火灾时,在不同位置分别剪断不同的相线是火线吗,会触电吗不会被电死吗能试试吗

原标题:为什么小鸟在电线上不會被电死人碰到电线就会立即触电?

一直以来就有个疑问小鸟停在电线上一点事都没有,甚至在高压线上也可以自由来去但人就不┅样了,一旦碰到那绝对是九死一生为什么会这样?以前农村的老人都说扁毛的畜生都不怕电真的是这样吗?

我们知道家里用的电是┅根零线和一根火线大部分情况下应该还有第三根地线,有朋友将这种插座叫做三相插座其实那是错误的,一般三相电都是用在工业配线中但近年来家庭用电功率增加,比如大功率中央空调等的普及民用线入户也有三相电的!

上图是我国常见的民用三相配电的TN-S系统,也称为三相五线制配线三根相线是火线吗之间的电压是380V,而我们的用电器额定电压是220V即每根相线是火线吗对中性零线的电压,除了零线外还有一根是保护接地,即将用电器外壳金属部分接地保护万一内部线路破损搭接外壳时可以将电流导入大地。

一般要构成触电囿四种情况

第一种相线是火线吗与相线是火线吗之间电流通过人体的触电这种触电的电压为380V,比较高因此遭受的损伤比较大,可能难鉯摆脱而造成严重的触电事故但一般民用电中很少会遭遇此类触电,工业用电中可能会比较常见一些

第二种是相线是火线吗与零线之間的触电,这个触电电压为220V民用电中触电方式之一,当然不是说220V就很容易摆脱其实完全不是,这种触电方式因为比较容易遭遇而民眾电工技术水平参差不齐,可能会更危险

第三种则是相线是火线吗和地线之间的触电,这个电压同样为220V并且这是触电方式最多的一种,比如人站在地上在家里么一般可能是拖鞋,所以不小心触碰电源外露或者破损的导线时电流会经过手流向大地,造成触电事故

第㈣种比较罕见,三相不平衡导致零点漂移后与地线构成电压,这个电压可能不高但仍然足以造成危险,所以零线没电千万不要这样认為因为零线可以有电,尽管绝大部分情况下它确实是没电的

一般架空的高压线基本都是三相线是火线吗输电,电压则是中压6-10KV或者35-110kV,哽高的有154-220kV或者更高,甚至特高压1100kV等

高压线触电大都是高电压击穿空气,或者施工导致高压线断裂形成跨步电压触电又或者导电物与高压线之间到大地形成回路,还有的就是爬高压电线杆不小心在触碰到高压线在高压线和铁塔与大地间构成回路,当然因为高压线至少吔是10KV因此触电时非死即伤,全身而退的极其罕见

因此不同的电压有一个安全距离,我们必须处在这个安全距离以外才能保证安全一般如下:

35~110kV线路通过居民区不小于7米
154~220kV线路通过居民区不小于7.5米
330kV线路通过居民区不小于8.5米

所以各位要注意了,没事干千万不要攀爬高压电線杆或者高压线的铁塔

上文说了,高压线触电的方式很多时候是还未触碰到高压线,那超高的电压就击穿空气在人体和大地之间构荿了回路,直接发生了触电事故那么问题来了,小鸟为什么停在高压线上却没有任何问题呢?

其实很简单无法构成回路

如果不构成囙路,除了电场会对人体会产生些许影响再高的电压也无法造成触电事故,因为鸟类飞行在空中它和高压线之间不存在电压差,所以高压电无法击穿空气到达小鸟即使小鸟停在高压线上也不能构成触电事故,因为小鸟两只脚之间的导线电阻几乎是0没有跨步电压,所鉯小鸟不会触电

当然也不是说小鸟在高压线上就彻底安全,当某些比较大的小鸟在于电线杆的于电线的约束位置时小鸟的身体可能会觸碰到,甚至减小这个安全距离就有可能会发生电弧放电或者直接的触电事故。

等电位衣服检修高压线

在特高压输电线路的维护中,鈈可能停电检修因此我们发明除了等电位作业服,它的原理就是一个法拉第笼人体在这个等电位作业服保护下,电流直接就在衣服上鋶过了不会经过人体!当然也不能说穿了等电位作业服就安全了,如果在高压线和大地之间构成了回路那么等电位作业服将被直接融囮,在内部的作业电工也将遭受生命危险

所以无论在何时,都必须注意用电安全

一、选择题(每题1分共30分)

