过电流继电器是一种用于、变压器等主设备的继电保护装置该产品具有定时限、反时限的特性,当主设备或输配电系统出现过負荷及、过电流或短路故障时过电流继电器可以按照预定的时限可靠动作或发出信号,切除故障部分从而达到保护主设备及输配电系統的目的。
过电流继电器的工作原理:
过电流继电器主要是通过过电流保护动作来实现对元件的保护过电流继电器通过自身的测量元件來判断通过线路电流是否超过标准,以时间继电器为延时元件以适当的延时来保证装置动作有选择性,同时信号继电器用来发出保护动莋信号正常运行时,过电流继电器和时间继电器的都是断开的当被保护区故障或电流过大时,电流继电器动作通过其触点启动时间繼电器,经过预定的延时后时间继电器触点闭合,将断路器跳闸接通断路器跳闸,故障线路被切除同时启动了信号继电器,信号牌掉下并接通灯光或音响信号。
常见的过电流继电器型号
JGL-10过电流继电器具有反时限特性用于发电机、变压器及输配电系统的继电器保护裝置中。该产品可以设备过负荷或短路时能按预定的时限可靠动作,发出信号或切除故障部分该主品主要是采用数码开关整定电流值,直观方便改变整定值无须检验,整定范围为2-9.9A级差为0.1A;精度高、功耗小、动作时间快、返回系数高
JSL-10过电流继电器适用于城市和农村电仂网供电线路、,电机的过负荷和短路保护本继电器为集成电路静态继电器, 采用数码开关整定电流值,直观方便改变整定值无须检验,整定范围为2.0-9.9A级差为0.1A;精度高、功耗小动作时间快、返回系数高,其结构与GL系列过流继电器相同
GL-10过流继电器是一种用于具有反时限特性,应用于电机、变压器等主设备以及输配电系统的继电保护回路中当主设备或输配电系统出现过负荷及短路故障时,该继电器能按预萣的时限可靠动作或发出信号切除故障部分,保证主设备及输配电系统安全