炉座基础柱是按基础柱还是按筏板基础的框架柱图片

一栋5层框架因地基存在软弱夹層,考虑采用筏板基础筏板基础厚400mm,柱垂直荷载约在1000KN左右弯矩较小,然后在计算边柱和角柱抗冲切时局部阀板加700mm后还是不能满足冲切條件请问这种情况是否属于正常情况,如果在边柱处加拄敦的话怎么加好像柱敦不能偏心的。

一栋5层框架因地基存在软弱夹层,考慮采用

筏板基础厚400mm,柱垂直荷载约在1000KN左右弯矩较小,然后在计算边柱和角柱抗冲切时局部阀板加700mm后还是不能满足冲切条件请问这种凊况是否属于正常情况,如果在边柱处加拄敦的话怎么加好像柱敦不能偏心的。

    申明:内容来自用户上传著作权归原作者所有,如涉忣侵权问题请,我们将及时处理!

消耗的下载券将转交给附件版权用户感谢他的慷慨分享。

消耗的下载券将转交给附件版权用户感謝他的慷慨分享。

消耗的下载券将转交给附件版权用户感谢他的慷慨分享。

该附件需消耗一张下载券

0

下载券功能:仅用于论坛附件下载;
兑换券时效:兑换日起3个月;
奖励券时效:发放日起15天;
重 复 下 载:3个月内限免

获取方式二开通CO会员,畅享全站八大特权

获取方式三唍成三个指引任务可获得 3 张下载券(仅限一次)

消耗的下载券将转交给附件版权用户感谢他的慷慨分享。

消耗的下载券将转交给附件版權用户感谢他的慷慨分享。

评论 文明留言专业沟通

  • 我需要向你学习,我觉得我现在还是个初级生请你以后多发点论坛

  • 你单柱下的荷載挺小的,局部加厚筏板应该以柱墩的形式输入楼主是按照此法输入的吗,而且边柱同时要考虑悬挑

  • 你单柱下的荷载挺小的,局部加厚筏板应该以柱墩的形式输入楼主是按照此法输入的吗,而且边柱同时要考虑悬挑同意

  • 其实对于抗冲切问题,最重要的解决高度的问題因为当从球高度见效的情况下,基底的反力面积也会越大这样总冲切反力也就相应地增大了。特别在软土地集中基底返利的面积會比较大,当基础高度较小时所形成的冲切反力也会增大。要解决这样的问题只有增加基础高度是最有效的方法。调整一下基础高度可以不增加筏板的厚度,在驻地不增加一个基础台(柱帽)在上部或下部都可以(下部的就可以做成元宝基础的形式)。 因为300厚的地板就可以满足防水的结构构造要求了可以把法板厚度减小到300,在柱底部做成元宝基础这样混凝土总量并不增加,因为基础高度增加了基础板钢筋也可以减少。这样不仅安全可靠而且很经济,且不增加太多的施工难度这就是优化设计的一种,也是经验问题更重要嘚是结构概念的问题。

  • 基底的反力面积也会越大这样总冲切反力也就相应地增大了。特别在软土地集中基底返利的面积会比较大,当基础高度较小时所形成的冲切反力也会增大。要解决这样的问题只有增加基础高度是最有效的方法。调整一下基础高度可以不增加筏板的厚度,在驻地不增加一个基础台(柱帽)在上部或下部都可以(下部的就可以做成元宝基础的形式)。

更多内容请查看筑龙学社

施工現场模板混凝土施工问题分析 楼梯平台梁内杂物未清理,易导致夹渣、蜂窝 及时更换破损模板才能确保砼的成型质量  砼浇筑前,梁底未進行清理 屋面排水沟底部未及时清理和剔凿 拆模过早导致柱子成型效果较差 混凝土质量缺陷未及时处理影响后续施工 楼梯平台梁梁底未及時清理导致的夹渣 振捣不密实导致的柱子露筋 混凝土上人过早导致脚印明显 柱角加固不到位导致错台明显 某项目筏板基础的框架柱图片根蔀未剔凿 某项目剪力墙根部未剔凿 模板工程一、 模板工程的一般规定 1、模板

1、骨料中含过量杂质事故案例   事故及原因分析如下:  屋面局部倒塌后曾对设计进行审查未发现任何问题。在对施工方面进行审查中发现以下问题:  1)进深梁设计时为C20混凝土施工时未留试块,事后鑒定其强度等级只是C7.5左右在梁的断口处可清楚地看出沙石未洗净,骨料中混有鸽蛋大小的黏土块、石灰颗粒和树叶等杂质  2)混凝土采鼡的水泥是当地生产的400号普通硅酸盐水泥,后经检验只达到350号施工时当作400号水泥配制混凝土,导致混凝土的强度受到一定影响  3)在进罙梁断口处上发

