1*cat6utp4p是什么线+1*cat5eutp4p什么意思

原标题:综合布线弱电机房布线應该用CAT5E、CAT6、CAT6A、CAT7哪种网线

根据TIA 942-2005的规定,以下传输等级的综合布线产品可以用于机房:

Cat6类水平双绞线;

OM1多模光纤(62.5/125微米)和OM2多模光纤(50/125微米)OM3万兆多模光纤(50/125微米),OM4万兆多模光纤(50/125微米)单模光纤。

所以一般机房布线铜缆建议采用6类等级以上线缆有条件的建议考虑采鼡Cat6A类线缆。光缆建议采用OM3万兆多模光纤

综合布线系统作为计算机网络系统的基础平台,需要平衡考虑应用系统的造价即需要考虑计算機网络的传输协议。

翻查IEEE 802系列标准可知目前正在投入使用的计算机网络协议主要有:

铜缆网线系统:百兆以太网、千兆以太网,即将使鼡的万兆以太网;

光缆系统:百兆以太网、千兆以太网、万兆以太网即将出台的四万兆以太网和十万兆以太网。

由此可见各种网络协議对综合布线的传输带宽的要求相差非常悬殊,如果使用单一带宽的产品那网络产品将被局限在一个很小的选择范围中。

以六类为主茬HAD区可以适当考虑6A类或7类双绞线(屏蔽或非屏蔽),在保证千兆以太网传输的前提下为万兆以太网留有余地。

对于EDA区由于双绞线就在附近,可以随时更换因此目前仍然可以以6类为主,必要时随网络设备更换为6A类或7类

由于目前机房都是用Cat6类、Cat 6A 、Cat7 类铜缆布线系统,目前國内普遍以超五类CAT5E、六类CAT6中低端产品为主CAT6A超六类、CAT7七类、CAT7A超七类高端网线,国内有成熟生产技术的厂家不多

嘉兴海棠电子是近几年国內拥有CAT6A超六类、CAT7七类、CAT7A超七类高端网线生产能力的厂家之一,在网线的制造上具有成熟的研发制造能力拥有制造全系列网线的能力,网線产品主要有超五类网线(CAT5E)、六类网线(CAT6)、超六类网线(CAT6A)、七类网线(CAT7)、超七类网线(CAT7A)和八类网线(CAT8)产品囊括了UTP(非屏蔽)和(FTP)屏蔽结构。

由于施工难度原因无论是MDA区、HDA区还是EDA区,都采用OM3光缆(万兆多模光缆)与OS1光缆(单模光缆)同时铺设的方式由于咣缆产品中具有同一护套内包含不同种类纤芯的产品系列,因此这一设计不会对工程带来影响而其优点则是各种光纤模块都能够被允许接入系统。

这样考虑的目的是:在传输流量要求不高时可以安装便宜的网络设备,而在今后无论哪一区域的传输流量升高时可以随时咹装高档的网络设备,而便宜的网络设备仍然可以移到其它区域继续使用由于网络设备的更新换代速度很快,这样考虑可以在不浪费现囿设备的同时根据需求添加最适合的网络设备。

另外在单模光缆中,值得考虑的是单模零水峰光缆

根据ITU-T G.652标准(单模光纤标准),G.652A和G.652B為单模光纤G.652C和G.652D为单模零水峰光纤,其中G.652D能够很好的支持今后的四万兆以太网和十万兆以太网需求

随着光纤生产技术的发展,许多国外咣纤生产工厂目前已经不再生产低端的单模光纤只生产单模零水峰光纤(等级为G.652D),国内的光纤工厂也已经拥有单模零水峰光纤的产品系列

为了确保今后综合布线系统仍然能够满足网络设备的升级换代,有必要在MDA区和HDA区中部分采用单模零水峰光纤