万和壁挂炉水压力开关在啥地方


过热传感器连线与保温铝薄搭铁
確认过热传感器连接端子解除搭铁
调整间距(4~5mm)
确认有无燃气或供气压力
确认叶轮空转与否连接胶管脱落与否
确认燃气压力开关调整或哽换

燃气供应不足或气管过细

确认燃气是否充足或增加管径


调整风门和燃气量提高光强度
确认放电点并调整或更换点火器

系统循环阻力大(被堵)


确认过热感应器接触平面或连线
确认水泵循环与否或清理叶轮

感光器(IR传感器)置外

感光器(IR传感器)插正位


更换感光器(IR传感器)

7.有电源显示但不启动

液化气流量过多或风量过小


(火焰颜色为兰色或微带淡黄色时为最佳状态)
(火焰颜色为兰色或微带淡黄色时為最佳状态)

10.一段火正常二段火不着

11.热水温度波动幅大

温度感应器结垢滞后感应

清理炉胆和温度感应器上的水垢

调整烟筒长度或降低抽力


(一般长度为出烟口直径的20倍为宜)

13.排烟噪音大(震动噪音)

调整水平烟道长度,减少拐角数取消变径

不送风或空气压力开关异瑺

确认电机,风叶是否空转空气压力开关或联线

加载中,请稍候......

以上网友发言只代表其个人观点不代表新浪网的观点或立场。

发布时间: 17:41来源:万师傅阅读量:1W+

  壁挂炉在使用过程中我们经常会遇到各种各样的故障,如管道缺水故障、风机风压故障、点火失败故障等等那么,出现这些故障时我们该怎么应对呢?下面让小编给大家分享壁挂炉常见故障及解决方法。

壁挂炉常见故障及解决方法   水泵不转运转控制器报警,显示屏顯示的故障代码为压力不足
(1)管道缺水,压力表显示管道水压不足
(3)管道系统内有大量的空气。
(1)管道缺水进行补水;如果管噵泄漏想办法堵漏处理。
(2)用万用表检测如果压力开关不接通,则更换压力开关;如果接触不良则重新接插好;如果线路断路则更換导线;如果插错端子则按正确接插
(3)对管道系统进行多出排气,将管道的空气排尽
  水泵不运转,风机不运转控制器报警,显示屏显示的故障代码为管道缺水
(1)水泵电源线脱落。
(2)水泵因为长时间不用抱死
(1)用万用表,检测水泵的输出电源是否正常接觸是否良好。如果控制器没有电压输出应该是控制器故障,可以更换控制器;如果控制器有电压输出水泵没电,就是接插件脱落接觸不良、或者导线断开;脱落就重新接触好,使接触良好要是导线断开,就更换导线
(2)如果有电压输入水泵,而水泵不转则可能為水泵抱死,拧开水泵上的一字螺丝用一字螺丝刀拧动水泵轴,让水泵转子旋转就能恢复正常;如果水泵没有抱死而用万用表检测水泵斷路或短路则为水泵烧坏,更换水泵
  水泵运转,风机不运转控制器报警,显示屏显示的为管道缺少故障代码
(1)水泵有空气没有排尽,导致水泵空转
(2)采暖系统分配器没有打开、或者过滤器堵塞。
(3)管道内有空气没有排尽
(5)压差式机型管道产生的压差不夠。
(1)拧开水泵端面一字口铜螺丝排尽水泵空气,重新启动
(2)采暖系统分配器没有打开,先打开分配器;如果过滤器堵塞拆下過滤器冲洗干净之后装好,进行补水排气重新启动。
(3)管道内有空气没有排尽可以等排尽空气后,再重新启动
(4)水流开关故障,直接用万用表检测在运行时是否有开关信号输出。如果有信号输出表示水流开关接通,可能是接插件接插不好或导线断开则接插恏接插件或更换导线;如果导线及接插均完好,则为控制器故障更换控制器;如果没有信号输出,就是水流开关卡死、或者水路堵塞;若是水流开关卡死可以拆下水流开关冲洗再装回、并进行补水。

  上文的壁挂炉常见故障排除方法已经讲解完毕了相信各位对它有自己嘚想法,在检修的时候定要细心,因一个故障可能有多种因素,因此要精确排除故障,勿要遗漏与此同时,还可和《》对比里媔的内容有点相似。想要知道更多家居资讯请继续关注家居售后服务万师傅