空调外机怕日晒雨淋吗我是长虹水电安装的师傅,其实外机都有一定的自我保护装置,日晒雨淋满意太大问题的,最多就是外壳生锈,内部器件没有多大影响的。作为普通家庭用户,平时不用的时候套一个...空调外机怕日晒雨淋吗我是长虹水电安装的师父,其实外机都有一定的自我保护装置,日晒雨淋满意太大问题的,最多就是外壳生锈,内部器件没有多大影响的。作为普通家庭用户,平时不用的时候套一个...几千块的空调外机放在户外日晒雨淋可以吗既然是室外机,说明本来就是放在室外的,即使是几十万元的空调室外机,一样是放在室外。空调室外机在设计之初就都已经充分考虑过了防雨、防晒、耐高温等等因素,无论是其...空调外机直接日晒雨淋会不会有问题把室外机放置在房顶是不妥的,但不是怕露天风刮雨淋太阳晒,雨淋反而可以清洁室外机,提高工作效率,夏天太阳晒肯定会影响空调的制冷效果,最好加装一个遮阳板,避免太阳直接...空调外机直接日晒雨淋会不会有问题机附着的尘土,也就是给室外机打扫了次卫生。要是那些尘土一直增加,反倒不利于散热,一般的室外机都有一定的抗腐蚀能力,所以不用怕。建议你去买格力的空调!它的外机是...
空调外机怕日晒雨淋吗我的空调是LG牌的,原来安装在平顶墙上,由于震动厉害,现在移到天花板上,但我又担心外机日晒雨淋,请大师傅给点建议吧.(图3)
空调外机怕日晒雨淋吗我的空调是LG牌的,原来安装在平顶墙上,由于震动厉害,现在移到天花板上,但我又担心外机日晒雨淋,请大师傅给点建议吧.(图5)
空调外机怕日晒雨淋吗我的空调是LG牌的,原来安装在平顶墙上,由于震动厉害,现在移到天花板上,但我又担心外机日晒雨淋,请大师傅给点建议吧.(图7)
空调外机怕日晒雨淋吗我的空调是LG牌的,原来安装在平顶墙上,由于震动厉害,现在移到天花板上,但我又担心外机日晒雨淋,请大师傅给点建议吧.(图9)
空调外机怕日晒雨淋吗我的空调是LG牌的,原来安装在平顶墙上,由于震动厉害,现在移到天花板上,但我又担心外机日晒雨淋,请大师傅给点建议吧.(图11)
空调外机怕日晒雨淋吗我的空调是LG牌的,原来安装在平顶墙上,由于震动厉害,现在移到天花板上,但我又担心外机日晒雨淋,请大师傅给点建议吧.(图13)
这是用户提出的一个学习问题,具体问题为:空调外机怕日晒雨淋吗
我的空调是LG牌的,原来安装在平顶墙上,由于震动厉害,现在移到天花板上,但我又担心外机日晒雨淋,请大师傅给点建议吧.
空调外机直接日晒雨淋会不会有问题机附着的尘土,也就是给室外机打扫了次卫生。要是那些尘土一直增加,反倒不利于散热,一般的室外机都有一定的抗腐蚀能力,所以不用怕。建议你去买格力的空调!它的外机是...防抓取,学路网提供内容。
我们通过互联网以及本网用户共同努力为此问题提供了相关答案,以便碰到此类问题的同学参考学习,请注意,我们不能保证答案的准确性,仅供参考,具体如下:
空调外机可以盖上面使用吗因为怕它日晒雨淋空调室外机设计的时候就考虑了防水的问题了。因此不必担忧。如果加盖子,反而会影响室外机的散热,一方面会影响空调机的制冷效率,增加能耗,同时也增加压缩机的负担,反而防抓取,学路网提供内容。
用户都认为优质的答案:
空调室外机,怕雨淋或暴晒么?谢谢指点!空调室外机不怕雨淋,但怕太阳直接照晒,太阳照晒工作效率将下降,影响空调制冷效果。如果白天使用空调而室外机长时间被太阳照晒,最好加装遮阳板为妥。防抓取,学路网提供内容。
我是长虹水电安装的师傅,其实外机都有一定的自我保护装置,日晒雨淋满意太大问题的,最多就是外壳生锈,内部器件没有多大影响的.作为普通家庭用户,平时不用的时候套一个防护罩就足够了~不需要担心太多
