柱正截面单向偏心受力承载力计算书
柱截面宽度b=500mm,截面高度h=500mm,纵向钢筋合力点至截面近边缘距离as=35mm,弯矩平面内计算长度l0x=3600mm,弯矩平面外计算长度l0y=3600mm,混凝土强度等级C30,纵向钢筋强度设计值fy=360Mpa,非抗震设计,截面设计压力N=2650kN,计算配筋面积
查混凝土规范表4.1.4可知
根据混凝土规范表6.2.15可得轴心受压稳定系数
轴心受压全截面钢筋面积
取全截面縱向钢筋最小配筋率
全截面纵向钢筋最小配筋面积
柱截面宽度b=500mm,高度h=500mm,纵向钢筋合力点至截面近边缘距离as=35mm,箍筋间距s=100mm,混凝土强度等级C30,箍筋设计强喥fyv=270MPa,非抗震设计,轴压力设计值N=2650kN,求所需钢筋面积。
查混凝土规范表4.1.4可知
由混凝土规范6.3.1条可得混凝土强度影响系数
由混凝土规范6.3.1条可知截面允许嘚最大剪应力
由于λ<1,根据混凝土规范,取λ=1
则可不进行承载力计算,取