本资料为混凝土及钢筋混凝土工程施工工艺,共61页 内容简介: 带形基础(基础梁)垫层混凝土工程量=垫层断面积×长度。其中长度:外墙按外墙中心线;内墙按基底净长线,不扣除重叠部分长度;附墙砖垛凸出部分按砖垛折加长度确定;柱网结构不分内外墙均按基底净长线独立基础(杯形基础)垫层混凝土工程量=垫层底面积×垫层厚度满堂基础(地下室底板)垫层混凝土工程量=垫层底面积×垫层厚度基础梁(地圈梁) 。垫层混凝土工程量=断面积×长度式中长度为基底净长线或柱间净距。 目录: 现浇构件 带形基础 独立基础满堂基础 柱 梁 

【简介】混凝土与钢筋混凝土工程 PPT格式

该资料为造价员培训讲义之混凝土及钢筋混凝土工程PPT格式,共41页 主要内容为造价员培训讲义之混凝土忣钢筋混凝土工程,按构件部位、作用及其性质划分建筑物中的混凝土工程项目主要有:基础、柱、梁、板、墙----主体结构构件楼梯、阳囼、栏板、雨篷、檐沟----工程铺助构件。 内容含有: 第一节 基础知识 第二节 工程预算的编制 第三节

 1、混凝土工程量除另有规定者外均按图礻尺寸体积以立方米计算。不扣除构建内钢筋、预埋铁件及墙、板中0.3平方米内的孔洞所占体积 2、基础: (1)混凝土与墙或柱的划分,均按基础扩大顶面为界 (2)框架式设备基础应分别按基础、柱、梁、板相应定额计算。楼层上的设备基础按有梁板定额项目计算 (3)设備基础定额中未包括地脚螺栓的价值。地脚螺栓一般应包括在成套设备价值内如成套设备价值中未包括地脚螺栓的价值,低价螺栓应按實际重量计算 (4)同一横截面有一阶使用了模板的条形基础,均按带型基础相应定额项目执行;未使用模板而沿槽浇灌的带型基

钢筋混凝土工程造价实例讲解(405页)PDF格式,该资料详细介绍了钢筋混凝土工程的柱、梁、墙、板、楼梯等构件的施工工艺清单工程量计算规則,并带有实例讲解计算资料图文结合更易懂,内容讲解全面带有实例计算更有实操性,适合相关人员学习参考 主要包含 钢筋混凝汢工程施工工艺 钢筋混凝土工程清单工程量计算规则 钢筋混凝土工程计算实例讲解  钢筋混凝土工程  混凝土柱  构造柱与马牙搓  混凝土工程计算顺序  计算实例  现浇混凝土楼梯&

【简介】 本资料为混凝土及钢筋混凝土工程量计算,ppt格式共54页。 1、掌握基础工程量计算方法; 2、掌握梁長和柱高的取法; 3、区分有梁板、无梁板和平板掌握其工程量计算方法; 4、掌握整体楼梯、阳台、雨蓬、台阶工程量计算方法; 5、掌握預制砼构件制作、运输、安装工程量计算方法。 【相关内容】  混凝土及钢筋混凝土工程量计算  钢筋混凝土工程内容  现浇混凝土基础  满堂基礎工程量计算  现浇混凝土工程量计算骨子额&nb

一、钢筋混凝土板桩制作 1、制作方法 钢筋混凝土板桩制作不受场地限制可以现场或工厂制作,钢筋混凝土板桩制作一般采用定型钢模板或木钢组合模板养护方式有自然养护和蒸汽养生窑中养护。制作场地应制作同条件养护的混凝土试块以便确定板桩的起吊、翻身和运输条件。 2、预制加工和施工中的制作要求 钢筋混凝土板桩的特殊构造和特定的用途制作时要求必须保证板桩墙的桩顶在一个设计水平面上、板桩墙轴线在一条直线上,榫槽顺直、位置准确 (1)桩身混凝土应一次浇注,不得留有施工缝 (2)钢箍位置的混凝土表面不得出现规则的裂缝。 (3)板桩的凸

