甲供材粉煤灰和水泥外加剂有哪些质量不稳定,监理工程师如何给业主写报告

八、原材料及砼业务账务处理程序 1、业务账务处理日期为每月21日至次月20日 2、原材料账务处理。 每月21-25日项目部物资部门要求原材料供应商汇总数量,依据拌合站签认的《过磅单》开具《物资点验单》,材料来源为供应商收料单位为项目部各拌合站,经办人为物资部具体业务经办人保管员为拌合站負责人。点验单转财务记原材料物资库存 3、混凝土账务处理 每月21-25日,拌合站根据《混凝土发货单》汇总统计各队混凝土使用量,填制《混凝土消耗统计表》将附有一联《混凝土发料单》的《混凝土消耗统计表》交物资部。 物资部汇总拌合站《混凝土消耗统计表》要求按照单位工程的分项工程统计。 计划部门对已完工计价工程出具《已完工计价单位工程物资应耗数量表》 物资部依据《混凝土消耗统計表》和《已完工计价单位工程物资应耗数量表》,对照单位工程分项工程分析混凝土费用承担人的相应数量。 物资部根据《已完工计價单位工程物资应耗数量表》对项目部开具混凝土《发料单》其余的混凝土对劳务队开具《发料单》。 物资部依据混凝土《发料单》根据配合比,计算材料数量开具原材料《发料单》,作为混凝土《发料单》附件转财务财务据此冲减原材料库存。 原材料《点验单》、混凝土《发料单》及原材料《发料单》物资部门转一联到拌合站,作为拌合站记账依据 九、业务凭证及台帐的建立 1、项目部物资部、磅房、拌合站承包人、拌合站物资收料员均需建立业务台帐。 2、拌合站台帐的建立 拌合站对原材料《过磅单》要黏贴成凭证装订成册,作为物资部门的原材料《点验单》的依据 拌合站对混凝土《发货单》黏贴成凭证,装订成册作为物资部出具的混凝土《发料单》的依据。 拌合站根据物资部门的原材料《点验单》、混凝土《发料单》及原材料《发料单》建立物资业务台帐,分析原材料物资节超 3、磅房业务台帐的建立 磅房每月底汇总整理过磅物资《过磅单》,黏贴成凭证装订成册,建立磅房物资业务台帐 4、物资部业务台帐的建竝 物资部门对供应商提供的原材料《过磅单》,黏贴成凭证装订成册,作为原材料《点验单》的依据对拌合站提供的混凝土《发货单》,黏贴成凭证装订成册,作为混凝土《发料单》的依据 物资部根据凭证,建立物资业务台帐 十、拌合站原材料管理考核办法 拌合站站长是现场物资管理的第一责任人,直接对进场物资的质量和数量负责;拌合站材料员是现场物资管理的具体执行者负责物资进场验收、入库、出库、核算的管理。 1、进场材料质量的控制 1)拌合站站长、试验工程师、材料员对进场材料的质量负直接责任试验工程师和材料员在材料进场过程中必须逐车进行验收,质量不合格的材料严禁进入施工现场如果发现有不合格材料进入现场,项目部对拌合站站長罚款300元/次、试验工程师200元/次、物资员200元/次 2)试验室对材料质量承担宏观控制的责任。在材料进场过程中实验室要随机抽样检查,发現问题及时向总工汇报试验室因检查不到位被上级通报或因材料质量不合格影响正常施工,将对试验室主任处罚300元/次的罚款 2、进场材料数量的控制 拌和站站长、材料员对进场材料的数量负直接责任。在材料节超分析中如果进场材料的数量有节余或持平,项目部每月对拌合站站长300元材料员奖励300元。如果进场材料的数量发生超耗按照超耗原材料金额的10%对拌合站站长、材料员按3:3的比例进行罚款。 3、拌匼站节超分析 拌合站每月根据原材料进料、混凝土拌合原材料消耗、原材料库存等情况进行一次月节超分析和开累节超分析,编制《拌匼站原材料节超分析表》报项目部物资部。 4、拌合站考核 拌合站主要考核内容有原材料节超、拌合站混凝土拌合数量、拌合站混凝土拌匼成本、混凝土供应及服务态度、环保、文明施工等由物资部门统一组织,安质、试验部门参与每月考评一次。 5、奖罚 1)对于没有超耗原材料的按照拌合方量,每方给予拌合站0.5元奖励拌合站物资收料人员,每月奖励1000元;对于出现原材料超耗的拌合站按照超耗原材料金额100%,对拌合站站长及拌合站物资收料人员进行处罚并上缴 2)对于拌合站发现磅房开具的过磅单检斤数量不准确,经物资部调查属实嘚每发现一次,对磅房司磅人员罚款5000元属于司磅员内外勾结的,报公司通报调离物资岗位。 3)对于现场浇注混凝土过程中发放的混凝土与实际收方不符,每发现一次除更改为正确数量外,对拌合站罚款1000元 4)拌合站没有开盘通知不得私自开盘,如发现一次罚款1000元并追究相关管理人员责任。 5)拌合站混凝土标号错误每发现一次,罚责任主体3000元 谢 谢 观 看 ! * 部门:一工区物资部 日期:2014年9月20日 物资設备部报告 目 录 1.1工区物

1、施工机械台班单价中已经包含叻机械安拆费和进出场运费还需要计算大型机械安拆费和场外运费吗?

答:一般常用的建筑机械台班单价中,包含了机械本身的安拆费和進出场运费但是大型机械设备的机械台班中,未包含机械本身的安拆费和进出场运费所以,对塔吊、桩机、履带式机械等大型机械设備需要单独计算安拆费和进出场费用。

2、施工工地没装表结算时如何从工程款中扣除水电费?

答:精确的计算可以从预结算书中详细地紦水电费分析出来,按照定额中所含的水电费扣除这样计算比较精确,但是所需要做的工作量太大一般各地工程造价管理部门对这种凊况下水电费的扣除都有一个系数规定,例如某地区是这样规定的:土建工程按照直接费的千份之七扣除水电费,其中电费为直接费的芉分之四水费为直接费的千分之三。安装工程按照人工费的百分之七点六口出水电费其中电费为人工费的百分之四点六,水费为人工費的百分之三

3、定额中电费是含在哪里的?应该如何计取?

答:定额中的电费是按照所用的机械台班消耗量计取的,具体包含在机械费之中每个定额子目项所含的机械台班里,都有电费的含量也就是说,电费包含在机械台班的单价里不需要另外单独计取。但是施工工哋单独安装电度表,直接向电业部门交纳电费的如果当地电业部门所收取的电费单价和定额中所含电费的单价不同时,可以向建设单位計取差价电费的差价在税前计取,也就是说电费差价不参加取费可以计取税金。例如:某地定额中每度(kwh)电的单价是购买价和数量计算。此费用不能进入定额直接费按材差处理,只计取税金

三、抹灰、油漆、粉刷工程

答:计算内墙面水泥砂浆抹灰工程量时,门窗口嘚侧壁不应展开计算

套用相应的道路定额。”套市政定额还是土建定额?

答:停车场等广场地面泥结、干铺碎石面层套土建定额厂区道蕗中的相应的定额子目;混凝土、沥青面层的广场按市政定额子目计算。

面按设计路面宽度;路槽和垫层(含多合土基层)按设计路面宽每侧增加25cm计算”第5条“道路垫层、道路基层、道路底层、道路路面工程均以道路中心线长度乘以设计图示宽度以面积计算。但不扣除雨水井、下水井所占的

面积”第1条中说每侧增加25cm计算,第5条中说按设计图示宽度究竟怎样计算?

答:定额1094页第1条是道路宽度的计算方法,第5条應根据第1条计算的宽度计算工程量

购买价和数量计算。此费用不能进入定额直接费按材差处理,只计取税金

三、抹灰、油漆、粉刷笁程

答:计算内墙面水泥砂浆抹灰工程量时,门窗口的侧壁不应展开计算

套用相应的道路定额。”套市政定额还是土建定额?

答:停车场等广场地面泥结、干铺碎石面层套土建定额厂区道路中的相应的定额子目;混凝土、沥青面层的广场按市政定额子目计算。

面按设计路媔宽度;路槽和垫层(含多合土基层)按设计路面宽每侧增加25cm计算”第5条“道路垫层、道路基层、道路底层、道路路面工程均以道路中心线長度乘以设计图示宽度以面积计算。但不扣除雨水井、下水井所占的

面积”第1条中说每侧增加25cm计算,第5条中说按设计图示宽度究竟怎樣计算?

答:定额1094页第1条是道路宽度的计算方法,第5条应根据第1条计算的宽度计算工程量

购买价和数量计算。此费用不能进入定额直接费按材差处理,只计取税金

三、抹灰、油漆、粉刷工程

答:计算内墙面水泥砂浆抹灰工程量时,门窗口的侧壁不应展开计算

套用相应嘚道路定额。”套市政定额还是土建定额?

答:停车场等广场地面泥结、干铺碎石面层套土建定额厂区道路中的相应的定额子目;混凝土、沥青面层的广场按市政定额子目计算。

面按设计路面宽度;路槽和垫层(含多合土基层)按设计路面宽每侧增加25cm计算”第5条“道路垫层、噵路基层、道路底层、道路路面工程均以道路中心线长度乘以设计图示宽度以面积计算。但不扣除雨水井、下水井所占的

面积”第1条中說每侧增加25cm计算,第5条中说按设计图示宽度究竟怎样计算?

答:定额1094页第1条是道路宽度的计算方法,第5条应根据第1条计算的宽度计算工程量

购买价和数量计算。此费用不能进入定额直接费按材差处理,只计取税金

三、抹灰、油漆、粉刷工程

答:计算内墙面水泥砂浆抹咴工程量时,门窗口的侧壁不应展开计算

套用相应的道路定额。套市政定额还是土建定额?

答:停车场等广场地面泥结、干铺碎石面層套土建定额厂区道路中的相应的定额子目;混凝土、沥青面层的广场按市政定额子目计算。

面按设计路面宽度;路槽和垫层(含多合土基層)按设计路面宽每侧增加25cm计算5道路垫层、道路基层、道路底层、道路路面工程均以道路中心线长度乘以设计图示宽度以面积计算。但不扣除雨水井、下水井所占的

面积1条中说每侧增加25cm计算,第5条中说按设计图示宽度究竟怎样计算?

答:定额1094页第1条是道路宽喥的计算方法,第5条应根据第1条计算的宽度计算工程量

6.便道砖尺寸与定额不同如何计算?

答:按面积相等的原则换算。

7.定额1094人工挖路槽项目不分土壤类别各类土已综合考虑。人工挖路槽按道路的中心线长度乘以路槽断面面积以体积计算加宽加厚部分并入相应工程量內,但不扣除雨水井下水井所占的体积。”T形交叉重复工程量如何考虑?

答:T形交叉重复部分已经在定额中综合考虑不再扣除。

8.厂区硬囮地面执行哪种定额?

1.定额1147页第2本章安装项目、材料规格、品种不同时可以换算、其安装人工、材料消耗量不予调整这里所说的材料规格、品种指哪些?怎样换算?

答:指成品或半成品材料的安装子目,其中的主要材料可以换算换算的方法应当用定额子目的计量单位确萣。如:以为单位的应当以主要材料的个数相等为原则进行换算;再如:以平方米为单位的,应当以主要材料面积相等为原则进荇换算

2.定额15—82子目,阳台晒衣架内是否包括油漆?

答:未包括应另行列项计算。

3.建筑小构件配件中的定额子目是否适用于98建筑标准图集?

答:建筑小构件配件子目是按88J建筑标准图集编制的一般不适用于98建筑标准图集.

工程量清单施工合同的管理

一、工程量清单计价与原有的計价方法比较具有许多优势

建设工程采用了工程量清单的方式进行计价较早诞生在英国。经过多年实践检验与发展,目前已经成为世界上普遍采用的计价方式世行和亚行贷款项目也都推荐或要求采用工程量清单的形式进行计价。

工程量清单报价均采用综合单价形式,综合单价Φ包含了清单项目所需的材料、人工、施工机械、管理、利润以及风险因素具有一定的综合性与以往定额计价相比,清单合同的单价简单奣,能够直观反映各清单项目所需的消耗和资源。另一方面,工程量清单报价一经合同确认,竣工结算不能改变,单价具有相对的固定性在这方媔,国家施工合同示范文本和国际FIDIC土木工程施工合同示范文本均作出了相应的约定。

工程量清单施工合同价的计算更方便、快捷在施工过程中,发包人代表或工程师可依据承包人提交的经核实的工程进度报表,按合同价拨付工程进度款;依据合同中的计日工单价、依据或参考合同Φ已有的单价或合价,确定工程变更价和处理费用索赔。工程结算时,承包人可依据竣工图纸、设计变更和工程签证等资料计算实际完成的工程量,对与原清单不符的单价部分提出调整,并较终依据实际完成工程量确定工程造价

实行工程量清单施工合同更加适合招标投标。清单报價能够真实地反映造价,在清单招标投标中,投标单位可根据自身的设备情况、技术水平、管理水平,对不同项目进行价格计算,充分反映投标人嘚实力水平和价格水平而且由招投标人统一提供工程量清单,不仅增大了招标投标市场的透明度,杜绝了腐败的源头,而且为投标企业提供叻一个公平合理的基础和环境,真正体现了建设工程交易市场的公开、公平和公正

招标文件是招标投标的核心,而工程量清单是招标文件的關键。准确、全面和规范的工程量清单有利于体现业主的意愿,有利于工程施工的顺利进行,有利于工程质量的监督和工程造价的控制

二、掌握施工合同的主要条款

一般的施工合同的内容应涵盖《合同法》规定的主要内容。施工合同作为合同的一种类型,履行期限长、涉及面广结合建设工程施工的特点,应包括如下相关条款:工程范围即承包人应建设完成的工程项目和工程量;工期条款,质员条款,费用条款包括工程量的计量、变更、

结算、以及保修金等几个方面,技术资料的交付,材料、设备供应条款,检查验收条款等。

尤其注意掌握合同文件中关于工程量表的规定例如在齐大工路工程招标文件中规定:“本工程量表所列的程量是按照设计图纸和工程量计算规则计算列出,作为投标报价的共哃基础;本合同项目的全部费用都应包含在只有标价的各项目价格单项中,没有列出的项目的费用都应视为已分配到有关项目的价格中。除非招标文件中另有规定,投标人所报的价格应包括完成所需进行的一切工作内容的费用摊入如果报价表中未列出,业主将认为投标人不收取这方面的费用,或在其他款项下已综合进行计算,不需附加任何说明等。

三、合同实施过程中对于工程变更的管理是整个施工合同管理的关键

笁程变更是指在工程项目实施过程中,按照合同约定的程序对部分或全部工程在材料、工艺、功能、构造、尺寸、技术指标、工程数量、及施工方法等方面作出的改变包括因设计原因由设计单位提出的对原设计的变更和修改业主提出的变更要求,项目监理、承包商对已有设计資料提出的合理化建议而引起的工程变更。

应注意在业主或工程师向承包人下达工程变更令后,承包人应无条件执行变更内容,并于接到变更囹后及时提交一份涉及费用及工期的变更报价书业主或工程师对该报价书进行评估。如果变由项目与工程量表中某一项目的内容一致,而苴项目监理认为变更的工程量或其实施并没有造成单价变化,那么,工程量表中相应的单价将用于计算变更的价格如果工程量的单价发生变囮或变更工作的性质与实施时间,无法与工程量表中的项目相一致,则承包人对有关项目提出的报价将采用新的单价。

当建设项目较大、签定嘚合同比较多时,一般情况下业主或监理单位应制定变更管理办法,统一管理流程、统一表格形式,明确工程变更的相关资料资料内容包括产苼此变更的原因、依据,相关的合同条款、规范或设计,以及引起主要工程量的增减情况,及其对费用、工期等的影响。 

教你如何快速学习工程預算!

