占地面积公式?

在计算建筑密度和容积率时,包括半地下空间面积吗?  以下文字资料是由(历史新知网)小编为大家搜集整理后发布的内容,让我们赶快一起来看一下吧!

在计算建筑密度和容积率时,包括半地下空间面积吗?

容积率是用建筑面积除以占地面积.
广场\操场的面积都算在占地面积里面,不算建筑面积.地下空间的面积一般是不算的.
建筑面积是地上建筑建筑面积.
广场、操场、地下空间等公用面积一般不算进去

计算建筑密度和容积率时是否将代征地面积加上去?

计算建筑密度和容积率时是不需要将代征地面积加上去的。只计算红线内的用地面积。

建筑面积密度,建筑密度和容积率的区别是什么

容积率是指一个小区的地上总建筑面积与用地面积的比率。建筑密度是指小区内建筑的占地面积与用地面积的比率。容积率和建筑密度都是关系到小区内居住舒适度的资料。

建筑面积密度、建筑密度和容积率区别:

  1. 建筑面积密度:也叫居住面积密度,指居住单元内居室面积总和与居住区、居住小区或住宅组团内土地总面积之百分比。该指标与居住建筑层数有直接关系。层数越多,居住建筑面积密度越大。

  2. 建筑密度:也叫建筑覆蓋率,建筑密度为建筑的水平投影面积与用地面积的比值,建筑密度与建筑的高度和楼层数无关。

  3. 容积率:容积率指住宅小区内,记容面积的总和与用地面积的比值(地下室不计入容积率),一般楼层越高,容积率越大。

建筑密度是60%容积率是1怎样计算建筑面积

这个是算不出来的,要知道你的总用地面积才行,总用地X容积率=地上建筑面积

请问山东日照对半地下室的面积计入容积率中?当地建筑密度怎么计算?

地下室,人防工程一般都是计算建筑面积,但不计容积率面积的!半地下室通常的演算法是要看半地下车库突出地面的多少,如果突出地面1/3那就不计容积率,突出地面1/2一半的面积计容积率,突出地面2/3全部面积计容积率。 建筑密度:单体建筑基底面积之和/规划用地面积

容积率计算公式?建筑密度怎么算?

1、建筑容积率(容积率)指建筑物地面以上各层建筑面积的总和与建筑基地面积的比值。
2、建筑密度指建筑物底层占地面积与建筑基地面积的比率(用百分比表示)

请问容积率 、建筑密度和绿地率 如何计算?

容积率是每公顷居住区用地上拥有的各类建筑的建筑面积(m2/ha)或以总建筑面积(万m2)与居住区用地(万m2)的比值表示。附属建筑物也计算在内,但应注明不计算面积的附属建筑物除外。
建筑密度即建筑覆蓋率,居住区用地内,各类建筑的基底总面积与居住区用地的比率(%)。
绿地率,居住区用地范围内各类绿地的总和占居住区用地的比率(%)。

建筑密度如果地下室面积比首层面积大怎么算,容积率算地下室吗?

建筑密度和容积率都不算地下面积.

占地130亩,容积率1.8,谁能帮忙计算下能建设多少面积吗?这里还应包括建筑密度的问题

你们要求的建筑密度是多少???

东莞购房交流191群(64)

  • 浅浅:这个楼盘到底好不好?
  • 零:这个楼盘周边环境设施怎么样?
  • 英雄:我去看过,很齐全。
  • 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
  • 日记本:这个楼盘性价比高。
  • 回忆:我建议你们去楼盘看看。
  • 大头:也可以直接咨询置业管家。
  • 吃了么:什么时候大家一起去看看啊。
  • 蓝天:上周我已经签合同了。

  东莞买房〉购房者在购房的时候都听过建筑面积和占地面积这两个词,但是到底这两个面积实际上是具体代表哪些面积呢?了解清楚能让你买房避免掉坑!

  建筑面积是指建筑物各层水平面积的总和,包括使用面积、辅助面积和结构面积。

  使用面积是指建筑物各层平面中直接为生产和生活使用的净面积。

  辅助面积是指建筑物各层平面中为辅助生产或辅助生活所占的净面积。例如居住建筑物中的楼梯、走道、厕所、厨房所占的面积。使用面积和辅助面积的总和称为“有效面积”。

  结构面积是指建筑物各层平面中墙、柱等结构所占的面积。

  占地面积对于建筑物而言是指建筑占地面积物所占有或使用的土地水平投影面积,计算一般按底层建筑面积。

  通常用于计划地块的建筑密度,计算公式是:建筑密度=占地面积/土地面积。可以指到手的空白地皮的平米面积,即地块总面积。在最初进行报批立项时会经常用到“占地面积”这个词,就是这个意思。用地面积乘以容积率等于建筑面积。

