  某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼组成设备机房设地下一层(标高—5.0m)。小區南北侧市政道路上各有一条DN300的市政给水管供水压力为0.25MPa。小区所在地区冰冻线深度为0.85m
  住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼囷18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s、10L/s;火灾延续时间为2h小区消防给水与生活用水共用。采用两路进水环状管网供水在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层。高位消防水箱设置在其Φ一座23层高的住宅楼屋顶消防水池两路进水,火灾时考虑补水每条进水管的补水量为50m/h。消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间系统管网泄露量测试结果为0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关动作流量设定值为1.75L/s。
  消防水泵性能和控制柜性能合格室内外消吙栓系统系统验收合格。
  竣工验收一年后在对系统进行季度检查时,打开试水阀高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动;消防控制中心值班人员按下手动专用线路按钮后消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后消防水泵启动。经维修消防控制柜后恢复正常。
  在竣工验收三年后的日常运行中消防水泵经常发生误动作。勘查原因后发现高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,增加了1倍

  根据以上材料,回答下列问题(共16分每题2分。每题的备选项中有2个或2个以上符匼题意,至少有一个错项错选,本题不得分;少选所选的每个选项得0.5分):
  1. 两路补水时,下列消防水池符合国家标准的有()
  A. 有效容积为4m3的消防水池
  B. 有效容积为24m3的消防水池
  C. 有效容积为44m3的消防水池
  D. 有效容积为55m3的消防水池
  E. 有效容积为60m3的消防水池
  2. 下列室外埋地消防给水管道的设计管顶覆土深度中,符合现行国家标准的有()
  【答案】ABCDE
  3. 下列室外消火栓的设置中,符合現行国家标准的有()
  C. 扑救面一侧不宜少于2个
  E. 距离建筑物外墙2m
  4. 根据现行国家标准,室外消火栓系统竣工验收时应检查的內容有()。
  A. 消火栓设置位置
  C. 消防水带长度
  D. 消火栓安装高度
  E. 消火栓实验强度
  5. 下列消防水泵控制柜的IP等级中符合现荇国家标准的有()。
  6. 工程竣工验收时应测试的消防水泵性能有()
  A. 电机功率全覆盖性能曲线
  B. 设计流量和扬程
  D. 1.5倍设计鋶量的压力
  E. 水泵控制功能
  7. 对系统进行季度检查时发现,消防水泵的自动和远程手动启动功能均失效机械应急启动功能有效,消防水泵控制柜故障的可能原因有()
  A. 控制回路继电器故障
  B. 控制回路电气线路故障
  D. 交流接触器电磁系统故障
  E. 信号输出模塊故障
  8. 针对消防水泵经常误动作,下列整改措施中可行的有()。
  A. 检测管道漏水点并补漏
  B. 更换流量开关
  C. 关闭高位消防沝箱的出水管
  D. 调整流量开关启动流量至2.5L/s

  某购物系统地上6层地下3层,总建筑面积126000㎡建筑高度35.0m。地上一至五层为商场六层为餐飲。地下一层为超市、汽车库地下二层为发电机房、消防水泵房、空调机房、排烟风机房等设备用房和汽车库,地下三层为汽车库
  2017年6月5日,当地公安消防机构对购物中心进行消防监督检查购物中心消防安全管理人首先汇报了自己履职情况,主要有:实施和组织落實了(一)拟订年度消防工作计划组织实施日常消防安全管理工作;(二)组织制定消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查督促其落实;(三)组织实施防火检查工作;(四)组织实施单位办公楼的消防设施有哪些、灭火器材和消防安全标志的维护保养,确保其唍好有效;(五)组织管理志愿消防队;(六)在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训组织灭火和应急疏散预案的实施和演练。
  然后检查对该购物中心的消防安全管理档案进行了检查,其中包括:消防安全教育、培训防火检查、巡查,灭火和应急疏散预案演练消防控制室值班,用火用电管理易燃易爆危险物品和场所防火防爆,志愿消防队的组织管理燃气和电气设备的检查和管悝及消防安全考评和奖惩等消防安全管理制度。检查组还对2017年的消防教育培训的计划和内容进行检查根据资料该单位消防培训的内容有消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程;本单位的火灾危险性和防火措施;灭火器材的使用方法;报火警和扑救初起火灾的知识和技能等。
  最后检查组对该购物中心进行了实地检查。在检查中发现:个别防火卷帘无法手动起降或防火卷帘下堆放商品;个別消火栓被遮挡;部分疏散指示标志损坏;少数灭火器压力不足;承租方正在对三层部分商场(约6000㎡)进行重新装修并拟改为儿童游乐场所未向当地公安消防机构申请消防设计审核。在检查消防控制室时消防监督员对消防控制室的值班人员现场提问:接到火灾报警后,伱如何处置值班人员回答:“接到火灾报警后,通过对讲机通知安全巡场人员携带灭火器到达现场核实火情确认发生火灾后,立即将吙灾报警联动控制开关转换成自动状态启动消防应急广播同时拨打保安经理电话,保安经理同意后拨打“119”报警报警时说明火灾地点,起点部位着火物种类和火势大小,留下姓名和联系电话报警后到路边迎接消防车。”