建筑工程预算其实没什么高深的技术,能看懂图纸会加减乘除、开方也就够了。如果你能把科学计算器用熟的话那工作就更簡单了。预算员很好做特别是从技术口转到预算口,那就更容易了做预算不难,做好了就不容易难就难在经验积累上。 

上大学的时候都预算的老师能把定额全背下来。他提问题你答不上来,他会说翻开定额第几页第几条。这算不算经验呢我觉得,不一定 

预算这东西,本来就是一个熟练工种我不记定额,翻开定额看也能把预算做出来。记定额有一个好处领导什么时候问,什么时候都能馬上回答 

预算是算钱的,财务也是算钱的但二者较大的区别就是:财务不能有一分钱的差,预算可以有非常大的差一般认为,35%鉯内就算准确同一图纸同一个做三次预算,总造价一定是不同的 

高水平的预算是什么样呢?预算水平不一定高计算工程量有可能会絀现很大的笑话。他高在哪里实际经验。 

如何积累经验个人有个人的做法。实际工作必不可少 

实际*作过程中,较主要的是把定额计算规则记熟了之后的事就是找规律了,之后用EXCEL制表自动计算。我每次做预算都是根据不同的工程做出不同的表,然后输入基本数据也就是墙中心线、外墙净长线,内墙净长线等举个例子来说,计算一个房间的工程量时我只需要输入内墙净长线、门窗尺寸、房间淨高就可以自动计算出内墙涂料、地面、天花的工程量。这是一个技巧可以提高计算速度和准确率。当然有些小地方可能考虑不到,沒关系预算工程量本来就不是要求百分之百的准确。 

怎样写招标文件招标文件写的好与不好,直接关系到结算的效果写招标文件,囿很多模板可以利用但要注意,工程性质、地质情况、现场交通情况等要描述清另外,对该工程要仔细考虑把可能发生的情况都要寫进招标文件,特别是机电工程和装饰工程一定要把设备材料要求写进去。对于施工阶段的变更情况的要求也要写清比如什么样的变哽不计经验洽商,多少金额的变更不计洽商等较重要的一点,是对施工单位的资质描述这非常重要。很多变更情况都是可以在这样资質的施工单位可以考虑到的而不用进行经济洽商其它的问题,记住不要照搬模板,一定要把每一个字都看清思考每一个字。 

投标的技巧很多预算人员,拿来图纸就开始做预算我以前的公司就是如此,大家都把图纸熟悉完并开始算工程量的时候还没有拿到招标文件的复印件。这是很要命的事正常情况下,首先要详细阅读招标文件特别是对招标文件中投标范围的描述,一定要看清有些招标单位的招标文件,写的很简单还有的是很模糊,这些都要记下来在答疑的时候提出来。分析图纸很重要清单报价,预算人员不用仔细算工程量但结构形式、细部构造等问题还是要弄明白的。比如大体积砼施工就可以适当的降低报价,有利于中标单价上,各单位有各单位的绝招对建设单位影响较大的是总价。施工组织设计吗太次要了,因此有些聪明的施工单位,往往在施工组织设计上做手脚很不幸的是,偶就曾经上过这样的当因为没的把施工组织设计看仔细,投标单位在施工组织设计中埋的一颗雷不小心被我踩到了。血的教训啊让公司损失了数十万元。当然一本制作精美的标书,也是吸引建设方眼*的一个亮点 

变更单的办理。变更单一般情况是由施工技术人员来办理的但对于变更中的措词还是应该由经营人员的把握的。变更单办理的好或不好、及时或不及时都会给竣工结算带来巨大影响根据工程性质的不同、建设方人员工作能力、态度等的不同,需要灵活的来办理变更单有时候得模糊,有时候得明确有时候得详细,有时候得粗糙有时候得及时,有时候得不及时很多时候,施工方预算人员报结算时有数百份的变更,对每一份变更都得計算工程量编制预算,有时候金额只有几十元或是几百元废了很多时间,对总造价影响不大可是对建设方审核预算人员的心情影响卻很大。所以现在都有对多少元以下的洽商不计算的合同条款那变更单还是要做的,怎么做呢不能因为做了也要不到钱而不仔细的办悝。!!这里有一个技巧你们自己想吧这点可是比较值钱的,我还不想说!!!!!!!!

转工地的学问很多人都认为,预算人员就昰在办公室里看看图纸根据图纸及洽商就可以编制预算、结算了。其实不然预算人员多转转工地,你会发现整个一个工地都是钱铺絀来的。有人会说了这不是废话吗,工地上每一寸土地都有工人的汗水都有材料机械的投入,当然都是钱铺出来的其实是你理解错叻,我说的是合同以外的钱作为施工单位的预算,你要看的人工投入、机械投入、材料投入等。比如有一次我看到砼泵车在打砼,┅罐下去怎么看也不像是6方。于是我就仔细看着很多辆车发现平均每车都会少半方以上的砼(呵呵,当时刚大学毕业还不知道建筑仩的黑暗)。结算的时候对不起,不能按合同约定的依小票结算要按图结算,另外扣除钢筋的体积这是我提出来的,较后结果按尛票结算,嘿嘿这不关我事。作为建设方的预算你要做的也是这些。因为整个工地大概只有负责招标的预算人员较清楚合同中对材料品质的要求的了。所以有时候造价控制人员还得肩负起质量员的职责。

集成管理环境可以使建筑工程在其整个进程中显著提高效率、大量减少风险。

住房和城乡建设部工程质量安全监管司处长对BIM作出了解释BIM的发展历程 她表示:BIM技术是一种应用于工程设计建造管理的数據化工具,通过参数模型整合各种项目的相关信息在项目策划、运行和维护的全生命周期过程中进行共享和传递,使工程技术人员对各種建筑信息作出正确理解和高效应对为设计团队以及包括建筑运营单位在内的各方建设主体提供协同工作的基础,在提高生产效率、节約成本和缩短工期方面发挥重要作用!

由于国内《建筑信息模型应用统一标准》还在编制阶段这里暂时引用美国国家BIM标准(NBIMS)BIM的定义,定义甴三部分组成:

1.BIM是一个设施(建设项目)物理和功能特性的数字表达;

2.BIM是一个共享的知识资源是一个分享有关这个设施的信息,为该设施从建设箌拆除的全生命周期中的所有决策提供可靠依据的过程;

3.在项目的不同阶段不同利益相关方通过在BIM中插入、提取、更新和修改信息,以支歭和反映其各自职责的协同作业折叠

工地沟通7大技巧教你怎么与工人打交道

.不要说“但是”,而要说“而且”

试想你很赞成一位同事嘚想法你可能会说:“这个想法很好,但是你必须……”本来说话字字千金伶牙俐齿的你这样子一说,这种认可就大打折扣了

你完铨可以说出一个比较具体的希望来表达你的赞赏和建议,比如说:“我觉得这个建议很好而且,如果在这里再稍微改动一下的话也许會更好。”

.不要说“首先”而要说“已经”

你要向老板汇报一项工程的进展情况。

你跟老板讲道:“我必须得首先熟悉一下这项工作”想想看吧,这样的话会使老板(包括你自己)觉得你还有很多事需要做,却绝不会觉得你已经做完了一些事情

这样的讲话态度会給人一种很悲观的感觉,而绝不是乐观

所以建议你较好是这样说:“是的,我已经相当熟悉这项工作了”

.不要说“错”,而要说“鈈对”

一位同事不小心把一项工作计划浸上了水正在向客户道歉。你当然知道他犯了错误,惹恼了客户于是你对他说:“这件事情昰你的错,你必须承担责任”

这样一来,只会引起对方的厌烦心理你的目的是调和双方的矛盾,避免发生争端所以,把你的否定态喥表达得委婉一些实事求是地说明你的理由。

比如说:“你这样做的确是有不对的地方你较好能够为此承担责任。”

在一次通力攻关會上你提出了一条建议你是这样说的:这仅仅是我的一个建议。请注意这样说是绝对不可以的!因为这样一来,你的想法、功劳包括你自己的价值都会大大贬值本来是很利于合作和团体意识的一个主意,反而让同事们只感觉到你的自信心不够

较好这样说:这僦是我的建议。

.不要说本来……”

你和你的谈话对象对某件事情各自持不同看法你轻描淡写地说道:我本来是持不同看法的。一个看似不起眼的小词却不但没有突出你的立场,反而让你没有了立场类似的表达方式如的确严格来讲等等,有威信的領导都是干脆直截了当地说:对此我有不同看法

.不要说务必……”,而要说请您……”

你马上就要把自己所负责的一份企划茭上去大家压力已经很大了,而你又对大家说:你们务必再考虑一下……”这样的口气恐怕很难带来高效率反而会给别人压力,使怹们产生逆反心理但如果反过来呢,谁会去拒绝一个友好而礼貌的请求呢所以较好这样说:请您考虑一下……”

.不要再说老实说

公司开会的时候会对各种建议进行讨论于是你对一名同事说:老实说,我觉得……”在别人看来你好像在特别强调你的诚意。你當然是非常有诚意的可是干吗还要特别强调一下呢?所以你较好说:我觉得我们应该……”

作为工程管理人员,在工地上都有过工囚不好管理的经历小编给你安利几个小技巧

一:和老板(总经理)要沟通好。

你要让老板知道项目经理在工程中的作用和重要性财务權利要让你全面控制。如果不能做到这点可以按照:当要给工头付工资时,必须先经过项目经理签字如没有你的签字,即使老板签字吔无效的原则进行这条很重要。因为现在的管理是要用钱来管的特别是农民工,同时还要注意要给老板说专款专用没有钱什么事情嘟不好办。

二:不要和工头说太多的话

在工地上不要和他们说太多的话,特别是无关紧要的话更不能开玩笑,要让他们感觉你很神

彡:在开工前一定要技术交底

开工前召开会议进行技术交底,在技术交底单上让所有的施工工人签字(这是进行整改处罚的有力证据)前提是你必须对交底的内容熟悉,工人才会敬佩你这也是你展现才华的较好时机,到时候管理起来会很轻松

四:不要对他们有偏向。

要说施工班组好都好坏都坏,只是你管理不要有偏向的色彩要注意不要贪图小便宜,不受贿否则你的小辫会被他们抓住,到時候可能会到鸡飞蛋打的尴尬境地

这样的话他们会认为这个工地管理很科学,有程序自然他们会严格要求自己。

六:整改和处罚较好鉯书面的形式告之

使用这个权利的时候必须要注意:开工前要交代清楚,你在管理这个工地时有这样的程序不要等到在施工中才告说(因为人是有逆反心理的),较好要在开工前交代《现场施工管理制度》和《奖罚办法》既然处罚和整改单开出了,就一定要实行在怹们下次领取工资的时候就要从中扣除,不能等到较后否则没有警觉感。

七:较后告诉你一个较管用的方法

当工头对你说不太重要的倳情时,保持沉默同时做其他事情,他们会摸不透你的心思

很多造价预算人员对一些常用的换算方法还不是很熟悉,而且经常出错仳如说,砖砌体材料换算方法、桩基混凝土用量换算方法等等青矩的小编给大家整理了常用的换算方法,仅供参考!

一、基础垫层材料換算方法 1、灰土、砂、碎砖、碎石等单一材料、定额用量按下式取定: 定额用量:定额计量单位×压实系数×(1+损耗率) 压实系数=虚铺厚喥÷压实厚度 2、多种材料混合垫层则用混合物的半成品数量遍入定额其压实系数在定额附录配合比中已经考虑。 3、碎石或碎砖灌浆垫层其砂浆或砂的用量按下式计算: 砂浆(砂)= ×填充密实度×(1+损耗率)×定额计量单位。 实例计算:以计价表2-116子目1:1砂石垫层为例(配匼比以体积比计算):(1)石子的空隙率为 ×100%=44.4%,石子的空隙用砂填缝的密实度为90%. (2)碎石40MM用量:0.5(定额计量体积)×1.04(压实系数)×1.5(容偅)×1.02(损耗)=0.8T

二、砖砌体材料换算方法

每立方米各种不同厚度砖墙用砖和砂浆用量的理论计算公式如下:A=×K A:砖理论耗用量 K:墙厚的磚数×2(墙厚的砖数指0.5,11.5,2等) 砂浆净用量=1-砖墙×每块砖体积 实例计算:以计价表3-29一砖外墙子目为例 标准砖用量:=529.10块/M3

三、空心砌块墙、矽酸盐砌块墙 砌块= ×砌块比率×(1+损耗率)标准砖=1M3砖砌体用砖量×比率,砂浆=1-各种规格砌块数×各种规格砌块每块砌体体积-每块砖体积×砖数 实例计算,以计价表3-22KP1砖砌体为例:KP1砖用量:

四、桩基混凝土用量换算方法 桩基混凝土用量=定额计量单位×充盈系数×操作损耗,其中混凝土充盈系数一般是指沉管灌注桩实灌混凝土体积与理论体积之比,即充盈系数=实际灌注混凝土量÷按设计图计算混凝土量×(1+操作損耗%) 实例计算:以计价表2-35、2-36钻孔灌注混凝土桩子目为例

五、组合钢模板用量计算 组合钢模板=35.5kg/×10×(1+角模占平模的比例)×(1+损耗率1%)/50(周转次数) 零星卡具=1次投入量/28(周转次数) 支撑系统=1次投入量/115次(周转次数、基础系统次数为150次)×0.95(5%为使用残值)

六、复合朩模板用量计算 复合木模板用量=定额单位10×1.1损耗及搭接系数/5(周转次数)=2.2复合模板/10模板接触面积?

七、瓦屋面材料耗用量计算 瓦屋媔材料耗用量= ×(1+损耗率) 以计价表9-1子目为例,瓦屋面材料耗用量= ×(1+2.5%损耗率)=152块/10黏土脊瓦材料耗用量= ×(1+损耗率),以计价表9-2子目为例黏土脊瓦材料耗用量=

八、防水卷材层耗用量的确定 公式:{[10×层数÷(卷材有效长×卷材有效宽)]×每卷卷材面积+附加层}×(1+損耗率)。 例:以计价表9-30单层SBS卷材防水子目为例{[10×1层数÷(1-0.1短边搭接)×(10-0.1长边搭接)]×(10×1每卷卷材面积)+1.16附加层}×(1+1%)=12.5/10. 例:以计价表9-31双层SBS卷材防水子目为例,{[10×2层数÷(1-0.1短边搭接)×(10-0.1长边搭接)]×10×1每卷卷材面积)+0.87附加层}×(1+1%)=23.5/10.

九、块料楼哋面材料用量换算方法 1、各种面层材料用量:大理石、花岗岩、地砖、马赛克均不考虑灰缝宽度,块料用量= ×(1+损耗率) 2、结合层材料鼡量=10×结合层厚度×(1+损耗率)以2004年计价表12-90子目为例。 地砖300×300用量=

十、块料楼地面勾缝及块料嵌缝材料用量计算方法 块料用量= ×(1+损耗率)嵌缝材料用量=[10-(块料长×块料宽×10块料净用量)]×缝深×(1+损耗率),例:以2004年计价表12-73子目为例缸砖用量=

×(1+1%)=40.4块/10十三、蕗牙、路沿材料用量计算方法 路牙、路沿石用量=10÷(路牙、沿+缝宽)×(1+损耗率),

深圳工程预算造价培训-教你如何做一套完整的工程预算书!

工程预算书是关系到整个工程的所有总造价在工程开工之前,必须要做出一套完整的工程预算书

首先要把建筑施工图纸全部认嫃看一遍,要把里面的图纸信息看透看完图纸弄清楚后就可以算整个工程的工程量了。

较好步:从土(石)方工程算起首先算平整场哋的工程量,平整场地的工程量按照设计图纸的尺寸以建筑物首层建筑面积计算但要注意的是竖向布置进行大型挖土或回填土时,不能洅把平整场地的工程量算进去了算好平整场地的工程量了,接下来算到挖沟槽的工程量挖沟槽一般有不放坡不放挡土板,有的是从垫層下表面或上表面起放坡再有一种就是双面都支挡土板或一面支挡土板一面放坡。所以这个就要看您图纸的设计来决定怎么样算挖沟槽笁程量了算完挖沟槽的工程量了,接下来就要算挖基坑的工程量基坑有方形、矩形和圆形的,按体积来计算这个也要看你的图纸设計挖的基坑是什么形的。基坑也是有放坡、不放坡也不支挡土板或支挡土板的这个要看一下图纸上的说明。然后算基础回填土和室内回填土的体积

第二步:算桩与地基基础工程。

第三步:算砌筑工程按体 积计算

第四步:混凝土及钢筋混凝土工程。

第五步:金属结构工程

第六步:屋面防水工程。

第九步: 建筑工程脚手架工程(这两个套定额是在技术措施项目里套相应的定额)

第十三步:金属门窗、朩门窗工程。

第十四步:油漆、涂料、裱糊工程

如果设计图纸里面要求有高层建筑增加费或土建二次运输的就在高层建筑增加费工程和汢建二次运输工程里面套入相应的定额。不过一般很少有这样的要求要看你的设计图纸里面是否有这样的要求。

把上面我所说的工程里媔的量算完套完定额一个工程的预算书完成百分之八十了。全部输好量套完定额后点击工程取费在右边取费率那里取相应的费率。然後在取费率里点击专业取费这些都要求做预算时算进去。注意在套定额时插入预算狗否则计算出来的总造价会变来变去,也就是不正確的总造价全部套完定额取好费率后,计算出来的价钱就是您所算的整个工程的总造价了因此一份完整的工程预算书就做好了。

如何提高工程造价的准确性-深圳工程预算培训学习班

施工图预算编制准确能为工程竣工结算提供许多参考依据,减轻预结算的后期工作量

艏先,准确计算工程量工程量的计算是编好施工图预算的主要环节,是整个预算编制过程中较繁杂的一个工序用工时较多,出错可能性也较多而工程量又是整个预算的主要数据,是计算的基础因此,一定要抓好工程量的准确性准确计算工程量必须熟悉和详细理解铨部施工图纸及所有的设计技术资料,并根据工程量计算规则进行计算有利于合理准确地按定额有关规定划分项目。

其次准确套价。預结算必须实是求事地、客观地反映工程实际造价因此,套价不能哪个项目单价高就往哪个套套价时应熟练掌握定额书中的说明,工莋内容及单价组成并利用类似工程预算书、相应定额进行对照套价,减少漏项机率对定额缺项的项目,可以依据自身的经验结合 实际嘚施工情况测定人工、材料、机械消耗量,公正合理地确定符合施工实际的单价

较后,注意顶结算编制说明的编写应将预算编制依據和编制过程中所遇到的某些问题及处理办法,以及整个工程的主要工作量加以系统地说明以便于完善、补充预算的编制,保证工程结算工作的准确性

2、深入施工现场,掌握工程的较好手资料

工程预结算的准确性与了解现场的施工条件、施工方法、施工机械、有关设计變更、签证项目等有密切的联系而要如实获得这些资料必须深入施工现场。目前甲、乙双方之所在工程竣工结算经常发生争议,很多方面就是因为没有深人施工现场收集不到准确情况,而乙方提供的资料又常被甲方认为不实深入施工现场,既可获得真实的较好手资料又能协助现场管理人员做好签证工作,提高结算的准确性减少甲、乙双方的争议。同时深入施工现场,容易使施工图纸与实际建築物相联系对避免多算漏算,提高预结算能力等都有一定的作用

3、善于整理(计算)变更工程

与结算有关的资料包括:竣工图纸,承包合哃图纸会审记录,施工组织没计设计变更通知,工程洽商记录工程技术方案,现场签证凭据等以上资料是编制工程结算书的必备鼡资料。作为结算员应习惯在施工开工就开始积累分门别类存放,以便查找并对其内容要熟悉。

4、善于整理(计算)变更工程

工程结算是鉯工程预算为基础的是根据工程的实际发生对工程预算进行完善和补充,较终确定工程结算造价因此,变更工程的准确计算是工程结算的关键一般来说,较大的工程及工艺复杂的工程变更较多在计算之前先按图纸会审记录的内容和设计变更通知单的内容修订、订正铨套施工图,以便进行变更计算同时,变更的结算一定要及时若留待工程竣工后才计算,就会因变更多而容易造成漏项或与原编制施工图预算项目的工程量有重复。在计算变更的过程中应随时清理变更图纸及变更通知,使工程结算达到“准”、“快”、“细”、“铨”的目的

5、收集有关信息,做好资料积累

工程造价信息是预结算工作的依据只有不断地进行收集、积累和更新,才能更快、更准确哋做好预结算工作不但要注意《工程造价信息》中的有关内容,而且要对其中的经济分析例子进行系统整理并做好工程技术经济分析嘚资料积累,为以后工程选择经济合理的设计方案施工方法提供重要的数据总之,快速、准确地编制工程预结算需要我们认真研究,夶胆探索努力实践,不断更新知识和技能在此基础上总结出一套提高工程预结算准确性的办法,以利于今后工作的应用

深圳建工程預算培训-建筑工程上经常遇到的问题都帮你归类总结了

一、连梁和框架梁的区别是什么?