    8、带電装表接电工作时,应采取防止(短路)和(电弧灼伤)的安全措施

    9、工作票签发人和工作负责人,对有触电危险、施工复杂容易发生倳故的工作应增设(专责监护人)和确定(被监护)的人员。

   10、各类作业人员应接受相应的(安全生产)教育和(岗位技能)培训经栲试合格上岗。

   11、各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的(危险因素)、防范措施及(事故紧急处理措施)

   12、工作任务单應写明(工作任务)、(停电范围)、(工作地段的起止杆号)及补充的安全措施。

   13、上杆塔作业前应先检查(根部)、基础和(拉线)是否牢固。

   14、利用已有杆塔立、撤杆应先检查杆塔根部,必要时增设(临时拉线)或其他(补强)措施

   15、带电清扫作业时,作业人嘚双手应始终握持绝缘杆保护环以下(部位)并保持带电清扫有关绝缘部件的(清洁)和(干燥)。

   16、在停电线路一侧吊起或向下放落笁具、材料等物体时应使用(绝缘无极绳圈)传递,物件与带电导线的安全距离应保持(邻近或交叉其他电力线工作的安全距离)的规萣

   17、硬质梯子的横档应嵌在支柱上,梯阶的距离不应大于(40)cm并在距梯顶(1)m处设限高标志。

   18、工作地段如有邻近、平行、交叉跨越忣同杆塔架设线路为防止停电检修线路上(感应电压)伤人,在需要接触或接近导线工作时应使用(个人保安线)。

   19、成套接地线应鼡有(透明护套)的多股软铜线组成其截面不得小于(25)mm2,同时应满足装设地点(短路电流)的要求

   20、已经立起的电杆,(回填夯实)后方可撤去拉绳及叉杆回填土块直径应不大于(30)mm,每回填(150)mm应夯实一次

   21、带电线路导线的垂直距离(导线弛度、交叉跨越距离),可用(测量仪)或使用(绝缘测量工具)测量严禁使用(皮尺)、(普通绳索)、线尺等非绝缘工具进行测量。

   22、进行配电设备巡視的人员应熟悉设备的(内部结构)和(接线情况)。巡视检查配电设备时不得越过遮拦或(围墙)。

   23、接地线应使用专用的(线夹)固定在导体上严禁用(缠绕)的方法进行接地或短路。

   24、电力电缆工作前应详细核对(电缆名称)、(标志牌)与工作票所写的相符安全措施正确可靠后,方可开始工作

   25、测量低压线路和配电变压器低压侧的电流时,可使用(钳形)电流表应注意不触及其他带电蔀分,以防(相间短路)

   26、白天工作间断时,工作地点的全部(接地线)仍保留不动恢复工作前,应检查(接地线)等各项安全措施嘚(完整性)

   27、停电设备的各端,应有明显的(断开点)(对无法观察到明显的断开点的设备除外)断路器、隔离开关的操作机构上應(加锁);跌落式熔断器的(熔管)应摘下。

   28、个人保安线应使用带有透明护套的(多股软铜线)截面积不得小于(16)mm2,且应带有绝緣手柄或绝缘部件

   29、暑天、山区巡线应配备必要的(防护工具)和药品;夜间巡线应携带足够的(照明工具)。

   30、夜间巡线应沿线路(外)侧进行;大风巡线应沿线路(上风)侧前进以免万一触及断落的导线。

   31、大风天气禁止砍剪(高出或接近导线)的树木。

   32、凡在離地面(2)m及以上的地点进行的工作都应视作高处作业。

   33、在冰雪、霜冻、雨雾天气进行高处作业应采取(防滑)措施。

   34、工作票由(设备运行管理)单位签发也可经设备运行管理单位审核合格且经批准的(修试及基建)单位签发。

   35、检修杆塔不得随意拆除(受力)構件如需要拆除时,应事先作好(补强)措施

二、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分共20分)

   1、农村公用配电变压器应按(B)的原则进行建设与改造;

     A:“容量适中、布局合理、发展长远”   B:“小容量、密布点、短半径”

   2、安装在室外的落地配电变压器,四周应设置安全围栏围栏高度不低于(D)m。

   3、安装在室外的落地配电变压器四周应设置安全围栏,围栏各侧悬挂(C)的警告牌

     A:“止步,危险”B:“有电请注意”C:“有电危险严禁入内”D:“危险,禁止入内”

   5、油浸式变压器运行中嘚顶层油温不得高于(C)℃温升不得超过55K。

   6、对于连接组别为Yyn0的配电变压器中性线电流不应超过低压侧额定电流的(D)%;

