大家好,今天来为大家分享温湿度变送器安装高度的一些知识点,和温度变送器现场安装的问题解析,大家要是都明白,那么可以忽略,如果不太清楚的话可以看看本篇文章,相信很大概率可以解决您的问题,接下来我们就一起来看看吧!液大家好,来为大家分享温湿度变送器安装高度的一些知识点,和温度变送器现场安装的问题解析,大家要是都明白,那么可以忽略,如果不太清楚的话可以看看本篇文章,相信很大概率可以解决您的问题,接下来我们一起来看看吧!液位变送器安装高度液位变送器应安装在静止的深井、水池中时,通常把内径Φ45mm左右的钢管(不同高度打若干小孔,以便水通畅进入管内)固定于水中,然后将变送器放入钢管中即可使用。液位变送器的安装方向为垂直,安装位置应远离液体出入及搅拌器。在有较大振动的使用场合,可在液位变送器上缠绕钢丝,利用钢丝减震,以免拉断电缆线。测量流动或有搅拌的液体的液位时,通常把内径Φ45mm左右的钢管(在液体流向的反面不同高度打若干小孔,以便水通畅进入管内)固定于水中,然后将液位变送器放入钢管中即可使用。液位变送器安装的注意事项:1、选择稳压电源单D供电。电源的稳定影响着变送器的能指标,将其误差控制在变送器允许误差五分之一以下。对于有特殊供电要求的产品,须接特殊电源。2、液位变送器信号线要采取带屏蔽的电缆,防止电磁波干扰。3、按照正确的接线方法连接变送器,其通电时间要在十五到三十分钟。4、如果液位变送器安装在水池、水塔等场合,可以将它的探沉于水底,远离水流速过快的位置。5、在有潜水泵等大波动场合使用的液位变送器安装使用插钢管的办法,钢管要固定牢固,钢管上每隔一段距离要开一个孔,钢管位置要远离进出水。6、接线盒要固定牢固,或装个固定的支架,要防于干燥、遮荫的地方,不能被雨淋7、保护好通气电缆,不可以弯折或堵住,更不能损坏,多余的电缆可以在附近盘起来。8、室外安装的液位变送器还要采取防雷措施。0-14米变送器对应压力0一14米变送器对应的压力?如果被测介质是水的话1米=10KPa,14米140KPa的压力。如果是其它液体,那还要有密度的参与运算。如果是储罐计算压力时要考滤到变送器不能装到根部,所以计算公式P(压差)=(密度)XgX(高度差)h十取压到罐底的距离gXh。压力变送器的安装位置低于取样点的位置时通常对测量液体压力的变送器安装位置是否要高于取源点没有要求。测液体介质的压力变送器引压管中的液柱会对测量产生影响,附加的压力大小=液柱高度h×介质密度ρ×当地重力加速度g。这个数值在多数情况下小到可以忽略不计。只有当被测压力很小且引压管两高度差很大时才需要考虑。测量液体压力的变送器安装位置高于取源点通常是出于以下几个方面的考虑:1、安装位置的需要,装在上面比较方便;2、保温防冻的需要,变送器在上方可以利用设备上方的自然散热,且引压管内介质的热力学循环可将介质热量带入管内,在某些环境下可以减少冬季伴热。3、对低沸点(低温)介质,上方安装可以减少引压管内的液态介质的量,避免低温对变送器的影响;4、被测压力很低时,出于对减小引压管液柱影响的考虑。…………液位变送器量程计算液位变送器的量程计算需要根据所测液体的密度、介质的压力和温度以及液位变送器的测量范围等因素来确定。常用的量程计算公式为:量程=测量范围×比重×压力系数其中,比重指液体的密度与水的密度的比值,压力系数指介质的压力对液位变送器的压力测量范围的影响系数,一般取1。OK,关于温湿度变送器安装高度和温度变送器现场安装的内容到此结束了,希望对大家有所帮助。当前链接:https://www.ldiot.net/news/46021.html
上一篇:变送器温湿度(485温湿度变送器接线)
下一篇:温度和压力传感器(gefran压力传感器接线图)
压力传感器0-1mpa 输出4-20ma求计算工式?
1MPa/(20-4)=0.0625,即每毫安对应压力为0.0625MPa
(输出电流信号值-4)*0.0625=实际压力值。
一台压力变送器的测量范围 -3000帕—3000帕,试求当压力为1500帕时,其输出电流值
有公式可以算的:设压力的量程为A;设输出信号的量程为(最大值—最小值)B;当前的测量值为C;输出电流的最小值设为i;那么输出电流为:I=C*B/A+i
本例的输出电流为:1500*(20-4)/(3000+3000)+4=8mA
变送器量程-100kpa-500kpa多少压力时是8ma,有什么公式算4-20ma
变送器的输入输出关系有:
(实际测量值÷(测量范围终点值-测量范围起始值))× 100% = K ×(实际输出值÷(输出范围终点值-输出范围起始值))× 100%
对于线性变送器如压力变送器来说,式中的K=1
 
由:实际测量值÷(500kpa-(-100kpa)))× 100% = (8mA÷(20mA-4mA))× 100%
可得:输出8mA时,实际测量值=50KPa
 
实际搞多了很少需要这样算的,记住输出 4,8,12,16,20 mA 对应输入的 0%, 25%,50%,75%,100% 一下就推出来了。
已知压力变送器输出信号为4-20mA,二次仪表的输入为0-20mA,量程均为100-200KPa,那么当压力变送器检测的实
2012-08-13 13:49sjwcy1148
分类:工程技术科学
浏览310次
际压力为150KPa时,二次仪表显示为多少KPa
计算公式是什么?
光知道结果以后你还是不会算,我这里的计算公式你看一下!输出信号为4-20ma的仪表电流计算公式是“电流=测量值/满量程×16 4”我7因为你的仪表量程是100-200kpa也就是说测量值为150-100=50kpa,满量程也就是200-100=100kpa,电流=50/100×16 4=12ma.在已知电流和测量值的情况下,反算0-20ma采集信号仪表的测量值就更简单了,同样是上面的公式只是把公式里面的“ 4”去掉就可以了,自己算一下不明白可以追问
追问
电流=测量值/满量值x16
4我7什么意思二次仪表为多少怎么计算
回答
电流=测量值/满量值x16+4
也就是
电流=50kpa
/
100kpa x 16 + 4 =12 mA
二次表电流是0-20mA的,所以计算公式就是不加4了
电流=测量值 / 满量值 x 20
也就是
12mA = 测量值 / 100kpa x 20
即二次表的测量值就是60kpa
加上你100kpa的基数,也就是二次表显示为160kpa就对了