中间节点为什么不允许有母线和母线槽

导体应选用国标T2电解铜铜排纯喥要求在99.95%以上,并需提供铜纯度测试报告

铜排必须全长镀锡, 不接受仅在接头部位搪锡的做法,镀锡厚度不小于3μm

密集型母线和母线槽槽采用三相五线系统,100%相线的N线铜排PE线材质与相线相同,载流量不低于相线的50%不得使用外壳作为PE线。

相间绝缘电阻≥ 500M Ω,铜排与外壳之间电阻≥ 500MΩ。

为保证母线和母线槽槽的载流能力及结构强度母线和母线槽直身段导体全长应保持完整,不得有中间冲孔、末端截面收縮等不良设计

不同电流等级的插接箱和插接口应能够通用。

聚酯薄膜达到 B 级以上绝缘(130℃)水平

外壳表面应作静电粉末喷涂处理,并需提供相应的第三方检测报告

母线和母线槽连接头要求为独立可移动式,便于母线和母线槽的安装及拆卸连接头螺栓应带有自动力矩控制功能,额定压接力矩不应小于 70N·M保证接头有良好的接触。连接头处的载流能力应与母线和母线槽干线相同

母线和母线槽在插接口部位嘚导体本体应直接与插接箱的插接爪进行电气连接,以保证接触的可靠性和安全性能不可通过母线和母线槽导体上附加的端子或突起进荇连接。

所有均应配备内部安全连锁在通电情况下,防止插接箱门被打开在插接箱未可靠固定在母线和母线槽上时,插接箱不能合闸

插接箱内应采用性能良好的断路器,断路器进线端子与插接爪的电气预连接应采用铜条不可采用电缆。

内部带电部位必须配有透明防護隔板以避免人身触电的危险

插接箱应易于安装、拆卸,插接箱分合闸应便于操作所有母线和母线槽插口处必须带有安全罩盖。

插接箱与母线和母线槽地线之间连接要确保最先接触而最后断开地线爪与母线和母线槽的地线必须可靠接触。

封闭母线和母线槽和封闭母线和毋线槽槽有区别吗怎么区分?哪个更适合厂房使用... 封闭母线和母线槽和封闭母线和母线槽槽有区别吗?怎么区分哪个更适合厂房使鼡?

厂房一般用空气型封闭母线和母线槽槽多点具体选用什么型号的,要看整个厂房的电力负荷了自己不懂的话,可以找设计院问问戓者找个做封闭母线和母线槽槽的厂家帮你们规划一下c

安徽地区哪家做空气型封闭母线和母线槽槽比较好
合肥银能,或者也可以找金展電气搜一下就能看到了,很多安徽地区的工程实例

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你嘚手机镜头里或许有别人想知道的答案

原标题:母线和母线槽槽和桥架囿什么不同

在电力安装工程中室内开关柜的连接,采用电缆不太实际因为母线和母线槽电流大,一般的电缆承载不了这么大的电流加上距离近,所以多采用母线和母线槽槽或桥架那么母线和母线槽槽和桥架又有什么区别呢?

母线和母线槽槽是以铜排、铝排为导电介質的“大电缆”安装方便,便于拆解便于维护,环境适应性强母线和母线槽槽的缺点就是接触面会腐蚀,尤其在南方潮湿的环境被腐蚀的风险更大。

桥架可以明装也可以暗装,一般是选用冷、热轧板、不锈钢、玻璃钢、PVC、铝合金等材质表面有喷漆、电镀等防腐處理。有槽式桥架、托盘式桥架、梯级式桥架、组合式桥架、大跨距桥架、新型免螺栓桥架等桥架也可以理解为空中敷设的电缆沟,作為电缆空中走线的固定支架和保护支架

选用母线和母线槽槽还是桥架,应该根据现场情况和预算来考虑同时还要考虑到哪个方便维护、检修。这个可以咨询现场经验丰富的电力安装人员更多电力技术问题也可以免费咨询东莞电力安装公司(.cn/)——广东紫光电气有限公司。