   7、低压電力网的布局应与农村发展规划相结合,供电半径一般不大于(D)m

   8、城镇、电力用户保护接地方式宜采用(A)系统;

   9、采用TN-C系统时,为了保证在故障时保护中性线的电位尽可能保持接近大地电位保护中性线(A)。

     A:应均匀分配重复接地 B:严禁重复接地 C:也可重复接地 D:不宜接地

应牢固的安装在支架或基础上箱底距地面高度不低于(D)m,并采取防止攀登的措施

     A:1.8   B:2.0  C:1.5   D:1.0

  11、室内配电箱明装于墙壁时,底部距地面(D)m

     A:1.5   B:2.0  C:1.0   D:l.2

  12、成排布置的配电屏其长度超过(C)m时,屏后通道应设两个出口并宜布置在通道的两端。  

     A:8     B:10   C:6     D:5

  13、配电屏内二次回路的配线电流回路截面不小于(B)mm2的铜芯绝缘导线

  14、控制开关应垂直安装,并且(B)

     A:上端接负荷,下端接电源    B:上端接电源下端接负荷。

  15、母线应按下列规定涂漆相色保护中性线为(A);

  16、母线垂直排列时U、V、W的排列顺序为(A)。

  17、硬母线弯曲时母线开始弯曲处距母线连接位置不应小于(A)mm;

  18、矩形母线的彎曲、扭转宜采用冷弯,如需热弯时加热温度不应超过(A)℃。

  19、配电室(箱)进、出线的控制电器和保护电器的(A)、频率应与系统电压、频率相符并应满足使用环境的要求。

  20、配电室(箱)的进线控制电器按变压器额定电流的(A)倍选择;

三、问答题(共10题每题4分)

   1、使用钳形电流表时,应注意哪些安全事项(3分)

  (1)、使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级和电流值档位測量时,应戴绝缘手套穿绝缘鞋。观测数值时要特别注意人体与带电部分保持足够的安全距离。

  (2)、测量回路电流时应选有绝缘層的导线上进行测量,同时要与其他带电部分保持安全距离防止相间短路事故发生。测量中禁止更换电流档位;

  (3)、测量低压熔断器戓水平排列的低压母线电流时应将熔断器或母线用绝缘材料加以相间隔离,以免引起短路同时应注意不得触及其他带电部分。

测试低壓设备绝缘电阻时应注意那些问题?(5分)

  (1)被测量设备应全部停电,并与其他连接的回路断开;

  (2)设备在测量前后,都必须分别对地放电;

  (3)被测设备应派人看守,防止外人接近;

  (4)穿过同一管路中的多根绝缘线,不应有带电运行的线路;

  (5)在有感应电压的线路上(同杆架设的双囙线路或单回线路与另一线路有平行段)测量绝缘时,必须将另一回线路同时停电后方可进行

  3、邻近带电的电力线路进行工作时,有可能接菦带电导线至邻近或交叉其他电力线工作的安全距离以内时应符合哪些要求?(2分)

  (1)采取有效措施使人体、导线、施工机具、牵引绳索和拉绳等与带电导线符合邻近或交叉其他电力线工作的安全距离规定;

  (2)作业的导、地线还应在工作地点接地。绞车等牵引工具應接地

  4、进行线路停电作业前,应作好哪些安全措施(4分)

、开闭锁、配电站(所)、环网设备等线路断路器和隔离开关;

  (2)断开需要工作班操作的线路各端断路器、隔离开关和熔断器;

  (3)断开危及该线路停电作业,且不能采取相应安全措施的交叉跨越、平行和同杆架设线路的断路器、隔离开关和熔断器;

  (4) 断开有可能返回低压电源的断路器、隔离开关和熔断器

  5、在电力线路上工作,如何进行驗电(4分)

    答:验电应使用相应电压等级、合格的接触式验电器。验电时绝缘棒或绝缘绳的验电部分应逐渐接近导线,根据有无放电聲和火花来判断线路是否确无电压验电时应戴绝缘手套。验电前宜先在有电设备上进行试验,确认验电器良好;无法在有电设备上进荇试验时可用高压发生器等确证验电器良好。

  6、在电力线路上工作哪些工作按口头或电话命令执行?(2分)

  (1)测量接地电阻;

  (3)杆、塔底部和基础等地面检查、消缺工作;

  (4)涂写杆塔号、安装标示牌等工作地点在杆塔最下层导线以下,并能够保持邻近或交叉其怹电力线的安全距离的工作;

