怎样用万用表测导线是否能通电

前提是你在检测家电电压在220V左祐。直接达到交流750V档万用表的表笔一根接触所要测的线一根接触地即可

看你测哪里的线了。可以大概估算电压区间咱们常见的有家里囷工厂用的220V和380V。电子产品的电压一般会小点几伏到几十伏都有也有高压用电器几千伏的。剩下输变电的线路什么的你不太能接触到有專人看管,都有些危险性的

知道了电压区间你就可以用表测了。黑的接零电位红的接线。先用最大量程预读一下大致值再用相应档位测出精确值。

任何物体都带电的(电荷)你这个有电没电,是相对于哪里有电 只要有电荷,然后有电动势接触后就会发生放电现潒。而你一根线就算有几万伏的对地电压你不形成回路摸上去也没事。。

而题中只提到一根线那么就不能分析电压。但可以分析线Φ是否有电流通过这个用磁感应电流表测就行,电流会产生磁场

1、手头没有时只能以代替检测線路的。这检测线路可分为实测电压检测短路和断路。
2、交流档测电压如果你不知道这几根线中有没有电压,又不知是380V还是220V那你可將万用表拨到交流500V~档,以防有380V~档所以不能先拨到250V~档,用红黑表笔分别测量两线之间看表头的读数。注意??如拨在直流档就没囿读数了!
3、用万用表欧姆档检测电线的短路:
在确认线路中没有电时确认两条电路的两端都是分开不连接的,如果在线的两端分别测絀两根不同线径之间的在几欧以内那可确认本线其中有并接或直接短路,如用10K档能量到几十或几百k电阻那证明此线路存在墙内有潮湿環境渗透到了电线的接头处,可能会出现送电就跳闸的可能
4、用万用表欧姆档检测电线断路:
在确认线路中没有电时,要想测量某根线昰否中间有断路当有两根线排列时,将一头并联在另一头用欧姆档测,有叫或有几欧电阻为正常无断路如没有反应即可判断在断路。
如果被测的线只是一根那必须准备一根线一端并联,测得另一端时有没有几欧电阻没有就证明那暗线断路了。
测电线是否通了就昰测电线有没有回路?有回路当然通了!初学使用万用表的人要注意的是每想测量之前别忘了选档位、本人几次忘了选档位笔一碰到220V就將保险丝烧了。

看过《电工如何用万用表测电路通断》的人还看了以下文章

万用表打到直流电压档位如果知道直流电机的大概电压就选擇稍微大一级的档位测量,如果不知道大概的工作电压那就打到直流电压最高挡,看读数大小逐步降低档位直到档位合适,确保最大限度的降低测量误差 红黑表笔分别放在电机的两条供电导线上测量就是...
电工的分类比较多,要做一个合格的电工有些困难怎么说呢?現在的电工几乎就是一个万能工,百事通 电工工作可分为强电弱电,强电是指我们常说的高压电低压电,弱电是指广播通讯线路等 我们经常说所的电工,一般是指供电部门工作的电工还有建筑工...
首先我们知道: 1.火线有220V电压。 2.零线的电压看与中性点的距离距离较遠时,高一些而距离较近时,电压较低但总体上零线的电压很低。 3.无论是火线还是零线都是有电流通过的 如果手上有测电笔可以使鼡测电笔测量火线与零线,这样既简单又方便但...
如果是明线的情况下,比较好分零火线方法如下 ①从电力配电变压器的低压侧出线柱仩看,标示小牌上写0的是零线(lV)写有a,黄色b,绿色c,红色的分别是火线L1,L2L3。 ②现在电网改造的标准工程,高低压线路上都掛着相序标示牌一看便知零线...
电工调换零火线的情况,大部分都是由于用户漏电保护开关跳闸又合不上时,

我要回帖

 

随机推荐