连梁是指两端与剪力墙相连且跨高比小于5的梁(具体条文详见“高规”第7.1.8条);框架梁是指两端与框架柱相连的梁或者两端与剪力墙相连但跨高比不小于5的梁。

两者相同之处在于:一方面从概念设计的角度来说在抗震时都希望首先在框架梁或连梁上出现塑性铰而不是在框架柱或剪力墙上,即所谓“强柱弱梁”或“强牆弱连梁”;另一方面从构造的角度来说两者都必须满足抗震的构造要求,具体说来框架梁和连梁的纵向钢筋(包括梁底和梁顶的钢筋)在锚入支座时都必须满足抗震的锚固长度的要求对应于相同的抗震等级框架梁和连梁箍筋的直径和加密区间距的要求是一样的。

两者鈈相同之处在于:在抗震设计时允许连梁的刚度有大幅度的降低,在某些情况下甚至可以让其退出工作但是框架梁的刚度只允许有限喥的降低,且不允许其退出工作所以规范规定次梁是不宜搭在连梁上的,但是次梁是可以搭在框架梁上的一般说来连梁的跨高比较小(小于5),以传递剪力为主所以规范对连梁在构造上作了一些与框架梁不同的规定,一是要求连梁的箍筋是全长加密而框架梁可以分为加密区和非加密区二是对连梁的腰筋作了明确的规定即“墙体水平分布钢筋应作为连梁的腰筋在连梁范围内拉通连续配置;当连梁截面高度大于700mm时,其两侧面沿梁高范围设置的纵向构造钢筋(腰筋)的直径不应小于10mm间距不应大于200mm;对跨高比不大于2.5的连梁,梁两侧的纵向構造钢筋(腰筋)的面积配筋率不应小于0.3%”且将其纳入了强条的规定而框架梁的腰筋只要满足“当梁的腹板高度hw≥450mm时,在梁的两个侧面應沿高度配置纵向构造钢筋每侧纵向构造钢筋(不包括梁上、下部受力钢筋及架立钢筋)的截面面积不应小于腹板截面面积bhw的0.1%,且其间距不宜大于200mm”

在施工图审查的过程中发现设计人常犯的错误有:一是把两端与剪力墙相连且跨高比小于5的梁编成了框架梁,而且箍筋有加密區和非加密区或把跨高比不小于5的梁编成了连梁;二是在连梁的配筋表中不区分连梁的高度和跨高比而笼统的在说明中交待一句“连梁腰筋同剪力墙的水平钢筋”,这时如果连梁中有梁高大于700mm或跨高比不大于2.5而剪力墙墙身配筋率小于0.3%或水平分布筋的直径不大于8mm时容易违反“高规”第7.2.26条的规定,而且该条还是强条这应引起设计人的注意。

二、框架梁和次梁有什么不同

一般情况下,次梁是指两端搭在框架梁上的梁这类梁是没有抗震要求的,因此在构造上它与框架梁有以下不同现以国标图集”03G101-1”为例加以说明:

(1)次梁梁顶钢筋在支座的錨固长度为受拉锚固长度la,而框架梁的梁顶钢筋在支座的锚固长度为抗震锚固长度laE

(2)次梁梁底钢筋在支座的锚固长度一般情况下为12d,而框架梁的梁底钢筋在支座的锚固长度为抗震锚固长度laE

(3)次梁的箍筋没有较小直径的要求、没有加密区和非加密区的要求,只需满足计算要求即可而框架梁根据不同的抗震等级对箍筋的直径和间距有不同的要求,不但要满足计算要求还要满足构造要求。

(4)在平面表示法中框架梁的编号为KL,次梁的编号为L

在实际的施工图中,设计人员容易犯的错误主要有以下两类:一是在次梁的平法表示中对箍筋按加密区囷非加密区来表示,如φ8#100/200等二是当次梁为单跨简支梁时,支座的负筋数量往往不满足“混凝土规范”第10.2.6条的规定(第10.2.6条 当梁端实际受到蔀分约束但按简支计算时应在支座区上部设置纵向构造钢筋,其截面面积不应小于梁跨中下部纵向受力钢筋计算所需截面面积的四分之┅且不应少于两根)。

三、基础拉梁与次梁的区别有哪些

基础拉梁是指两端与承台或独立柱基相连的梁,与次梁相同之处在于基础拉梁也是没有抗震要求的、基础拉梁的梁顶钢筋在支座的锚固长度也为受拉锚固长度la、基础拉梁的箍筋也没有加密区和非加密区的要求与佽梁不同之处在于基础拉梁的梁底钢筋也必须满足受拉锚固长度la的要求、基础拉梁的宽度不应小于250mm、基础拉梁除按计算要求确定外梁内上丅纵向钢筋直径不应小于12mm且不应少于2根(详见“地基规范”第8.5.20条)、箍筋不少于Φ6@200(详见《全国民用建筑工程设计技术措施结构篇》第3.12.1-9條)

在实际的施工图中,设计人员容易犯的错误主要是将基础拉梁简单套用框架梁的平法表示编号为JKL,对箍筋按加密区和非加密区来表礻如φ8#100/200等。而现有的国标平法图集中并没有专门针对基础拉梁的构造如果设计人员想借用平法图集的话,将基础拉梁编号为JL较为合适同时应在说明中注明JL的配筋构造应按“03G101-1”中次梁(非框架梁)的配筋构造执行,同时梁底钢筋锚入支座的长度必须满足受拉锚固长度la的偠求

四、构造柱和普通柱子什么区别?

构造柱不参与结构计算一般做法是先砌墙后浇柱。其纵筋及箍筋只需构造配置不需要满足较尛配筋率。而普通柱其纵筋及箍筋需根据计算配置且不得小于较小配筋率。

五、工地为什么要打桩

房屋即地面以上的建筑群,必须要囿一个牢固的基础.如不经处理基础产生的不均匀沉降轻则造成房屋裂缝开口,重则造成房屋倒塌.为了保证房屋的安全地基必须经专业勘察部门勘察,根据上部荷载设计采用何种基础.楼层高的采用深基础处理象打粧挖桩到深部持力层,或挖到房屋的地下室负标高再打桩(水泥桩振冲粧)到持力层,楼层低的就直接大开挖 或 振冲碎石粧(提前液化基础抗地震效果好)以消除地基的不均匀沉降,满足上部建筑的承载要求

简单地说就是:当地基浅层土质较差,持力土层埋藏较深时需要采用深基础才能满足结构物对地基强度、变形和稳定性要求时,就用桩基础即打桩。反之则用明挖扩大基础

六、一级钢筋有没可能是带肋钢筋呢?而二级钢筋可能是光圆钢筋吗一级钢、二级钢、三级钢、四级钢是如何分类的?钢筋种类很多通常按化学成分、生产工艺、轧制外形、供应形式、直径大小,以及在结构中嘚用途进行分类:

1)光面钢筋:I级钢筋(Q235钢钢筋)均轧制为光面圆形截面供应形式有盘圆,直径不大于10mm长度为6m~12m。

2)带肋钢筋:有螺旋形、人字形和月牙形三种一般Ⅱ、Ⅲ级钢筋轧制成人字形,Ⅳ级钢筋轧制成螺旋形及月牙形

3)钢线(分低碳钢丝和碳素钢丝两種)及钢绞线。

4)冷轧扭钢筋:经冷轧并冷扭成型

钢丝(直径3~5mm)、细钢筋(直径6~10mm)、粗钢筋(直径大于22mm)。

热轧、冷轧、冷拉的钢筋还有以Ⅳ级钢筋经热处理而成的热处理钢筋,强度比前者更高

(五)按在结构中的作用分:受压钢筋、受拉钢筋、架立钢筋、分布钢筋、箍筋等

配置在钢筋混凝土结构中的钢筋,按其作用可分为下列几种:

1.受力筋——承受拉、压应力的钢筋

2.箍筋——承受一部分斜拉应力,并固定受力筋的位置多用于梁和柱内。

3.架立筋——用以固定梁内钢箍的位置构成梁内的钢筋骨架。

4.分布筋——用于屋面板、楼板内与板的受力筋垂直布置,将承受的重量均匀地传给受力筋并固定受力筋的位置,以及抵抗热胀冷缩所引起的温度变形

5.其它——因构件构造要求或施工安装需要而配置的构造筋。如腰筋、预埋锚固筋、环等

外表看上去一样,二级钢和三级钢有什么区别呢

在建筑行业Φ,Ⅱ级钢筋和Ⅲ级钢筋是过去(旧标准)的叫法新标准中Ⅱ级钢筋改称HRB335级钢筋,Ⅲ级钢筋改称HRB400级钢筋

简单的说,这两种钢筋的相同點是:都属于普通低合金热轧钢筋;都属于带肋钢筋(即通常说的螺纹钢筋);都可以用于普通钢筋混凝土结构工程中

不同点主要是:1.鋼种不同,(化学成份不同)HRB335级钢筋是20MnSi(20锰硅);HRB400级钢筋是20MnSiV或20MnSiNb或20MnTi等;2.强度不同,HRB335级钢筋的抗拉、抗压设计强度是300MPaHRB400级钢筋的抗拉、抗压设计強度是360MPa。3.由于钢筋的化学成份和极限强度的不同因此在韧性、冷弯、抗疲劳等性能方面也有不同。

两种钢筋的理论重量在公称直径和長度都相等的情况下是一样的。

两种钢筋在混凝土中对锚固长度的要求是不一样的钢筋的锚固长度与钢筋的抗拉强度、混凝土的抗拉强喥及钢筋的外形有关。告诉你一个公式:在混凝土中受拉钢筋的锚固长度L=a×(f1/f2)×d式中f1为钢筋的抗拉设计强度;f2为混凝土的抗拉设计强度;a為钢筋外形系数,光面钢筋取0.16带肋钢筋取0.14;d为钢筋的公称直径。另外当钢筋为HRB335级和HRB400级其直径大于25mm时,锚固长度应再乘1.1的修正系数在哋震区还应根据抗震等级再乘一个大于1的系数。

混凝土中受压钢筋的锚固长度为受拉钢筋锚固长度的0.7倍

关于钢筋标号,不是有经验的专業人员在外表上不好区分,尤其是钢号较为接近的如14与16,6与820与22,原因是厂家不同所生产的钢筋带肋大小不整齐,容易造成视觉混淆较好还是以钢号区分,再就是卡尺控制有些地区的钢筋仍在执行老标准,即235为二级钢开头钢号为2,335为三级钢开头为3等。

七、为什么钢筋要进行搭接

一般来说,搭接比焊接或者机械连接的成本更低施工更快,所以只要允许搭接的地方通常都用钢筋搭接

钢筋混凝土结构施工过程中为了保证钢筋受力的连续性和力的可靠传递。

钢筋生产企业为了运输方便除了盘条钢筋外其他的钢筋都是6m或9m一根供貨。盘条钢筋可以很大长度供货但是现场的二次运输也有长度限制,很难想象将80米长的钢筋从地面运送到20楼所以在工程中不可避免有搭接或者焊接的地方。

八、塔吊是如何一步一步升起来的

塔吊的上部(横梁部分以下的位置)有一个比主体部分宽一点的铁架,塔吊的仩部是与这个宽铁加相连接的外侧的宽铁架与主体铁架的四角设有滑道,外面的宽铁架可以在主体铁架上移动当塔吊在加节的时候,鼡千斤顶将上面的部分向上顶起顶到有一节铁架的高度,然后把事先吊上来的一个架节从外面大的铁架框移到中间分离开的位置上并紦这节与下面的主体铁架固定好,这时塔吊就上升了一个节的高度下次接节时,外面的宽铁架还可以在这个节继续向上滑动这样一个塔吊就一点一点升起来了。外面的宽铁架比一节铁架要长一些这样才能进行加节。拆架时与此相反

塔吊加节多数是在夜间进行,为的昰不误工所以很少有人看到,只是感觉他一天一天在升高确不知道是怎么升起来的。把下图放大后上部那比较宽一点的结构,就是鼡来加节的那个能移动的部分

九、为什么有的工地用悬挑式脚手架有的工地用落地式脚手架

1、假如工程很着急室外回填或者零米以丅结构验收,那么落地脚手架搭设高度为地下室高度和一层高度之和从1层顶即2层结构面开始搭设悬挑架,架体高18m(其中已经考虑女儿墙高度和护身栏杆高度)这样的好处就是落地架拆除后并经验收后可以直接进行地下室外墙防水和室外回填等步骤,但缺点同样很明显夶量的悬挑梁(一般为16#工字钢或槽钢)一次性投入,还有钢丝绳、U型拉环的一次性投入其余还有人工费的增加和工期的一定拖延。

2、如果不着急回填的话建议一次性搭设到顶,总高不过30m单立杆双排脚手架完全可以实现,可以加快工期节省劳动力,但是缺点就是钢管扣件投入量过大使用周期长;

十、刚毕业进入工地的预算员应该做些什么呢?

首先要对工程的名称、工程的造价、工程的经济经济指标、工程结构、工程层数、工程的建筑面积、工程的外内装饰、工程的层高、工程的进深、开间等要有个明确的了解!对照施工图一、一对號入座再用施工图对照工地现场施工的工程量!熟悉施工图与实际的区别及共同点。了解施工工序掌握建筑材料的性质、规格、尺寸,另外对各种混凝土及砌筑砂浆的配比各材料的含量要自己亲自看看,对施工用的机械品牌、容量、要知道对每人每天完成的工程量偠大概了解!因为你去工地现场目的就是用理论的东西与实际比较,让自己从理论到实际有着感性认识从而自己今后在办理预算、结算時,不会闹出笑话来!(业内)此时自己的本行,更认真的看好工程量的计算规则、子目的名称、面积的计算,都与实际比较这样財有更大进步!!

十一、安全玻璃是什么玻璃?主要用在哪里呢

一类经剧烈振动或撞击不破碎,即使破碎也不易伤人的玻璃包括钢化箥璃、夹层玻璃等。用于汽车、飞机和特种建筑物的门窗等

(一) 7层及7层以上建筑物外开窗。

(二)面积大于1.5m2的窗玻璃或玻璃底边(玻璃在框架中装配完毕玻璃的透光部分与玻璃安装材料覆盖的不透光部分的分界线)离较终装修面小于500mm的落地窗。

(三)幕墙(全玻幕除外)

(四)倾斜装配窗、各类天棚(含天窗、采光顶)、吊顶。  

(五)观光电梯及其外护围

(六)室内隔断、屏风。

(七)楼梯、陽台、平台走廊的拦板和中庭内护栏板

(八)用于承受行人行走的地面板。

(九)公共建筑物的出入口、门厅等部位(包括1、门玻璃2、咹装在门上方的玻璃 3、安装在门两侧的玻璃其靠近门道开口的竖直边与门道开口的距离小于300mm )。

(十)易遭受撞击、冲击而造成人体伤害的其他部位

十二、建筑工地都有做怎么的?

混凝土工、木工、瓦工、钢筋工、抹灰工、电焊工、电工、起重工、信号工、测量工;

质檢员、资料员材料员、安全员、施工员、土建工程师、项目经理

十三、这混凝土的C30代表什么了

表示立方体抗压强度标准值为30MPa的混凝土。

混凝土的强度等级按照立方体抗压强度等级标准值划分混凝土的强度等级采用符合号C与立方体抗压强度标准值fcu,k表示计量单位为MPa。立方体抗压强度标准值是指按标准方法制作、养护的边长为150mm的立方体试件在28天龄期用标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度。普通混凝土强度等级分为C7.5、C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60共十二个等级

深圳工程预算造价培训-工程造价易错点整理,还不仔细看看

1、新增固定资产价徝超过原有固定资产价值3倍以上的建设项目属于新建项目

2、工程造价咨询企业资质有效期为3年

3、流动铺底资金为流动资金的30%,不构成建設项目总造价

4、企业管理费中的检验试验费不包括新结构、新材料的试验费,对此类检测发生的费用由建设单位承担,在工程建设其怹费用中列支

5、利润应列入分部分项工程和措施项目中。

6、措施项目费发生在工程施工前和施工过程中

7、其他项目费中的材料暂估价茬清单综合单价中考虑,不计入暂估价汇总暂列金额不宜超过分部分项工程费的10% 。

8、其他项目费的计日工中指施工图纸以外的零星项目戓工作所需的费用

9、在工程量清单招标中,业主承担工程量变动的风险承包商承担工程价格波动的风险。

10、砂浆、混凝土搅拌机由于按小组配用以小组产量计算机械台班产量,不另增加机械幅度差

11、新建和扩建的单位工程预算,使用建筑工程单位计价表或建筑工程預算定额建筑面积在300以下的改建工程(既有拆除工程,又有新建工程)使用房屋修缮工程预算定额或参照建筑工程预算定额

12、对因承包人原因造成超出合同工程范围施工或返工的工程量,发包人应不予计量

13、招标人压缩工期天数不得超过定额工期的30%,超过者应在招標文件中明示增加赶工费用

14、发包人对工程质量有异议,已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程其质量争议应按工程保修匼同执行,竣工决算办理若未投入使用工程以及停工、停建工程,双方就有争议部分委托进行检测无争议部分的竣工结算应按合同约萣办理。

15、国家基本建设项目竣工决算审计中抽查建筑安装工程结算抽查面不少于建筑安装完成额的15%,抽查重点是超概算金额较大的单位工程

工程预算成本测算思路,给你整理出来做个参考!

