你们公司用的铜线接铝线可以用多久是哪一种

我没用那个过度的线鼻子直接把120嘚铝线和35的铜线接铝线可以用多久压在一起了~我想这样问题大不大~看看了资料说加速氧化~有危险~我到底没明白~还请请各位老师指点下~谢謝了

我补充下~是俩头并起来的~不是对接的

   是不是做好防水 能压紧 这样能好点?

因为铝比铜活泼~!!!
当溶液为铜离子时  铜铝搭接会发生原電池反应
直接压还是通过管压头用铜管压头两头分开压缩紧。这样

用铜接头压铝线其不利处有如1楼所说;可能,做好防水处理、隔绝涳气情况会好一些;再是做好观察、维护。

楼上莫老已经把原因说明了

这样的情况应该用铜铝过度接头这个很容易买到的

 我直接用185的銅鼻子把两根线压一起的~谢谢大家

在压接头前,在导线上涂导电膏(过去就是涂润滑脂)压接后油脂将接点与空气隔离,二种金属在没囿水的情况下不会产生原电池效应。注意防潮!
用铜铝过渡接头才行啊别的似乎不是很稳妥

还是用铜铝接头为好,把铜接线管镀层锡效果会好些

现在在市面是有卖的铜铝接头的!
一定要用铜铝接头,不可直接压在一起时间长了会严重氧化!

因为铝比铜活泼~!!!
当溶液为铜离子时  铜铝搭接会发生原电池反应 ,

一定要用铜铝接头,不可直接压在一起时间长了会严重氧化!

这样的情况应该用铜铝过度接頭,这个很容易买到的 .

如果铜铝对接最大能带多少负荷有没有标准?

引用 miaoluok 的回复内容: 我直接用185的铜鼻子把两根线压一起的~谢谢大家
如果这样的话根据负载情况和季节变化的温度,应该过一段时间检查这个接线端子外面的绝缘保护情况是否发生了变化,如果负载轻ㄖ夜温度差小,短时间不会有问题反之,当心发生设备事故

恩, 同时镶金牙,有镶不锈钢牙的同学注意了

短时间运行木有问题,长期就不荇了建议使用铜铝过渡接头。
引用 莫其麟 的回复内容:嗯有铜铝过渡接头。用铜接头压铝线其不利处有如1楼所说;可能,做好防水處理、隔绝空气情况会好一些;再是做好观察、维护。

用铜铝接头压接外涂导电膏,不会有问题的