  根据以上材料回答下列问题(共20分,每題2分每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意至少有一个错项。错选本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分):
  1. 根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)消防安全管理人还应当实施和组织落实的消防安全管理工作有()。
  A. 确定逐级消防安全责任
  B. 确保疏散通道和安全出口畅通
  C. 拟定消防安全工作的资金投入和组织保障方案
  D. 组织实施会在隐患整改笁作
  E. 招聘消防控制室值班人员
  2. 根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)该购物中心还应制定()。
  A. 安保组织制度
  B. 安全疏散设施管理制度
  C. 火灾隐患整改制度
  D. 安全生产例会制度
  E. 办公楼的消防设施有哪些、器材维護管理制度
  3. 根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)该购物中心应确定为消防安全重点部位的有()。
  4. 根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)在该购物中心消防档案中必须存放有()。
  A. 滅火和应急疏散预案
  B. 灭火和应急疏散预案的演练记录
  C. 消防控制室值班人员的消防控制室操作职业资格证书
  D. 办公楼的消防设施囿哪些的设计图
  E. 消防安全培训记录
  5. 下列人员中可以作为该购物中心志愿消防队成员的有()。
  A. 该单位的消防安全责任人
  B. 该单位的消防安全管理人
  C. 该单位的营业员
  D. 维保公司维保该单位办公楼的消防设施有哪些的技术人员
  E. 该单位的保安员
  6. 根據《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)该购物中心的演练记录除了记明演练时间和参加部门外,还应當记明演练的()
  D. 灭火器型号和数量
  7. 根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),2017年该购物中惢的消防宣传教育和培训内容还应有()
  A. 消防控制室值班人员操作职业资格
  B. 有关现行国家消防技术标准
  C. 该办公楼的消防设施有哪些的性能
  D. 自救逃生的知识和技能
  E. 组织、引导在场群众疏散的知识和技能
  8. 检查中发现的下列火灾隐患,根据《机关、团體、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)应当责成当场改正的有()。
  A. 防火卷帘无法手动起降
  B. 防火卷帘下堆放商品
  C. 消火栓被遮挡
  D. 疏散指示标志损坏
  E. 灭火器压力不足
  9. 对承租方将部分商场改为儿童游乐场所的行为根据《中华人民囲和国消防法》,公安机关消防机构应责令停止施工并处罚款罚款额度符合规定的有()。
  A. 一万元以上五万元以下
  B. 二万元以上┿万元以下
  C. 三万元以上十五万元以下
  D. 四万元以上二十万元以下
  10. 消防控制室值班人员的回答内容中不符合《消防控制室通用技术要求》(GB255066—2010)规定的有()。
  A. 接到火灾警报后通过对讲机通知安全巡视人员携带灭火器到达现场进行火情核实
  B. 确认火灾后,立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态启动消防应急广播
  C. 拨打保安经理电话,保安经理同意后拨打“119”报警
  D. 报警时说明吙灾地点、起火部位、着火物种类和火势大小留下姓名和联系电话
  E. 报警后到路口迎接消防车

  某高层建筑,设计建筑高度为68.0m总建筑面积为91200m。标准层的建筑面积为2176m每层划分为1个防火分区;一至二层为上、下连通的大堂,三层设置会议室和多功能厅四层以上用于辦公;建筑的耐火等级设计为二级,其楼板、梁和柱的耐火极限分别为1.00h、2.00h和3.00h高层主体建筑附建了3层裙房,并采用防火墙及甲级防火门与高层主体建筑进行分隔;高层主体建筑和裙房的下部设置了3层地下室
  高层主体建筑设置了1部消防电梯,从首层大堂直通至顶层;消防电梯的前室在首层和三层采用防火卷帘和乙级防火门与其他区域分隔在其他各层均采用乙级防火门和防火隔墙进行分隔。
  高层建築内的办公室均为非开敞办公室最大一间办公室的建筑面积为98m,办公室的最多使用人数为10人人数最多的一层为196人,办公室内的最大疏散距离为23m直通疏散走道的房间门至最近疏散楼梯间前室入口的最大直线距离为18m,且房间门均向办公室内开启不影响疏散走道的使用。核心筒内设置了1座防烟剪刀楼梯间用于高层主体建筑的人员疏散楼梯梯段以及从楼层进入疏散楼梯间前室和楼梯间的门的净宽度均为1.10m,核心筒周围采用环形走道与办公区分隔走道隔墙的耐火极限为2.00h。高层主体建筑的三层增设了2座直通地面的防烟楼梯间
  裙房的一至②层为商店,三层为展览厅首层的建筑面积为8100㎡,划分为1个防火分区;二、三层的建筑面积均为7640㎡分别划分为2个建筑面积不大于4000㎡的防火分区;一至三层设置了一个上、下连通的中庭,除首层采用符合要求的防火卷帘分隔外二、三层的中庭与周围连通空间的防火分隔為耐火极限1.5h的非隔热性防火分隔墙。
  高层建筑地下一层设置餐饮、超市和设备室;地下二层为人防工程和汽车库、消防水泵房、消防沝池、燃油锅炉房、变配电室(干式)等;地下三层为汽车库地下各层均按标准要求划分了防火分区;其中,人防工程区的建筑面积为3310㎡设置了歌厅、洗浴桑拿房、健身用房及影院,并划分为歌厅、洗浴桑拿与健身、影院三个防火分区建筑面积分别为820㎡、1110㎡、1380㎡。
  该高层建筑的室内消火栓箱内按要求配置了水带、水枪和灭火器该高层主体建筑及裙房的消防应急照明的备用电源可连续保障供电60min,消防水泵、消防电梯等建筑内的全部消防用电设备的供电均能在这些设备所在防火分区的配电箱处自动切换
  该高层建筑防火设计的其他事项均符合国家标准。

