推荐于 · 知道合伙人教育行家
本人做过5年建议电器安装维修,做过6年工业电器维修调式安装,实践经验丰富。
本回答由雄玖(上海)建筑工程有限公司东莞分公司_提供
式中:I——导线中通过的最大电流(A) L——导线的长度(M) U`——充许的电源降(V) S——导线的截面积(MM2 平方毫米)
120KW电流取250A带入公式 电压取380V 电压降最多2V 自己算吧
