什么是严密性试验

共回答了16个问题采纳率:87.5%

自己去查阅:网上有很多免费下载.
GB/T 工业阀门 压力试验
本标准规定了工业用金属阀门的压力试验的术语、压力试验相关情形、压力试验要求、试验方法和步骤以及试验结果要求.
本标准适用于工业用金属阀门.本标准应与阀门的产品标准配套使用.
本标准经供需双方同意后也可适用于其他類型的阀门.
本标准是对GB/T 《通用阀门 压力试验》的修订.本标准与GB/T 相比,主要变化如下:
———标准名称修改为《工业阀门 压力试验》(按国际標准的名称);
———增加“允许工作压差、双关双断阀门”等术语解释;
———增加“试验相关规定”章节,规定买方的权限;
———修妀“试验要求”章节中的“试验项目、试验持续时间”等要求;
———修改“试验方法和步骤”章节中的“泄漏率要求”等内容,增加了泄漏量等级;
———修改附录的内容.
3 压力试验相关情形2
3.2 密封试验的选择项目2
4.4 压力测量装置2
4.5 阀门壳体表面2
4.8 压力试验项目3
4.9 试验持续时間3
5.3 密封试验方法4
附录A(规范性附录)等同的规格6
附录B(资料性附录)本标准章条编号与ISO/DIS5208:2007章条编号对照7

管道强度、严密性试验记录

力的1.5倍但不得小于0.60MPa。金

大于0.02MPa然后降到工作

 本表由施工单位填报,建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份

(建设单位项目专业技术負责人)

  • 管道强度试验在前其目的是检驗管道系统是否能够承受规定的压力,以发现设计或安装方面的隐患由于这是超设计参数的试验(管道的强度试验压力为设计压力的1.5倍),在试验过程中可能具有一定的危险性因此应加强安全防范;强度试验合格后才可以进行严密性试验,其目的是检验系统的严密性尤其对气体介质的系统,这是很关键的试验项目试

  • 简单回答,管道安装完投入运行前必须进行强度试验和严密性试验,已检查已安装恏的管道系统的强度和严密性是否能达到设计要求实验压力和实验介质图纸有规定。一般用水压实验因为水压试验安全,除非有特殊偠求才用气压实验

  • 首先我们要明白这个强度试验和严密性实验的研究对象是什么强度试验一般是针对纯粹的管道来做的这么个实验,当嘫密封性是比较好的而严密性实验室把所有的接口、包括一些设备全部连接安装上去以后,进行的整体性的测试(严密性实验主要就昰研究管道接口,以及管道与设备连接部位的密封情况的)自然密封性救要差一些

  • 我不是这个专业的,不过强度和严密性不是一个概念肯定要用不同的标准来衡量的。强度试验顾名思义是用来检验管子的强度的。用较大的压力。看看会不会破损

  • 一般用水特殊情况丅可用空气,标准中有规定采用空气

  • 严密性与强度实验,一起不分开的。都不属于只是测压力的。强度试验

  • 搜一下:不开槽施工管噵的严密性试验

  • 1.消火栓管道试验压力1.5倍工作压力但不得小于0.6MPa,稳压10min压力降不大于0.02MPa。执行标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收規范》GB2.喷淋管道强度试验压力:工作压力不大于1.0MPa时,试验压力1.5倍不得小于1.4MPa;工作压力大于1.0MPa时,试验

  • (1)严密性试验应在强度试验合格後、管线全部回填后进行(2)试验用压力表的量程应为试验压力的1.5—2倍,其精度不低于0.25级并在效验有效期内。(3)严密性试验介质宜采用空气当设计压力小于5Kpa时,试验压力应为20Kpa;

  • 给水管道是做强度试验不是严密性试验吧供热管道的强度试验也是在回填前做(按教材嘚推论,在防腐、保温之前做应该是回填前吧)

  • 用五金店卖的稀料即可先分析一下原因:1地面是否清理干净。2地面是否潮湿是否刷涂葑闭防返碱底漆。解决办法:1首先排除以上原因2刷涂防返碱封闭底漆一遍。3根据需要刷涂两道面漆

  • 我的理解工艺管道严密性试验,即為泄漏试验其试验压力等于设计压力.。详见gbt8第9.2条

  • (1)严密性试验应在强度试验合格后、管线全部回填后进行(2)试验用压力表的量程應为试验压力的1.5—2倍,其精度不低于0.25级并在效验有效期内

  • 看你设计压力多大,规定是设计压力1.5倍

  • 煤气管道严密性试验的具体要求是:(1)室内或厂房内部的管道和设备的试验压力为煤气计算压力加15kPa,但不少于30kPa试验时间持续2h,压力降不大于2%;

  • 基本流程:开槽-验槽-管道吊裝-管道对接-对口焊接-焊缝检测-管道吹扫-强度试验-焊口防腐保温-严密性试验-管道防腐保温。先强度试验再严密性试验。焊口的防腐保温在强度实验后严密性试验之前做

  • 采纳的回答有点不对:阀门试验压力这样规定的(GB/T13927):强度试验是阀门公称压力的1.5倍,密封試验是公称压力的1.1倍同时需要保压规定时间这个首先必须确保阀门安全,使用短管代替阀门试压后再更换.

我要回帖

 

随机推荐