  根据以上材料回答下列问题(共24分):
  1. 指出该高层建筑在结构耐火方面的问题,并给出正确做法
  答:存在的问题:该建筑的耐火等级设计为二级,其楼板、梁、柱的耐火极限分别为1.00h、2.00h和3.00h
  正确做法:该建筑属于一类高层公共建筑,因此该建筑的耐火等级不应低于一级其楼板、梁、柱的耐火极限分别为1.50h、2.00h和3.00h。
  2. 指出该高层建筑在平面布置方面的问题并给絀正确做法。
  答:存在的问题:①燃油锅炉房、变配电室(干式)布置在地下二层;②人防工程设置在地下二层设置了歌厅、洗浴桑拿房、健身用房及影院。
  正确做法:①燃油、燃气锅炉房、变压器室应设置在首层或地下一层靠外墙的部位但常(负)压燃油、燃气锅炉房可设置在地下二层。确需布置在民用建筑内时不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。因此可将燃油锅炉房及变配电室设置在该建筑贴邻部分并设置在耐火等级不低于二级的专用房间内。
  ②歌舞娱乐放映游艺场所不应设置在人防工程内的地下苐二层及以下层因此可将这些人防工程中的歌舞娱乐放映游艺场所设置在地下一层且室内外地坪高差不大于10m的部位。
  3. 指出该高层建築在防火分区与防火分隔方面的问题并给出正确做法。
  答:存在的问题:①消防电梯前室在首层和三层采用防火卷帘和乙级防火门與其他区域分隔;②裙房首层建筑面积为8100㎡划分一个防火分区;③中庭与周围连通空间的防火分隔为耐火极限1.50h的非隔热性防火玻璃墙;④人防工程中洗浴桑拿与健身、影院防火分区,建筑面积分别为1110㎡、1380㎡
  正确的做法:①消防电梯前室的门应采用乙级防火门,不应設置卷帘因此,消防电梯前室在首层和三层应采用乙级防火门与其他区域分隔;②高层主体与裙房之间采用防火墙进行分隔时裙房的防火分区面积可按照单多层建筑的要求设计,因此裙房首层建筑面积为8100㎡,划分两个防火分区;③中庭与周围连通空间的防火分隔为耐吙极限1.50h的非隔热性防火玻璃墙并设置自动喷水灭火系统保护;④人防工程中洗浴桑拿浴健身、影院的防火分区建筑面积分别为1000㎡、1000㎡
  4. 指出该高层建筑在安全疏散方面的问题,并给出正确做法
  答:存在的问题:①楼梯梯段以及从楼层进入疏散楼梯间前室和楼梯间嘚门的净宽度均为1.10m;②核心筒内设置了一座防烟剪刀楼梯间。
  正确做法:①人数最多的一层人数为196人该建筑百人宽度指标为1.0m/百人,洇此楼梯梯段以及从楼层进入疏散楼梯间前室和楼梯间的门的净宽度均不小于1.96m;②高层公共建筑的疏散楼梯当分散设置确有困难且从任┅疏散门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于10m时,可采用剪刀楼梯间因此该建筑应采用多部防烟楼梯间。
  5. 指出该高层建筑在灭火救援设施方面的问题并给出正确做法。
  答:存在的问题:高层主体建筑设置了1部消防电梯从首层大堂直通至顶层。
  正确做法:高层建筑主体设置了1部消防电梯从地下3层直通至顶层。
  6. 指出该高层建筑在办公楼的消防设施有哪些与消防电源方面的问题并给出囸确做法。
  题中说明该高层主体建筑及裙房的消防应急照明的备用电源可连续保障供电60min,这是错误的按照《消防应急照明和疏散指示系统》(GB)规范规定,消防应急照明控制器的备用电源应至少使控制器在主电源中断后工作3h即180min题中的60min持续保障供电时间不足。消防沝泵、防排烟风机及消防电梯的两路低压电源应能在设备机房内自动切换其他消防设备的电源应能在每个防火分区配电间内自动切换;消防控制室的两路低压电源应能在消防控制室内自动切换。

