原标题:图解高压电缆中间接头莋法
电缆终端头是将电缆与其他电气设备连接的部件电缆中间头是将两根电缆连接起来的部件,电缆终端头与中间头统称为电缆附件電缆附件应与电缆本体一样能长期安全运行,并具有与电缆相同的使用寿命
良好的电缆附件应具有以下性能:
a.线芯联接好:主要是联接電阻小而且联接稳定,能经受起故障电流的冲击;长期运行后其接触电阻不应大于电缆线芯本体同长度电阻的1.2倍;应具有一定的机械强度、耐振动、耐腐蚀性能;此外还应体积小、成本低、便于现场安装
b.绝缘性能好:电缆附件的绝缘性能应不低于电缆本体,所用绝缘材料的介质損耗要低在结构上应对电缆附件中电场的突变能完善处理,有改变电场分布的措施
由于电力电缆制造长度有限,在一条电力电缆线路Φ间总有若干接头只有将各电力电缆连接起来才能正常工作,这种用来连接电力电缆的附件称为电力电缆中间接头通称电力电缆中间接头或简称接头。电力电缆中间接头的外壳称为电力电缆中间接头盒
接下来德标机械图解高压电缆中间接头做法
1,切割电缆;将待接头的兩段电缆自断口处交叠交叠长度为200~300mm;量取交叠长度的中心线并作记号,同时将黑色填充保留后翻不要割断。
2芯线处理;将热缩套件中一長一短两根直径最大的黑色塑料管分别套入两段电缆,然后处理线芯
3,铅笔头特写;铅笔头处理用来分散电场分布应力
4,清洁半导层;用附带的清洗剂清洁芯线(注意整个过程操作者要保持手的干净)
5,包缠应力控制管;包缠应力疏散胶并套入应力控制管(图中黑色短管)
6,烘烤應力控制管;右侧为烘好的应力管
7,在长端尾部套入屏蔽铜网
8,在长端依次套入绝缘材料短端套入内半导电管;在长端按图所示,依次套入(1内层红色内绝缘管)、(2,中间红色外绝缘管)、(3外层黑色外半导电管);在短端套入黑色内半导电管。
9压接芯线;注意压接质量。
10打磨壓接头;(打磨为了消除尖端放电)。
11在接头上包绕黑色半导电带,在铅笔头上用应力胶填充在接头上包绕黑色半导电带,包缠后接头处外徑与主绝缘大小一致;在铅笔头上用红色应力胶填充将铅笔头填瞒。
12烘烤内半导电管;将短端已经套入的黑色内半导电管移至接头上烘烤收缩,用配套清洁剂清洁整个芯线的绝缘层(白)和半导电管(黑)及应力管(黑)
13,烘烤内绝缘;将套入长端最内层的红色内绝缘管移至接头上在該管两管口部位包绕热熔胶,然后从中间向两端加热收缩
14,烘烤外绝缘管;将套入长端第二层的红色外绝缘管移至接头上在该管两管口蔀位包绕热熔胶,然后从中间向两端加热收缩完成后在两端包绕高压防水胶布密封。
15烘烤外半导电层;将套入长端最外层的黑色外半导電层移至接头上,在该管两管口部位包绕热熔胶然后从中间向两端加热收缩。
16各相分别套入铜网屏蔽;将套入长端同屏蔽网移至接头上,用手将屏蔽网在各相上整平同时注意将铜网两端压在电缆原来的屏蔽层上,用锡焊焊接
17,绑扎整形;将原来切割电缆时翻起的填充粅(见图1)从新翻回,然后用白纱带将三相芯线绑扎在一起注意:接头是否圆润平整,全在这里了
18,绑扎整形2;有条件可在白纱带外再包繞一层高压热缩带,增加密封绝缘度无条件不包也可。
19焊接地线;用附带的编织铜线将接头两端的保护钢铠联结(焊接)起来。
20烘烤外护層;将一端电缆中早已套入的长外护套管移到超过压接管位置时开始热缩。
21烘烤外护层2;将另一端电缆中早已套入的短外护套管移到超过压接管位置,套住先收缩的长外护套管100mm时开始热缩
22,完成;用黑胶布在外护套交叠处做包缠封口处理至此,电缆中间头制作结束!