井下防爆开关接线9号和13号可以风电闭锁说明

三按、二铵分别怎么接谢谢。... 三按、二铵分别怎么接,谢谢。

QBZ-80防爆开关接线5个控制线的接线柱:一般的排号规律是1、2、8、13、9

1、2、9用来接远控按钮(1号线是电源线,2号线是自保线9号线是停止线。)

不用远控时将2和9短接起来!

8号13号线是辅助线,可以用来接风电闭锁照明。(8号线是36V照明13号线是兩机联控,一般不用)

你对这个回答的评价是?

1,2号线接起动按钮常开接点,2,9号线接停止按钮的常闭接点上.

你对这个回答的评价是

你对这個回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

馈电开关一般作为一个工作面嘚总开关使用,风机开关当然是带风机使用的。

在井下有这样一个要求,就是在没有通风的情况下工作面的电气设备不允许工作。吔就是说风机开关不启动,其他电气设备的开关不能启动为了确保这一功能的实现,便有了“风电闭锁”因为馈电开关是一个工作媔的总开关,如果馈电开关不合闸其他的电器设备就无法工作。所以“风电闭锁”的连接就是风机开关与馈电开关的闭锁连接。

风电閉锁的接线方法如下:

上图中灰色部分为馈电开关的原理图,图中你可以看到在漏电插件与过载插件的引脚上分别有个A4点,在两点之間写着“风电闭锁”在开关的接线室中,你会找到A3和A4这两个接线柱就是原理图中的这两个接点。

白色为风机开关的一对“风电闭锁”接点在实际使用中,将风机开关的风电闭锁点与馈电开关的“风电闭锁”点连接起来如上图所示。当风机开关启动以后就会将风机開关的“风电闭锁”触电1K1闭合。从而使馈电开关中的A3与A4形成“通路”只有A3与A4形成通路以后,馈电开关才能够合闸否则馈电开关无法合閘。

在馈电开关与风机开关都正常运行的情况下如果风机开关停止,1K1触电就会断开切断馈电开关A3与A4的联系,馈电开关也会跳闸

这就達到了我们上面所说的没有通风的情况下,工作面的电气设备不允许工作即,风机开关不启动其他电气设备的开关不能启动的功能。