  建筑面积也称建筑展开面积,与实用面积及实用率计算有直接关系。是一个表示建筑物建筑规模大小的经济指标,也是以平方米反映房屋建筑建设规模的实物量指标。

  对于建筑物而言,占地面积是指建筑物所占有或使用的土地水平投影面积,计算一般按底层建筑面积。通常用于计划地块的建筑密度,计算公式是:建筑密度=基底面积/用地面积。

  建筑面积和占地面积的区别:

  这两者的区别非常的大。建筑面积也称建筑展开面积,是指住宅建筑外墙外围线测定的各层平面面积之和。是表示一个建筑物建筑规模大小的经济指标。其中包括三项,即使用面积、辅助面积和结构面积。

  而占地面积是指项目取得的土地使用证上所载面积指标。建筑面积中地上部分面积÷占地面积=该土地的容积率。

  总之建筑面积是指住宅建筑外墙勒脚以上外围水平面测定的各层平面面积之和,占地面积是指建筑物所占有或使用的土地水平投影面积。

  通过以上的讲解大家应该对建筑面积和占地面积都有所了解了,日后在买房的时候就能够更加清楚面积问题了。

【购房资讯轻松享,关注网带给你更多资讯】

免责声明:凡本站注明 “来自:XXX(非楼盘网)”的楼讯稿件和图片作品,系本站转载自其它媒体,转载目的在于信息传递,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。如有楼讯稿件和图片作品的内容、版权以及其它问题的,请联系本站,电话: 转 003117。

什么是功率?什么是功耗?

功率:指的是设备在单位时间中所产生(输出)的能量的数量

功耗:指的是设备在单位时间中所消耗的能量的数量

1、机房工作站、存储等占地面积计算

机房面积计算公式:A(主机房面积)=F单台占用面积3.5

~5.5m2 /台(取中间值4.5)*N机柜总台数

1) 机房工作站、存储等占地面积135.5M平方

2) UPS、配电及电池占地面积

UPS系统延时单台30分钟需选用12V-200AH电池32节,两台需要64节。

以上合计28M平方此数据为设备实际占地,无维修空间,维修空间的面积为设备实际占地面积的2-3倍倍。所以UPS、配电及电池占地面积约70M平方。

3)空调占地面积 空调选用4台空调,单台空调占地面积为2.1M平方,空调为全正面维护,实际占地为空调本身的一倍就可以约为4M平方。4台空调共16M平方。

4)机房总面积 机房工作站、存储等占地面积135M平方+UPS、配电及电池占地面积70M2+空调占地面积16M平方=221M平方消防占地面积为机房面积30M平方 机房总面积约为:251M平方

实际总用电量=UPS用电功率+空调用电功率+照明+其他

照明:P(每平米的照明功率)* S(机房面积)

机房建设时要考虑余量一般为25%,实际配电总功率450KW

1) 机房内设备的用电量

机房计划安装30台机柜,每个机柜按照3kw功耗计算,机房内机柜设备的耗电将在3kw*30台=90kw。

2) 机房内其它设备(消防、监控、应急照明)

监控、应急照明和消防设备耗电大约在8000w左右。

不间断电源系统的基本容量可按下式计算:

式中E——不间断电源系统的基本容量(不包含冗余不间断电源设备)

P——电子信息设备的计算负荷[(kW/kV.A)]。

考虑UPS运行在60%和70%之间是最佳状态,建议在上面的计算结果除以0.7进行再一次放大。

为了电源端的安全可靠性,建议采用UPS机器配置1+1冗余方案,因此需要两台200KVA的UPS。

〉千瓦(kw)—国际单位制,把制冷量统一到功率相同单位,是现在制冷界努力的方向

〉大卡(kcal/h)一习惯使用单位,与kw的换算关系为

〉冷吨(RT)----1吨0摄氏度的冰在24小时内变成0摄氏度水所吸收的热量。 1冷吨=3.517kw

〉匹(HP)---又称马力、匹马力,即表示输入功率,也常表示制冷量。表示功率时 1HP=0.735KW

〉表示制冷量时,实际含义为消耗1HP功率所产生的制冷量

1)经验采用“功率及面积法”计算机房冷负荷

其中,Qt总制冷量(KW)

所以:机房内所需制冷量197.5KW,建议在制冷量上做40%冗余。 采用320kw的制冷空调(制冷功率80KW空调4台)

2)ups机房空调选型计算公式

例:10KVA UPS一台整机效率85%其散热量计算如下:

3)IDC机房空调选型计算公式

Q为制冷量,单位KW;

W为设备功耗,单位KW;按用户需求暂按110KW;

0.7-0.95为发热系数,即有多少电能转化为热能;取0.7

80-200是每平方米的环境发热量,单位是W;

S为机房面积,单位是m2。

防区的体积(容积)*海拔修正系数*设计浓度/七氟丙烷x°(环境温度)时的过热蒸气比容*(100-设计浓度)得出涉及用量 如下例 体积为100m3。正常环境温度为25℃,设计浓度为8.3,海拔修正系数为1 那么计算公式如下: