怎么在触摸屏上输入一个数字让PLC相应的输出点控制继电器?

  • 西门子plc继电器输出怎么用

    第一个DC指供电是直流24V,第二个是指PLC的数字量输入是直流24V,第三个指数字量输出也是直流24V(晶体管)的。AC/DC/ Relay:Relay就是继电器。 2、1AD23为晶体管输出,1BD23为继电器输出。

  • 地暖电磁阀不能激活怎么办

    你这个叫做电磁二通阀,需要把上面的一起安装上之后,与温控器通电控制。如图所示,现在的状态就是打开。

  • 如何知道热水器的电磁阀坏了

    方法:1,燃气热水器电磁阀损坏,会造成不能供气,一般就是不能打着火。2,在确定点火器正常的情况下,把电磁阀拆出来(关闭气源),然后扳开微动开关,点火器就会打火,此时用手轻按一下电磁阀的胶垫,电磁阀就会吸合,因没有燃烧,大概10秒左右电磁阀铁芯就会弹出来,如能这样就应该是好的了。3,如果不能吸合,就可能是电池旧了或点火器有问题了。4,电磁阀故障大体分为阀体,与电磁线圈,阀体故障也就是阀芯关闭不严,打开不到位或完全不动作,这是可以用手动打开进行修复的,再有就是线圈了,可以通过观察外观是否有烧毁状态,闻是否有糊味,摸是否烫手,用表测量线圈数值,与相同原件做比较看是否相同。5,最简单的判断方法就是,电磁阀是否有吸合的声音`也就是“”一声,如果没声音就是坏了。###电磁阀故障大体分为阀体,与电磁线圈,阀体故障也就是阀芯关闭不严,打开不到位或

  • 西门子电磁阀价格了解的说下

    西门子的电磁阀价格是230元,,黄铜做的,在平常温度环境下即可作使用,方便,省去很多麻烦,而且还可以用于空调以外的其他地方,像壁炉,地暖等也可以使用,性价比还是很高的。价格来自网络仅供参考。希望可以帮助到您。

  • 马桶上为什么要增加个电磁阀

  • 谁知道地暖电磁阀怎么安装

    地暖电磁阀这样安装,将加热盘管,电磁阀或发热电缆安装在保温层铝板凹槽内,上面直接铺设地板的安装方式。地暖盘管盘好后正好与保温板层一致,然后在铺装层上面再铺设一层铝箔纸用来散热。木地板可直接铺在上面,由于无蓄热层,加上地板厚度,地面只增加3公分左右。干式地暖具有不占用空间高度、升温较快、易于维修等优点。同样因为蓄热层,如果供热温度或室外温度变化,室内温度变化明显。

  • 谁知道电磁阀线圈插座应该怎么接线

    1、两根红线其中一根串联一个开关。开关的另一头接220的火线。另外一根红线直接接零线就好了。2、、接管之前要对管道进行冲洗,把管道中的金属粉末及密封材料残留物,锈垢等清除。要注意介质的洁净度,如果介质内混有尘垢,杂质等妨碍电磁阀的正常工作,管道中应装过滤器或滤网。3、一般电磁阀的电磁线圈部件应竖直向上,竖直安装在水平于地面的管道,如果受空间限制或工况要求必须按侧立安装的,需在选型订货时提出。否则可能造成电磁阀不能正常工作。4、电磁阀前后应加手动切断阀,同时应设旁路,便于电磁阀在故障时维护。希望可以帮到你!

  • 卫生间感应式电磁阀是常开还是常闭阀

    一般日常所用电磁阀分为常闭型和常开 型两大种类,常闭型电磁阀指线圈没通电时气路是断的,常开型电磁阀指线圈没通电时气路是通的。 常闭型电磁阀动作原理:给线圈通电,气路接通,线圈一旦断电,气路就会断开,这相当于点动。 常开型电磁阀动作原理:给线圈通电,气路断开,线圈一旦断电,气路就会接通,这也是点动。 通常根据持续工作时间长短来选择:常闭、常开、或可持续通电 1、当电磁阀需要长时间开启,并且持续的时间多余关闭的时间应选用常开型。 2、要是开启的时间短或开和关的时间不多时,则选常闭型。 3、但是有些用于安全保护的工况,如炉、窑监测,则不能选常开的,应选可长期通电型

  • 能率热水器电磁阀伐不动怎么办

    解决方法如下:1、燃气热水器电磁阀不工作是在使用燃气热水器的时候见到的最多的问题,有些时候真的要有专业师傅才能解决的。由于没皮碗不安全。2、燃气热水器电磁阀不工作首先先了解电池是不是要换了,要是是强排的就可能是线路板或电磁阀坏了,还有要是是液化气的绝对要了解是不是气压太高,把燃气热水器上的气管拔下来了解电磁阀是不是有响声,要是有那便是气压太高,换一个解压阀便可了,要是是装电池的,换下电池就好了,强排插电源则是燃气热水器点火器坏了,水压偏低,增加增压泵清理进水管,清除管口电磁阀本体故障,更换电磁阀,绝对留心,请专业人员检修为佳。3、调压阀和管道不畅通会破坏进气量,可使得起火燃烧不正常,水压太小微型开关不通电,可校正开关的簧片,在低水压下能接通电源。气道不畅通,首先检查调压阀,清除阻

