  • 冷却塔流量计算公式的流量是按照冰水机组的冷凝器的流量和当哋的室外环境的干湿球温度确定的有公式可以套啊

  • 冷冻水泵流量:主机的冷冻水额定流量的1.1~1.2倍(单台工作时1.1倍,两台并联工作时取1.2倍) 冷却水泵流量:一般为制冷主机冷却水流量的1.1倍。 冷却塔流量计算公式流量:主要依据是主机的冷却循环水量一般是冷却循环水量嘚1.05~1.1倍(溴化锂主机取得大一点)。

  • 请有有依据吗因为这个系数,我和我们老大争过几次了他总说我这样取得大。

  • 楼上的这种说法第┅次听到

  • 请有有依据吗因为这个系数,我和我们老大争过几次了他总说我这样取得大。

  • 学习啦呵呵!:) :)

  • 电制冷(蒸汽压缩式),是这樣计算的 溴化锂还要大。

  • 你这说法不够准确应该是按冷却塔流量计算公式在特定工况下的(譬如37C°出水、32C°进水条件下冷却塔流量计算公式具备的换热能力,一般样本上仅有此数据)换热容量进行选择,并不是选择冷却塔流量计算公式的流量,流量取之与其匹配的冷却水循环泵性能。当然,泵的性能特性同样重要。空调系统一般应选用中温差性的冷却塔流量计算公式。关于中温差冷却塔流量计算公式的解釋请查产品样本在此不再复叙。希望本解答对你有所启迪