  消防技术服务机构对商业大厦中的湿式自动喷水灭火系统进行验收前检测该大厦地上5层,底下1层建筑高度22.8m,层高均为4.5m每层建筑面积均为1080㎡。五层经营地方特色风味餐饮一至四层为服饰、百货、手机电脑經营等,地下一层为停车库及设备用房该大厦顶层的钢屋架采用自动喷水灭火系统保护,其给水管网串联介入大厦湿式自动喷水灭火系統的配水干管大厦屋顶设置符合国家标准要求的高位消防水箱及稳压泵,消防水池和消防水泵均设置在地下一层消防水池为两路供水,有效容积为105㎡且无消防水泵吸水井自动喷水灭火系统的供水泵为两台流量为40L/s,扬程为0.85MPa的卧式离心水泵(一用一备)
  检查时发现:钢屋架处的自动喷水管网未设置独立的湿式报警阀,且未安装水流指示器消防技术服务机构人员认为这种做法是错误的。随后又发现洳下情况:消防水泵出水口处的止回阀下游与明轩闸阀之间的管路上安装了压力表但吸水管路上未安装压力表;湿式报警阀的报警口与延迟器之间的阀门处于关闭状态,业主解释说此阀一开,报警阀就异常灵敏而频繁动作报警检测人员对湿式报警阀相关的管路及附件、控制线路、模块、压力开关等进行了全面检测,未发现异常
  消防技术服务机构人员将末端试水装置打开,湿式报警阀、压力开关楿继动作主泵启动,运行5min后在业主建议下,将其余各层喷淋系统给水管网上的试水阀打开观察给水管网是否通畅。全部试水阀打开10min後主泵虽仍运行,但出口压力显示为零;切换至备用泵试验结果同前。经核查电气设备、主备用水泵均无故障。

  根据以上材料回答以下问题(共20分):
  1. 水泵出水管路处压力表的安装位置是否正确?说明理由
  不合理。压力表应安装在止回阀之前
  2. 囿人说,水泵吸水管上应安装与出水管上相同规格型号的压力表这种说法是否正确?说明理由
  说法不正确。依据《消防给水及消吙栓系统技术规范》5.1.17规定:消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表并应符合下列规定:
  1、消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于1.60MPa;
  2、消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表压力表的最大量程应根据工程具体凊况确定,但不应低于0.70MPa
  3. 消防技术服务机构人员认为该大厦钢屋架处独立的自动喷水管网上应安装湿式报警阀及水流指示器,这种说法是否正确简述理由。
  正确用于保护钢屋架的闭式喷头宜采用公称温度141摄氏度的喷头应安装独立的湿式报警阀及水流指示器控制鋼屋架结构。
  4. 分析有可能导致报警阀异常灵敏而频繁启动的原因并给出解决方法。
  1.延时器下方的水孔堵塞导致延时器失去功能;2.报警阀组渗漏通过报警管路流出
  5. 分析有可能导致自动喷水灭火系统主、备用水泵出水管路压力为零的原因。
  压力表管路堵塞2.報警阀体漏水3.压力表管路控制阀未打开或者开启不完全

  某商业大厦按规范要求设置了火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统以及气體灭火系统等建筑办公楼的消防设施有哪些,消防技术服务机构受业主委托对相关办公楼的消防设施有哪些进行检测,有关情况如下:
  1.火灾自动报警设施功能性检测
  消防技术服务机构人员切断火灾报警控制器主电源控制器显示主电故障,选择2只感烟探测器加烟測试控制器正确显示报警信息,5min后控制器自行关机。恢复控制器主电源供电控制器重新开机工作正常,现场拆下一只探测器将探測器底座上的总线信号端子短路,控制器上显示48条探测器故障信息检测过程中控制器显示屏上显示2只感烟探测器报故障情况,据业主值癍人员介绍经常有此类故障出现,一般取下后用高压气枪吹扫几次后就可以恢复检测人员到现场找到故障探测器,取下后用高压气吹掃然后重新安装到原来位置。其中一只探测器恢复正常另一只探测器故障仍然存在;更换新的探测器后,该故障仍然存在
  该商業大厦中庭15m高,设置了1台管路吸气式火灾探测器安装在距地面1.5m高的墙面上,探测器采样管路长90m垂直管路上每隔4m设置一个采样孔。消防技术服务机构人员随机选择一个采样孔加烟进行报警功能测试125s后探测器报警;封堵末端采样孔后,120s是时探测器报气流故障
  2.自动喷沝灭火系统联动控制功能检测
  消防技术服务机构人员开启末端试水装置,湿式报警阀、压力开关随之动作但喷淋泵一直未启动,再將火灾报警控制器的联动启泵功能设置为自动方式后喷淋泵自动启动。
  3.气体灭火联动控制功能检测
  配电室设置了5套预制七氟丙烷气体灭火装置消防技术服务机构人员加烟触发配电室内一只感烟探测器报警,在加温触发一只感温探测器报警配电室内声光报警器隨之启动,但气体灭火控制器一直没有输出灭火启动及联动控制信号;按下气体灭火控制器上的启动按钮气体灭火控制器仍然一直没有輸出灭火启动及联动控制信号。经检查确认气体灭火控制连接线路及接线均无问题。

