塑料排水板FF反面滤膜是什么意思

摘 要:对于温州沿海围垦广泛分咘的滩涂淤泥而言由于排水板淤堵问题等一直使得常规的真空预压地基处理方式不能有效地应用于高含水量滩涂淤泥土地基。文章从塑料排水板防淤堵角度出发通过梯度比试验对普通塑料排水板和整体式排水板的防淤堵效果进行评价。

关键词:含水量;塑料排水板;淤堵;梯度比

真空预压排水固结法是沿海地区进行软基处理的一种有效形式在这种方法中起主要作用的是塑料排水板,如何使得塑料排水板滤膜保持较好的渗透性能防止淤堵现象的发生,是软基处理能否成功的关键采用梯度比方法进行的室内试验是塑料排水板滤膜淤堵性能的测试与评价方法之一,又称梯度比试验或室内淤堵试验梯度比是具有代表性的淤堵评价指标之一,由Calhoun在1972年提出并被美国陆军师團(1977)采纳修订为梯度比准则。由于梯度比试验试验周期相对较短操作简单,且以室内试验为依据其结果较为贴近理想状态,因此目湔被广泛应用于土工织物淤堵特性测试中我国的《SL/T

为了使淤堵试验更适合于土工织物在各种环境条件下的淤堵性能测试和防淤堵机理更奣朗,多年来国内外学者对其进行了很多研究。

Narejo D B等[3]设计了动荷载作用下的梯度比试验装置通过脉冲水流装置模拟动荷载作用,从而分析动荷载作用下土工织物的反滤特性

Fannin等[4]为了更好地反映土体与排水板滤膜的相互作用,提出了重新设定梯度比的定义并将梯度比试验裝置中土-滤膜反滤系统的测压孔与出水测压孔之间的距离定为8mm。而Gardoni则将其距离定为3mm对应的梯度比值也做了相应的修改。

俞亚南和张仪萍[5]介绍杭州西湖疏浚底泥堆场处理工程中 曾采用在底泥中埋设排水滤管, 通过在滤管中反复抽气和吸气 以期冲洗淤堵滤层达到加快排水凅结的效果, 但是由于淤堵问题效果不明显。

2 实验原理及计算公式

梯度比实验的实质是对比土工织物与土体构成反滤体系中的水头损失與被保护土体中的水头损失以便分析水体流经路径上的水头损失及其变化情况,从而进一步分析反滤体系的构成及淤堵情况

梯度比试驗中对梯度比概念的定义为:

通过梯度比便可以来评价土和滤膜构成的反滤体系是否发生了淤堵。水力梯度指的是在含水层中沿水流方向烸单位距离的水头下降值亦可以理解为水流通过单位长度渗流路径为克服摩擦阻力损失的机械能,或为克服摩擦力而使水以一定流速流動的驱动力通过水力梯度便可以评价水在土(滤膜和土构成的反滤体系)中的能的损失程度。因此在试验土样均匀的条件下,梯度比嘚值等于1时说明了该反滤体系完全没有淤堵而随着梯度比的值的增大,土和滤膜构成的反滤体系淤堵程度越严重

3.1 试验土样和滤膜

试验所用土样取自温州瓯飞一期水闸工程滩涂区域现场,取样深度为地面以下0.5m~1.0m取回的土样装入模型桶内。根据《土工试验方法标准》(GB/T)通过室内土工试验测得模型桶内不同深度的滩涂淤泥的基本物理性质参数见表1

本次实验中,滤膜采用无纺长丝化纤的普通塑料排水板的濾膜和无纺短丝化纤的整体式塑料排水板的滤膜具体参数如表2所示。

本次试验所采用的梯度比试验装置如图1所示。

本次试验的常水头絀水与进水装置如图2所示

本次试验所采用的梯度比试验装置实物图如图3所示。

本次梯度比试验采用整体式塑料排水板滤膜与普通塑料排沝板滤膜两种不同试样分别在水力梯度为i=1、i=5、i=7.5、i=10的条件下进行测试根据不同的滤膜试样和水力梯度,共进行8组试验

每组试验中需读测項目为:测压管1#、测压管2#、测压管3#、测压管4#、测压管5#和测压管6#的测压水头值。

每组试验的读测时间间隔为:0.5h、1h、2h、4h、6h、12h、24h若未达到试验停止标准,则继续每隔24h进行读测直至满足要求。

试验后根据读测的时间与测压管的水头值读数,采用梯度比计算公式计算并作出相應的GR-t曲线,并进行研究与分析

(1)试验前先裁取普通塑料排水板滤膜圆形试样和整体式塑料排水板滤膜圆形试样各1张,直径均为100mm

(2)將测压管和实验仪器连接的地方用滤膜及细铁丝网包住,再用防水胶带缠绕

(3)安装常水头进水和出水装置,并调节高度

(4)将塑料排水板滤膜圆形试样放入圆筒玻璃容器内。

(5)将淤泥放入圆筒形玻璃容器内(滤膜上方)要求静置稳定后土样高度为100mm。

(6)盖上容器蓋并进行密封关闭进水装置的水阀,打开玻璃容器上方的排气阀

(7)从出水口处缓缓进水,直至容器内充满水并将所有气泡排出后,关闭排气阀

(8)完成后将试样静置2~3天,待土样沉淀稳定后按照本节中的设计和安排开始试验,记录试验值

5.1 普通塑料排水板滤膜淤堵特性测试结果

使用普通塑料排水板滤膜,分别在水力梯度为i=1、i=5、i=7.5、i=10的条件下连续进行了4组梯度比试验每组测试时间计350小时,根据试驗测得的时间和各测压管的水头读数采用梯度比公式计算得到各水力梯度下的梯度比,试验GR-t曲线结果如图4所示

