PLC与海浦蒙特HD20变频器MODBUS RTU通讯控制变频器与如何在触摸屏启动、停止、正转、反转、写频率以及读取电流和电压。
本文章是运用S7-200SMART PLC MODBUS RTU库指令与MCGS触摸屏基本操作的应用,通过本文章来让大家对于MODBUS RTU库指令通信的理解与应用以及MCGS触摸屏基础应用。
1.海浦蒙特HD20变频器一台
S7-200SMART PLC与海浦蒙特HD20变频器MODBUS RTU通讯控制变频器与如何在触摸屏启动、停止、正转、反转、写频率以及读取电流和电压。
2.使用RJ45网线水晶头来根据如下图所示来接线,对于PLC是3正8负,变频器是2正和7负。
F00.10设置为2(频率通信给定2)
F00.11设置为2(命令通信给定2)
F17.00设置为1(1个停止位、8个数据位、偶校验、)
F17.02设置为2(变频器站地址2)
第一步:(上电初始化所使用到的M地址)
第二步:(使用初始化指令完成位来激活MSG指令)
第三步:(设置写入控制命令MSG指令)
EN使能端使用M1.0接通
First:激活端使用M1.0加上升沿激活
Count:使用地址数,填写1
Done:完成位,位地址,填写M1.1
程序段5使用轮询的方式来做,当M1.0接通,完成位M1.1接通复位M1.0并置位下一条MSG指令M1.2。
第四步:(设置写入频率令MSG指令)
EN使能端使用M1.2接通
First:激活端使用M1.2加上升沿激活
Count:使用地址数,填写1
Done:完成位,位地址,填写M1.3
程序段7使用轮询的方式来做,当M1.2接通,完成位M1.3接通复位M1.2并置位下一条MSG指令M1.5。
第五步:(设置读取输出电压MSG指令)
EN使能端使用M1.5接通
First:激活端使用M1.5加上升沿激活
Count:使用地址数,填写1
Done:完成位,位地址,填写M1.4
程序段7使用轮询的方式来做,当M1.5接通,完成位M1.4接通复位M1.5并置位下一条MSG指令M13.0。
第六步:(设置读取输出电流MSG指令)
EN使能端使用M3.0接通
First:激活端使用M3.0加上升沿激活
Count:使用地址数,填写1
Done:完成位,位地址,填写M2.0
程序段7使用轮询的方式来做,当M3.0接通,完成位M2.0接通复位M3.0并置位下一条MSG指令M1.0。
第七步:(使用触点控制变频器启动、停止、正转、反转、写频率)
七、SMART LINE系列触摸屏组态配置
第一步:(选择实际触摸屏对应的型号,这里我是Smart 1000 IE V3这款型号,大家可以根据自己实际触摸屏型号来选择。)
左边触摸屏接口选择以太网,IP地址如若是仿真填写电脑IP地址,如若是和实际触摸屏通信填写触摸屏地址,这里我是在线模拟填写192.168.0.55。
第三步:(变量—添加创建PLC变量地址)
八、SMART LINE系列触摸屏画面设计
第一步:(使用文本域创建标题)
第二步:(使用IO域创建数值输入输出并关联PLC地址变量)
第三步:(使用开关创建并关联PLC变量地址)
1.由于西门子200系列不支持2个停止位,所以在选择变频器通信格式的时候要注意,否则通信不上去。
此时此刻S7-200SMART PLC与海浦蒙特HD20变频器MODBUS RTU通讯控制变频器与如何在触摸屏启动、停止、正转、反转、写频率以及读取电流和电压已编写完成,大家都理解并且掌握了吗?可以在上述文章找答案!