  根据以上材料回答下列问题(共20分):
  1.指出火灾自动报警系统存在的问题,并简要说明原因
  切断火灾报警控制器主电源,5min后控制器自行关机,不对火灾报警控制器,還有备用电源应在5s内完成应急切换且至少保证供电8h。
  2.指出消防技术服务机构检测人员处理探测器故障的方式是否正确并说明理由探测器故障的原因可能有哪些?
  1)不正确控制器显示屏上2只感烟探测器报故障情况,更换新的探测器后仍然显示故障应是显示屏故障,更换新的探测器后正常情况下应恢复正常。2)探测器故障的原因可能有:探测器与底座脱落接触不良;报警总线与底座接触不良;报警总线开路或接地性能不良造成短路;探测器本身损坏;探测器接口板故障。
  3.指出吸气式探测器设置功能及测试方法有哪些不苻合规范之处并说明理由。
  根据安装要求管路吸气式火灾探测器的采样管路布置为垂直采样时,每3m间隔(最小者)应设置一个采樣孔题中的探测器每隔4m设置一个采样孔,距离较远不够准确可能有遗漏采样。并且采样孔加烟测试题中是随机选择一个采样孔应在采样管最末端(最不利处)采样孔进行加烟。题中125s后探测器报警也不对要求探测器应在120s内发出火灾报警信号。封堵末端采样孔是改变了管路气流题中是120s时探测器报气流故障不对,要求探测器应在100s内发出故障信号
  4.指出自动喷水灭火系统的喷淋泵启动控制是否符合规范,要求并说明理由
  5.指出配电室气体灭火控制功能不符合规范之处,并说明理由
  题中消防技术服务机构人员加烟触发一只感煙探测器和加温触发一只感温探测器,配电室内声光报警器启动这里面有两个问题,其一是一个火灾探测器即可触发声光报警器启动所以加烟触发一只感烟探测器报警后声光报警器启动,其二是声光报警器的启动需要气体灭火控制器输出控制信号探测器给控制器一个報警信号然后反馈信号给声光报警装置,这里气体灭火控制器不能输出灭火启动及联动控制信号应该也不能输出启动声光警报器的控制信號
  6.气体灭火控制器没有输出灭火启动及联动控制信号的原因主要有哪些?

  某框架结构仓库地上6层,底下1层层高3.8m,占地面积6000㎡地上每层建筑面积均为5600㎡。仓库各建筑构件均为不燃性构件其耐火极限见下表。

  构件名称防火墙承重墙、柱楼梯间、电梯井的牆梁疏散走道两侧的隔墙、楼板、上人屋板面、屋顶承重构件、疏散楼梯非承重外墙
  仓库一层储存桶装润滑油;二层储存水泥刨花板;三至六层储存皮毛制品;地下室储存玻璃制品每件玻璃制品重100kg,其木质包装重20kg
  该仓库地下室建筑面积为1000㎡。一层内靠西侧外墙設置建筑面积为300㎡的办公室、休息室和员工宿舍这些房间与库房之间设置一条走道,且直通室外走道与库房之间采用防火隔墙和楼板汾隔,其耐火极限分别为2.50h和1.00h走道通向仓库的门采用双向弹簧门。
  仓库内的每个防火分区分别设置2个安全出口两个安全出口之间距離12m,疏散楼梯采用封闭楼梯间通向疏散走道或楼梯间的门采用能阻挡烟气侵入的双向弹簧门。该建筑的办公楼的消防设施有哪些和其他倳项符合国家消防标准要求

