柴油发电机使用过程中出现故障嘚应急预案
1、如果突然遇到市电意外停电、配电设备故障、开关跳闸等失
去外部电源紧急情况时启用应急电源的程序:电源维护或
经过培训的机房值班人员应能在15分钟内正常启动油机并
供电,在延时启动供电和市电发生故障的事况下应向主管
领导汇报事况;启用应急用柴油发电机组时,电源维护人员
为保证三楼机房供电可断开办公照用电负荷。
2、应急移动柴油发电机组调用的程序:在市电发生故障时固
定式发电机工作异常或预计市电恢复时间较长(8小时以
上,天气炎热时缩短为6小时),如移动油机不在邵阳可
向省公司运行维护部請示调用移动油机或向电力部门借用
3、应急电源备有一台625KVA固定式柴油发电机组经油机倒换
屏与低压系统连接,同时油机倒换屏预留有440KVA移動电
站接入端口在故障情况下,动力设备的最小保证安全容量
4、电源维护人员应熟悉柴油发电机性能、状态和接线、操作方
法及负载情況为经济、安全的使用机组,宜将发电机所带
负荷控制在30%—80%范围中超出此标准,应增加负载和
关闭非主要负载尽量做到功率匹配;哃时,为保持机组稳
定运行油机启动和关闭前后,均要空载运行3—5分钟
柴油发电机不能启动原因及处理
.缺燃油或燃油质量不好;
.燃油、喷射系统故障;
.浮充电源故障,机组蓄电池电压低
.恢复蓄电池浮充电源正常运行,并检查启動电源电压至正常值;
电源小开关如未投入应立即投入,检查控制柜面板指示灯正常;
.观察排烟烟色及排烟量分析燃料燃烧状况;
.检查、试放燃油系统疏水;
.检查空气进口有无杂物堵塞;
.若仍不能启动,应隔绝机组申请检修。
引风机、一次风机润滑油站的电源切换试验如何进行
)检查油站两路电源均送电正常。
)启动一台润滑油泵运行
断开油站控制柜内二电源开关,检查一电源联动正常润滑油泵运行正常后,送上二电源开关
断开油站控制柜内一电源开关,检查二电源联动正常润滑油泵运行正常后,送上一电源开关
)检查两路电源开关送电正常,油站控制柜由二电源带一电源备用。
电流互感器二次开路的特征有哪些
)电流互感器出现类似有变壓器的响声。
)电流互感器二次侧开路有高压开路端子有打火、烧焦现象。
)计量电流互感器二次侧开路时电流值指示为
负序电流对發电机有什么危害?
)和正序电流叠加可能使定子电流超过额定值使绕组发热超过容许值。
)负序磁场在转子中感应出两倍频率的电流从而引起转子的附加发热。
)负序磁场在转子上产生两倍频率的脉动转矩使发电机组产生振动。
变压器油温高如何处理
检查变压器嘚负荷和冷却介质的温度,
核对该负荷和冷却介质温度下应有的油温值及绕组温度值
)核对就地与远方的温度指示是否一致。
)检查冷卻系统是否正常若温度升高的原因是由冷却系统的故障引起的,应投入备用冷却器若
没有备用冷却器,则应降低变压器负荷维持温喥不超过规定值,并联系检修人员处理
)经上述检查处理无问题,但油温仍较同一负荷和冷却条件下高出
10℃以上或变压器负荷不变,
油温不断上升则认为变压器内部故障,应停止变压器运行
功能投退操作如何进行?
自动投入和退出当有功负荷大于
退出键,进行手動投退
如就地操作,须在励磁调节柜就地手持屏上进行操作(此项运行人员不进行)
线路停送电操作的顺序是什么操作时应注意哪些倳项?
线路停电操作顺序是:拉开线路两端开关线路侧闸刀,开母线侧闸刀线路上可能来电的各端合
接地闸刀(或挂接地线)
线路送電操作顺序是:拉开线路各端接地闸刀(或拆除接地线)
,合上线路两端母线侧闸刀、线路
)防止空载时线路末端电压升高至允许值以上
)投入或切除空线路时,应避免电网电压产生过大波动
)避免发电机在无负荷情况下投入空载线路产生自励磁。
请描述发电机的失磁異步运行能力及失磁运行对发电机的危害?
发电机失磁异步运行的能力为:
大楼发生断电事故UPS的电池给负荷继续供电,这个時候你需要做的,就是启动发电机等发电机运行稳定以后,将UPS的输入电源从市电切换到发电机来供电这时,发电机开始给UPS供电UPS则繼续给负荷供电。只有发电机有油不管大楼停电多长时间,都不会影响到负荷的正常运行大楼来电以后,就要将给UPS的供电由发电机切换到有大楼的电,然后再停止发电机的运行
随后,就好保养发电机加满油,等待下次使用
你好……有ups的情况下为什么还需要用柴油发动机呢?
你对这个回答的评价是
断电了,ups照样能用市电有了以后,ups还是正常工作
跟柴油发电机没有什么关系么
能给我解释一下他們之间的关系么……谢谢
一般银行用的发电机组都是ats全自动切换的,也就是说市电没有了发电机组自动切换到发电机组电源开关上,洎动启动发电机供电要是市电来了,则自动切换到市电自动停掉发电机组,
你对这个回答的评价是
下载百度知道APP,抢鲜体验