空调室外机日晒,雨淋更怕什么?日晒、雨淋对它影响并不大,一般空调外机都挂在墙上,更谈不上雷击了,要击也是先击到楼!这方面不用担心…不过小心室外机被盗啊!!防抓取,学路网提供内容。
空调外机可以盖上面使用吗因为怕它日晒雨淋空调室外机设计的时候就考虑了防水的问题了。因此不必担忧。如果加盖子,反而会影响室外机的散热,一方面会影响空调机的制冷效率,增加能耗,同时也增加压缩机的负担,反而...空调室外机,怕雨淋或暴晒么?谢谢指点!空调室外机不怕雨淋,但怕太阳直接照晒,太阳照晒工作效率将下降,影响空调制冷效果。如果白天使用空调而室外机长时间被太阳照晒,最好加装遮阳板为妥。空调室外机日晒,雨淋更怕什么?日晒、雨淋对它影响并不大,一般空调外机都挂在墙上,更谈不上雷击了,要击也是先击到楼!这方面不用担心…不过小心室外机被盗啊!!空调室外机,怕雨淋或暴晒么?谢谢指点!问:昨天下大雨了,老婆说“空调的那个外面的机箱,不用盖上吗?”(空调安装...答:空调室外机不怕雨淋,但怕太阳直接照晒,太阳照晒工作效率将下降,影响空调制冷效果。如果白天使用空调而室外机长时间被太阳照晒,最好加装遮阳板为妥。
lg空调官网专业从事lg空调维修,lg空调加氟,lg空调移机,北京lg空调维修电话,lg空调售后服务,lg空调售后维修,lg中央空调维修保养,lg中央空调清洗服务已九年有余。
分析处理:此故障一般为强电部分机率较高,因是外机启动后停机,故应把维修重点放在室外,测量室外直流300V正常,说明滤波电路以前无异常问题,问题大概出现在IPM模块和压缩机部分,然后断开电源,测量IPM模块端子阻值正常,压缩机U、V两端值偏大,约在50多欧姆,正常阻值为1-3欧左右,故判为压缩机线圈烧坏引起电流偏大,导致空调不工作。
处理方法:首先测量其电源电压处于正常使用范围。本着由简及繁的处理方法,先看其信号连接可靠,安装无误,再由此机是新机推断,压缩机卡轴及磨耗可能性不大,最后打开室外机盖,发现其IPM模块输出端L端的连线开路,将其线与IPM模块的U端连接、检查其它端线连接可靠,安装完毕,开机一切正常。
处理方法:查通讯连线无错误,通讯供电源24V正常,换室内板后一切正常。发现室内板LPC1010光电耦合器坏。
分析处理:将其检测开关置于“关”、运行灯闪,故障灯、定时灯常亮。按照指示灯分析,AC输入电压过高或过低,但用户同时购买两台32ABP,另一台工作正常,且是同一电源。看来电源因素已经排除。又将该机置于通风、除湿、制冷分别试机,现象又是运行、故障灯常亮。将检测开关置于“关”位置,三灯同时常亮。分析为室内风扇电机绕组或霍尔元件异常。检测其绕组正常,确定为霍尔元件坏。之所以这样判断是因为CPU检测不到室内风扇电机的转速,造成保护。更换室内电机后正常。
经验总结:32ABP无E2PROM,检修时不能断电。每一个故障显示5秒,每显示完一个故障,蜂鸣器鸣一声,故障全部输出完毕后,蜂鸣器鸣三声以示结束。以上检测32ABP故障的方法同27BM一样。牢记这一点后,还要根据实际情况灵活运用指示灯来帮助分析,切不可死搬硬套,否则,维修时会无所适从。
(1)用螺丝刀把室外板组件(钣金件)四颗固定螺丝取下,然后把组件向上翻。
(2)把固定电容的二颗螺钉取下,把电容向右移动或拿出。
(3)用螺丝刀把(有故障)的模块从散热片上取下,如有条件则把SY)换下,或者把整个模块换下。
(4)将新模块的散热面涂上专业硅脂后,装于散热器上,位置不变。
(5)将电容组件复位或装上,固定牢靠。
(6)将室外板组件(钣金件)复位,并固定。
(2)拆装过程中应注意轻拿轻放,防止线插脱落。