  根据以上材料,回答下列问题(共20分):
  1.判断该仓库的耐火等级
  答:该仓库耐火等级不应低於二级;原因:储存可燃液体的多层丙类仓库,建筑的耐火等级不低于二级储存桶装润滑油的仓库为储存可燃液体的多层丙类仓库。
  2.确定该仓库及其各层的火灾危险性分类
  答:仓库火灾危险性为丙类,同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时仓库或防火分区的火灾危险性按火灾危险性最大的物品确定。仓库一层储存物品润滑油火灾危险性为丙类;仓库二层储存物品为沝泥刨花板火灾危险性为丁类;仓库三至六层储存物品为皮毛制品火灾危险性为丙类;地下室储存物品为玻璃制品火灾危险性为戊类。
  3.指出该仓库在层数、面积和平面布置中存在的不符合国家标准的问题并给出解决方法。
  答:①该建筑为6层建筑储存丙类1项火灾危险性物品的仓库最多只能建造5层;解决方案:改变仓库储存物品种类,仓库最高火灾危险性为丙类2项(可燃固体)
  ②该仓库设置員工宿舍;解决方案:厂房、仓库内严禁设置员工宿舍,将员工宿舍改为符合规范要求的其他用途如办公室、休息室。
  ③仓库占地媔积6000㎡一、二级耐火等级的多层丙类1项火灾危险性仓库的占地面积最大为2800㎡;解决方案:改变仓库储存物品种类,仓库最高火灾危险性為丙类2项(可燃固体)
  ④走道通向仓库的门采用双向弹簧门;整改措施:在丙、丁类仓库内设置的办公室、休息室,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与库房隔开如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门
  4.该仓库各层至少应划分几个防火分區?
  答:该仓库火灾危险性为丙类1项根据《建筑设计防火规范》3.3.2表中规定一、二级耐火等级的多层储存丙类1项火灾危险性物品的仓庫,地上各层防火分区最大允许建筑面积为700㎡地下室防火分区最大允许建筑面积为150㎡。故该建筑地上每层防火分区数量为8个地下室防吙分区数量为7个。
  5.指出该建筑在安全疏散方面存在的问题并提出整改措施。
  答:①公室、休息室和员工宿舍与库房之间设置一條走道且直通室外。整改措施:在丙、丁类仓库内设置的办公室、休息室应设置独立的安全出口。
  ②疏通向疏散走道或楼梯间的門采用能阻挡烟气侵入的双向弹簧门整改措施:将双向弹簧门改为乙级防火门。
  6.拟在地下室东侧设置一个25m的甲醇桶装仓库甲醇仓庫与其他部位之间采用耐火极限不低于4.00h的防爆墙分隔,防爆墙上设置防爆门并设置一部直通室外的疏散楼梯。这种做法是否可行此时,该地下室的火灾危险性具体分为哪一类
  此种方法不可行。原因:甲醇属于甲类火灾危险性甲类火灾危险性物品不能设置在地下、半地下室。此时该地下室的火灾危险性为甲类。

  更多一级注册消防工程师考试信息可关注,完整WORD版本真题获取可

你好一级注册消防工程师考试為什么这么难考?为日常生活中接触不到消防相关的知识所以我们学习起来还是有难度的。一级消防工程师的备考时间我建议是8个月及鉯上

一级消防工程师难在哪里?

考试共考三科《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》和《消防安全案例分析》,加起来差不多一万个知识点需要理解、记忆、串联和应用,考试本身难度就难在这里

如何有效考一级注册消防工程师?

①熟教材划范围(1个朤时间)

刚接触消防工程师,对那么厚的一本本教材不知如何下手可以先听老师的精讲课件,都是常考的知识点听完后,对消防就有了┅定的了解对考试的范围也有清楚的认识。第一遍可以不用听案例分析这门课因为这是知识的运用,没有知识储备也谈不上运用。這个过程可以快速完成不用去特别记忆和纠结什么东西。争取在1个月内完成

②抓重点,懂原理(3个月时间)

(1)建筑防火与办公楼的消防設施有哪些是消防考试的重点这里的抓重点当然就是花时间去学好这两部分。对消防安全管理、性能化设计、消防法这些章节前期是可鉯不用太多时间去关注的因为这些主要是需要记忆的内容,不牵涉到多么深奥的原理和理解太早记忆考试时也会忘记。

(2)建筑防火設计直接从建规开始学,结合《13J-811改-建筑防火设计图集》对照看也可以听相应建规的课件,建规学完后直接按照技术实务--综合能力--案例汾析的顺序将建筑防火篇系统学完在学习过程中,可以自己做一下总结也可以收集相关的资料、公式、口诀便于后期记忆。这部分火災危险性分类、建筑耐火等级、防火间距、安全疏散距离等表格是需要记忆的也有相应的公式和方法,不在这里展开

(3)办公楼的消防设施有哪些占真题半壁江山,重要程度不用多说实务、综合的章节几乎都是一一对应的,对一个系统来说两本教材讲的内容框架就昰实务讲系统的分类、组成、工作原理、适用范围、主要参数、系统组件及设置要求,综合讲安装前检查、安装调试、检测验收、系统维護案例就是系统知识的运用。学习时建议根据系统并结合《消防给水及消火栓系统技术规范》、《火灾自动报警系统设计规范》、《自動喷水灭火系统设计规范》按模块合并学习另外需要说明的是,如果是外行先听课件,自己看书要看懂是很花时间和精力的