由曲线结果可知:水力梯度i=1时,梯度比GR值在初期缓慢增长在280小时处达到了峰值1.7后便呈逐渐缓慢下降趋势,无淤堵情况发生

水力梯度i=5时,梯度比GR值在35小时处达箌了峰值3.9之后呈逐渐下降趋势,稳定时梯度比GR值为2.8可见滤膜与淤泥构成的反滤体系工作正常,无淤堵情况发生

水力梯度i=7.5时,梯度比GR徝以较高的速率不断增长且趋于稳定,最终测得结果为GR=11.5淤堵情况较为严重。

水力梯度i=10时梯度比GR值变化较大,试验初期便以极高的速率增长并在45.5小时处达到了峰值21.2,此后梯度比值虽然有所下降但最终又呈上升的趋势,趋于稳定最终测得的梯度比GR值为14.2,淤堵现象非瑺严重

5.2 整体式塑料排水板滤膜淤堵特性测试结果

以整体式塑料排水板滤膜作为过滤材料,分别在水力梯度为i=1、i=5、i=7.5、i=10的条件下进行了4组梯喥比试验每组测试时间计770.9小时,读测停止标准同样依据上述规定执行

据试验测得的时间和各测压管的水头读数,采用梯度比公式计算嘚到各水力梯度下的梯度比试验结果如图5中GR-t曲线所示。

由试验结果可知:水力梯度i=1时梯度比GR值缓慢增长并在119小时处达到峰值5.44,之后趋於稳定由此可见淤泥与滤膜组成的反滤体系失效,淤堵现象比较严重

水力梯度i=5时,经过了265.3小时的试验梯度比GR值先下降至最低值1.556(3.5小時处)后,以较高的速率递增趋于稳定,最终测得数据为22.35淤堵现象极其严重。

水力梯度i=7.5时梯度比GR值呈下降-上升-下降趋势,最终测得GR徝为5.563

水力梯度i=10时,梯度比GR值总体稳定在529.9小时处达到峰值7.889,随后不断降低并趋于稳定,最终测得GR值为6.6仍有淤堵现象。

5.3 两种塑料排水板滤膜淤堵特性对比分析

由于两种塑料排水板滤膜在不同水力梯度下的淤堵试验均为连续测试因此根据测试结果,作出两种塑料排水板濾膜的梯度比试验连续GR-t曲线并进行分析如图6所示。

(1)按梯度比测试时段分析

由试验结果可知:试验初始阶段两种塑料排水板滤膜梯喥比GR值均呈增长趋势。两种塑料排水板滤膜梯度比曲线在t=687处相交因此试验开始至687小时范围内,普通塑料排水板滤膜的防於堵能力优于整體式塑料排水板滤膜而在687小时以后,普通塑料排水板滤膜的防於堵能力劣于整体式塑料排水板滤膜

(2)按水力梯度条件分析

在相对较低的水力梯度环境下(i=1、i=5),普通塑料排水板滤膜与淤泥构成的反滤体系工作良好在每一级的水力梯度下,GR值最终均趋于稳定无淤堵凊况发生,在相对较高的水力梯度环境下(i=7.5、i=10)整体式塑料排水板滤膜与淤泥构成的反滤体系逐渐发挥作用,所测得的梯度比GR值从峰值14降低至7且最终趋于稳定,虽然仍有淤堵情况发生但相比在低水力梯度的环境下已大为改善,且此时整体式塑料排水板滤膜的反滤整体式情况远远好于普通塑料排水板滤膜

(1)试验中采用的滩涂淤泥,其特点是土颗粒细小组成成分均匀,颗粒间粘度高渗透性较小,洇此在试验过程中不管使用哪种滤膜试验时间较长且均出现了较严重的淤堵。

(2)在较低的水力梯度(i=1、i=5)的条件下普通塑料排水板濾膜与滩涂淤泥构成的反滤体系工作正常,无淤堵现象发生;而整体式塑料排水板滤膜与滩涂淤泥构成的反滤体系失效淤堵较为严重,泹随着水力梯度的增大整体式塑料排水板滤膜的反滤整体式效果有了改善,普通塑料排水板滤膜开始出现淤堵趋势

(3)在较高的水力梯度(i=7.5、i=10)的条件下,普通塑料排水板滤膜与滩涂淤泥构成的反滤体系失效淤堵现象极其严重,水力梯度越高淤堵越显著;反滤体系隨着水力梯度的增大,大大改善了原本在低水力梯度环境下的淤堵现象

[1]中华人民共和国水利部.SL/T 235-1999.土工合成材料测试规程[S].北京:中国水利水電出版社,2009.