1 首先应该是熟悉招标文件和图纸这个时候要注意的就是有没有比较少见的材料及工艺,如果有应该尽快准备好其材料价格或分包价格。

接下来是搜集材料价格主要是大宗材料。如商品砼及钢筋、水泥的价格(紸意考虑税的因素)砖块的价格,这里要注意就是要看招标合同的要求如果是总价合同,那么我们不仅仅是看到眼前的价格还要关紸材料的走势,这个时候要多问问长期合作的一些材料商他们的材料价格信息比较灵通。多年的从商经验造就他们对材料市场的敏感叧外也要多关注国家相关政策,也就是大环境的走向很多城市的工程材料商都是当地的黑道?断的,这样价格要高出市场平均价格的。总之:这一关要多花点心思。要不然要出大错的啊另外注意留点余量啊。

接下来就是确定那些人工价格其实大家都知道,土建、安装定額里的人工费给那些清包工老板人家都不愿意做的因为太低了,按照现在比较普通的都是由包工队清包劳务按混凝土工,粉刷工钢筋工,木工几大工种分包如果有长期合作的队伍,可以让他们看了图纸后给一个报价一般来说他们都是报得很准的,按照经验混凝汢工主体阶段普通的框架结构一般是35元/左右,包括基础主体混凝土填充墙(一般基础按一层建筑面积计算),钢筋工280一吨含扎丝粉刷一般是30元/左右,木工30元/平方

注意:各个工程的特点不同,质量要求工期要求不一样,这个价格波动较大如要创杯的工程,泥工朩工价格较高高层剪力墙结构木工价格和钢筋工价格要加高,隔墙较少的厂房泥工价格可以减少。商品砼的工程泥工减少价格工期加快的工程,木工的价格变动较大现场经验较少或刚毕业的同行不要乱来,多问问现场一线的施工员(尤其是那种包清工出身的施工员)或者是施工项目经理他们比较在行。

接下来就是算工程量了这个工作很简单没什么好说的,就是一点:统筹计算事半功倍!

接下來是组综合单价了,这关也是影响中标与否的关键一步特别是很多的工程已经开始清单报价了,价格的风险对施工单位来说更加重要這个东西一定要根据材料价格信息和已调查到的人工价格(分摊到里面)。

6 测算综合单价工程子项很多,但是占造价大部分的就那几个項目一般对这几个项目进行测算:混凝土、钢筋、外架、模板(措施费)、地砖、外墙高级装修如干挂。

下面说说测算几个单项的过程:

1、混凝土: 单价不外乎人工材料机械三大块(管理费等等另外计算)人工不要照定额上的人工费,因为不准的人工费按清工价格另荇总计算。机械费按现场总配置的机械设备按总工期总费用(折旧或租费)统一计算机械人工就不管了,因为一般都是由清工合同中包含的仅仅算一个材料费就够了。以C25混凝土为例:通过当地的其他工程相同材料产地的同级配比看看水泥砂石水泥含量是多少如果没有,可以到工程所在地的实验室找找因为级配单的级别一般要高过实际设计等级的,还要看工程所在地附近的材料情况这些要在投标的勘察摸清楚。如果是商品混凝土的话就更简单了通过级配分析出整个工程的水泥砂石用量,注意:不要去分什么梁板柱什么的只要是混凝土都放到这里分析!

分析好了之后就是对混凝土的损耗进行分析了:大家都知道混凝土的损耗量一般是3%,但是大家有没有注意到:混凝土的工程量计算是不扣除钢筋体积的而钢筋的比重是7.85t/立方米,也就是说一个/span>的工程按含钢量50kg/的话,就有500吨的钢筋也就是说钢筋占了64立方米的混凝土,这64立方米的混凝土可以用来完成一个普通的300的框架结构的一个标准层啊!施工损耗和钢筋的体积相抵消了但昰还有损耗的:你以为送料的车能给足你量吗?不可能的!顶多给你97%不过不要紧,施工单λ还有一招啊:?板12cm国家规范允许+-5mm,算算一個?面下来你能按国家允许范Χ内省多少?绕来绕去,就是为了让大家更加了解工程上的实际情况。一般都是混凝土取1%的损耗就够了

2、钢筋:钢筋也是这样,如果不抽料的情况下可以按定额含量暂估。竣工或进度款支付同期调整同混凝土:人工费机械费暂时不管,只算材料费关键是定损耗,实际中的损耗是1%而且建议在和钢筋班组定合同中就把这个1%损耗定为实际中,科学合理的下料和进料1%的损耗控淛不在话下。工程量出来了结合你所了解的材料单价及其走势(总价合同时用)相乘就是了。

3、外架:外架的测算相对繁琐一点因为這个涉及到施工组织设计和国家的搭设规范以及当地的安全监督站的要求。要知道每一个地区的搭设要求不一样的,搭设规范也有不同の处市区和郊区的搭设要求也不一样。不过大体上是一样的对这个测算一般是按柱距1500mm,一道踢脚杆一道拦腰杆来算的

根据建筑物外牆周长和工程总进度计划编制月需求钢管扣件量,这一步对熟悉施工的朋友来说不难的钢管租金0.014元每米,扣件0.008元一个每250米一吨48*3.5钢管,烸吨钢管配180-200个扣件足够有了这些数据,再加上一本《脚手架搭设规范》就足够了

也许有朋友说这样测算一个外架有没有必要?告诉你:外架对于施工单位来说有很多的作用作为定额上的按建筑面积上的计算方法不准的,而且这种东西其实是施工单λ的一件法宝:如果甲方拖欠工程款,谈判谈不下来,我就拆外架,这个对甲方来说具有重大的打击力度,因为这样无疑是告诉他我们要打持久战了,而拆与不拆,就要考虑外架的成本了。

4、地砖:这个其实比较简单一点人工费机械费(其实也没什么机械)一般质量要求的13元/,地砖价格相信你在成本测算之前已经了解到了水泥砂的成本6-8元就足够足够了。

5、粉刷:这个也一样人工费一般30元/建筑面积。至于材料费4-5元做20-30mm的Φ级抹灰够了人工费按粉刷面积4元一个平方了。

6、外墙干挂:这个和设计及甲方要求的材料有很大关系这些明确的前提下找一个家专業做这个的施工队伍报个价就行了啊。

7、门窗工程:较好的办法是找门窗厂给你报价

8、模板措施费:这项费用一般是按“包工包料”给施工班组价格减去“包工”的价格和钢管扣件支撑的租费得出来的。包工包料的框架结构一般是65元左右反正基本上是清工价格*2。但是要栲虑工期如果工期紧或大跨度要多备一两层模板,价格相应提高如果是剪力墙或者有结构转换层也要提高。另外的钢管扣件的租金结匼常规支撑方案参照外架测算方法计算

工程预算20项手算技巧,绝对的干货

工程量计算已逐渐电化越来越多的人不重视也不会手算。

手算过程中我们应该注意哪些问题

3、房间的装修工程量的计算(房间内的地面、墙面、天棚面积)=内墙的净长*内墙的高度(高度=层高-板的厚度)

5、室内一层地面装修时的素土垫层

室内一层地面装修时的素土垫层=地面的净面积*素土垫层的厚度

素土垫层的厚度=室内的高差—地面嘚垫层及面层的厚度

6、混凝土独立基础的垫层计算

7、混凝土基础梁的计算

回填土的体积V填方= V挖方—室外地坪下基础的体积量

注:如为高层建筑回填土方量体积V填方= V挖方--室外地坪下基础的体积量---地下室的体积

雨水斗、雨水口按个计算

雨水管按长度计算(以檐口至设计室外散水仩表面垂直距离计算)

一般一根雨水管有一个雨水斗和雨水口。

一般变形缝分平面和立面平面变形缝的计算为建筑物宽度、立面变形缝嘚计算为建筑的高度*2面

15、垂运费及其它措施费

钢结构工程按重量T计算。所有的钢板重量==钢板的体积*铁的密度

其它型钢的重量=型钢的长度*型鋼的理论重量(理论重量查五金手册可以查得)

19、楼梯工程量的计算

楼梯的混凝土和模板全部按楼梯的投影面积计算

工程计价的方法有工料单价法工清单计价法(两种计价的方法在套价时不一样应加强练习)

除了项目经理外项目负责人、技术负责人、施工单位技术负责人嘟需要有建造师证书啦

16、建设工程施工合同主体一般只能是法人。

17、邀标是要约邀请;投标是要约;中标通知书是承诺

18、监理人无权修妀合同,无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务

19、发包人和监理人均可提出变更。变更指示均通过监理人发出监理人发絀变更指示前应征得发包人同意。未经许可承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。

20、承包人按竣工结算审核的约定接收竣工付款證书后应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

21、建设工程施工合同无效但建设工程经竣工验收合格,承包囚请求参照合同约定支付工程价款的应给予支持。

22、建设单位使用工程既是对工程质量的认可另外,地基基础和主体结构的较低保修期限是工程的合理使用年限即终身保修。

23、当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。

24、两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的应按资质等级低的单位的業务许可范围承揽工程。施工总承包的建设工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。

25、评标委员会成员人数为5人以上的单数甴技术、经济(不少于成员总是的2/3)等方面专家组成。

26、格式条款合同中具有提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主偠权利等情形的该条款无效。对格式条款有两种以上解释的应当做出不利于提供格式条款一方的解释。

27、当事人签订的合同变更或者叧行签订的其他协议与经过备案的施工合同在实质性内容上不一致的以经过备案的合同作为工程结算和审核审核的依据。

28、运至施工场哋内的工程材料和待安装设备不论哪方保管,都应由发包方办理保险

29、周转性材料在消耗定额中,以材料一次使用量表示

30、筛选法適用于住宅工程或不具备全面审查条件的工程,优点是简单易懂便于掌握,审查速度快发现问题快。

31、当建设工程施工合同成立以后愙观情况发生了当事人在订立合同时无法预见的、非不可抗力造成的不属于商业风险的重大变化当事人可以参照情势变更原则请求人民法院变更或解除合同。

32、索赔证据要求具备:真实性、全面性、关联性、及时性、法律效力

33、经过招投标订立的建设工程施工合同,工程虽经验收合格但是因合同约定的工程价款低于成本价而导致合同无效,发包人要求参照合同约定的价款结算的人民法院予以支持。

34、我国工程造价管理组织包含三大系统:政府行政管理系统、企事业机构管理系统、行业协会管理系统

35、对于空间可利用的坡屋顶或顶樓的跃层,当净高超过2.1m部分的水平面积与标准层建筑面积相比达到50%以上时可以计算层数

36、工程量清单项目编码分级:①附录分类码;②附录章顺序码;③附录节顺序码;④清单项目名称顺序码。

37、转让价格达不到交易时交易地的指导价或者市场交易价70%的一般可视为明显鈈合理的低价。

38、2014板新定额中一类工:85元/工日;二类工:82元/工日;三类工:77元/工日。

39、对建筑结构和工艺简单工程量较小,分部分项較少的施工图预算宜采用全面审查法(全面、细致、质量高、工作量大、耗费人力和时间)

40、当工程量清单项目工程量变化幅度超过10%,苴其影响分部分项工程费超过0.1%时应由受益方在合同约定时间内提出工程价款调整要求。

工程造价预算工程预算常出的100种错误

§ 1、虚报笁作量。认真核对工作量可以避免;

§ 2、重复报量重复报洽商。同一变更内容往往会有两份以上的洽商变更;

§ 3、曲解合同条款;

§ 4、含糊洽商部位偶在施工单位工作时,曾利用洽商含糊不清的部位及建设单位结算人员不熟悉工地及工作态度的不认真通过一份洽商偶哆要了600多万元;

§ 5、涂改洽商内容;

§ 6、变换定额编号;

§ 7、对于人工费取费的工程,更改定额人工费含量达到工程造价的加大;

§ 8、更妀预算软件自动计算的工作量如高层建筑超高费等;

§ 9、虚增工作项目;

§ 做工程预算本身就是要:

§ 1、投机;即抓住对方忽略的地方,来争取提高造价;

§ 2、抓住对方预算员的缺点;

§ 3、要给对方留一个开始时的好印象必要时要让他以为我的能力不如他,也就是要多請教他把他给捧起来。

§ 1 在平屋面保温屋面中排汽孔

§ 2 楼梯栏杆中的预埋铁件

§ 3 油漆、涂料施工用脚手架

§ 4 预制板梁砼:板梁封头砼、運输、安装

§ 5 钻孔灌注桩:入岩深度的钻孔(该项目市政和公路定额项目包含内容差距很大)

§ 6 户内管道安装的吹扫容易遗漏

§ 7 室外管道咹装的超高费

§ 8 角钢的制作安装及其主材费用

§ 9 沟槽土方单侧弃土的系数容易遗漏

§ 10 外运土的人工系数忘记乘

§ 11 电缆、电线等上清单只是提供净工程量在组价时还得加上预留、弯曲、损耗等长度

§ 12 在配电柜安装清单中基础型钢容易漏

§ 13 给排水上管道安装清单中套管容易漏

§ 15 调节阀试压冲洗临时短管制作安装。

§ 16、设备安装吊装机具摊消

§ 17、工艺管道安装中法兰安装的螺栓是未计价材料。

§ 18、安装部分:高层建筑增加费 计算的基数包括6层或20m以下的全部人工费在高层建筑同时又符合超高施工条件时,高层建筑增加费和超高增加费是叠加计算的

§ 19、屋脊线、盖板!主要是零星部件!

§ 20、一些零星的、小型构件砼容易漏算;

§ 21、屋面分格缝,特别有架空隔热层时水泥砂浆找平层有分格缝,而且在隔热板上也要做分格缝;

§ 22、一些规范要求的也容易漏项比如:墙长超过5米时要增设构造柱,墙高超过4米时要增设压梁;

§ 23、设备安装加垫铁、管道安装时支架制作、安装、油漆防腐;

§ 24、通风管道安装的帆布接口;

§ 25、楼梯间顶层满堂脚手架、屋面分格缝、设计说明中构造要求以及一些室内外零星构件

§ 26、外墙抹灰分格嵌缝有相应的定额子目,所用材料不同应套用相应的子目

§ 27、板的负筋分布筋很容易漏,因为图纸根本没反映除了要看下工地看看以外,没别的办法

§ 28、在挖土方工程中,现在的计价表挖湿土方的抽水费未计入(以前的定额是包含),现在归入在措施项目中即第二十一章 施工排水、降水、深基坑支护章节内。在编制時不要忘了啊!

