三相导轨式电能表系我公司采用微电子技术计量电能:采用进口***大规模集成电路,应用数字采样处理技术及SMT工艺等技术研制开发的***三项全能电子式电能表。该电能表完全符合GB/T08***和IEC62053-21***中1级三相有功电能表的相关技术要求;能直接***地测量电能计量中正向有功电能,6+1位LCD显示器显示有功用电量,带有RS485通讯接口,通讯协议MODBUS-RTU。具有抄表方便,可靠性好、体积小、重量轻、外表美观、工艺、35mmDIN标准导轨式安装等特点:并具有良好的抗电磁干扰、低自耗节电、***、高过载、高稳定性、防窃电、长寿命。
该表适用于计量额定频率为50Hz或60Hz的三相交流有功电能。供固定安装在室内使用,适用于环境温度不超过-25~+55℃,相对湿度不超过95%,且空气中不含有腐蚀性气体及避免尘沙、霉菌、盐雾、凝露、昆虫等影响。
2、主要规格及技术参数
注:额定电流栏中,括号前的数值为标定电流值Ib,括号内的数值为额定电流值Imax。
电能表的所有线路对外壳间能经受波形为1.2//50μs,峰值为6KV的脉冲电压,在不同极性下各连续试验10次,不出现电弧放电或击穿现象。电能表的所有线路对表壳或表壳外部可触及的金属部位之间能经受频率为50Hz的实际正弦波形的交流电压2KV,历时一分钟试验不击穿。
3.1.1 电能表在出厂前经检验合格,并加封铅印,即可安装使用。对无铅封或贮存时间过久的电能表应请有关部门重新检验后,方可安装使用。
3.1.2 电能表由原包装箱中取出时发现内包装或外壳损伤,不要对该表进行安装、加电,请与本公司技术服务部门联系
3.1.3 安装电能表需有经验的电工或***人员,并确定读完本手册。
3.1.4 电能表应安装在室内通风干燥的地方,采用35mmDIN标准导轨式安装,安装电能表的底板应固定在坚固耐火,不易振动的墙上。
3.1.5 在有污秽及可能损坏机构的场所,电能表应安装在保护柜内。
3.1.6 安装接线时应按照电能表端钮盖上的接线图或本说明书上的相应接线图进行接线,适应多股铜线引入,避免因接触不良而引起电能表工作不正常或烧毁。
3.1.7 电表正确接入电网时,电表的电源指示灯应常亮。
3.2.1 电能表在雷电较多的地区使用时,应采取避雷措施,以避免因雷击而损坏电能表。
3.2.2 电能表的负载能力在0.05 Ib~1max(直接接入式)或0.02 Ib~1max(经互感器接入式)之间,超过这一负载能力,将会使电能表计量不准或电流线圈发热而烧毁。
3.2.3 当电能表配用互感器使用时,即经电流互感器接入式的电能表在读取其电能示数后须乘以互感器倍率,才是实际用电量。
3.2.5 电源指示:A,B,C三个LED指示灯亮时表示三相电源正常;当某相电压缺相时相应的失压指示灯熄灭。
3.2.6 脉冲指示:PULSE指示灯点亮时表示检测到电能脉冲(当有采样信号后,脉冲指示灯点亮约80ms)
3.2.7 反相用电指示:Rev。指示灯亮时表示处于方向用电状态。