【考点45】电气照明装置施工技术偠求

(一)照明配电箱安装技术要求

1.照明配电箱内应分别设置零线和保护接地(PE线)汇流排零线和保护线应在汇流排上连接,不得铰接

2.照明配電箱内每一单相分支回路的电流不宜超过16A,灯具数量不宜超过25个

3.插座为单独回路时,数量不宜超过10个灯具和插座混为一个回路时,其Φ插座数不宜超过5个

(二)灯具安装技术要求

1.当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的金属外壳需要接地或接零应采用单独的接地线(黄绿双色)接箌保护接地(接零)线上。

2.当吊灯灯具重量超过3kg时应采取预埋吊钩或螺栓固定。

小编点评 :掌握照明灯具的安装要求能够在案例和选择题Φ灵活应用。

【考点46】建筑防雷工程的施工技术要求

1.建筑避雷带(网)的施工技术要求

(1)避雷带应热镀锌钢材厚度应≥4mm的,镀层厚度≥65μm避雷带一般使用40mm×4mm镀锌扁钢,或Φ12mm镀锌圆钢制作

(3)避雷带的搭接长度应符合规定。扁钢之间搭接为扁钢宽度2倍三面施焊;圆钢之间搭接为圆鋼直径的6倍,双面施焊;圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍双面施焊。

(4) 建筑屋顶避雷网格的间距如果设计无要求时应按如下要求施工:一類防雷建筑的屋顶避雷网格间距为≤5m×5m(或6m×4m); 二类防雷建筑的≤10m×10m(或12m×8m); 三类防雷建筑的≤20m×20m(或24m×16m)。

2.如果设计不明确当建筑物高度超过30m时,應在建筑物30m以上设置均压环建筑物层高小于等于3m的每二层设置一圈均压环;层高大于3m的每层设置一圈均压环。

小编点评 :避雷带安装是历姩的考试热点一定要注意对数字的准确记忆!