  • 强排式和烟道式热水器电磁阀是不是一样的

    不一样的主要区别就是排烟的方式不同,烟道式热水器,是依靠烟的热力上升顺烟道排出。强排式热水器,是在热水器上安装一个排气扇,强制将废气排出,相比烟道式的排烟方式,强排式的安全系数大大提高。另外,烟道式热水器,已经不允许销售了。

内容简介:串口发送控制继电器开关程序设计串口发送控制继电器开关程序设计实现功能:串口发送控制继电器开关 使用芯片:STC15F104E 晶振:12MHZ

  PLC的控制方式属于存储程序控制,其控制功能是通过存放在存储器内的程序来实现的,若要对控制功能作必要修改,只需改变控制程序即可,这就实现了控制的软件化。可编程控制器的优点在于"可"字,从软件来讲,其控制程序可编辑、可修改;从硬件上讲,其外部设备配置可变。

  构建一个PLC控制系统的重心就在于控制程序的编制,但外部设备的选用也将对程序的编制产生影响。因此在进行程序设计时应结合实际需要,硬、软件综合考虑。本文就硬、软两方面,选取梯形图为编程语言,以松下电工FPO-C32型PLC为例,对PLC使用过程中易出现的几个问题及解决方法进行了分析。

一、外部输入设备的选用与PLC输入继电器的使用

     PLC的外部设备主要是指控制系统中的输入输出设备,其中输人设备是对系统发出各种控制信号的主令电器,在编写控制程序时必须注意外部输入设备使用的是常开还是常闭触点,并以此为基础进行程序编制。否则易出现控制错误。

 在PLC内部存储器中有专用于输入状态存储的输入继电器区,各输入设备(开关、按钮、行程开关或传感器信号)的状态经由输入接口电路存储在该区域内,每个输入继电器可存储一个输入设备状态。PLC中使用的"继电器"并非实体继电器,而是"软继电器",可提供无数个常开、常闭触点用于编程。每个"软继电器"仅对应PLC存储单元中的一位(bit),该位状态为"1",表示该"软继电器线圈"通电,则程序中所有该继电器的触点都动作。输入继电器作为PLC接收外部主令信号的器件,通过接线与外部输入设备相联系,其"线圈"状态只能由外部输入信号驱动。输入信号的采集工作示意图如图1。

  输入继电器线圈其状态取决于外部设备状态

图1中,输入设备选用的是按钮SB0的常闭触点,输入继电器X0的线圈状态取决于SB0的状态。该按钮未按下时,输入继电器X0线圈状态为"1"通电状态,程序中所有X0触点均动作,即常开触点接通,常闭触点断开;若按下该按钮,则输入继电器X0线圈状态为"0"断电状态,程序中所有X0触点均恢复常态。如果输入继电器连接的输入设备是按钮SB0的常开触点,则情况恰好相反:在该按钮未按下时,输入继电器X0线圈状态为"0"断电状态,程序中所有X0触点均不动作;若按下该按钮,输入继电器X0线圈状态为"1"通电状态,程序中所有X0触点均动作。

  2. 停车按钮使用常闭型

     由于PLC在运行程序判别触点通断状态时,只取决于其内存中输入继电器线圈的状态,并不直接识别外部设备,因此编程时,外部设备的选用与程序中的触点类型密切相关。这是一个在对照电气控制原理图进行PLC编程时易出现的问题。最典型的例子是基本控制--"起保停控制"中的停车控制。

图2 "起保停控制"电气原理图

     图2为"起保停控制"电气原理图,在该系统中,按钮SB0用于停车控制,因此使用其常闭触点串联于控制线路。SBl为起动按钮,使用其常开触点。若使用相同的设备(即停车SB0用常闭触点,起动SBl用常开触点),利用PLC进行该控制,则需编程梯形图程序(图3):

图3 "起保停控制"梯形图程序(停车按钮使用常闭触点)

     该梯形图中停车信号X0使用的是常开触点串联在控制线路中,这是因为外部停车设备选取按钮常闭触点所致,不操作该按钮,则输出Y0正常接通,若按下该按钮,输出Y0断电。

     若希望编制出符合我们平时阅读习惯的梯形图程序(图4),则在选用外部停车设备时需使用按钮SB0的常开触点与X0相连。

图4 "起保停控制"梯形图程序(停车按钮使用常开触点)

图3、4梯形图完成相同的控制功能,程序中停车信号X0使用的触点类型却不相同,其原因就是连接在输入继电器X0上的外部停车按钮触点类型选用不同。图4所示梯形图程序更加符合我们的阅读习惯,也更易分析其逻辑控制功能,因此在PLC构成控制系统中,外部开关、按钮无论用于起动还是停车,一般都选用常开型,这是一个在使用PLC时需要格外注意的问题。