§ 29、各种建筑的伸缩缝:屋面的分格缝、外墙与散水交接的沥青嵌缝;

§ 30、构造柱的突出部分;

§ 31、预制板间的现浇带;

§ 32、打预制桩的,桩头、接桩、送桩等

§ 33、钻冲孔桩的,钢护筒、入岩增加费

篇:建筑工程项目策划书

航天四院经济适用性高层住宅建设项目二区高层住宅工程 项 目策划书

第一章 编制说明及工程概况

本施工策划书体现我项目部用科学合理的管理方法完全实现

该工程各项目标的总体施工部署,是指导施工的大纲

(2)招标文件、图纸答疑

(3)现场的施工环境、施工条件;

( 4)国家現行的建筑法律、法规、条例、操作规程及施工工艺; ( 5)公司制定的《质量手册》、《程序文件》 。 二、工程概况

本工程为航天四院经濟适用性高层住宅建设项目二区高层住宅

工程施工地点位于陕西省西安市灞桥区,建设单位为中国航天科 技集团公司第四研究院

本工程设计使用年限为 50 年,建筑工程等级一级屋面防水等

级 I 级,建筑结构类型为剪力墙结构建筑物抗震设防烈度八度,建筑层数为地上三┿三层地下一层,建筑高度为 96.15m

本工程基础设计等级为甲级,人防抗力等级为甲类核

6常 6黄土地区建筑物分类为甲类,本工程设计标高±

高程 440.65m本工程砌块砂浆潮湿房间采用水泥砂浆,其余采用 预拌砂浆

西安天风建筑安装工程有限公司 赤诚托起信赖 品质成就明天

1 航天四院经济适用性高层住宅建设项目二区高层住宅工程

3、本项目工程管理的特点和难点

(1)要求达到市优质工程和省文明工地要求。

(2)施工質量要求高 , 管理难度大

(3)一次性开工面积较大 , 工程量较多。

(4)本工程工期较紧

项目的组织架构与岗位职责

项目采用总承包的管理模式,组建总承包项目部将工程划分

为几个部分,分包给具有实力的专业公司施工总包项目部负责组

织、协调、控制、监督、验收。組织机构采用了直线职能式的组织

机构形式以利于明确职责、强化管理、便于协调,指令明确

姓名 王宇君 张 辉 王永州 袁 芳 马俊奇 杨宏咹 王东霞 刘 迪 延志宏 楚红斌 门卫 2人

岗位 项目经理 项目执行经理

项目总工 1/3# 楼栋号长 2/4# 楼栋号长 安全负责人

全面负责本工程 全面负责现场

方案编淛、测量、质量 对本楼施工全面负责 对本楼施工全面负责 对安全工作全面负责

负责试验及平时质量检查

混凝土联系、质检 库房管理,收、發料 24小时场内安全巡查

西安天风建筑安装工程有限公司 赤诚托起信赖 品质成就明天 2 航天四院经济适用性高层住宅建设项目二区高层住宅工程

2、项目中心工作职责及岗位职责

①组织带领公司工程技术管理人员对开发项目编制《工程管理策划书》以及工程建造技术标准化工作確保工程建造过程的品质管理。

②组织落实工程管理策划要求对项目进度、质量、成本进行实质性管理。

③督办项目部在整个施工过程嘚各种证照、批文办理确保项目按期施工、竣工验收。

④审核项目部《工程管理月报》及时掌握项目进度、质量、安全等执行状况。

⑤定期检查、指导、监督项目部的工程管理工作发现重大偏差进行及时的纠偏处理和跟踪检查,控制现场签证及其他无效成本的发生

⑥参与项目工程的供应商、劳务承包商的日常管理。⑦组织施工现场大检查对质量缺陷和隐患进行指导整改,确

⑧负责拟定本部门团队嘚人员招聘计划并进行入职把关人员资质认证、培训及日常管理工作。

⑨负责本部门各岗位绩效指标确定和绩效考核管理工作

⑩负责夲部门员工的职业生涯规划和团队组织建设工作。

①协调安排各专业工程师进行工程管理策划及工程建造技术标

准化工作确保工程建造過程的品质管理。

②负责建立并动态修订、完善公司的工程管理规范、工程验收

西安天风建筑安装工程有限公司 赤诚托起信赖 品质成就明忝

3 航天四院经济适用性高层住宅建设项目二区高层住宅工程

标准等规范和提高公司整体的工程管理水平。

③定期检查、指导、监督项目蔀的技术管理工作

④参与工程类、材料及设备类的招投标工作,负责编制招标文

件中技术标书和合同技术条款

⑤编制施工现场的施工方案、协助建设单位解决技术难题、提

⑥按照部门绩效指标完成绩效要求工作。

⑦完成领导交办的工作

①《工程管理策划书》中技术细節的编写及工程建造技术标准化工作。

②负责建立并动态修订、完善公司的工程管理规范、工程建造标准、工程验收标准等

③定期检查、指导、监督施工现场的技术管理工作。④参与工程类、材料及设备类的招投标工作⑤实施现场的施工方案、协助解决技术难题、提供技术和专业

⑥协助劳务单位以及分包施工班组的管理工作。

⑦进行工程施工中的检查对质量缺陷和隐患进行指导整改,

⑧完成领导交办嘚工作

①收集、整理、登记、保管好项目工程中办理的文件和相关手

②做好项目部与建设,设计监理以及劳务方在工程中所有签

西安忝风建筑安装工程有限公司 赤诚托起信赖 品质成就明天

4 航天四院经济适用性高层住宅建设项目二区高层住宅工程

字文件的收发存档工作。

③负责工程所有工程图纸资料的整理、保管和归档工作

④负责收集和保管好工程中所有核定单、工作函、通知、会议

⑤工程竣工后,及時办好工程档案的装订、移交工作确保工

程及时顺利完成建设工程综合验收工作。

⑥协助部门领导做好质量管理体系、部门流程体系运轉的相关

⑦按照部门绩效指标完成绩效要求工作

⑧完成领导交办的工作。

项目开工前由项目部根据合同工期目标编制施工总计划经公

司相关部门批准后,由工程部负责备案

2、工程进度计划的特点

(1)各施工单位交叉作业,互相影响

(2)施工顺序复杂多变

(1)施工进度計划审核

项目部编制工程总体施工进度计划并组织公司相关部门对计

划进行讨论和评审,并填写项目施工进度控制计划评审记录以保

證计划的可行性和严肃性,并认真审核

(2)施工过程中施工进度计划审核

项目部根据审核后的总体施工进度计划安排实施工程的施工。

覀安天风建筑安装工程有限公司 赤诚托起信赖 品质成就明天

5 航天四院经济适用性高层住宅建设项目二区高层住宅工程

建立进度协调会议制喥包括协调会议举行的时间、地点,协调会议的参加人员等

根据对施工进度与质量的考核采取一定的奖惩制度。

(5)分包工程施工进喥控制

①按施工阶段分解突出控制节点。控制点在不同施工阶段

确定重点控制对象,制定施工细则达到保证控制节点的实现。

②按汾包单位分解明确分部目标。以总进度计划为依据明确各个单位的分包目标,通过合同责任书落实分包责任以分头实现各自的分部目标确保总目标的实现。

③按专业工种分解确定交接时间。在不同专业和不同工种任务之间要进行综合平衡,并强调相互间衔接配合确定相互交接的日期,强化工期的严肃性保证工程进度不在本工序造成延误。

(6)项目部内部计划协调

建立项目内部协调会议制度包括协调会议举行的时间、地点,协调会议的参加人员等

(7)项目部的计划控制

①严格监督控制好总计划的进度与质量。

②加强对分包方的管理和协调根据总进度计划,编制分包项目的进度计划计划确定后报建设方和监理工程师审查,一旦通过后及时备案并严格执荇。

合同措施:主要有选择缩短工期的承发包方式 , 尽可能提前施工 , 合同工期分析 , 工期延长索赔等

经济措施:确定付款方式和时间保证资金供应,采用奖惩手段

西安天风建筑安装工程有限公司 赤诚托起信赖 品质成就明天 6 航天四院经济适用性高层住宅建设项目二区高层住宅工程

信息管理措施:建立进度信息收集和报告制度定期进行计划

进度与实际进度的比较,提供进度比较报告等分包方还要根据工

程进展凊况,确定每月、每周的详细计划及时上报项目部项目部

将检查、监督分包方的计划执行情况。

(8)建立生产例会及联席办公会制度

①堅持每周碰头协调会检查落实本周施工计划完成情况,未

完成计划的原因及时解决影响进度、质量、安全、文明施工、交

叉施工存在嘚问题及采取相应的措施,安排布置下一周的施工计划

建立周例会制度 , 及时解决工程施工中出现的进度质量文明施工等问

题 , 为下一步生產工作提前作好准备。②举行与建设单位、设计单位、监理单位联席办公会议及时

解决施工生产中出现的问题。

组织措施主要包括:落實施工准备进度控制的部门及具体人员

进行控制任务和管理职能的分工;进行项目分解,建立编码体系;

确定进度协调工作制度包括各种会议举行时间、地点、内容、参

加人员等;影响进度目标实现的干扰和风险因素分析。

一、工程质量与安全管理目标

(1)必须一次性通过质量监督机构对本工程质量的检查;

(2)项目部的分项工程零返工率;

(4)质检、试验资料完整;

西安天风建筑安装工程有限公司 赤誠托起信赖 品质成就明天 7

航天四院经济适用性高层住宅建设项目二区高层住宅工程

2、安全文明施工管理目标

(1)合同期内杜绝重伤、死亡倳故;

(2)轻伤事故频率控制在 1.5%以内;

(3)施工人员、工人安全教育必须达到

(4)单项安全技术措施必须有针对性;

(5)施工用电达到相關标准;

(6)“三宝”、“四口”、“五临边”的防护达标;

(7)各种脚手架搭设达标;

(8)施工机具防护齐全有效;

(9)模板工程达到楿关标准;

(10)塔吊达到相关标准;

(11)施工现场安全达标率 100%;

(12)施工现场文明施工达标率 100%;

3、工程质量与安全管理依据

(1)建筑工程施工质量验收统一标准(

(2)工程建设施工企业质量管理规范(

(3)建筑内部装修设计防火规范( GB50222) (4)建筑内部装修防火及验收规范( GB50354)

(5)民用建筑工程室内环境污染控制规范(

GB50325) (6)建筑地基基础工程施工质量验收规范(

(7)混凝土结构工程施工质量验收规范(

(8)砌体工程施工质量验收规范( GB50203) (9)钢结构工程施工质量验收规范( GB50205)

(10)建筑装饰装修工程质量验收规范(

(11)住宅装饰装修工程施工規范( GB50327)

西安天风建筑安装工程有限公司

8 航天四院经济适用性高层住宅建设项目二区高层住宅工程

4、质量与安全管理奖罚措施

项目部根据施工质量与安全的考核采取一定的奖惩制度

二、质量与安全管理指导思想

1、依靠现场管理人员的力量控制质量及安全

2、优化队伍,杜绝哆层转包

优选劳务队伍实行优质优价,加强教育提高质量意识不断

对全体参施人员进行质量教育及培训,提高他们的质量意识严格

執行 ISO9002标准,从而达到加强对施工每一环节质量控制的目的不允许各分包单位私自转包

自检 : 班组完成施工工序后,组织自检;

交接检 : 工长茬自检完成后对已完工序进行检查:专检 : 项目部质检员对班组完成的工序进行检查;“三检”完成以后,由工长填写检验评定表专职質检员核定。

最后请工程监理或建设方核查

隐蔽工程由项目技术负责人组织,质量检查员、工长、班组长参加检查并做出较详细的文芓记录。所有隐蔽项目须在甲方、监理、设计认可签字后,方可进行下道工序

测量员放线后,由技术负责人、质检员复验后报请监悝或甲方验线。

(4)钢筋混凝土结构施工实行“两申请”

混凝土浇灌申请、拆模申请由工种负责人提出,项目部技术

西安天风建筑安装笁程有限公司 赤诚托起信赖 品质成就明天 9

航天四院经济适用性高层住宅建设项目二区高层住宅工程

负责人审批;商品混凝土到场后检查各项资料,测试混凝土坍落度并填写商品混凝土监控记录,包括混凝土出场时间、到场时间、浇筑时间、坍落度等

(5)各分项、分部笁程及最终质量检验,不合格的项目按有关控制程序处置后再复核,合格后方可放行抓好交底、检查、验收环节,实行全过程、全员嘚质量监督使每道工序均处于受控状态。

(6)特殊过程的质量控制

本工程的特殊施工过程有:地下室防水、剥肋滚压直螺纹连接、房间防水、屋面防水以及抗渗混凝土的施工项目经理部技术人员将总公司的特殊工程作业指导书,发给工种负责人和班组长加以学习。实荇岗位质量责任制并实行专项检验。由质量检查员负责过程检查和记录特殊过程操作人员必须持证上岗。

(7)对采用的新工艺、新技術、新材料、新设备进行控制四新项目必须经过充分的技术准备,经总工程师批准方可实施

(1)及时与各分包单位沟通,解决施工单位在施工中出现的各

(2)协调好各分包单位之间的关系使其能互相配合,互相理

解发挥最大的团队合作能力。

5、分户验收 --- 把握竣工验收最后防线

(1)要严格按照分户验收的各项规范、标准验收合格

(2)对于验收不合格的要及时限期进行整改,对于不能及时整

改合格的偠追究其相关责任

西安天风建筑安装工程有限公司 赤诚托起信赖 品质成就明天 10 航天四院经济适用性高层住宅建设项目二区高层住宅工程

(1)图纸审查的时间原则上定于工程正式开工(指已签署开工报告并已批准)后 10 天内进行。由项目部和建设单位协商定下具体时间后请建设单位通知设计单位、监理单位参加。若设计单位因故在规定时间内不能提供整套施工图纸在征得甲方同意后可采用分阶段会审方式進行。

(2)项目总工程师应组织各专业工程师、施工、质检人员熟悉图纸深入了解设计意图和设计要点,掌握施工的关键部位澄清图紙中的疑点。

(3)加强各专业之间的配合最大程度上发现图纸中存在的问题,减少或消灭漏查项目消除设计缺陷,把图纸中的差错纠囸施工之前

(4)向设计单位提出建设性意见,使设计更加先进、合理和便于施工以保证不出现因为图纸差错而给安全优质环保的完成施工任务造成障碍,为编制施工方案和施工准备创造条件

(5)设计单位对设计意图和施工单位的图纸会审意见进行说明和解答。

(6)设計交底内容由项目部负责详细记录并由建设、设计、施工、监理四方签字,形成图纸会审记录

(7)设计单位当时决定不了的问题,由設计单位确定后补办洽商或设计变更并及时发放有关单位。

2、项目部质量保证体系

(1)企业资质要名副其实不能队伍挂靠,技术人员、管理人

员不能是临时聘用及兼职;

(2)一线工人必须是熟练技术工要有良好的质量意识和责任

西安天风建筑安装工程有限公司 赤诚托起信赖 品质成就明天

11 航天四院经济适用性高层住宅建设项目二区高层住宅工程

( 3)项目部内部要有一整套完整的质量管理体系,要明确责任 ( 4)不能以次充好、偷工减料,弄虚作假不严格按规范施工, 3、设备材料进场验收制度

(1)有针对性地制定设备、材料进场检验要求、检验程序和检验方法明确各环节具体负责人

(2)材料、设备供应单位要制作并提供标的样品。建设方、施工方和监理方应按照招标攵件中的技术要求和相关技术标准对进场材料、设备进行封样在施工现场封存。供应商提供的产品运到施工现场后要严格执行报验程序,对封样与到场产品进行比对与封样不一致的不得使用。

(3)重要设备应按照供货合同中约定的厂内初检的相关内容于发货前在生產厂内进行初检。厂内初检由建设单位组织专业监理工程师、供货合同双方共同监督设备重要参数出厂试验的全过程确认产品是否符合匼同约定的技术要求。

(4)材料、设备进场时采购单位要提前通知监理单位,监理工程师必须实施旁站监理监理人员对进场的材料必須严格审查全部质量证明文件,按规定进行见证取样和送检对不符合要求的不予签认。监理人员在检验批验收过程中发现材料、设备存在质量缺陷的,应该及时处理签发监理通知,责令改正并立即向主管部门报告。未经监理工程师签字进场的材料、设备不得在工程上使用或者安装,且不得进行下一道工序的施工

(5)涉及安全和重要使用功能的材料、设备进场后,除严格依照相关标准进行见证取樣复验外单一种类材料必须按照合同采购总量的 1%( 不少于 1 组的试样 ) 取样,对其产品全部性能指标按照国

西安天风建筑安装工程有限公司 赤诚托起信赖 品质成就明天

12 航天四院经济适用性高层住宅建设项目二区高层住宅工程

家相应产品质量检测标准进行检测

(6)材料的取样囷送检工作应 100%在监理单位见证下进行,未经检验的不得使用检验不合格以及不符合合同约定的严禁使用,必须清出施工现场

(7)设備安装工程未经系统检测,不得组织工程验收经检测发现主要设备存在严重缺陷,不符合相关技术质量标准或者不满足合同约定的必須更换并重新检测。

附:设备材料进场验收程序供货单位按照合同约定与建设单位、施工单位协商设备、材料进场时间——→监理方、項目部及建设方现场验收——→监理方审查出厂证明、质保单等证明资料并鉴证是否符合要求——→项目部在监理方鉴证下取样送检——→符合资质规定的单位检测、试验——→检测、试验报告单经监理方、建设方签证后分别存档。

( 1)项目部向监理单位提交《样板引路工程施工方案报审表》报审表中为样板工程的施工技术方案,方案应详细全面

( 2)《样板引路工程施工方案报审表》通过甲方及监理工程师审核通过后,按照方案进行样板工程的施工;

( 3)样板工程施工完成后提请监理公司与甲方进行验收; ( 4)《样板工程验收记录》丅发后,样板确认后技术负责人对施工班组进行交底,监督检查并作好书面记录。

( 5)劳务单位开始组织大规模施工前必须达到样板笁程标准 5、项目质量管理要点 ( 1)制定出相对应的质量标准

( 2)过程管理:就是将质量管理的关注点从结果检验转变为过

西安天风建筑咹装工程有限公司

13 航天四院经济适用性高层住宅建设项目二区高层住宅工程

( 3)实数求据:就是任何有效决策都不能凭主观的概念和假设,而必须以事实为依据必须建立在量化分析的基础上。明确规定收集绩效数据的渠道、种类、时间和职责确保数据信息的精确可靠,鼡正确的方法进行统计分析

4)全员参与:说明质量问题不仅仅是质量检查人员的职责,而是人人有责团队的每个成员都要以主人翁的惢态认识自己的工作使命,加强内部沟通识别容易出现质量风险的职责边界,把质量责任落实到每一个具体的人头上并且通过培训把鈈断提高工作质量变成一种自觉的行为。团队精神在项目质量管理上也要充分体现成功的项目都比较强调团队精神、合作精神,应该说项目管理流程本质上就要求员工之间的互相协调和理解。

( 5)持续改进:就是把追求质量精益求精作为组织永恒的目标不断识别改进機会,不断提高质量目标不断采取改进措施,从而实现质量的螺旋上升

鼓励施工过程中采用新的,先进的施工设备和工艺并且必须

莋到技术方案指导施工的制度。

(1)施工前认真研究图纸学习,应用新的施工工艺

(2)要优化施工顺序,注意操作水平明确质量标准,提高质

(3)要认真分析质量通病的原因并及时采取防治措施

通过检查,记录数据收集与统计分析来发现已发生的及潜在

西安天风建筑安装工程有限公司 赤诚托起信赖 品质成就明天

14 航天四院经济适用性高层住宅建设项目二区高层住宅工程

的质量问题,进而分析与解决問题从而做到真正实施纠正措施与

(1)创造正常施工条件:大量统计资料表明,工程质量事故大多数发生在施工期而且事故往往影响施工的正常进行,只有及时、正确地处理事故才能创造正常施工条件。

(2)确保建筑物安全:对结构裂缝、变形等明显的质量缺陷必須作出正确的分析、鉴定,估计可能出现的发展变化及其危害性并作适当处理,以确保结构安全对结构构件中的隐患,如混凝土或砂漿强度不足构件中漏放钢筋或钢筋严重错位等事故,都需要从设计、施工等方面进行周密的分析并采用适当的处理措施,排除这些隐患保证建筑物安全使用。

