公司的办公楼有机房改自公寓,机房空间太小,求合适的UPS产品推荐~

机房内设备数量... 机房内设备数量

    采购UPS是按功率来选的你上面列的服务器的功率:580的最大功率在1000W左右,380的在750W左右360的在500W左右,交换机的600W左右所以总功率12000(580)+7500(380)+2400(360)+W,考慮到还有部分小设备及电脑,可以配一台40KVA的机器为好电池组的配置是根据你想后备的时间来计算,按2个小时直流384来计算采用2组(64节)100AH電池。如果还有不清楚的地方可以电话联系我们在杭州有公司专业做UPS电源。

    你对这个回答的评价是

    根据上述的清单建议采购3进3出的30KVA的UPS,采购UPS应该按什么标准来这个就看您个人观点了,国际品牌(高端)伊顿爱克赛、APC、艾默生3个品牌中考虑性价比比较好的,质量也很恏的可以考虑山特市场上假山特很多,询价和采购的时候要注意商标是SANTAK厂家是山特电子(深圳)有限公司的产品。有什么 问题可以联系我们希望能帮你解决问题。。

    你对这个回答的评价是

    获得国家计算机网络等级4级证书,明诚地坪漆公司网络推广优秀员工

    1. 计算絀机房内所有设备的功率,总功率为23100W

    你这个功率超过30KVA一点点如果真的需要预留的话。建议用40KVA的工频机。想了解详细的情况可以联系峩 QQ五三零零五零要四二

    你对这个回答的评价是?

    所有设备功率之和再加一定的冗余量。

    你对这个回答的评价是

我要回帖

更多关于 办公楼有机房 的文章

 

随机推荐