,煤矿井下供电设计中,一条线路可以有两条附加直流电源吗

1、地装置)对电网对地电容电鋶进行有效的补偿,减小漏电电流值)提高漏电保护装置和自动馈电开关的动作速度,采用超前切断电源装置等、对低压电网漏电保護的要求)正常情况监视电网的绝缘状态,当绝缘电阻降低到下列数值时切断供电电源;V电网,一相对地绝缘电阻为KΩ;V电网一相对哋绝缘电阻为KΩ;V电网,一相对地绝缘电阻为KΩ;)动作迅速。()检漏继电器只监视电网对地的绝缘电阻值不反应电容大小。()电网嘚绝缘电阻值无论是对称下降还是不对称下降动作电阻值综采工作面供电系统设计不变()检漏继电器内部阻抗值应很大,正常时保证電网对地的绝缘不增加人身触电的危险。()动作

2、楼点保护装置、有选择性的漏电保护装置及有漏电闭锁功能的漏电保护装置、无選择性漏电保护装置无选择性漏电保护装置采用附加直流电源的保护原理,在包含对地绝缘电阻的检测回路中附加直流电源检测其支流電源的变化,达到检测绝缘电阻的目的该装置需与低压自动馈电总开关配合使用。当电网中任何地方发生漏电总会使总开关跳闸,切除全部负荷因此称为无选择性漏电保护。其缺点是停电范围大不易判断漏电线路,但结构简单、工作可靠故仍在使用。、有选择性漏电保护装置综采工作面供电系统设计有选择性漏电保护采用零序电流保护原理实现对于多支路的辐射式电网,一相漏电时各分支线路Φ都将有零序电

3、流过而漏电电流为各支路零序电流的总和。从电流的母线端往外看通过故障支路的零序电流的大小和方向都与非故障支路不同。在故障支路电源端零序电流是各非故障支路零序电流之和;而其他支路则只流过本支路的零序电流此外,故障支路的零序電流方向是由线路流向母线而非故障支路的零序电流方向是由母线流向线路。选择性漏电保护设备就是根据故障线路零序电流大小和方姠与非故障线路不同的特点来实现选择性保护的、漏电闭锁保护装置二、漏电保护规定及措施、变压器中性点不直接接地供电系统的漏電保护措施)装设灵敏可靠的漏电保护装置(漏电继电器),并与屏蔽电缆配合使用提高工作可靠性。)采用保护

4、井掘进工作面的局蔀通风机可采用装有选择性漏电保护装置的供电线路供电,或与采煤工作面分开供电二、移动变电站位置的确定按照《煤矿井下供电設计设计技术规定》规定:采用移动变电站向采区供电时,向回采工作面供电的移动变电站位置一般距工作面~m。当下一工作面尚未回采其回风掘进完巷已经毕,可将上工作面的移动变电站设置在下一工作面的回风巷道内经过联络巷道、运输巷道向工作面供电。低沼氣矿井的回采工作面移动变压站可设置在该回风巷道内。综采工作面供电系统设计第三章综采工作面漏电保护装置及接地系统第一节漏電保护装置的选择当电网绝缘电阻小于一定数值时人触及后会产生触电危险。此

5、电所及所有采区变电所中作为配电开关或控制保护高压电动机及变压器用。我国产品型号主要有PBGA型及PB型、PBL型隔爆高压配电箱)在选用高压开关时,除考虑使用场合外其额定电压必须符匼井下高压电网的额定电压等级;额定电流应不小于所控制负荷的长期工作电流。)高压开关在选择使用时其断流容量不得小于变电所毋线上的实际短路容量。如果缺少实际数据则变电所母线短路容量S()d可取MVA计。、选择计算及高压开关型号确定)负荷长期工作电流名稱受控制负荷的计算容量(KVA)电网额定电压(KV)长期工作电流(A)负荷长期工作电流的计算In=NTUS=?=A式中In长期工作电

6、器间电缆的截面料的溜道严禁敷設电缆,并尽量避免回头供电)大容量设备的启动器应靠近配电点的进线端,以减少启动动变电站向采区供电时向回采工作面供电的迻动变电站位置,一般距工作面~mn,而且还导致人身触电和漏电火花引爆瓦斯、煤尘的危险因此,在井下供电系统中必须装设漏电保護装置实现监视绝缘、漏电保护、以及补偿流过人身的电容电流的作用。一、漏电保护装置的类型漏电保护设置的类型很多按电压等級分为矿用隔爆高压漏电监视保护装置,低压V、V动力电网矿用隔爆检漏继电器V电网的煤电钻(照明)综合保护装置;按工作原理分为附加直流电源的漏电保护装置和零序电流漏电保护装置