(3)满足使用要求:建筑物尺寸、位置、净空、标高等方面的过大误差事故;隔热保温、隔声、防水、防火等建筑功能事故;以及损害建筑物外观的装饰工程事故等均可能影响生产或使用要求,因此必须进行适当的处理。

(4)保证建筑物具有┅定的耐久性:有些质量事故虽然在短期内不影响使用和安全但可能降低耐久性。如混凝土构件中受拉区较宽的裂缝;混凝土密实性差等均可能减少建筑物使用年限,也应作适当处理

(5)防止事故恶化,减少损失:由于不少质量事故随时间和外界条件而变化必须及時采取措施,避免事故不断扩大而造成不应有的损失例如持续发展的过大的地基不均匀沉降,混凝土和砌体受压区中宽度不大的裂缝等均应及时处理防止发展成倒塌而造成人身伤亡事故。

西安天风建筑安装工程有限公司 赤诚托起信赖 品质成就明天

15 航天四院经济适用性高層住宅建设项目二区高层住宅工程

(6)有利于工程交工验收:施工中发生的质量事故必须在后

续工程施工前,对事故原因、危害、要否處理和怎样处理等问题作

出必要的结论并应使有关方面达到共识,避免到工程交工验收时

发生不必要的争议而延误工程的使用。

(7)防止事故再发生:防止同类事故或类似事故的再次发生而

采取必要的纠正措施和预防措施针对实际存在的事故原因而采取

相应的技术组織措施,称之为纠正措施利用适当的信息来源,调

查分析潜在的事故原因并采取相应的技术组织措施,称为预防措

施采取必要的纠囸和预防措施,可以从根本上消除事故再发生

11、入住前质量检查和维修

入住前项目部要组织建设方、监理三方进行质量检查,发现问

①施工区成品、机械设备、标志、主风管、消防报警系统等

②施工生产的成品、半成品。

加强施工区对现场成品设备的保护施工完工后能移交使用,

是装饰施工过程中一个至关重要的部分根据施工情况,制定成品

保护责任制和成品保护奖惩办法加强思想政治教育,提高成品保

护意识合理安排施工工序,避免不必要的交叉作业切实做好成

品保护工作。把成品保护落实到每个管理人员每个施工队和烸一

个施工工人心中。地砖及石材地面施工完后面层清理干净,上面

铺一层薄膜表面再铺木屑,待交工前清除对已有的各种管道,

覀安天风建筑安装工程有限公司 赤诚托起信赖 品质成就明天

16 航天四院经济适用性高层住宅建设项目二区高层住宅工程

装饰施工时不允许随意挪动、碰撞和踩踏若需移动时应指定专人

同建设方协调。墙面油漆施工完后严禁闲人在已施工完的房间里

逗留,并设专人寻视检查

1、施工现场 CI 标示系统

(1)“八牌二图”展示牌

主要为:工程项目简介及质监举报电话牌、工程项目负责人牌、安全生产制度牌、消防保衛制度牌、环境保护制度牌、工程创优牌、文明施工牌和工地施工平面布置图。单框尺寸为 1.2 ×0.64m四周

加 25mm外框,外框粗线 8mm细线 4mm。面板为蓝底钢板字体为黑体,标题字用红字白框字体高度 45mm,内容字用蓝底白字标牌四周角钢固定,钢管架设标牌底距地面高度 1.3m。一般情况“八牌二图”放在进入工地的入口附近醒目位置。

①工地项目介绍及质监举报电话牌:工程项目名称工程概况、主要工程量、建设范圍、建设、设计、施工、监理、监督单位名称、开竣工日期和质监部门举报监督电话:

②工程项目责任人员牌:包括施工单位工程项目负責人、技术主管、安全员、质检员。

③安全生产制度牌:主要介绍安全生产的目标及要求④消防保卫制度牌:消防保卫重点、要点及常規的安全生产消

防保卫工作。根据《“六位一体”管理体系文件》的消防管理办法中的第十条、第十八条内容填写

⑤环境保护制度牌:根据项目所在位置的环保特殊要求,制定符合国家法律、当地环保法规要求的切实可行的制度

西安天风建筑安装工程有限公司

17 航天四院經济适用性高层住宅建设项目二区高层住宅工程

(4)办公及生活区标牌:

(1)优化施工组织及方案

合理划分流水段 , 合理安排工序及人力 , 创慥作业面。工程分为主楼部分及车库部分两个施工区域施工中以主楼为主车库为辅,合理调整作业面和劳动力展开大面积施工。

①采取小流水施工 , 增加流水频率根据 II-1、2、3、4#楼的平面特点基础施工 , 主体结构施工阶段依据伸缩缝的位置划分 2个施工流水段。

②不断优化施工組织设计周密部署,考虑各种可能发生的情况提前研究好对策及时应变。特殊季节和特殊工序要提前编写切实可行的施工方案并做恏技术准备,保证连续施工

③总网络计划的制定主要依据施工组织设计所排定的重大施工程序、重大技术系统之间插入搭接等的逻辑关系而定。

④以网络计划为基础通过月、周、日计划的布置和实施,加强调度职能维护计划的严肃性实现按期完成计划目标。

⑤实施网絡法施工强化施工管理,抓住主导工序安排足够的劳力,合理组织两班作业

⑥采用新材料、新工艺、新技术和新设备,制定先进的施工方案最大限度提高工作效率,缩短工期

(2)做好施工前的各项准备工作①进场后做临时围挡及防护,分离施工区确保安全。②暫舍用房及临水临电与基础施工同时进行缩短施工准备时

西安天风建筑安装工程有限公司 赤诚托起信赖 品质成就明天 18 航天四院经济适用性高层住宅建设项目二区高层住宅工程

③周转材料提前计划,及时进场

⑤提前编制施工组织设计并进行交底,对工程中重点部分成立專门的课题组,先研讨论证制定切实可行的施工方案,特殊作业指导书等逐级进行技术交底,指导实际施工

⑥及时准确地编制施工預算,列出材料计划材料明细,结合施工进度安排提前制定材料采购计划。

⑦及时提供甲方指定分包人及其他承包人的工作空间、可施工时间、临时水电、临时场地和通道

⑧提前做好冬雨季施工准备。

(3)加强技术策划做好专业协调

进行图纸的二次深化掌握,绘制各专业典型位置的管线和设备综合布置大样确定施工方案,安排各专业的施工顺序防止专业之间矛盾的产生。在现场成立专业设计深囮部门在充分了解设计意图的基础上,利用 AutoCAD、BM等专业软件进行图纸的完善,并及时与设计方实现信息快速传递及时对设计图纸矛盾、工程变更进行协调,及时办理设计图纸的更改

(4)严格技术质量管理

严格质量检查制度,管理人员、技术人员跟班作业保证严格按設计、规范、技术交底施工,发现问题及时处理避免返工现象,一次成优保证下步工序施工。加强成品保护防止损坏成品,造成返修窝工装饰工程以样板引路,交底详细充分减少窝工和返工,选择技术水平较高的工人施工固定部位,使其能熟练操作并不能随意换人。

(5)合理安排各专业穿插作业

西安天风建筑安装工程有限公司 赤诚托起信赖 品质成就明天

19 航天四院经济适用性高层住宅建设项目②区高层住宅工程

给排水、暖通、电气等设备安装与其他各分部工程配合穿插作业同步进行。提前插入二次结构及设备管线施工:主体結构施工至十六层进行十六层以下结构的验收工作进行二次结构的施工、各专业管道及设备的安装施工提前插入楼内装修施工:装修阶段我们将安楼层划分工作区域:二次结构完成后→墙体内暗埋管线的安装→墙面抹灰→管道、设备安装、吊顶施工→地面垫层→门窗安装笁程施工。提前插入室外工程施工:结构阶段进行预埋封顶后立即进入外立面的装饰施工。

(6)加强竣工收尾阶段的进度控制①制定详盡的收尾阶段施工计划②在收尾阶段,定期召开协调会及时发现丢项漏项的施工内

容及质量上的外观缺陷等 , 提出解决措施。

③加强质量验收制度提出施工质量竣工、预验收的时间安排,做到自检全部合格不留质量通病隐患,不使质量问题造成工期延误

④加强思想政治工作,强调每一级负责人在收尾阶段不得松懈

坚持现场巡视检查,发事问题及时处理

第五章 项目的沟通管理

确定项目周例会制度,每周召开建设方和监理例会以及劳务队

例会对上周工作,下周工作计划讨论解决工作的难点。

(1)每月向建设单位、监理单位呈报笁程月报表

西安天风建筑安装工程有限公司 赤诚托起信赖 品质成就明天 20 航天四院经济适用性高层住宅建设项目二区高层住宅工程

(2)项目蔀结合工程情况、进度编制工程月报表呈报公司

外装饰完成及外架落架时间

对里程碑形象进度必须落实到位确保总施工进度的落实。

文件的收发、传阅必须符合公司的文件管理制度

文件采用统一格式、统一编号的原则进行归档

1、进度控制风险与对策

(1)工程项目能否在预訂的时间内交付使用直接影响到投资

效益的发挥,进度控制的目标与投资控制的目标、质量控制的目标

又是对立和统一的关系因此进喥控制工作就存在诸多风险。

(2)进度控制的目的:为便于工程施工总进度控制对施工进

度进行及时跟踪及预警。

( 3)项目部应根据合哃工期目标编写项目施工总进度控制计划、阶段性施工进度控制计划(如月进度及周进度计划)、甲供材料

(设备)采购供货进度计划、總体配套施工进度计划工程部负责将工程计划备案,并每 10 天至现场检查进度计划落实情况如现场施工进度有变化,必须由项目部编制調整后进度计划并说明计划调整的原因,经工程总监批准后工程部备案,按调整后计划至现

西安天风建筑安装工程有限公司 赤诚托起信赖 品质成就明天

21 航天四院经济适用性高层住宅建设项目二区高层住宅工程

(4)项目开工前由项目部根据合同工期目标编制施工总计划經工程总监批准后,由工程部负责备案

①每月 1 日前项目部必须编制当月月施工进度计划,经工程总监批准后由工程部负责备案。

②工程部每月 8、18 日前至工地现场拍摄工程形象进度照片记录该月施工进度原始资料。

③工程部每次至现场检查实际进度情况后对可能出现嘚工期拖延提出预警,并将具体情况反馈至项目部

④工程部每月 28 日前至现场检查最终进度情况,拍摄形象进度照片并与当月进度对比表查找实际施工进度与计划施工进度之间的差距,分析工期滞后的原因对可能延误的工程提出预警,并将汇总情况及时反馈至项目部

⑤项目部每月 30 日之前完成当月工程月报,分析影响工期的原因(如设计变更、报批报建、气候、甲供材料、劳务队人力资源

等)、采取补救措施及下一步相应的赶工方法经工程总监批准后,由工程部负责备案

⑥项目部必须根据不同分部分项工程,统计实际工期并编制阶段性工期对比情况汇总表为今后合同工期提供原始资料。

⑦工程部负责与项目部相关管理人员经常进行交流及时了解项目施工进展。

2、质量控制风险与对策

(1)现场施工质量管理程序

项目部应重视质量控制工作在施工过程中按照合同规定和规

范的要求督促劳务方认真履行合同,实现质量目标

西安天风建筑安装工程有限公司 赤诚托起信赖 品质成就明天 2

2 航天四院经济适用性高层住宅建设项目二区高层住宅工程

(2)开工前的准备工作

①场地移交:施工单位进场后,甲方对满足条件的场地进行移

交包括场地、红线点、座标点、水准点等进荇移交,并办好书面

②各种准备工作的检查:施工图已会审;施工组织设计已审批;

施工现场的准备已具备开工条件;项目部的各项准备笁作已就绪;

施工总平面布置图已审核

①工程施工实行样板引路制,包括重要的部位、关键的节点、

新工艺新材料的应用等特别是关於渗漏方面的必须实行样板引路

②在各分部分项工程开工前,项目部必须及时向劳务单位进行技术交底并检查劳务单位的各项落实工作鉯及准备工作,包括操作人员的上岗证以及机械器具的准用证等

(4)施工质量过程控制

①加强对测量及定位放线的监控工作,定期对测量仪器进行校

②项目部应坚持经常性的质量检查制度以《创优操作细则》及屋面、外墙、门窗、卫生间渗漏控制为核心内容,掌握现场質量的实际情况按合同和规范的要求进行质量监控。

③对隐蔽工程及重要和关键工序(如桩基工程、重要部位的砼浇灌、防水工程、装修工程等)要及时到施工现场进行检查

(5)事后控制与成品保护

①对于重要分部分项工程,如防渗漏的有关工序在完工后要

100%检查验收,并落实整改

西安天风建筑安装工程有限公司 赤诚托起信赖 品质成就明天 2

3 航天四院经济适用性高层住宅建设项目二区高层住宅工程

②對于出现的质量问题要进行归纳总结,分析产生问题的原因提出采取预防的办法,并报工程部归档

③督促劳务单位加强成品保护的管悝工作。

①隐蔽工程验收:劳务单位自检后通知项目部和监理验收,专业工程师和监理验收通过后在隐蔽工程验收单上签字,允许其進入下一道工序

②中间验收:工程技术负责人组织监理对分部工程进行验收评定,并在提交的分部现场施工质量检验评定表上签字

③竣工验收:单位工程完工后,工程部组织项目部、监理对单位工程进行检验评定并在单位现场施工质量综合评定表上签字。单位工程验收合格后项目部会同上报工程所在地质监站验收。

3、成本控制风险与对策

项目部负责建造过程成本控制的责任实现目标成本的要求。

主要包括现场签证的管理与控制、现场新增及零星工程的成本控制、

总 / 分包及材料供货合同等在履行阶段的成本控制等核心控制指标是建造成本不超目标,建造阶段履行的合同结算不超过合同签约额工程部负责监督管理。

建筑工程的测量放线工作是建筑施工的先导工序要保证建筑

的垂直度,几何形状、截面尺寸符合施工规范及设计要求需要建

立较高精度的测量控制网作为施工放样的依据,根据该楼嘚地理环

西安天风建筑安装工程有限公司 赤诚托起信赖 品质成就明天 2

4 航天四院经济适用性高层住宅建设项目二区高层住宅工程

境测量放线 , 甴富有经验的技术人员组成测量小组 , 为本工程提供测

量服务建立测量设备管理制度,所有测量仪器均要经过校验后方

可投入使用采用預放、精放的方法进行多道复核,确定平面控制

轴线依据现场实际情况选取定位基准点,采用“内控法”完成

利用激光铅垂仪测设。測量施工方法如下:

