没有汇川PLC和威纶通汇川触摸屏和台达plc通讯,怎么实现在线仿真?

触摸屏大多数情况下,是连接PLC,然后再通过PLC 去连接变频器的。但是,触摸屏也可以不通过PLC,直接连接变频器。控制变频器的启动,停止,改变频率等。今天,就以威纶通触摸屏控制三菱D系列变频器为例,讲解。1 接线触摸屏控制变频器,采用的是基于RS485的通讯,传统的RS485都是两根线,但是三菱的自动化产品一般都采用四线制,因此,使用触摸屏和变频器通讯的时候,采用四根线。2 变频器参数设置变频器侧,需要设置相关的通讯参数,主要位波特率,地址校验位等需要注意的事,三菱变频器默认不是MODBUS RTU协议,需要设置参数549。通讯的数据,触摸屏和变频器必须一致,否则,肯定通不上。3触摸屏组态触摸屏侧,我们添加一个MODBUS RTU的从站变频器和触摸屏的通讯参数必须一致,否则,通讯不上。4画面制作变频器要想运行,必须有启动信号和速度信号,因此,我们需要在画面上组态,把启动信号和速度信号发送给变频器即可。启动信号和速度信号的地址,可以在变频器手册中查找。以上,是变频器手册中,相应地址的说明,我们只需要将相关的启动,停止,和速度给定在画面上实现即可。私信‘’威纶通三菱‘’即可获取程序,此程序也可在威纶通官方网站下载。
阅读终点,创作起航,您可以撰写心得或摘录文章要点写篇博文。去创作
您愿意向朋友推荐“博客详情页”吗?
强烈不推荐
不推荐
一般般
推荐
强烈推荐
第一个案例:威纶通宏指令控制PLC点位断电保持的案例触摸屏是TK6070iP ,PLC是欧姆龙CP系列需要达到的目的:触摸屏上的按钮按下时,同时控制PLC上的点动作EB8000提供了可以掉电保存的寄存器RW和RW_A两种寄存器来实现配方的保存和传送。在此选择了保持寄存器的位地址为RW_Bit 2(具体地址可以自主选择,只要选择的寄存器可以断电保持的就可以);威纶通的触摸屏无法直接通过屏幕上的按钮控制PLC的实际输入点,需要通过中间变量点(非PLC的实际输入点)来实现控制,在此选择中间变量点CIO_Bit 19.10一、在屏幕新建一个“位状态切换开关”元件,各设置如下二、为了在测试时便于观察,可以在屏幕上新建两个位状态指示灯三、因为断电保持的是RW_Bit 2的数据,而CIO_Bit 19.10不能保持,所以需要另外一个宏指令上电时读取RW_Bit 2的数据,并且写入CIO_Bit 19.10。新建一个“位状态设置”元件。(要把此元件放在触摸屏上电开机之后的第一页面中)这里的位地址不一定要用RW_Bit只要不和其他数据地址冲突就可以使用。四、宏指令[ID:000] Macro_0macro_command main()bool dGetData(d, 'Local HMI', RW_Bit, 2, 1)if d==1 thenSetData(d, 'OMRON CJ/CS/CP', CIO_Bit, 19.10, 1)else if d==0 thenSetData(d, 'OMRON CJ/CS/CP', CIO_Bit, 19.10, 1)end ifend macro_command[ID:002] Macro_2macro_command main()bool e,f,hh=1GetData(e, 'Local HMI', RW_Bit, 2, 1)if e==1 thenf=0SetData(f, 'OMRON CJ/CS/CP', CIO_Bit, 19.10, 1)else if e==0 thenf=1SetData(f, 'OMRON CJ/CS/CP', CIO_Bit, 19.10, 1)end ifSetData(h, 'Local HMI', LB, 9029, 1)end macro_command在宏指令macro_2中使用的SetData(h, 'Local HMI', LB, 9029, 1),是为了让数据能够实时的保存,而不用等待1分钟(MT8000会每隔1分钟将配方数据RW或RW_A存放至机器的内部存储器)一、在10号窗口,放三个数值原件地址分别为LW0,LW1,LW2,格式选择为16位无符号二、在宏指令窗口建立加法的算法,其中//为其加的注释运行效果如图说明:触发宏指令的条件有多种,本文试举三种:功能键触发、位状态原件触发、PLC触发

我要回帖

更多关于 汇川触摸屏和台达plc通讯 的文章

 

随机推荐