二、PLC的"串行"运行方式与控制程序的编制

PLC与继电接触器控制的重要区别之一就是工作方式不同。继电接触器控制系统是按"并行"方式工作的,也就是说是按同时执行的方式工作的,只要形成电流通路,就可能有几个电器同时动作。而PLC是以"串行"方式工作的,PLC在循环执行程序时,是按照语句的书写顺序自上而下进行逻辑运算,而前面逻辑运算的结果会影响后面语句的逻辑运算结果。因此梯形图编程时,各语句的位置也会对控制功能产生关键影响。例如:

上面两个程序中,输出Y3、计数器CTl02及内部通用继电器R0前面的逻辑条件均相同,仅仅是计数器CTl02所在语句位置发生了变化,而两段程序的运行结果就截然不同。这是因为CTl02对输出Y3的影响方式发生了变化。执行第一段程序时,将首先判断输出Y3的状态,再判断CTl02的状态,CTl02的状态变化只能在下一个扫描周期对Y3产生影响;而执行第二段程序时,将首先判断CTl02的状态,再判断输出Y3的状态,CTl02的状态变化将在该扫描周期直接影响Y3的状态。

  从以上讨论可以得出,由于PLC采用"串行"工作方式,所以即使是同一元件,在梯形图中所处的位置不同,其工作状态也会有所不同,因此在利用梯形图进行控制程序编制时,应对控制任务进行充分分析,合理安排各编程元件的位置,才能够更为准确地实现控制。

PLC的各种功能主要是通过运行控制程序来实现。编制程序时,需要合理使用PLC提供的编程元件(即软元件)。FPO型PLC中常用的编程元件有两种:位元件(bit)和字元件(word)。位元件实际上是PLC内存区域所提供的一个二进制位单元,又被称为软继电器,主要用作基本顺序指令的编程元件,如输入继电器Xn、输出继电器Yn、内部通用继电器Rn、定时(计数)器等,其参与控制的方式主要是通过对应触点的通断状态改变影响逻辑运算结果即输出。

     字元件则为PLC内存区域内的一个字单元(16bit),主要用作功能指令和高级指令的编程元件,通常用以存放数据,如数据寄存器DTn,定时(计数)器的设定值SVn、经过值EVn等。字元件没有触点,通常以整体内容参与控制。

     值得注意的是内存中的输入(X)区、输出(Y)区和内部通用(R)区,该区中的每个bit均可用作位元件,而且每16bit可构成一个字元件,如WRIO即是由16个位元件R100~R10F构成的字元件,该字元件中的内容一旦发生变化,这16个位的状态也随之发生改变。如:

图7 编程元件示例程序

     图7所示程序中,WR0即为字元件,是左移位指令SR的编程元件,而Y0为输出软继电器的线圈,X0、X1、X2、X3则为输人软继电器的触点,其中第4步的R4触点为位元件R4的常开触点,而位元件R4又是字元件WR0中的一位,因此其状态受限于WR0的移位结果。

四、顺序控制多步同输出的编程方法

顺序控制是生产现场常见的一类控制任务,步进指令是PLC指令库中专用于顺序控制的。步进指令编程时,根据工艺流程将程序划分为一个个独立的程序段,执行时,CPU严格按梯形图编程顺序,只有执行完前一段程序后才能激活下一段程序,并在下一段程序执行之前,将前面程序段复位。并且在语法上要求各程序段所使用的输出不允许重复。这在解决顺序控制任务中有多步同输出的情况时,就带来了一定的困难。借助于内部通用继电器可方便解决这一难题。如某一顺序控制任务如以下流程图(图8)所示。

图8 某机械手动作流程图

从机械手动作流程图可以看出,这个控制任务每个循环的工作可以划分为八步,其中第1步与第5步动作相同,均为上升;第3步和第7步动作相同,均为下降。在利用步进指令进行编程时,这两个工步所对应的程序段的输出不能直接设置为Y3、Y4,同一个输出使用两次则会出现语法错误。这时应考虑使用用于存储中间状态的内部通用继电器Rn来解决这个问题。如图7所示梯形图程序,其中R1、R5分别被定义为第1步与第5步的输出,R3、R7分别被定义为第3步与第7步的输出,在步进结束后再将R1、R5的状态输出到上升Y3,将R3、R7的状态输出到下降Y4,通过这样的方法可方便解决顺序控制任务中若干工步输出相同的问题。

     初学者对于PLC的基本应用易于掌握,但要做到灵活使用仍需对一些技术难点和使用技巧深刻理解。在编程之前,要对控制任务进行认真分析,合理选择外部设备和编程元件,并以此为基础进行编程;在编程过程中,如能灵话巧妙地使用编程元件,合理地进行程序编排,可使程序逻辑清楚,可读性增强。