(3)压缩机线复位时应保持原位置不变,不能插错。
(4)P、N线不能插反。
(5)信号线接插应牢固,不能松动。
理:测内、外机通讯电平、强电电压均无异常,于是逐个检查外板器件PTC、整流桥、滤波电容及35UF电容、各传感器、IPM模块、电抗器、压缩机均完好,于是,重新插接好,消除故障信息,重新开机但故障依旧。最后,在机组工作状态下,测各元器件各参考点工作电压,当测至IPM模块输出给压缩机电压时,没有任何电压,更换IPM模块后,压缩机开始工作,试机一段时间后,机组工作正常,用户满意。
1、内机运行灯闪一段时间后故障灯闪,同时运行灯亮
2、外机板上三盏LED灯不亮或状态不正常
分析处理:1、如开机一段时间后,外机不启动或稍后不正常停机,内机故障灯和运行灯亮,测通讯电压一般高于14V……打开室外机,将外板上光耦旁边的滤波电容C23、C23换掉即可解决问题(前提是排除IPM功率模块故障),此问题极多,但该方法既可解决问题而又不用更换外板,望全国服务人员引起重视,加以推广,从而节约售后的开支和成本支出。
2、如开机后外机不启动,或风机能启动,故障显示又一般为通讯故障。通讯电压高于14V的,排除外板故障后(可用第一种方法)一般都是IPM模块损坏引起的,直接更换IPM模块后机组一般都恢复正常,此情况出现频率稍低于第一种情况。
3、如开机后外机不启动或运行一段时间后,显示通讯故障,测通讯电压低于14V,一般都是由内机电控引起的,内机电控又以内机板坏居多,解决方法为:查内板上电解电容边上的24V稳压管(共两个,若一个是好的,则可能俩一个是坏的)是否正常,若正常则可能是边上的滤波电容坏引起的,更换即可。
IPM模块保护(电流、温度)
(3)灭亮亮
(4)灭灭闪
分析处理:该机用户使用一年多,一直工作良好,近来出现故障灯亮报修,网点接受分公司指令后上门检修,先发现运转压力偏低,补氟后故障灯亮时间延长到1小时,检修数次,未发现故障原因。分公司技术人员赴现场检测用户电压210V,压力0.5Mpa、电流升频时困难(升频瞬间即又降频,不能维持);考虑到升频问题一般与传感器有关,于是将各传感器放在30℃时测得的数据与相关参数比较,未见异常;将传感器重新插回电路,故障依旧。换内外板无效,维修陷入误区;考虑到该型号机器在制热时曾多次出现过压机排气温度传感器变值的情况,于是重点将该传感器取下在常温下测试未见异常,取一杯80℃的热水,将该传感器放入测试发现其阻值变化不明显(传感器已变值);因用户为一宾馆,恰好有大批客人入住,宾馆负责人强烈要求机器务必正常运转;作为应急的办法,将压机排气温度传感器剪掉,把一个15K的电阻焊上,试机正常运转三小时不再停机。第二天换一个新的压机排气管温传感器,问题解决,用户满意。
分析处理:用户反映该机冬天制热良好,但夏天却出现不制冷,网点上门维修数次未果,向分公司求助。分公司同上门后测得:平衡压力1.2Mpa、室内、外14V通讯信号良好。网点反映维修过程中更换过内外机电路板,但情况依旧;重点查各传感器,外机T3、T4、T5及热保护均未见异常,当查至室内T1、T2时发现T2传感器在环境温度下的数值参数正常,但在其他温度情况下数值异常;经更换后,外机开始工作,问题解决。
分析处理:因为无故障代码显示,所以一上来比较难以着手维修,但经过分析,此机器外机没有工作,室内机就以设定风速运行,吹冷风,所以应先检查室内盘管温度探头。经检查室内盘管温度探头阻值仅为10KΩ不到,机器错误地认为室内盘管温度过高,所以关掉压缩机,但将机器的拨动开关拨到强制位置,室内盘管温度过高保护被取消,所以外机以定频55HZ的方式运行。所以经过分析,此台机器一次就完成了服务,没有走弯路。
