奥克斯怎么调制热空调,制热时室外机运行10分钟停2~3分钟后又自动开机
故障现象:在制热运行状态室外机组开10min左右停机,停2~3min后自动又开机如此循环,室内风机正常此时室内温度并没有达到设定温度,同时没有故障灯闪烁 检测與判断:此种故障比较特殊,按照维修经验分别代换室内温度传感器、管温传感器和室外除霜传感器通电试机故障依旧,试代换室外高壓管上的传感器(吐出温度传感器)测量其连接线呈似断非断状态。
维修方法:重新焊接好连接线后试机故障排除。