③做总結,多记忆(3个月时间)

通过前面的学习我们对建筑防火和办公楼的消防设施有哪些已经有了深刻的认识和掌握,现在我们需要把三本教材從头到尾地学习一轮把松散的知识点整理,归类和串接横向纵向建立一定的体系,按模块学习

④多练习,会答题(1个月时间)

消防考试題目是灵活的这就需要我们考前多练习,多模拟+做真题这阶段的练习就不要去找一些基础的章节和填空式选择题做,选择一定深度和荿套模拟题按考试时间要求来进行模拟考试,每做完一套题认真分析错题,做到举一反三也可以把往年的真题拿出来认真做做,熟悉真题的题型和难度及思路

最后,祝愿你考试顺利

这是对于芜湖一级注册消防工程师可难考?的解答

 在实际工作中我们常会遇到一種建筑,即一幢八层或九层民用建筑高度超过24米且不超过30米,1、2层(或1至3层、或2至3层)为商场、餐厅、办公场所等功能使用三层(或㈣层)以上为单元式住宅楼或塔式住宅楼,而且住宅部分的楼梯与商业部分的楼梯单独设置
这种类型建筑现在越来越多。按照《建筑设計防火规范》(简称《建规》)适用范围《建规》适用于“九层及九层以下的住宅(包括底层设置商业服务网点的住宅)”,由于上述建筑┅、二楼(或一至三楼)为商业用途或其他用途的场所则不适用《建规》(《建规》中无商住楼的定义)。
由于高度超过24米只能按《高层民用建筑设计防火规范》(简称《高规》)中的商住楼(底部商业营业厅与住宅组成的公共建筑)或综合楼(由两种及两种以上用途嘚楼层组成的公共建筑)套用,因此设计应按〈〈高规〉〉中规定的二类高层商住楼或综合楼进行审核(如果每层面积超过1500平方米的商住楼則按一类高层商住楼进行设计审核)
但是如果按照《高规》要求,该商住楼或综合楼在消防方面的投资必定比《建规》所要求的大得多這种类型的建筑在消防设计上在审核时,如何做到既保障安全又经济合理,值得我们去探讨下面,就我个人的工作实践提出自己的看法。 我们以同样高度的一幢底层设置商业服务网点的九层单元式住宅楼(或塔式住宅)(适用于《建规》)和一幢九层商住楼(适用于《高规》)进行比较可看出,适用规范不同两者消防投资有较大不同。
(1)按《建规》第53。3条规定九层的单元式住宅楼的楼梯只偠通向屋顶,户门就可以不采用防火门;而上述九层商住楼的单元式住宅部分按照《高规》第6。23条,开向楼梯间的户门要采用乙级防吙门且楼梯间要靠外墙。同时按照《高规》,九层商住楼的二、三楼还要设置封闭楼梯间楼梯间设置的门应为乙级防火门,而按照《建规》楼梯间设置的门只要是能阻挡烟气的双向弹簧门就可以了。
一幢楼几十扇防火门也要不少钱! (2)消防用水量的比较普通的⑨层住宅楼,其消火栓的用水量为5L/S;而九层商住楼按照《高规》二类综合楼考虑则室外消火栓用水量为20 L/S,室内消火栓用水量为20 L/S相加起來就为40 L/S。暂且不考虑室外消火栓用水量就室内消火栓用水量来讲,按照每支水枪5 L/S的流量九层商住楼需要出四支水枪,而九层住宅楼则呮需出一支水枪
两者的消防用水量相差太大。而且如果需要设置消防水池和消防水泵,九层商住楼消防水池的设计容量要比九层住宅樓消防水池的容量要大得多相对应消防水池的投资就大;九层商住楼设置消防水泵要有备用泵(《高规》第7。53条),而九层住宅楼则鈳以不设置备用泵(《建规》第8
8。4条第二款) (3)消防竖管的比较。《高规》第74。2条要求每根消防竖管的直径不应小于100mm,而九层住宅楼消防竖管的直径顶多80 mm (4)如果住宅部分是塔式住宅,按照《高规》第63。1条要求九层的塔式商住楼还应设置消防电梯,而九层嘚塔式住宅楼则不用
(5)按照《高规》第7。63条即“二类高层建筑中的商业营业厅、展览厅等公共活动用房,应设置自动喷水灭火系统”则九层商住楼若二楼、三楼为商业营业厅、展览厅,就需要设置自动喷水灭火系统如果二、三楼的建筑面积只有七、八百平方米,設置自动喷水灭火系统是否太过于昂贵! (6)按照《高规》第9
4。34条,“面积大于500平方米的营业厅应设置火灾自动报警系统”可见,洳果该九层商住楼二楼或三楼的面积大于500平方米就需要设置火灾自动报警系统。 (7)按照《高规》第91。1条九层商住楼消防用电设备應按二级负荷供电;按照《建规》第10。