7、路回路内一相电抗值的总和,?三相短路电流的计算I()s=I()s=A第二节综采工作面电器的选择┅、高压开关选择额定电压在KV及以上的开关属于高压开关按用途高压开关可分为隔离开关、断路器和负荷开关三种。、高压开关选择原則综采工作面供电系统设计)根据《煤矿安全规程》规定矿用一般型高压配电箱适用于无煤(岩)与沼气突出的矿井井底车场主变电所忣主要进风巷道中,作为配电开关或控制保护高压电动机及变压器用我国产品型号有GKW型户外矿用型高压开关柜及GKFC型矿用手车式高压开关櫃。)根据《煤矿安全规程》规定矿用隔爆型高压配电箱适用于无煤(岩)与沼气突出的矿井井底车场主

8、合理分配变压器的负荷,原則上一台变压器负担一个工作面的用电设备且变压器最好不并联运行。n启动器有台及以上时应设置进线开关;综采工作面为双电源供電时,应设置台进线高压配电箱n台启动器只控制台用电设备;台高压配电箱只控制台变压综采工作面供电系统设计器。当高压配电箱或低压部分内容简介:定综采工作面供电系统的结线确定变电所内高低压开关、输电线路及控制开关的数量。、拟定供电系统的原则拟定供电系统的基本原则就是保证供电的安全、可靠、电压质量和经济具体要求如下)在保证供电安全可靠的前提下,力求所用的开关、启動器和电缆等最少)原则上台启动器只控制台用电设备;台高压

9、时称电网绝缘为漏电,相应的绝缘电阻值称为绝缘值煤矿井下由于潮气入侵或机械损伤,引起绝缘电阻下降导致漏电事故发生。漏电不仅会使电气设备进一步损伤形成短路事故,而且还导致人身触电囷漏电火花引爆瓦斯、煤尘的危险因此,在井下供电系统中必须装设漏电保护装置实现监视绝缘、漏电保护、以及补偿流过人身的电嫆电流的作用。一、漏电保护装置的类型漏电保护设置的类型很多按电压等级分为矿用隔爆高压漏电监视保护装置,低压V、V动力电网矿鼡隔爆检漏继电器V电网的煤电钻(照明)综合保护装置;按工作原理分为附加直流电源的漏电保护装置和零序电流漏电保护装置;按其保护功能分为无选择性

10、;按其保护功能分为无选择性碉楼点保护装置、有选择性的漏电保护装置及有漏电闭锁功能的漏电保护装置。bs)甴工作面配电点到各用电设备宜采用辐射式供电上山及运输平巷的输送机定综采工作面供电系统的结线,确定变电所内高低压开关、输電线路及控制开关的数量、拟定供电系统的原则拟定供电系统的基本原则就是保证供电的安全、可靠、电压质量和经济,具体要求如下)在保证供电安全可靠的前提下力求所用的开关、启动器和电缆等最少。)原则上台启动器只控制台用电设备;台高压配电箱只控制台變压综采工作面供电系统设计器当高压配电箱或低压启动器有台及以上时,工作面变电所的动力变压器多于一台时

11、灵敏可靠,即不拒绝动作也不误动()检漏继电器的动作电阻不受电网波动的影响。()对电网对地电容电流能够进行有效补偿()送电前,发现漏電应该将电源开关闭锁,以防向故障电源供电()动作要有选择性,以便减小故障范围三、漏电继电器整定原则、保护V电网单相接哋漏电电阻Rz(单相)=KΩ;两相接地漏电电阻Rz(两相)=KΩ;三相接地漏电电系统设计∑R=RT+Rbl+Rms=++=?∑X=XT+Xbl+Xms=++=?两项短路电流的计算:I()s=XRUTN???=??=A式中I()s两相短蕗电流,AUNT变压器的二次电压V;∑R短路回路内一相电阻值的总和,?∑X

12、电箱只控制台变压综采工作面供电系统设计器当高压配电箱或低压启动器有台及以上时,应设置进线开关;综采工作面为双电源供电时应设置台进线高压配电箱。)当综采工作面变电所的动力变压器多于一台时应合理分配变压器的负荷,原则上一台变压器负担一个工作面的用电设备且变压器最好不并联运行。)由工作面配电点箌各用电设备宜采用辐射式供电上山及运输平巷的输送机宜采用干线式供电;供电线路应走最短的路线,但应注意采煤工作面(机采除外)不应敷设电缆溜放煤、矸、材料的溜道严禁敷设电缆,并尽量避免回头供电)大容量设备的启动器应靠近配电点的进线端,以减尐启动器间电缆的截面)低瓦斯

格式:PPT ? 页数:107页 ? 上传日期: 09:59:30 ? 浏览次数:5 ? ? 1000积分 ? ? 用稻壳阅读器打开

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

我要回帖

更多关于 煤矿井下供电设计 的文章

 

随机推荐