[5]俞南张仪萍.杭州西湖疏浚底泥工程性质试验研究[J].岩土力学,200425(40):579-582.

济南至东营高速公路工程

施表101安铨技术交底表

承包人:青岛公路建设集团有限公司标段:十四

监理人:山东菏泽通达交通工程监理有限公司编号:

工程名称路基工程施工時间2014年3月8日桩号及部位K117+912-K117+930 工程项目塑料排水板

一、现场危险源分析与控制

危险因素:插板机安装和运行过程中钻机塔架易发生倒塌事故。

控制措施:应对施工现场的地质情况做出深入了解选择合适的行走设备。在设备安装认真严格检查插板机钻塔(即花架)焊接部位是否有裂痕连接螺栓是否牢固,顶滑轮有无问题

危险因素:夜间施工照明设施不合格或施工违章用电易引发触电事故。

控制措施:夜间施工通道和施工场所应有足够的灯光照明。施工现场电器设备配有专用开关、插座外装防水箱并加锁,架设的电线应绝缘良好悬挂高度及線间距必须符合电力部门的安全规定。

危险因素:塑料排水板中有不合格产品

控制措施:每一批塑料排水板进场前必须经过指定部门的試验和检验,且附有产品合格证、产品试验、检验报告并经监理工程师认可后方可进场使用。

危险因素:塑料排水板中外套滤膜破损

控制措施:塑料排水板的外套滤膜应保证完整无损,塑料排水板进入现场前由专人负责检查发现滤膜有破坏处,应采取相应措施进行弥補或将这弃用

(1)塑料排水板施工机械应与施工场地的承载能力相适应,导向架高度、打设能力

塑料排水板我相信大家对这个產品肯定不陌生,它广泛应用在国内外的铁路、高速公路、机场、电厂、堆场、垃圾填埋场、围海造陆、港口、围垦、污水处理厂、水利沝电、码头建筑等工程中的软基处理项目》/hwycp93ebq}:*

安顺塑料防护排水板工作原理排水板具有以下几点:1、环保:采用HDPE环保材料不会对生态环境產生污染。

2、排水:凸台间隙空间大排水能力远胜于传统的卵石、陶粒。3、抗压:特殊工艺凸台顶部加厚,使抗压性能更强4、空间:产品厚度非常薄,大幅节约了建筑空间5、阻根:经热熔焊接,使植物根系无法穿透排水板有保护防水层。6、防腐:自然环境与一般笁业环境中的酸、碱、盐不能与HDPE材质产品反应从而达到防腐效果。7、耐久:采用性能稳定的HDPE生产产品性能持久稳定,使用寿命百年以仩8、多样:材料本身是优良防水材料,合理设计能达到防水、排水、透气、隔离、保温、隔热、减振、隔音等功能。
安顺塑料防护排沝板工作原理如何选购排水板:因为排水板具有很强的抗拉强度也有很好的排水性能还能耐腐蚀抗老化,在市场上有广阔的空间如何選用排水板也成为了重中之重。质量好的排水板比较敦实一看就比较稳。但是也有一些用废料做的排水板相比于质量好的排水板来说,废料做的排水板更加柔韧对折不断,但是质量就不是很好了使用的年限也不好说。

排水板施工注意事项1、打设机定位时管靴与板位標记的偏差应控制在±70mm范围内2、打设过程中应随时注意控制套管垂直度其偏差应不大于±1.5%3、必须按设计要求严格控制塑料排水板的打设標高,不得出现浅向偏差;当发现地质情况变化无法按设计要求打设时应及时与现场监理人员联系并征得同意后方可变更打设标高4、打設塑料排水板时严禁出现扭结断裂和撕破滤膜等现象5、打设时回带长度不得过500mm,且回带的根数不宜过打设根数的5%6、剪断塑料排水板时砂垫層以上的外露长度应大于0.5m7、应检查每根板的施工情况当符合验收标准时方可移机打设下一根否则须在邻近板位处补打8、打设过程中应逐板进行自检并按要求作好施工记录塑料排水板施工原始记录表9、打入地基的塑料排水板宜为整板,长度不足需要接长时必须按规定的方法與要求行10、一个区段塑料排水板验收合格后应及时用砂垫层砂料仔细填满打设时在板周形成的孔洞,并将塑料排水板埋置于砂垫层中排水板厂家 生产厂家,排水板价格低质量优才是硬道理。

良好的排水系统对土建的施工周期及构筑物的正常使用和寿命具有重要的作用排水板的排水板与多孔渗水管组成一个有效的疏排水系统,圆柱形的多空排水板与无纺布也组成一个排水系统从而形成一个具有渗水、贮水和排水功能的系统。安顺塑料防护排水板工作原理

张掖塑料防护排水板施工工艺流程:

我要回帖

 

随机推荐