plc问题

搜索所有波特率后总是提示:通讯超时,请核查端口号网络地址,波特率设置和连接电缆端口号是COM3。网络地址:本地0远程2;波特率9.6k。

2.确定你的CPU内有没有程序如果有程序那么确定你的电缆

电缆是原装的还是国产组装的

如果是原装的一般的时候可以搜索到地址

如果是国产的不支持大于9.6K通讯速率

3.你选擇的端口是COM3如果是USB转换的多数是国产的

所以建议你使用原装的电缆编程 可最高支持187.5K

4.如果你不需要CPU里面的程序可以把CPU恢复出厂设置

这个时候僦是默认的9.6k

西门子提供一个wipeout.exe应用程序,可以恢复PLC为原厂设置并且删除用户程序,数据块和所有的配置信息,PLC将被设置为地址2波特率9600。WIPEOUT在DOS环境下运行不过您一定按照提示完成。如果一次不成功请重复测试它的基本原理是这样的,PLC在上电这初期(非常短)是以出厂设置的状态工作的WIPEOUT只有这段时间才有控制权改变PLc的设置的。所以您加电和键盘操作一定要配合好


提问者对于答案的评价:

shenzhiqiang: 我的也是 我鼡的是国产的 不过在搜索的时候 编程线指示灯闪烁 但最后都还是连接不上?请教~!

你是用的PLC是200还是300,200直接双击通讯自动搜索通讯应该选用PPI;300应先选择通讯方式MPI,DP注意通讯地址不能冲突,否则会报上述故障

200的话拨到STOP位再连接试试

这样的问题我也曾经遇到过,确实是很莫名其妙

我是更换了一台电脑重新安装了软件,试试了就好了。

建议你也更换一台电脑试试看

是COM3。网络地址:本地0远程2;波特率9.6k。 
看來楼主是想连接S7-200要确认所用的通讯线是PIP的,不要用MPI的是不能通用的,如果线没问题你看一下是COM3,转一个再者把远程地址更改一下!!!

1、最好还是把CPU打到STOP状态,如有时程序中占用编程口也会造成通讯不上这种状态
3、把端口改成COM1吧这样感觉好点,PLC中可能有程序PLC的程序中的远程地址可能为3什么的,改下远程地址试试吧~我遇到的也就是这几种情况了,还请大家多多指教

把端口号改为COM1,关闭其它程序

如果还是不行,你换个PLC编程软件,电脑等来试试一一排除,总会查到原因的或者你使用一个原装的编程线的线来试试,

检查一丅你的编程电缆在PLC上的插口是第几个口然后在软件上选择端口号为com,如果你的编程电缆是USB那你选USB口

首先查看你的编程电缆是否存在问題,如果是国产的可能会出线问题建议购买西门子的电缆,同时要求你升级你的编程软件也可能软件出线问题