分析处理:因为机器判定通迅故障,则故障范围较大,内机、外机或内外机连接线都有可能,因此,我们准备先打开室外机右端盖,准备测量通讯线与零线上的电压。经测量,在高于14V较多的位置并摆动,因此估计是室外的问题,因此拆下室外机顶盖,发现室外板左上角的315V电源指示灯不亮,就测量电容板上的315V直流电压,发现很低,仅30~40V,再测室外接线柱上的220V输入电压正常,因此检查到室外机的整流桥堆开路机损坏,换上整流桥堆后,室内、外机均工作,制冷也正常。在准备装上外机顶盖时,突然听到外机里有“哔吧”的放电声,遂再拆开室外机的前面框,仔细倾听声音来源,最后发现电抗器对外壳放电。更换电抗器后,整机工作正常。
经验总结:变频机出现通讯故障后涉及的电路往往比较广泛,因为其通讯采用串行闭合电流环通迅,采取一定的通迅协议来完成工作的,其首先主要电流环回路正常,其次要求室内、外CPU均要正常工作才能完成通迅,象此例故障中由于室外的3.5V直流不正常,导致室外模块板上的开关电源不工作,从而不能提供+5V电源给室外板,室外板上的CPU就不能工作,而室内板上迟迟接收不到室外的信号,从而判定通讯故障。另外在检修后,要对机器作仔细的监测,包括输入电压,工作电流,系统压力,出风口温度及噪音等方面的检察,象此例中,如果不将损坏的电抗器换掉的话,则很快将会再次出现原先的故障现象,造成二次甚至多次上门维修,从而引起用户的不满意。
分析处理:打开室外机,在外机工作时,发现室外板上的几个指示灯立即变暗,等外机停止后,立即又恢复正常。根据此现象可以分析出室外板上的上电继电器故障的可能性较大,因为变频机的工作方式是将220V交流电整流滤波形成一个270V的直流电源,再由逆变器产生出一个三相频率与电压均可变的等效交流电供给压缩机的。由于220V整流滤波所用的滤波电容较大,直接用继电器给外机上电会造成触头烧坏的故障,对电网的冲击也较大。因此变频机对室外上电采取的方法是在上电继电器的触头上并联一只PTC电阻,由这个PTC电阻先给电容冲电,等电容上的电压建立起来了,模块板上的开关电源便工作,输出12V与5V电压给外板,外板有了工作电压后,上电继电器才吸合,由此可知,如果上电继电器不能正常吸合的情况下,外板上先有+5V的电压使芯片能工作,从而输出压机驱动信号,压机工作回路中便串联了一只PTC电阻,造成270V电压迅速下降,从而使开关电源不能正常工作,断掉+5V与+12V电源,使芯片无压机驱动信号输出,压机又断电,270V电压又会开,使开关电源重新工作。因此,我们更换掉室外板,开机试机一切正常,测量上电继电器发现12V加上线圈后,测触并没有两端电阻仍为40Ω不变,说明上电继电器触头不良。
分析处理:开机测量工作电压、工作电流,管路压力均正常,进风口与出风口温差只有6℃,怀疑机器频率没升上去,用万用表AC电压档测U、V、W三相电压,发现也能升频。看来用仪表是不能发现问题了,用手摸气管很凉,打开室内进风栅,用手模蒸发器,发现上半部分很凉,下半部分却不凉,仔细分析蒸发器回路(是一进二出的回路)可能下段蒸发器焊堵,故换掉蒸发器,结果机器正常,出风口温度只有9℃,进出风温差达到17℃,效果很好。
分析处理:打开外机发现电路板强电部分已烧断,测外机供电电源有短路现象,后用排除法直接供电一步步除去,发现抗感线圈短路,可能是雨水造成。换好外机板上电,无电源显示,测得整流桥一组损坏,全部更换试机,整机运行大约三分钟后停机,再次仔细检查一边电路发现维修工未将电源线从电流互感线圈中穿过,造成AC电源故障,装好测试正常工作。