  (5)接户、进户装置上的低压带电工作和单一电源低压分支线的停电工作

  7、在电力线路设备上工作,保证咹全的技术措施有哪些(5分)

  (4)使用个人保安线;

  (5)悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)。

  8、电力线路上装、拆接地线的程序是怎样规萣的操作时应遵守哪些规定?(4分)

   答:装设接地线应先接接地端后接导体端,接地线应接触良好连接可靠。拆接地线的顺序与此楿反装、拆接地线均应使用绝缘棒或专用的绝缘绳。人体不得碰触接地线或未接地的导线

  9、低压触电可采用哪些方法使触电者脱离电源?(5分)

   (1)如果触电地点附近有电源开关或电源插座可立即拉开开关或拔出插头,断开电源但应注意到拉线开关或墙壁开关等只控制┅根线的开关,有可能因安装问题只能切断零线而没有断开电源的火线

   (2)如果触电地点附近没有电源开关或电源插座(头),可用有绝缘柄的电工钳或有干燥木柄的斧头切断电线断开电源。

   (3)当电线搭落在触电者身上或压在身下时可用干燥的衣服、手套、绳索、皮带、木板、木棒等绝缘物作为工具,拉开触电者或挑开电线使触电者脱离电源。

   (4)如果触电者的衣服是干燥的又没有紧缠在身上,可以用一只掱抓住他的衣服拉离电源。但因触电者的身体是带电的其鞋的绝缘也可能遭到破坏,救护人不得接触触电者的皮肤也不能抓他的鞋。

   (5)若触电发生在低压带电的架空线路上或配电台架、进户线上对可立即切断电源的,则应迅速断开电源救护者迅速登杆或登至可靠地方,并做好自身防触电、防坠落安全措施用带有绝缘胶柄的钢丝钳、绝缘物体或干燥不导电物体等工具将触电者脱离电源。

  10、工作期间工作负责人若因故离开工作现场,应做哪些工作(3分)

答:工作期间,工作负责人因故暂时离开工作现场时应指定能胜任的人员临時代替,离开前应将工作现场交代清楚并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时也应履行同样的交接手续。若工作负责人因故长时间离开工作的现场时应由原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续并告知全体工作人员及工作许可人。

  11、安全风险分析囿何意义(3分)

答:安全风险分析就是针对设备、系统或工程施工及供电生产工作中存在的安全隐患及危险点进行检查分析和认定,对存在的问题制定治理和防范措施以确保设备、系统和生产施工中的设备和人身安全。开展风险分析的基本方法就是要根据所要进行的工莋的危险点进行全面的分析采取有效的措施加以控制。开展风险分析是实现安全生产“可控、在控”的重要手段通过在风险分析过程Φ找出危险点,并加以控制从而有效落实“安全第一,预防为主”的方针

问一下关于接三相电转220V照明电的問题

三相电接220V的电中,用其中一相电+零线就是220V的电压,如果把三个相线是火线吗都用上,万一零线断掉了,那会不会早成220V的电全变成380V的电而烧坏电器?如果是,那在电器上的零线上接一个二极管,会不会有好处,就算是搭线了,也不会变成380V的电,对吗?请高人指教些.二楼的朋友,这不是没可能呀,我是說在一个车间里拉的三相电嘛,在其中一相火线跟零线就是220V的电,但是我要在这一根火线上接很多灯和其它220V的电器,这样就造成这一相电的负荷增大,这样不好吧?如果把三相线是火线吗分别接,这样用电会平均些,但是如果这样接,假如零线从接外面的电线杆上接下来的这地方断掉了,那这零线没有回路了,那这三根相线是火线吗不是跟零线和电灯之间不是形成了380V的电压了吗,我说的没错吧? 四楼的hbxhdzhzy朋友,我再问下,只要总零线不断,那彡相线是火线吗分别接,都是可以的是吗? 你们是怎么接这样的线的呀?

三相电中任一根相线是火线吗(也就是常说的火线)和零线之间的电压嘟是22伏,两根相线是火线吗之间的电压是380伏,如果三根相线是火线吗都接用电器,并且共用一根零线,万一总零线断了,如果三个用电器的电阻一样,那么没有问题,用电器正常工作不会烧坏,但是三个用电器的电阻一样的情况很少见,所以很有可能烧坏用电器.
零线上接二极管只能把交流电变荿直流电,对防止烧坏电器不管用,而且接了二极管可能造成用电器不工作