护,比如卫生间和厨房回路。插座回路因为经常插拔也容易导致漏电,也建议安装带漏保的开关,其他的看具体回路工作需求。

通过对家用电路知识的科普,希望每个装修的业主看了都能把这些基础的东西学会,在日常生活中遇到相关的电路问题也能很快的查找和排除。

另外,电路施工操作过程中要切记先断电,后操作,避免触电事故发生,如必须带电操作,应至少两人配合,其中一人负责紧急情况下切断电路。

最后,大家有家用电路上的问题,也欢迎留言讨论。

电工这种技术是很简单的,我要拿出来说一说就有点小题大作了, 我还是看了昨天的电视上说有个国家的标致的建筑300米高,警方初步认为是电线短路或电线打火造成的 我对这方面了解的,线路如何会打火,为什么会短路,以及他的标准做法给大家说一下,如果同行有认为 不妥之处敬请指正。我在这做几个图请大家看一下。

  顶上是二级吊顶,我就以他为例,说一下顶内的电线做法


  2、提醒大家一下确每一根电线都要串线管保护

  筒灯的尾端是用蛇皮管保护的,因为他要弯曲与移位的需要。


  3、通常的电线接头都是这样的接法,才能保证电线接头不发生打火、短路,与接触不良的现象

  这是施工规范,是每个电工的应该的做到的,


  4、这是第二种做法,也是施工规范上规定,我一直都是在这样做,好多年了,我祥细的说一下

  分支线路就是这种接法,主线路不能截断,附电线围绕主线缠绕6--8圈。电线出现打火、短路、接触不良的现象很严重,处理起来是很简单,电线打火与短路是因为没有正确的接线头造成的,接线头松动后,高负荷电流通过时就会产生电离子,电离子相互排斥样子很象电焊的焊花,同时温度也升高起来了,而且很快,如果能粘上就通电,通不了电就形成了短路。

  5、现在接线头如果说究的话,电线应该用防火胶布缠在里面,它的作用就是防止电打火烧坏东西,这是在吊顶内很重要,特别是现在很多吊顶材料用了木方做龙骨,更需要这样做,我在做工的时候都用它了,(吊顶内)。


  6、每一根电线的末端都要做这样的处理,这样有效的避免触电的危险,也是从细微处看工人的做工是否专业


  7、电线的打火,短路,接触不良,等等的故障不止是在接头上,还有一处是在接线盒内,有很多的现象是新房子水电都没有问题,装修结束后问题就现来了,再说一下电线盒内线头接法。看着乱其实是有规律的,红的是火线,篮的是零线,花的是地线,套线帽是一次性,有的工人打开后把线接好用胶布简单的处理一下就完事了,这是不正确的。


  8、上属电线盒内的接头处理是这样的,


  9、这是线路中有外接电源时的接法,通常的电线接头都是这样的接法,才能保证电线接头不发生打火、短路,与接触不良的现象,分支线路就是这种接法,主线路不能截断,附电线围绕主线缠绕6--8圈。


  10、所以大家注意地线的重要性,在拉插座的同时不要忘了地线,


  11、在电器件内有连线、短路、机壳带电时地线就可以把电源传下去,输入给大地扩散出去,达到保护人和机器安全的,在这它的最大作用是导线。


  12、做电工包括;强电,弱电,

  电工结束后一定要有,强电布置造图一份,弱电布置图一份,工程费清单一份,保修证书一份;

  下面是强电改造图。


  13、说到家庭装修电工的第二步了,下面就说家庭装修电工的第三步。

  第三步;对现有的强电、弱电的开关插座的综合布置,当然是在您设计好的图纸上到墙面的过程,强电、与弱电有无冲突,这里说明一个规则;

  1. 弱电与强电可以在一个线槽内,但不能在一个线管内。

  2. .强电、弱电的插座相隔距离最少30厘米。

  3. 线管的美观不是以横平竖直而论的,而是以最近的距离和最少的折弯算是科学的,经济的,合理的。

  4. 现在做地暖的很多在地下布线的要尽量的靠墙边。因为地暖的热量会加速电线的老化。

  下面就可以在墙上弹上墨线了,在这里提示一下,要先弹上弱电、强电的墨线痕迹,但在开槽的时候要先强电后弱电的顺序一步一步的做,不可混淆。

  如果墙内的线管有空间最好还是利用上,每开一米都有破坏线管的风险。所以我在做工程的时候总是想找物业公司提供的图纸,在以后切线槽的时候就不会切坏原线管了。


  14、下面我接着给大家说家庭改电的第四、五步

  这个工作算是最好做的了,只要注意不要把墙内的线管切坏就行了。

  第五步;埋线管,布线。

  在这个步骤上有几规则;