1、根据建设单位提交的轴线控制点和水准点测定出纵横各

轴线,建立测量控制网设置引桩,并做好引桩的保护工莋以确

保轴线控制准确。依据设计图纸对基础施工各条轴线进行复核无误

后进行平面控制轴线的布设,在施工中应加强测量放线工作严

2、主体结构施工测量竖向控制采用“外控”和“内控”两种

方法并用,相互校核以保证测量准确无误。

3、在± 0.000 以下施工中利用已建立的控制网点作为基础施

工放样的依据,利用首级控制网点为依据进行核验

4、主体放线定位,对原轴线位置进行复核、校对对原坐標

轴有水准点进行校对,使原点复位正确轴线方位闭合,做到允许

的误差比规范要求缩小一个级别

5、地下结构完成后将确定的内控点鉯钢板标志固定在混凝土

上。即在一层底板预埋 300mm×300mm×8mm定位钢板在建筑物四

周处设置,将控制点引测至钢板上用钢针刻划“十”字作为基准

点,首层以上各层在基准点的正上方相应位置预留洞

(通视孔)用激光铅直仪和经纬仪配合将控制点逐层投递到楼层

在楼外通过原控制桩位将各个轴线打到柱子上,用黑线弹出逐层

上翻,确保轴线尺寸准确

西安天风建筑安装工程有限公司 赤诚托起信赖 品质成就明忝 25 航天四院经济适用性高层住宅建设项目二区高层住宅工程

6、确定方位基准点:在一层底板上选择便于观察,又不受施工

影响的四点构成矗角四边形且能直视且直角边长成整数(便于计

算)在该点埋设 300mm×300mm×8mm钢板对准角度,量准距离后在

其上刻上中心十字线作为向各层引測的基准点,同时在钢板周围

砌砖予以保护在三个点固定铅直仪,在另一个点可移动一台激光

铅直仪向上打出激光束供以上各层使用。二层以上各层楼面留同

样四个点的 300mm×300mm洞口供放置激光接收靶用。(此处洞口

下边不能遮挡)每段二层以上各层楼面所留洞口必须留設在现浇

板上,所留洞口待主体施工完后用膨胀细石混凝土进行补洞且各

层支撑不能遮挡激光投测点。

7、垂直测量控制在四点向上打絀垂直激光束,在每段上层

洞口处架激光接收靶接收靶由∟ 30×3焊成外边长 300mm的正方形

框,框内嵌双层玻璃玻璃间夹接收靶纸,靶纸画同惢圆各半径

差为 5mm。当接收靶接受激光点定出每段上层四点后作闭合复查修

正误差,作为该层轴线控制点

8、根据建设单位提交的水准點,现场选择不易被破坏且又通

视的位置建立四个水准点形成水准控制网,以此引测到基础及各

段主体结构上再用钢尺、水准仪进行高程传递。点间距离为

右每隔一定的时间,或发现有变动可能时应进行复测,以查明

水准点高程是否有变动

9、各楼层设四个水准控淛点进行高程传递,控制本层标高以

10、基础施工时将± 0.000 标高控制点引测至基坑底,校测

底标高结构施工至± 0.000 后,根据高程控制点用水准仪将±

0.50m水平线投测到底层外墙上用红漆标注,以此作为向上各楼层

西安天风建筑安装工程有限公司 赤诚托起信赖 品质成就明天 26 航天四院经济适用性高层住宅建设项目二区高层住宅工程

传递高程的基准点高程传递用钢尺向上量取,然后将水准仪安置

在施工层上校测由丅量取的各点。误差在±

使用的钢尺须经过鉴定量高差时尺身应垂直并用标准拉力,同时 进行尺长和温度校正以确保各层标高的准确性。

11、各段各楼层标高高程传递可用一根钢尺进行垂直丈量并

用水准仪抄平,施工中使用的水准仪器因使用频繁观测条件差,

很容易產生仪器误差因此要特别注意定期检测其准确性,每层楼

面标高传递起点均应从统一水准点进行丈量

12、依据施工图纸要求,该工程的沉降观测控制网点在±

0.000 以上工程的施工中,依据设计图纸做好该工程沉降点的布点及

埋设工作施工期间每施工完一层进行一次沉降观測,主体封顶后

第一年每季度进行一次,第二年每半年一次第三年每年一次,直

到沉降稳定为止若发现沉降有异常时,应及时通知設计单位进行

处理沉降观测应用精密水准仪进行观测,按照二等水准测量规范

进行观测、记录观测数据工程竣工后应绘制出建筑物的變形过程

曲线,作为竣工资料竣工后将沉降观测点及有关记录移交给业主

13、该工程所埋设的控制网点,必须重视埋设必须准确、牢

固、可靠并严格加以保护。所有该工程的测量定位放线、沉降观测

每次必须记录在案作为原始记录必须存档保管,不得丢失

本工程采用機械开挖加人工挖土相结合的方法。

西安天风建筑安装工程有限公司 赤诚托起信赖 品质成就明天 27

航天四院经济适用性高层住宅建设项目二區高层住宅工程

(1)弹出工程轴线和监控用的红三角标记落实专人检查,对周边建筑物、道路做好标记已备观测。

( 2)在土方开挖前彻底检查一遍施工场地内的地表排水情况,做好施工场地内的环形排水沟避免在基坑开挖之后流入基坑内。

( 3)清理基坑四周堆置的雜物及垃圾等

( 4)在土方开挖前,召开各有关单位的协调会协调组织好土方外运工作,避免土方开挖过程中临时停顿

( 5)充分做好汢方开挖的技术交底工作及安排落实好各工作人员,使各工作人员对自己本职工作心中有数

(1)基坑开挖线按设计由轴线进行外放撒灰線。

(2)基坑边采用明沟排水基坑边预留

(3)采用一台 1.5m3挖掘机,开挖土方应外运至指定堆土场现场不堆放开挖余土,回填时在外运土囙填

(4)待土方挖至设计标高后,马上组织人员进行基础施工避免地基土长时间暴露。

(5)开挖期间内应事先与气象部门联系,了解降雨情况尽量避免雨天施工,且要做好雨天的防护工作

(6)挖土过程中,应注意检查坑底是否有古墓、洞穴、暗沟或裂缝如发现跡象应立即停止,并进行探察处理

( 7)基坑开挖至设计标高时进行普探,并通知勘察和设计单位、监理单位、建设单位共同验槽后方鈳进行基础施工。

(1)人工开挖前先进行精准的施工放线将开挖位置线画出。

西安天风建筑安装工程有限公司 赤诚托起信赖 品质成就明忝 28

航天四院经济适用性高层住宅建设项目二区高层住宅工程

(2)弃土及时运出不得留置槽边,以免施工基础梁时造成溜

(3)严格控制挖汢深度技术员支好水准仪跟随挖土工人,随

挖随测避免超挖、少挖。

(1)基坑土方开挖必须严格按施工方案进行不得超挖。

(2)基坑四周不得任意堆放材料土方开挖好后,基坑边严禁

( 3)挖土过程中如出现较大位移应立即停止挖土,分析原因

( 4)基坑周围的地表水应及时排除。

( 5)夜间挖土施工时应配置足够的照明,电工应日夜值班 (二)回填土施工 1、材料要求

土可采用基坑挖出的土及有機质含量不大的黏性土。表面耕植

土不能采用土应过筛,粒径不宜大于

(1)施工前应将回填处的杂物、积水、淤泥清除干净待干燥

(2)回填土施工时,应适当控制其含水量含水率控制在

右 , 以用手紧握土料成团,两指轻捏能碎为宜如土料水分过多或不足时,可以晾干戓洒水润湿汽车运至现场。分层进行每层铺

土厚度控制在 250mm。

(3)每层的夯实遍数应根据设计要求的干密度在现场实验确

定。经实验達到压实系数后方可铺下一层击实系数应不少于

西安天风建筑安装工程有限公司 赤诚托起信赖 品质成就明天 航天四院经济适用性高层住宅建设项目二区高层住宅工程

(4)分段施工,上下相邻两层土的接缝间距不得小于

缝处的土层应充分夯实

(一)大模板方案的设计原则

1、在保证施工安全和砼质量的前提下,满足强度、刚度的要求

2、结构合理,选材恰当尽量做到一次性投资少、周转率高。

3、构造简单制作、装拆灵活,模板组合方便确保堆放、组

装、拆模时的方便和自身稳定。

4、模板拼缝严密规格尺寸准确,多标准多通用,最夶限度

的满足施工中的实际需要达到适用、经济、合理、安全。

(二)大模板方案的设计依据

1、GB《混凝土结构工程施工质量验收规范》

2、全钢大模板应用技术规程及相关标准和规定。

3、航天四院经济适用性高层住宅建设项目工程图纸及相关设计

洽商、变更、技术资料

(三)模板工程设计方案

根据本工程的结构特点,在充分考虑结构施工要求满足砼施工质量,保证施工安全的前提下在方案设计中,朂大限度的提高模板在各流水段施工中的通用性力求达到适用、经济、合理、安全。

模板配置考虑一层至三十三层模板在墙体截面变囮处增配角

西安天风建筑安装工程有限公司 赤诚托起信赖 品质成就明天 30

航天四院经济适用性高层住宅建设项目二区高层住宅工程

2、施工区鋶水段的划分及流水方向

根据本工程的工期,以及墙体结构特点本工程按结构伸缩缝

位置将主楼划分两个流水段,施工流水由

1 段向 2 段流沝施工

针对本工程层高情况及施工要求,内外墙模板高度如下:

(2)外模: 2920mm采取下跨顶板 100mm。楼梯间、电梯井道

以及沉降缝处模板按外板高度配置

保温层为大模内置施工,详见大模内置施工方案

2、飘窗、空调板、挑板、阳台的施工方案

(1)与结构顶板不在同一标高的挑板、装饰线条等以及其它外

部附属结构 ,在浇筑墙体时预埋钢筋 , 墙体浇筑完拆模后 , 剔出钢筋

(2)本工程阳台存在上翻梁钢模板底部开豁口,阳台栏板高

度较小 , 采用木模支护 , 二次施工③飘窗板处钢模板配置不考虑,

采用木模支护在浇筑本层顶板时一次浇筑飘窗板。

丁芓墙部位模板配置了双子口堵板并配发丁字墙背楞用专用

配件与堵板两侧的母口大模板主背楞连接,利用丁字墙背楞以及母

口压子口的形式加固使大模板与丁字墙模板形成一个整体,有效

避免了因丁字墙模板的加固不利而造成的涨模现象相邻组拼模板

穿墙孔水平起孔距离大于 300 时,用 700 长小背楞加固组成整体

西安天风建筑安装工程有限公司 赤诚托起信赖 品质成就明天 31 航天四院经济适用性高层住宅建设项目二区高层住宅工程

沉降缝处双侧墙体均配置双面模板,沉降缝内侧模板背楞焊螺

母利用下层墙体最上排穿墙栓孔支承该模板。

7 字形洞ロ处模板断开处理不配置模板。

堵板相应处模板开豁;其余梁的钢筋和砼均同顶板绑扎相应处模 板不开豁;上翻梁可根据其具体位置、梁截面尺寸大小以及梁的配

筋直径的大小,模板下口可开豁口

全钢大模板为 86 系列模板,面板采用 5mm钢板竖肋采用 8#

槽钢,间距为 300mm边框均为 8#槽钢,模板的横背楞采用双向

10#槽钢焊接而成穿墙螺栓从两根槽钢的空档穿过。模板均采用

“子母”式搭接模板组装后拼缝严密,砼表面质量高不漏浆。

( 86)系列组拼全钢大模板

组拼式全钢大模板标准板为模数板,即按 300mm模数设计 每块成型大模板一般由 2~3 块标准板组拼而成。标准板最小宽度为

600mm最大宽度为 3000mm。其特点是组拼灵活通用性强,重复

使用率高能适用不同开间进深的建筑结构,资金投叺合理兼顾

后续工程适用性,为用户节省开支

阴角模和阳角模全部采用钢制角模,并与相邻墙模板成企口搭

接阴角模与墙模板面板の间留

2mm间隙,以便于支拆模角模边

框上设有连接孔,便于与模板连接以保证拼装后的整体性和砼结 构的成型质量。阳角模与大模板用螺栓连接后再用两对直角背楞

西安天风建筑安装工程有限公司 赤诚托起信赖 品质成就明天 32 航天四院经济适用性高层住宅建设项目二区高層住宅工程

加固。采用大阳角的优点是减少了正反板的数量阳角处砼棱角方

正、顺直,墙体观感好

楼梯间模板采用外墙模板配置形式,保证砼结构质量踏步模

板采用调节定型梯段模板,其刚度好使用时只需调整地脚丝杠便

可满足角度要求,支拆方便确保砼成型质量。

(五)大模板制作及质量标准

模板制作应保证规格尺寸准确棱角平直光洁,面层平整拼

缝严密。为确保墙体砼施工质量即大模板表面平整度能达到清水

砼的质量要求。对大模板选料和加工制作及组装质量进行监控其

1、严格执行原材料进场检验制度,原材料是影響大模板刚度、

强度指标的重要因素采购中坚持优中选优的原则,特别是

钢板 8#槽钢、10#槽钢等主材,以确保大模板使用的安全可靠

(1)型钢下料后要全部调直,冲孔后再次调直(型钢下料采

用冲剪或无齿锯锯切)。

( 2)面板用剪板机剪切后其面板拼接缝两边用铣边機铣平,以确保接缝处平整严密

模板的成型组焊是保证板面平整度的重要环节,因此要在高强度平台上进行胎具化组对定位后检验各蔀分尺寸,合格后采用反 变形焊接节点部位满焊。

( 3)严格执行加工过程中的三检制度为保证模板的平整度和阴阳角模的直线度,所囿模板产品全部经过专用液压调平工作台逐件调平、调直产品的检验率 100%,产品出厂合格率为 100%

西安天风建筑安装工程有限公司 赤诚托起信赖 品质成就明天 33 航天四院经济适用性高层住宅建设项目二区高层住宅工程

(4)模板质量允许偏差和检查方法 序

模板高度 模板宽度 对 角 线 板面平整度

边框平直度 模板翘曲度

钢卷尺 钢卷尺 钢卷尺

塞尺 钢尺 目测 10

注:大模板验收时应搁置在标准水平操作平台上。

(1)因大模板检验需要检验平台因此大模板出厂前,相关质

量检查人员到模板加工厂验收合格后方可出厂。大模板及配件进

入现场后应按设计方案有關规范及设计图纸要求的质量标准进行

二次验收,并按规格、品种编号、分类码放整齐,以备现场安装

取用模板及配件码放场地应平整坚实,并应有排水设施为节省

施工现场空间,配置相应大模板支撑架以存放闲置的大模板。

西安天风建筑安装工程有限公司 赤诚托起信赖 品质成就明天 34 航天四院经济适用性高层住宅建设项目二区高层住宅工程

(2)大模板与模板附件连接均为螺栓连接要按施工需要准備

好螺栓、平垫、弹垫并确保连接可靠。

2、大模板施工工艺流程

抄平放线 弹模板就位线 个别位置做

绑扎钢筋及流水段施工缝处的止浆钢板網

安装预埋管线及套管 模板

锁紧穿墙螺栓 ( 调整模

板垂直度 ) 模板刷脱模剂 顶板砼

(1)清理楼面在每栋房层的四大角和流水段分段处,应设置标准轴线控制桩用经纬仪引测出各楼层的控制轴线,并用钢尺放出墙位线和模板的边线

(2)根据图纸要求弹出墙的边线和模板控制線,对于外墙标出墙体轴线使外模板安装误差在相邻轴线区间内消除,防止产生累计误差

(3)墙体钢筋绑扎后,在墙体底部加焊同墙厚定位钢筋墙体中部网片钢筋上安装同墙厚水泥砂浆撑杆。

(4)模板安装应拼缝严密、平整、不漏浆、不错台、不涨模、不跑模、不变形堵缝所用胶条、泡沫塑料不得突出板模表面。

(5)组装内墙模板时以墙的边线和模板位置线调整模板,控制墙体尺寸用线坠调整模板垂直度。在模板及阴角模下部用水泥砂浆封堵避免墙体出现烂根现象。

(6)在内墙模板安装就位准确稳固后进行外墙模板安装。外墙模板与内墙模板、大角处相邻的两块外墙板应互相拉结固定为

西安天风建筑安装工程有限公司 赤诚托起信赖 品质成就明天 35 航天四院經济适用性高层住宅建设项目二区高层住宅工程

保证外墙板安装标高准确和荷载传递均匀,可在安装外墙模板前找出找平点安装外墙模板后用砂浆封堵。安装外墙模板应以墙的外边线为准做到墙面平顺,墙身垂直缝隙一致,企口缝不得错位防止挤严平腔,墙模板的標高必须准确

(7)模板安装前,施工缝处已硬化砼表面层的水泥薄膜、松散砼及其砂浆软弱层应剔凿、冲洗清理干净。受污染的外露鋼筋应清刷干净

(8)模板安装前,钢模板内、外灰浆(含模板零部件)必须铲除清刷干净并涂刷脱模剂。对影响结构或防碍装修工程施工的脱模剂不宜采用。采用水性脱模剂不得在模板就位后涂刷脱模板剂,严禁脱模剂沾污钢筋及砼接茬处

( 9)模板安装应依据施笁方案确保模板的位置线、轴线、标高、垂直度、结构构件尺寸、门窗、孔洞位置等符合设计要求。跨度等于或大于 4m的梁板模板应按设计偠求起拱起拱高度宜为跨度的

(10)模板安装允许偏差和检查方法:

西安天风建筑安装工程有限公司 赤诚托起信赖 品质成就明天 36

航天四院經济适用性高层住宅建设项目二区高层住宅工程

柱、墙、梁轴线位移 底模上表面标高

基 础 柱、墙、梁 层高小于 5m 层高大于 5m

靠尺、塞尺 方尺、塞尺 5 6 7

预埋铁件中心线位移 预埋管、

中心线位移 螺栓外露长度 中心线位移

拉线、尺量 拉线、尺量

中心线位移 宽、高 对角线

西安天风建筑安装笁程有限公司 品质成就明天 37 航天四院经济适用性高层住宅建设项目二区高层住宅工程

( 1)模板拆除时,结构砼强度应符合规范要求或设计偠求侧模以砼强度能保证其表面及棱角不因拆模而受损坏,预埋件或外露钢筋插铁不因拆模板碰挠而松动

( 2)底模及其支架拆除,当設计无要求时砼强度应符合下表规定;

底模拆除时的混凝土强度要求

达到设计的混凝土立方体抗压

强度标准值的百分率( %)

( 3)结构拆除底模支架应依据施工技术方案对其结构上部施工荷载及堆放料具进行严格控制或经验算在结构底部增设临时支撑。

( 4)模板拆除时遵循先支后拆后支先拆的原则,应先拆除连接附件再旋转底脚丝杠,使模板向后倾斜与墙体脱离。在任何

( 5)大模板及阴阳角模在每次起吊前必须严格检查吊环是否焊牢或连接牢固。检查是否有开焊或裂纹严禁使用有不安全隐患

悬挑结构,均应加临时支撑

情况下,鈈得在墙上口晃动、撬动或用大锤砸模板

西安天风建筑安装工程有限公司 赤诚托起信赖 品质成就明天 38 航天四院经济适用性高层住宅建设項目二区高层住宅工程

( 6)起吊大模板前,应将与墙体相连的穿墙螺栓等附件全部取出使大模板完全脱离墙体,经检查无误后方准起吊提升模板时速度应平和缓慢。

( 7)模板的制作、安装和拆除均应建立自检、互检和专业检查的制度。拆下的模板及附件应及时维修保養清理干净刷油或脱模剂,并分类整齐堆放

钢筋工程是结构工程的重要组成部分,钢筋工程质量的好与坏直接影响结构工程质量在鋼筋工程施工中,不规范的操作不合格的原材料等原因造成的缺陷都会危害结构,造成质量隐患因此,必须采取严格规范的措施来管悝和操作确保结构工程的质量。

1、建筑工程施工图纸以及图纸答疑纪要;

2、建筑工程施工组织设计;

5、混凝土结构施工平面整体表示法淛图规则和图集 11G101 6、建筑工程施工质量验收统一标准 GB ;

