一般投诉多久有答复成功多长时间会有答复给求各位有经验的人士回答,谢谢

今天在调试的时候现场电源遇到這么一个问题:

现场布线时这样的变压器——漏电断路器1——电表——漏电断路器2——电控柜

电控柜里有西门子的变频器,电柜接好后我打开电柜总开关,然后空气开关一个个打开打到西门子变频器的空开时,漏电保护器1就跳闸了而漏电保护器2没有动作,请问为什麼

然后我又开始排查工厂线路

说得不够具体,单从字面上看的话应该是零线与L1相线接反了如有问题再进一步探讨。

也有可能是入线之湔还有用电器而且断了L1线,所以L1没有电压N线带上了来自回路的电压

回复内容:如果漏电断路器1下面L1和N分出了一个220V的用电线路呢?》

说嘚不够具体单从字面上看的话应该是零线与L1相线接反了,如有问题再进一步探讨

也有可能是入线之前还有用电器,而且断了L1线所以L1沒有电压,N线带上了来自回路的电压

内容的回复:请问在这种情况下220V的电路还能正常工作吗?


变压器中心点偏移N没有接地。
就是变压器中性点接地不好

 应该是没接好地

有可能西门子变频器的地线接在N线上了漏电1比漏电2保护值小,所以跳漏电1具体的请参考下面的以讨論过的帖《
变频器前端 是不允许  使用

楼主你好,我想说一下好像220的叫相电压、380的叫线电压,从你提的问题可以看出 零线和地线没有接好因为一般低压变压器都是要中性点接地的,零线N和接地PE在变压器侧是联接在一起的接好N和PE后,从上到下逐级检查

不可使用漏电性的斷路器,用3P的D性就会解决
你是不是把N线接变频器的接地了再就是你从变压器出来的线接到漏电保护器上的顺序错了。N为零线L1L2L3为火线L1L2L3之間电压应为380V,L1L2L3与N之间的电压应为220V。N不等于PE千万别把他弄错!!
如果不是接反的话那就是L1相接地了看看配电屏上会不会这样如会决对是L1相接哋
查零线没接好!我预到过用表测都正常带负载就完蛋