故障分析:根据故障显示判断为通迅异常,测量零线与信号线之间电压大于14V,故障缩小为室外机故障。经检查外机接线均完好,测量模块滤波输出无300V供电电压,再测量整流块输入端无220V交流电压,断电后断开室外板与整流滤波电路,插上电重新开机,测量整流块输入端有220V,此时说明整流滤波回路有短路现象,经检测整流块与整流电源滤波电路,测量出有一电容短路。
分析处理:该机新买不久,夏天使用效果很好;经查该机频率升不上,电流只升至6-6.3A上下跳动,系统压力在1.35Mpa左右,重点检测室外排气口温度探头,室外盘管温度探头及室外环温均为正常,更换了室外板,功率模块,故障依旧,怀疑系统缺少拂里昴,向系统加液,频度和压力均没有变化,查用户电压210V,四周也没干扰,室内环温,管温正常,维修进入停滞状态,向用户建议拆回检修。拆回后试机,一切正常,能升频,降频,最高电流10.8A,压力达2.4Mpa多,出风口温度达到52度,说明用户电源线有问题,但用户不明白,最后我们自带电源线从用户电表直接拉线供空调使用,机器运转正常。
经验总结:此例故障告诉我们,在加长信号线连接线时,建议安装工或维修工用铬铁点焊牢固。
分析处理:由特约部上门维修多次,外板已换过不能解决问题,后更换内板还是不能解决问题。后经分公司人员上门检查,故障显示为通讯故障,测信号与零线之间的电压为26V。内外板已换过,可能是信号线接触不良;经检查发现连接线接触不良,从新接好后,开机可以启动运行,但几分钟过后又出现停机,检查又发现维修工在更换外板时未将电流互感器上的电流检测线串过,造成电流保护停机,重新连接后,试机正常工作。
2、在维修过程中一定要做到五到:看、摸、听、测、析。
3.更换配件时要注意接线的准确性,必要时在拆旧配件时做好接线标记,避免接错。
分析处理:经检查,零线(蓝色)与通讯线(橙色)之间的直流电压在17V-19V之间有规律的摆动,初步判断故障出现在室外机,室外机电源指示灯不亮,更换同型号的电路板,开机故障仍旧,考虑到该机故障为整机不启动,怀疑外机直流电源电路有故障。经查,外机直流滤波电容漏电。更换后故障消失,整机工作正常。
分析处理:初步考虑到该无防冷风保护,可能是内机板系统控制紊乱所致。更换内机板后故障依旧,仔细检查后得知防冷风电路的工作是由内机盘管探头控制的,当室内盘管温度达到一定温度时,内风机开始工作,该机在外机压缩机未启动的情况下内风机工作可能是由盘管温度阻值变质,从而误判使内风机工作,更换内机盘管探头后正常。
分析处理:经检查,并根据故障信息判断,引起IPM模块保护的原因有:IPM不良,信号线连接器接触不良,室外机板不良,室外风机不运转,室外热交换器堵塞等等。在众多原因中,我们一一检查排除,从最容易出现的原因到最不容易出现的原因。最后发现是由于室外机板与功率模块之间的十束信号线被外机隔板卡断几根,重新连接后试机正常。
分析处理:上门检查,开机制冷三分钟后,外机运行即保护,经查室外机自诊断显示为“低电压保护”。测量开机电压为210V,当室外机启动时,电压降至80V,空调停止工作,保护灯亮,更换另一电源插座试机,空调可正常运行。说明原来使用的电源有问题,造成此原因可能有①电源插座接触不良②电源线径太细③地线与零线接反,经检查排除①②点,将电源地线和零线调换后,试机正常。
分析处理:上门检查,开机制热内机风机不转,3分钟后外机启动,外机运行,但不到3秒钟压缩机即跳停。此时无保护显示,如此反复三次后,保护灯闪,故障显示为“IPM模块故障”。更换模块后故障依旧,又更换了内、外板,均未能排除故障,最后检测压缩机线圈阻值时,发现有一组阻值偏小(阻值为1.3Ω,另两组为1.