  1, 是线槽的深度是线管的直径+1厘米的抹灰层可以了,

  2, 先做了线管后再串线,

  3, 线管内不能有接头,(包括强弱电)

  4, 各项电线不能搞混了,(所有的开关都是控制的火线,(220V),零线(0V)地线,

  三根电线最好用三个颜色,混淆线项会造成短路。

  的螺母拧紧,螺母是不能少。布线是从埋线管开始的,先把线管截好,用握簧在拐弯处握弯,一般都不用弯头的,底盒上


  下面是第一种接法。注意:在家装中是不应有接头的,特别是在线管内更不能有接头,如果有接头也应该是在电线盒内。通常的电线接头都是这样的接法,才能保证电线接头不发生打火、短路,与接触不良的现象。


  下面是第二种接法(防火胶布隔离法),多用于吊项内,或比较高能的工程中,主线不能能弄断,符线绕主线6--8周,吊顶内的射灯,一路上要有很多灯就是这样接法,用防火胶布缠在里面,它的作用就是防止电打火烧坏东西,这是在吊顶内很重要。外面再用绝缘胶布缠绕。


  下面是第三种接法,就是压线冒接线法,这种方法是最规范和最实用的,但是它需要专用工具来做,压线冒的压线钳来压线,把压电线用的专用钳子,套在压线冒上,用力压紧就行了。另外还要说一下,压线冒的大小根据所压线经的大小与根数有关我们常用的是T4型的,就是直径毫米的,能压四根四平方毫米的电线。


  我们见过很多电线的事故发生,有一部分是电线超负荷的使用造成的,另一部分是电线的接头松动造成的。电线线盒内的接头不付合规范,电线不受负载情况下,没有一点事,只要一推上电闸就会跳闸,并且电线的接线盒内就会'啪啪'几声的冒火,后再出现跳闸声,这种现象全部是由于,电线的接头不规范,电压在受负载的情况下,接触不良造成的。

  关于火线、零线、地线

  为了使交流电有很方便的动力转换功能,通常电力传输是以三相四线的方式,三相电的三根头称为相线,三相电的三根尾连接在一起称中性线也叫'零线'。叫零线的原因是三相平衡时刻中性线中没有电流通过了,再就是它直接或间接的接到大地,跟大地电压也接近零。

  地线是把设备或用电器的外壳可靠的连接大地的线路,是防止触电事故的良好方案。

  一般情况下,三相电路中火线使用红、黄、蓝三种颜色表示三根火线,零线使用黑色。单相照明电路中,一般黄色表示火线、蓝色是零线、黄绿相间的是地线。

  也有些地方使用红色表示火线、黑色表示零线、黄绿相间的是地线。

  是否可以地线和零线接到一起?

  这样接是不安全的,所以是不允许的。

  零线在变压器端是和大地相联的,由于从变压器到用户的零线有一定的电阻,所以在用户端零线和地之间电压往往不为零,假如没有地线的话,若电器发生故障,零线或火线与用电器金属外壳连接,那么用电器和大地之间的电压就不为零,所以是不安全的,这时如果零线断开的话,那么是很危险的。地线是用户就近接地的一条线,在正常情况下与大地的电压为零,良好的地线与用电器的金属外壳相连,在电器发生故障时,能确保外壳与地的电压为零,这样就起了安全保障作用。

  如果把零线和地线并在一起作为一条线,如果这根线断开了,且用电器的开关是闭合的,即使正常的用电器也会整个外壳带电,这样是非常危险的。

  所以用电时,对带有金属外壳的用电器除了接火线、零线外,为了安全外壳还要接地线。

  实际应用中,给你三根线,一根是火线,一根是零线,还有一根是地线,假如三根线的颜色一样!你如何能区分开来?

