答:(1)高压放射式接线的优点有:界限清晰,操作维护方便,保护简单,便于实现自动化,由于放射式线路之间互不影响,故供电可靠性较高。
缺点是:这种放射式线路发生故障时,该线路所供电的负荷都要停电。
(2)高压树干式接线的优点有:使变配电所的出线减少。高压开关柜相应也减少,可节约有色金属的消耗量。
缺点有:供电可靠性差,干线故障或检修将引起干线上的全部用户停电。
配电系统的高压接线往往是几种接线方式的组合,究竟采用什么接线方式,应根据具体情况,对供电可靠性的要求,经技术,经济综合比较后才能确定/一般来说,高压配电系统宜优先考虑采用放射式,对于供电可靠性要求不高的辅助生产区和生活住宅区,可考虑采用树干式。
(3)低压放射式接线的优点有:供电可靠性高。
缺点是:所用开关设备及配电线路也较多。
(4)低压树干式接线的优点有:接线引出的配电干线较少,采用的开关设备自然较少。
缺点是:干线故障使所连接的用电设备均受到影响,供电可靠性差。
实际低压配电系统的接线,也往往是上述几种接线的在综合。根据具体情况而定。一般在正常环境的车间或建筑内,当大部分用电设备容量不大而且无特殊要求是,宜采用树干式。
5-6 试比较架空线路和电缆线路的优缺点。
电力线路有架、空线路和电缆线路,其结构和敷设各不相同。架空线路具有投资少.施工维护方便.易于发现和排除故障.受地形影响小等优点;电缆线路具有运行可靠.不易受外界影响.美观等优点。5-7导线和电缆截面的选择原则是什么?一般动力线路宜先按什么条件选择?照明线路宜先按什么条件选择?为什么?
答: 导线和电缆截面的选择必须满足安全,可靠和经济的条件.
(1)按允许载流量选择导线和电缆截面.
(2)按允许电压损失选择导线和电缆截面.
(3)按经济电流密度选择导线和电缆截面.
(4)按机械强度选择导线和电缆截面.
(5)满足短路稳定的条件.
一般动力线路宜先按允许载流量选择导线和电缆截面,再校验电压损失和机械强度.
照明线路宜先按允许电压损失选择导线和电缆截面.再校验其他条件.因为照明线路对电压要求较搞
选择导线截面时,要求在满足上述5个原则的基础上选择其中最大的截面.
5-8三相系统中的保护线(PE线)和保护中性线(PEN)的截
答:保护线截面要满足短路热稳定的要求,按GB50054—95低压配电设计规范规定。
保护线(PE线)截面的选择
a:当≦16平方毫米时,有≧。
b:当16平方毫米<≦35平方毫米时,有≧16平方毫米。
c:当≧35平方毫米时,有≧0、5。
保护中性线(PEN线)截面的选择
因为PEN线具有PE线和N线的双重功能,所以选择截面时按其中的最大值选取。
SBK,SG三相干式隔离变压器
SBK,SG系列三相干式隔离变压器是我公司在参照国际同类产品,结合我国国情的基础上研制生产的新一代节能型干式变压器,从300VA到1000KVA之间,符合IEC439、GB5226等国际、***,绕组采用脱胎整列绕制方法;变压器进行真空浸漆,使变压器的绝缘等级达到F级或H级,产品性能达到国内外***水平。
SBK,SG系列三相干式隔离变压器***适用于交流50Hz至60Hz,电压660V以下的电路中,***用于进口重要设备、***机床、机械电子设备、地铁,车站,医疗设备、整流装置,照明等。
5、功能:具有输入电压、输出电压、电流等指示
9、电气强度:工频正弦电压2000V历时一分钟无击穿及闪络现象
规格输入电压输出电压不带外壳SBK尺(mm)带外壳SG尺寸(mm)
不在以上规格内,可根据客户要求订制
不在以上规格内,可根据客户要求订制180*110**185
产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置(一般为±5%) 、绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等,均可根据用户的要求进行精心的 设计与制造。
4、安装场所无严重影响变压器绝缘的气体蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸和腐蚀性介质。