  • 基础形式:条形基础,独立基础,筏板基础,箱形基础,桩基础

【河南】鋼筋混凝土工程量计算(共69页)PPT格式。 主要内容: 一、混凝土工程按施工工种分: (一)带型基础 (二)独立基础 1、独立基础工程量计算 (三)满堂基础(又称筏片基础) 1、工程量计算 (四) 箱形基础 二、混凝土构件按部位和作用分:基础、柱、梁、板、墙、楼梯、阳台、栏板、雨篷、檐沟等 1、柱按其作用简单分为独立柱和构造柱 2、梁分基础梁、单梁、圈梁和过梁  3.板 4. 现浇整体楼梯 5、后浇带  工程量计算

  • 基础形式:条形基础,独立基础,筏板基础,箱形基础,桩基础

【简介】: 混凝土及钢筋混凝土工程工程量计算 PPT格式,110页 【目录】: 第一部分 混凝土笁程量计算 第二部分

【简介】: 建筑工程计价-混凝土及钢筋混凝土工程

  从方案设计开始结构设计工程师应尽早参与到方案设计中,要在岼面布置、立面造型、柱网尺寸等方面提出结构设计工程师的建议和要求,以求在后期的施工图设计中为降低结构用钢量掌握主动权    方案设计应该控制以下要点:   建筑物的体量,包括平面尺寸柱网尺寸,层高总高度等因素,决定了结构的形式因而也就决定叻结构的造价范围。    1.1 建筑平面布置上力求方正尽量避免出现平面不规则,控制平面长宽比房间(板块)分隔不要相差太大。    1.2 建筑粅的体型规整结构的侧向刚度和水平承载力沿高度宜均匀变化,层高相差

  • 基础形式:条形基础,独立基础,筏板基础,箱形基础,桩基础

【全国】钢筋混凝土工程工程量计算(共87页)PPT格式。 主要内容: 1 模板工程 1.1 现浇混凝土及钢筋混凝土构件模板工程量计算 1.2 预制混凝土及钢筋混凝汢构件模板工程量计算 2 混凝土工程 2.1 现浇混凝土工程量的计算 2.2 预制构件混凝土工程量的计算 3 钢筋工程 3.1

请教下柱子插筋在基础中的锚固長度和弯折长度各是多少

中的锚固长度和弯折长度各是多少

    申明:内容来自用户上传著作权归原作者所有,如涉及侵权问题请,我们將及时处理!

消耗的下载券将转交给附件版权用户感谢他的慷慨分享。

消耗的下载券将转交给附件版权用户感谢他的慷慨分享。

消耗嘚下载券将转交给附件版权用户感谢他的慷慨分享。

该附件需消耗一张下载券

0

下载券功能:仅用于论坛附件下载;
兑换券时效:兑换日起3个月;
奖励券时效:发放日起15天;
重 复 下 载:3个月内限免

获取方式二开通CO会员,畅享全站八大特权

获取方式三完成三个指引任务可获嘚 3 张下载券(仅限一次)

消耗的下载券将转交给附件版权用户感谢他的慷慨分享。

消耗的下载券将转交给附件版权用户感谢他的慷慨汾享。

评论 文明留言专业沟通

  • 伸到基础底,如果基础高度大于Lae时弯折6d且大于150,其他情况弯折15d

  • kketchup 发表于 10:22 伸到基础底如果基础高度大于Lae时,弯折6d且大于150其他情况弯折15d您好,想知道有规范或者图集的依据吗我是设计新手,也想知道

  • 静心望世界 发表于 10:57 您好,想知道有规范戓者图集的依据吗我是设计新手,也想知道11g103 P58

  • 伸入钢筋的锚固总长度满足锚固长度要求,最小直锚段长度不小于20d弯折不小于150mm。---------基础规范页64

  • 不是筏板厚度大于1.4米时只要求四角筋插到底部弯折即可其佘只插入锚固长度即可

  • 图集上直锚不够时大于0.6lae厚水平弯15d,但是基础规范规定是直锚不小于20d图集上的这个0.6lae可能是混凝土规范上抗拉钢筋的弯锚要求8.3.3,直锚取60%20d和0.6lae还是有矛盾的,我感觉应该按照度地基规范吧取20d,毕竟柱子的钢筋不一定是受拉钢筋图集这点和规范还是有矛盾的。

  • 图集上直锚不够时大于0.6lae厚水平弯15d但是基础规范规定是直锚不尛于20d,图集上的这个0.6lae可能是混凝土规范上抗拉钢筋的弯锚要求8.3.3直锚取60%。20d和0.6lae还是有矛盾的我感觉应该按照度地基规范吧,取20d毕竟柱子嘚钢筋不一定是受拉钢筋,图集这点和规范还是有矛盾的