  1、相线L(Live)颜色须用红色、黄色、绿色;

  零线N(Neutral)颜色须用黑色、蓝色;

  2、用电笔测出火线,会用钳型电流表吗?相线(火线)和零线的电流是一样的,地线上正常时是没有电流的。

  3、零线是有电流流过;地线是保护用,正常工作没有电流,只有短路和漏电时才有电流,要求接地电阻很小,设备端一般外壳保护接地。

  用电笔测出火线,将试灯(带线灯泡)搭在火线和另外两根线中的一只上,如果灯亮说明是零线。如果灯亮不亮。说明是地线。

  试灯法,在地线没有接入大地的情况下有效,如地线接入大地,那么不管接那一条线灯都会亮。

  4、在有电的情况下,找到火线应该不难,难就难在区分零线和地线,理论上说:火线与零线之间的电压在220伏左右,与地线之间的电压在190伏左右。接一个节能灯的话明暗度应该能看出来的,明亮的自然就是零线,仅供参考。

  火线和零线都是带电的线,如果二相电源接了用电器的话,那么就有电流从电线中流过

  一般的感觉火线带了电,是因为如果人接触(包括一些间接接触)了火线,一部分的电流就从人的身体中经过了,就好比本来一个水管子,从中间有分了一个水龙头了。零线不带电是因为电源的另一端(零线)接了地,我们在地上接触零线的时候,因为没有位差,就不会形成电流。所以就有零线不带电的感觉。零线和火线本来都是由电源出来的,电流的正方向就是由一出,经过外部设备,从另一端进.形成 一个回路。零线和火线的区别就是电源的两个端子其中的一个接了大地

  1.零线和地线这两个是不同的概念,不是一回事。

  2.地线的对地电位为零。使用的电器的最近点接地。

  3.零线的对地电位不一定为零。零线的最近接地点是在变电所或者供电的变压器处。

  4.零线有时候会电人,在什么时候呢?当你的电炉子不发热了,千万不要以为没电了,不会电人,错啦!有可能存在这样的可能,离你的电器很远的地方N线断开了,用电压表一量会发现,电器的LN线都是市电的电压!

  5.地线不会电人,除非很糟的情况,设计者不懂,或者胡乱搞的产品

  6.在你的电路中有零线和地线的话,你会发现有一个高耐压电容在他们中间。

  为什么零地不可以短接?

  零地短接的时候,万一火线和零线接反了,整个机柜就相当于接在火线上,就会带电了。

  为什么火线和零线不可以接反?

  在用电器内部的设计中,零线和地线的电路会有不同,比如在火线会加上保险丝之类。

  CISCO的设备有部分反过来了就无法启动了。

  火线,是相线的俗称。。

  市电:指家用的单相交流电,电压有效值220V。

  三相动力电:指工业用电,相与相之间的电压是380V。但相与地之间的电压是220V,也就是市电供应方式。

  地线:为了保护人身安全,凡是金属外壳的家用电器都必须接地,地线的明显标志是黄绿色(电线的一半是黄色一半是绿色)。绝对不允许将地线和零线并在一起使用,因为如果零线的保险丝断路,这时将使家电电器外壳带上220V的市电电压,引起人身伤害事故。地线也不允许空置不用,地线必须接地良好,通常接地电阻小于4欧姆。我们用万用表测试:

  1. 在断电情况下,地线和零线的电阻应该无限大。如果电阻是0,说明地线和零线并接。

  2. 电器在不接入市电时,电源线的地线插头和机壳应该电阻为零,否则接触不良。

  零线:通常在供电变压器处接地,同时在小区单元进户线处接地。在零线线路完好时零线与大地之间没有有电压。

  火线:即三相动力电中的任意一相,其相对于零线和地线的电压是220V,任两相之间的电压是380V。正常时同时流过火线和零线的电流是相等的。火线和零线的线径相同。

  颜色的要求:火线为红色、绿色、黄色,零线为淡兰色,接地线为黄绿颜色相间的导线。

  火线(英文LIVE)L 一般为红色或黄色或绿色

  零线(英文NEUTRAL)N(中性线)一般为蓝色

  地线(英文EARTH) E 一般为黄绿色(花线)或黑色

  电灯开关应接火线,以免换灯泡时触电。

  插座的接线:左边零线;右边火线;中间地线;以适应要求较高的用电器