8Ω),更换压缩机后,故障排除。
分析处理:接经销商报,有多台外机噪音大,经询问经销商得知这几机从装好就有“嗡嗡”的噪音。上门检查,开机测试发现,无论是定频、变频测试,都会发出“嗡嗡”的噪音,由于该机型压缩机包有隔音棉,而且低频运行时也能听到“嗡嗡”声,初步判断这几机子是在安装时排空不干净,装压力表检测,发现压力表指针晃动很大,排空冷剂抽真空,重新加冷剂,试机故障排除。
分析处理:开制热试机检查,外机尚未工作时,内风机已按设定风速送风。压机外风机启动后,约一分多钟,就停。内外机均无故障指示,而内风机照常运转。约5-6分钟后,压机再启动,一会儿又停机。判断T2阻值变小,并且不稳定。导致在压机未启动时,其内机CPU检查到的盘管温度已高于38℃。当压机启动后,盘管温度升高,使其阻值很快继续变小,并小于62℃过热保护相对应的阻值。导致压机保护停机。拆开检查,T2在室温10℃左右测得其为27κΩ的阻值。证实了判断。更换内机传感器,试机正常。
分析处理:据现象初步分析是用户电源电压问题。上门查看,发现用户住7楼,白天室内插座电压可达210V能正常使用空调,晚上检查一楼总闸进户电压可达190V,测用户插座只得165-180V。因此判断故障是电源电压偏低导致的低电压限频保护。建议用户拉4c㎡铜芯专线。用户更换线路后,试机正常。
分析处理:导致烧外机保险的主因是瞬间大电流冲击,而变频机中瞬间冲击大电流产生的原因不外乎1、短路电路;2、电解电容充电电流。查L?N线间,对地、桥堆、电感、电容等皆无短路和接地。再检查外板上与PTC电阻并联的功率继电器触点,发现有粘接短路现象。从而使PTC充电电流缓冲电路失效,造成通电瞬间充电电流过大而烧保险,并显示通讯异常故障。更换功率继电器,试机正常。
分析处理:从能制冷看,可以初步排除内、外板(也可能内外板阻容变质或四通阀驱动电路故障)、模块、压机、外机电源部分等。重点检测T2探头、四通阀、环温探头、外换制器探头等。在检修时发现,遥控制热一开机,内风机就转,根本无防冷风控制过程,而此时外机根本还没有启动。因此判断是T2阻值变小,使内机CPU检测到虚假的过高温度而致故障。拆出T2测量其阻值只有2.4κΩ左右,正常温度10℃时应为115.6κΩ。更换内机探头,试机正常。
分析处理:室温30℃开机制冷,设定16℃,15分钟后电流仍只维持到3.2A,频率无法升上。查各感温头阻值均正常,将机器置于定频加氟状态检查压力、电流,效果均正常,怀疑内板或外板传感器电路阻容变质导致温度检查偏差。试更换外板,试机正常。检查换下的外板,发现CNB插头环温检查电路E5电解电容(10μF)漏电严重,导致反映到CPU的环境温度偏低限频保护。更换E5电容,重新装上外机,试机正常。
分析处理:根据故障显示判断为通迅异常,测量零线与信号线之间电压大于14V,故障缩小为室外机故障。经检查外机接线均完好,测量模块滤波输出无300V供电电压,再测量整流块输入端无220V交流电压,断电后断开室外板与整流滤波电路,插上电重新开机,测量整流块输入端有220V,此时说明整流滤波回路有短路现象,经检测整流块与整流电源滤波电路和,测量出有一电容短路。更换电源滤波板后机器正常。
分析处理:由于该机为新装机,开机跳闸多数为电源问题或接线问题。首先检查用户电源,一切正常;再将室内外机断开,通电试室内机,正常。由此推测室外机有短路现象。打开室外机,发现室外电路板底部与电路板固定板短路。处理短路点后试机,室外机不启动,室内运行正常。测其信号电压为0V。检查光耦,发现光耦已短路。更换室外板故障排除。
2、室内铜封变值或室内电路板性能不良;
3、机器处于降频运行;
4、IPM模块或压缩机性能不良。
2、信号线等接触不良;
1.外机主板没有压缩机信号电压输出;
2.IPM模块没有给压缩机输出电压;
3.压缩机卡缸,短路过电流保护。
故障检测:一般主板CPU坏的可能性比较低,而且室外风扇工作,所以先排除第1条。开机测IPM模块输出的U、V、W电压80-90V之间,听见压缩机有嗡嗡声,但压缩机不启动,运行电流特高、19A左右,一会儿又保护。断电后测其压缩机U、V、W绕组组值都正常。从而确认压缩机卡缸不能启动,造成的IPM过电流保护,更换后机器正常。
68例:lg柜式空调,开机显示P01故障代码
故障现象:该柜式空调器接通电源开机后,不能启动,而显示屏上有“P01”字符显示。
故障分析:北京lg空调维修根据用户介绍的情况来看,显示屏上有“P01”字符显示,查阅该机维修手册得知为:室内机主电路板与室外机主电路板在2 min内不能进行正常的通信而出现了保护。检修时,可先检查保护电路动作的原因。
1. 判断故障的大概部位
(1)对室内机与室外机之间的连接线进行检查,未发现有异常。
(2)接通电源开机,测量室内机与室外机之间的连接器端子①与③之间有脉冲信号,说明室内机微处理器与室外机之间的通信基本正常,故障出在室外机上。
(3)打开室外机的机盖,对室外机的控制电路进行检查,结果发现室外机的20A熔断器的熔丝已经熔断。
用一只新的20A的熔断器换上后,接通电源试机,空调器可以正常启动,故障排除