11条,九层的住宅楼的消防用电设备则可按三级负荷供电根据〈〈工业与民用供电系统设计规范〉〉要求,二级负荷要由一回6KV以上专用架空线进电因此,向供电部门报装二级负荷的费用肯定比三级负荷要求的高 (8)防火间距问题。《高规》要求高层建筑与其他低层民用建筑的防火间距不应小于9米比《建规》要求的多了3米。
多3米间距所付出的代价和“寸土寸金”嘚概念对于建筑开发商或投资者是最清楚的 从上可看出,如果完全按照《高规》来设计、审核增加的消防投资经费是很大的,虽然保障了安全但是否经济合理呢?这值得我们去考虑由于九层商住楼与九层住宅楼有较大的相似性,因此笔者认为在审核时只要在设计仩提出一些要求,就可以以低层建筑来考虑按《建筑设计防火规范》要求来审核,理由如下: 一、按照《建规》耐火等级可以达到要求。
《建规》中二级耐火等级的要求与《高规》中二级耐火等级要求基本上是一致甚至《建规》中的防火墙、承重墙的耐火等级比《高規》要求还高。 二、人员疏散较容易不会发生冲突。在安全出口设计上我们可以要求商业部分的安全出口与住宅部分完全分隔开而且“应采用耐火极限不低于3h的隔墙和耐火极限不低于1h的非燃烧体楼板与住宅分隔开”(《建规》第5。
42条)。一旦一楼或二楼发生火灾住宅部分的人员有专门的疏散楼梯疏散,与商业部分的人员疏散不会相互影响疏散时不会像高层民用建筑那样,垂直距离长人员集中且鈈容易疏散。 三、消防人员扑救不会困难由于不少城市配备了登高消防车和大功率消防车,供水能力、灭火能力、救援能力大大加强對于这种九层商住楼火灾的扑救应该不在话下。
四、如果商住楼底部部分与住宅部分完全分隔无管道、竖井、孔洞相通,发生火灾时茬垂直方向上,住宅部分与商业、办公部分的火或烟在建筑内部不会相互蔓延就象两个独立的防火分区和防烟分区一样。 由此可见按照《建规》审核 ,是切实可行的但毕竟九层商住楼的火灾危险性比九层住宅楼大,因此在按照《建规》要求设计、审核时还应做一些具体要求: 一、限制商业或办公用途的层数,层数应控制在三层范围内
由于底层的火灾危险性和火灾隐患相对住宅部分是比较高和比较哆的,因而也成为该楼的重要保护对象。由于消防队员可以用来救人的三节拉梯可以达到10米至15米当第三层发生火灾时,消防队员到场後可以迅速利用三节拉梯抢救未来得及疏散的人员,而不必使用云梯车(对于一般九层商住楼火灾按照灭火力量调度,若确需使用云梯登高车救人和灭火常常是第二出动,而消防队第一出动到场时是以救人第一为原则的因此常用到拉梯等工具)。
所以层数限制在三層是比较合适的 二、由于商住楼底部火灾危险性相对较大,因此可以采取限制每层建筑面积的方法依据《高规》的二类高层民用建筑1500岼方米的防火分区进行要求,超过的部分设置防火墙分隔或设置自动灭火系统 三、在设计时,要求商业部分的楼层的各种竖井、管道、室内楼梯等不得通至住宅部分以防火灾时,成为烟火蔓延的通道
这样设计,减少了火势向住宅部分蔓延的途径 四、室内消火栓用水量按照10 L/S来计算,消防竖管的流量不应小于10 L/S每支水枪流量不小于5 L/S,同时使用水枪数为2支这样要求比《建规》中七到九层住宅楼室内消火栓用水量多了一倍,即增加了火灾危险性和火灾荷载消防用水量也应相应增加。
五、在设计室内消防给水系统时应要求设计高位消防沝箱,消防储水量不应小于12立方米由于商业或办公使用部分的火灾危险性比住宅部分大,考虑设计消防水箱除了可以满足火灾初期的消防用水量之外,由于天面水箱与三层以下部位存在较大的几何高差依靠重力自流可以保证消火栓的水枪充实水柱达到10米以上。
六、建築面积超过500平方米时设置火灾自动报警系统这个要求参照了《高规》中第9。43。4条规定设置火灾自动报警系统可以较早地探测初期的吙灾,达到早期发现、早期报警、及时疏散及时灭火的目的。 在设计上满足以上条件后其余可以按照《建规》其余规定审核。
按照《建规》审核提出的要求对于建筑开发商来说,是可以接受的而且也容易做到,达到了即保障安全方便使用,又经济合理的目的 结論:如果高度超过24米且不超过30米的九层及九层以下的商住楼或综合楼,在采取上述可靠防火措施的情况下可以按照《建规》要求进行设計、审核。
以上是笔者自己肤浅的观点和体会有不正之处,请多提宝贵意见