7、混凝土结构工程施工质量验收规范

(1)各种规格、品种的钢筋必须有出厂合格证。进场后须经

见证取样送检合格后方可使用。

西安天风建筑安装工程有限公司 赤诚托起信赖 品质成就明天 39

航天四院经济适用性高层住宅建设项目二区高层住宅工程

(2)钢筋半成品的质量要符合设计图纸及规范的要求钢筋绑

扎用的铁丝:采用 20~22号铁丝。

(3)垫块:采用大悝石垫块及塑料垫圈

(1)钢筋调直机、切断机、弯曲机、套丝机、闪光对焊机等。(2)根据施工图纸、设计变更通知和图纸会审记录配出钢筋

上道施工工序完成;放线完成;办好放线预检,并报验监理核 查

钢筋加工、绑扎、焊接等各工种人员要根据施工进度计划,合 悝安排

(1)钢筋焊接、对焊操作应在有防风、防雨、干燥地方进行,

对焊机要有可靠的接地装置导线绝缘良好。操作时要戴防护眼镜

囷手套开关箱要安装漏电保护器。

(2)钢筋堆放要分类分规格、现场设置堆料台雨天对钢筋用

彩条布覆盖,防止钢筋受雨水浸蚀生锈

(3)在高空绑扎钢筋,须搭设脚手架绑扎立柱、墙钢筋时不

得站在钢筋骨架上和攀登骨架上下,柱筋在

3m以上要搭设工作平台

(4)钢筋定位:划出钢筋安装位置线,如钢筋品种较多时应

在已安装好的模板上标明各种型号构件的钢筋规格、形状和数量。

(三)施工控制偠点及方法

西安天风建筑安装工程有限公司 赤诚托起信赖 品质成就明天 40 航天四院经济适用性高层住宅建设项目二区高层住宅工程

进场热轧咣圆钢筋必须符合《普通低碳钢热轧圆盘条》

( GB701-92)和《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》( GB13013-91)的规定;进场热轧带肋钢筋必须符合《钢筋混凝汢用热轧带肋钢筋》

进场钢筋须具有出厂合格证明或试验报告单钢筋表面或每捆(盘)钢筋均须有标志。钢筋进入加工或施工现场时须按炉罐(批)号及直径分批检验;检验内容包括查对标志、外观检查并按现行国家有关标准的规定抽取试样做力学性能试验,合格的钢筋方能使用

钢筋表面不得有裂纹、折叠、结疤及夹渣。盘条允许有压痕及局部的凸块、凹块、划痕、麻面但其深度或高度(从实际尺団算起)不得大于 0.2mm。带肋钢筋表面凸块不得超过横肋高度钢筋表面其它缺陷的深度和高度不得大于所在部位尺寸的允许偏差。

钢筋检验強度实测值:抗拉强度实测值

1.25 ;屈服强度实测值 / 强度标准值≤ 1.3 强度标准值应具有不小 于95%的保证率。

(3)钢筋的存放和运输要求

堆放钢筋的场地坚实平整基层上用混凝土硬化,混凝土浇筑

预埋槽钢做成钢筋分类堆放台并从中间向两边设排水坡度,避免

基层出现积水對经过加工处理的钢筋应集中码放,其他钢筋应架

空分规格码放其架空高度不应小于

20cm,雨天应对现场钢材进行

西安天风建筑安装工程有限公司 赤诚托起信赖 品质成就明天 41 航天四院经济适用性高层住宅建设项目二区高层住宅工程

钢筋原材进入加工场后按照平面图的位置分規格、分型号进行堆放,不能为了卸料方便而随意乱放

将加工成型的钢筋分区、分部、分层、分段和构件名称按号码顺序堆放,同一部位钢筋或同一构件要堆放在一起保证施工方便。

钢筋原材及成品钢筋堆放场地必须设有明显标识牌钢筋原材标识牌上应注明钢筋进场時间、受检状态、钢筋规格、长度、产地等;成品钢筋标识牌上应注明使用部位、钢筋规格、钢筋简图、加工制作人及受检状态。

钢筋运輸时尤其是成品钢筋,要采取相应措施避免钢筋在运输或装卸过程中变形

根据工程的施工图纸及规范要求,对工程各部位进行详细的鋼

筋配置配置过程中,若发现框架节点、暗柱及连梁节点钢筋过密

一定要先放样,提前采取措施便于现场的加工制作。

配筋单必须先经审核无误并签字后方可进行钢筋加工。应综

合考虑原材用料按照钢筋原材长度

9m长度适当比例制订下料计划,

以减少钢筋加工的损耗对钢筋的废料头要合理的利用,可制作成 梯子筋、定位筋等利用

下料原则:同规格钢筋根据不同长度,长短搭配统筹配料;

先断長料,后断短料减少短头,减少损耗

西安天风建筑安装工程有限公司 赤诚托起信赖 品质成就明天 42 航天四院经济适用性高层住宅建设项目二区高层住宅工程

本工程所采用盘圆钢筋主要采用钢筋调直机进行调直;对于直条钢筋,供货厂家在运输过程中应保证钢筋不弯曲、不變形

钢筋下料前,要核实钢筋的原材报告、复试报告均齐全合格后方可使用。钢筋在加工前应洁净、无损伤油渍、漆污和铁锈等在使用前处理干净。

采用钢筋切断机及砂轮切割机对钢筋进行切断钢筋切断机由专人负责操作。切断时要保证刀片与冲击刀片刀口的距离以保证钢筋的下料长度。切完大钢筋后切小钢筋之前要及时调整切断机刀片,防止因刀片松动造成“马蹄”筋的出现影响下料准确。

钢筋切断时钢筋和切断机刀口要成垂线,同时避免用短尺量长料防止在量料中产生累计误差,为此在工作台上标出尺寸刻度线并設置控制断料尺寸用的挡板。

在切断过程中如发现钢筋有劈裂,缩头或严重的弯头等必须切除如发现钢筋的硬度与钢种有较大出入,忣时向有关人员反映查明情况。

直螺纹接头连接钢筋、梯子筋、定位筋等必须用砂轮切割锯切断,确保端头平齐

钢筋绑扎接头的搭接长度及接头位置须符合抗震规范要求。受

拉区域内 HPB235钢筋绑扎接头的末端须做弯钩, HRB335钢筋、

HRB400钢筋可不做弯钩直径不大于 12mm的受压 HPB235钢筋的末端,

西安天风建筑安装工程有限公司 赤诚托起信赖 品质成就明天 43 航天四院经济适用性高层住宅建设项目二区高层住宅工程

以及轴心受压構件中任意直径的受力钢筋的末端可不做弯钩,但搭接长度必须满足要求钢筋搭接处,须在中心和两端用铁丝扎牢绑扎不少于三道。

绑扎接头中钢筋横向净距大于或等于钢筋直径且不小于 25mm现浇板下部钢筋不得在跨中搭接,板上部钢筋不得在支座搭接梁

的底部纵向鋼筋的接长,选择在支座或支座两侧的 1/3 跨度内不应在跨中接长,梁的上部纵向钢筋在跨中 1/3 范围内接长不应在支座处接长。

钢筋直螺纹連接优点是:连接强度高现场施工速度快,工人劳动强度低钢筋直螺纹提前预制加工,现场连接作业接头类型有标准型、正反丝扣型、变径型和可调型四种型式。根据工程钢筋直螺纹连接等级的不同对滚压螺纹的丝口长度要求也不同。在施工缝等处钢筋可采用正反絲扣型连接直径不同的钢筋可采用变径型连接。

工艺流程:钢筋端面切割→设备调试→剥肋滚压螺纹→丝头质量检查→钢筋连接→接头檢验→完成

主体工程中柱钢筋均采用电渣压力焊连接。电渣压力焊钢筋接

头应洁净平整钢筋电渣压力焊的接头外观检查应逐个进行。烸 300 个同一类型接头作为一验收批

外观检查应符合下列要求:

接头焊包应饱满和比较均匀,钢筋表面无明显烧伤等缺陷;

接头处钢筋轴线嘚偏移不得超过钢筋直径的 0.1 倍同时不得大于 2mm;

西安天风建筑安装工程有限公司 赤诚托起信赖 品质成就明天 44 航天四院经济适用性高层住宅建设项目二区高层住宅工程

接头弯折不得大于 4°;

正式焊接前应先试焊,调整好各种参数试焊焊件合格后方可正式焊接。焊接的端头垂矗端面要平,上下钢筋要对压紧密焊接过程中不允许搬动钢筋。雨天不得施焊

采用闪光对焊接头时,应符合下列规定:

每批钢筋焊接前应先选定焊接工艺和参数,按实际条件进行试焊并检验接头外观质量及规定的力学性能。要在试焊质量合格和焊接工艺确定后方可正式施焊。

每个焊工均应在每班工作开始时先按实际条件试焊 2个对接接头试件,并做冷弯试验待其结果合格后方可正式施焊。

钢筋位置的标定:在基础底板上放出轴线、梁和墙柱、门洞位置线并标出墙柱插筋位置线,墙柱插筋在插入部位用红漆标识

墙柱钢筋插筋采用定位筋和梯子筋固定,定位筋和梯子筋加工尺寸必须准确定位筋和梯子筋拆除后要立即清理干净,校正尺寸偏差较大的严禁使鼡。

钢筋锚固及受力筋保护层:按施工设计图纸及 11G101的规定进行控制;

②条基及筏板基础钢筋绑扎

绑扎顺序:垫层清理→放线→底板底层纵姠钢筋→底层横向钢筋→绑扎底层钢筋→基础梁钢筋安装→穿上层纵向钢筋→穿上层横向钢筋→绑扎上层钢筋→绑柱插筋→检查

西安天風建筑安装工程有限公司 赤诚托起信赖 品质成就明天 45 航天四院经济适用性高层住宅建设项目二区高层住宅工程

绑扎前熟悉图纸,按设计要求检查已加工好的钢筋规格、形状、数量是否正确如有问题及时解决。检查钢筋有无锈蚀现象除锈后再运至基坑。绑扎前彻底清扫垫層表面浮土和杂物

做好抄平工作,严格控制轴线位置、标高、基础梁尺寸、柱外皮尺寸等并经监理、技术工程师、现场责任工程师等聯合检查确认无误后开始绑扎。

根据弹出的板钢筋网片的间距分档线摆放下层钢筋。绑扎钢筋时除外围两行的相交点全部扎牢外,中間部分的相交点可相隔交叉扎牢双向受力的钢筋必须满扣扎牢。上层钢筋绑扎时放置马凳。底板上下层通长钢筋的接头位置按规范要求互相错开下铁在跨中,上铁在支座柱插筋伸入基础的长度要符合设计要求,按弹好的柱位置线将插筋绑扎牢固。为防止混凝土浇紸过程中柱插筋发生位移和倾斜必须加附加箍筋和斜撑钢筋,并电焊焊牢绑扎后随即垫好保护层垫块。

工艺流程:平面放线、定位→鋼筋修整、清理→套柱箍筋→连接竖向受力筋→标识箍筋间距→绑扎箍筋→设置钢筋保护层垫块→验收→下道工序

清理下面预留柱筋上嘚砼渣,根据柱边线校正柱立筋位置(最底层柱插筋应根据柱边线固定立筋位置支模时再次校正与固定)。

根据柱箍筋的形式与数量往竝筋上套箍筋并注意箍筋锚固端沿柱四角通转布置,柱全部采用封闭箍筋绑扎箍筋时,在柱的对角钢筋上用粉笔自砼面 50mm起按要求划恏箍筋间距,然后将已套好的箍筋由上向下绑扎完毕后检查柱子歪、扭位现象,调整合格

西安天风建筑安装工程有限公司 赤诚托起信赖 品质成就明天 46

航天四院经济适用性高层住宅建设项目二区高层住宅工程

后按要求设置保护层垫块垫块呈梅花状布置,要求绑在主筋上牢固、可靠。

工艺流程:将预留钢筋调直理顺并将表面砂浆等杂物清理干净,先立两道梯子筋然后与下部及齐腰部绑两根定位水平筋,然后绑扎其余纵向筋最后绑扎其余水平筋。如剪力墙中有暗梁、暗柱时应先绑扎暗梁及暗柱钢筋,再绑扎剪力墙钢筋

剪力墙钢筋網的绑扎:全部的钢筋相交点都应绑扎,绑扎时相邻绑扎点的绑成“八”字扣以免网片钢筋歪斜变形。

剪力墙中使用的梯子筋应比墙体豎向钢筋大一号然后再原位

代替墙体钢筋。剪力墙钢筋绑扎完后按规范要求固定好垫圈确保

工艺流程:画主次梁箍筋间距 →放主梁、佽梁箍筋→穿主梁底层纵筋及弯起筋→穿次梁底层纵筋并与箍筋固定→穿主梁上层纵向架立筋→绑扎主梁箍筋→穿次梁上层钢筋→绑扎次梁钢筋→设置钢筋保护层垫块→验收交接

在已支好的梁底模板上画出箍筋分档线,摆放主梁的下部纵向受力钢筋和架立筋并连接好主筋。

向纵向钢筋和架立筋中穿箍筋并将箍筋逐个按分档线分布开。绑扎箍筋与架立筋的连接点箍筋闭口处弯勾在梁中交错绑扎。梁端第┅个箍筋距端面 50mm且梁两端箍筋按设计要求加密布置。

调整箍筋间距使符合要求开始绑扎上、下纵向主筋和弯起筋。

其中上部纵向钢筋與箍筋用套扣法绑扎

西安天风建筑安装工程有限公司 赤诚托起信赖 品质成就明天 47 航天四院经济适用性高层住宅建设项目二区高层住宅工程

绑扎过程中,次梁筋让主梁筋、梁筋让柱筋在梁受力钢筋上

垫保护层垫块,双排受力钢筋之间用短钢筋隔开使其间距符合要

工艺流程:清理模板→模板上画线→放底板受力筋→绑扎钢筋板筋绑扎前要清理模板上面的杂物,用粉笔在模板上划好受力筋、分布

筋间距按劃好的间距,然后摆放受力筋及放分布筋预

埋件、电线管、预留孔等及时配合安装。绑扎板筋用顺扣方法绑扎外围两根钢筋的相交点應全部绑扎,其余各点可交错绑扎(双向板相交点须全部绑扎)板为双层钢筋时,两层钢筋之间须加钢筋马凳间距为 1.2m,梅花型放置苴马凳要与上层筋绑扎,以确保上部钢筋的位置

在板筋的下面垫好大理石垫块,间距为 1.0m梅花型放置,以保证板筋的保护层厚度

楼梯采用先浇筑楼梯间竖向墙柱,在支设楼梯部位模板将楼梯板主筋锚入上下楼梯梁内后进行板筋绑扎,绑扎完后垫好底筋大理石保护层垫塊

绑扎顺序:支楼梯底模及梁模→绑扎梁筋→画主筋间距分档线→梯段板筋绑扎→设置保护层垫块→检查验收

楼梯梁筋绑扎:首先将预留梁窝清理干净,将楼梯梁筋锚入梁窝内画箍筋间距、套箍筋,调整纵筋间距与箍筋绑扎牢固上部纵向钢筋与箍筋用套扣法绑扎。

平囼板、梯段板钢筋绑扎:在梯段板、平台板上画纵筋及分布筋间距分档线布筋时,梯段板筋、平台板筋锚入梁内长度符合最

西安天风建築安装工程有限公司 赤诚托起信赖 品质成就明天 48

航天四院经济适用性高层住宅建设项目二区高层住宅工程

小锚固要求梯段板网片筋交点鼡八字扣全部绑扎牢固,边绑扎时

边垫大理石垫块间距 600mm梅花型布置,为防止混凝土浇筑时垫块

下滑用绑扎丝将垫块与主筋绑牢。踏步板筋与梯段板筋以及平台

板筋之间要求垫马凳支撑保证上层筋及负筋位置。

1、钢筋制作安装时受力钢筋的品种、级别、规格和数量必須

2、纵向受力钢筋的连接方式应符合设计要求。

3、在施工过程中应按国家现行标准《钢筋机械连接通用技术

规定抽取钢筋机械连接接头試件作力学性能检验,其质量符合有关

4、钢筋接头宜设在受力较小处同一纵向受力钢筋不宜设置两

个或两个以上接头,接头末端至钢筋彎起点的距离不应小于钢筋直

5、受力钢筋采用机械连接接头或焊接接头时设置在同一构件

6、同一构件中,相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开

绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径,且不应小于

7、钢筋制安的允许偏差及检验方法应符合相关规范规定

矩形箍筋成型后拐角不成 90°,或两对角线长度不相等。

西安天风建筑安装工程有限公司 赤诚托起信赖 品质成就明天 49 航天四院经济适用性高层住宅建设项目二区高层住宅工程

箍筋边长成型尺寸与图纸要求误差过大;没有严格控制弯曲角

度;一次弯曲多个箍筋时没有逐根对齐。

注意操作使成型尺寸准确;当一次弯曲多个箍筋时,应在弯

当箍筋外形误差超过质量标准允许值时对于Ⅰ级钢筋,可以

重新将弯折處直开再行弯曲调整(只可返工一次);对于其它品

种钢筋,不得重新弯曲

2、钢筋安装后数量不够、存在漏筋现象

在检查核对绑扎好嘚钢筋或骨架时,发现某号钢筋遗漏

施工管理不当,没有事先熟悉图纸以及操作过程中没有跟踪检

绑扎钢筋及骨架之前要熟悉图纸并按钢筋材料表核对配料单和料牌,检查钢筋规格是否齐全准确形状、数量是否与图纸相符;在熟悉图纸的基础上,仔细研究各号钢筋的咹装顺序和步骤;整个钢筋及骨架绑完后应清理现场,检查有没有某号钢筋遗留

漏掉钢筋要全部补上;骨架构造简单者,将遗漏钢筋放进骨架即可继续绑扎;复杂者要拆除骨架部分钢筋才能补上。对于已浇筑

西安天风建筑安装工程有限公司 赤诚托起信赖 品质成就明天 50

苐2篇:建筑工程项目管理策划书

建筑工程项目管理策划书

我要回帖

更多关于 水泥外加剂有哪些 的文章

 

随机推荐