为什么漏点漏电保护开关关。倒过来装也能用

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

家装中安装漏电开关的原则是:

1)凡是人可能触及的电器一定要装漏电保护器

这些电器系统包括:厨房电器、热水器、全部插座回路。

2)若总开关配套了漏电保护器則分开关可不装;反之,若总开关未装漏电保护器则分开关必须装。分开关包括:厨房、插座和热水器

3)所有人会直接触及的电器外殼必须接地。

另外橱柜灯不的接照明回路,必须接厨房回路原因有二:

第一:因为照明回路是不配漏电保护器的;

第二:这样会造成系统交叉,有可能引起厨房回路漏电保护器误动

看了评论区的评论,大家对地线问题产生许多疑问以及具体布线方案也有疑问,我来針对性地谈一下

(1)题主家可能的方案图

1)户外原始供电的接地形式是TN-C,它有三条相线和一条保护中性线PEN保护中性线PEN就是零线。

2)保護中性线PEN在户外再次接地接地体是一条扁钢,叫做MEB当PEN零线再次接地后,它就分开为中性线N和地线PE

从此,零线已经不存在了只有N线囷PE线。

这种接地形式叫做TN-C-S属于三相四线制。

提醒:根据GB16895国家标准所谓“线”指的是在正常运行状态下有电流流过的线路。正常情况下PEN零线是有电流流过的,它属于“线”因此TN-C属于三相四线制;

PE线是没有电流流过的,因此PE线不属于“线”所以TN-C-S和TN-S都属于三相四线制。

戶外从电表箱中引入的是相线L、中性线N和接地线PE

3)户内只有三种线,分别是相线L、中性线N和地线PE三种线的颜色是:相线为红色,中性線为蓝色地线PE为黄绿相间的黄绿色。

图2来自百度图片从图2中我们看到,入户导线的颜色是对的但可恨的是:电工居然把主开关出线端引至各个分开关的相线母线用黄绿色线来代替!如此马虎行事,太不负责任了!

可见业主一定要对电工的工作仔细检查才行。

从图2看它的最左侧第一个开关是双极的主开关,左数第二个是漏电开关其后四个是单极的分开关。

也就是说这里采取了漏电总开关的方案。

从题主的描述看题主家采取的是把漏电开关装在支路的方案,见图3:

我们看到题主家的厨房、插座和热水器三个支路都安装了漏电開关,而照明、空调则不安装漏电开关这个方案是可行的。

从图中的QF2厨房支路我们看到首先是分开关QF2,然后才是漏电开关的零序电流互感器椭圆形图符并且相线和N线均穿过互感器铁心,而PE线则引至出线端并与用电设备的外露导电部分相接。这样做的目的是什么

这昰题主厨房冰箱接线的可能方案。

我们看冰箱正常运行时的状态:此时相线电流方向向下而N线电流 方向向上,并且它们大小相等方向相反也即: 。

零序电流互感器其实就是一个坡莫合金做成的环状铁芯相线和N线都穿过铁芯,并且铁芯上绕有测量线圈当相线和N线电流夶小相等方向相反时,它们在铁芯中产生的磁力线相互抵消铁芯内没有磁通,当然线圈中也没有感应电流只有当相线电流与N线电流大尛不相等时,线圈才会感应出电流如果感应电流越过积算操动装置或者电磁线圈的门限值,则漏电开关就会产生相应的动作

门限值有15毫安、30毫安、60毫安、100毫安等多种。

一般地30毫安及其以下用于人身安全防护,30毫安到100毫安兼人身安全防护与电气火灾防护100毫安以上用于電气火灾防护。

再看冰箱外壳与相线接触发生碰壳事故也即发生漏电时的状态:此时相线中的电流多起来了,多的这个电流就是从地线返回电源的漏电流 并且有: 。只要漏电电流大于30毫安门限值则厨房支路的漏电开关就会动作,实现漏电保护

如果冰箱的外壳未接地,又会怎样呢

冰箱的外壳发生了相线碰壳事故,但由于冰箱的外壳未接地于是不存在接地电流,相线电流与N线电流当然也大小相等方姠相反它们的和与正常运行是一致的,也即: 漏电开关当然不会动作。这样一来人触及冰箱外壳,就会发生触电事故

现在,我们應当明确了地线的重要性:地线为漏电流提供了一条通路确保了漏电开关能够动作,确保了不会发生人身触电事故

4)居家配电未接地線的情况分析

未接地线时,其实就是TN-C接地系统并一直延续到家中家里的电源线一条是火线(相线),一条是零线(PEN线)

这时,我们面臨着两个相互矛盾的情况:

情况1:如果我们把冰箱的外壳接零线则当发生碰壳事故时,则碰壳电流其实就是火线对零线的短路电流则廚房支路的开关会执行短路线路保护。

情况2:问题是如果我们把冰箱的外壳接零,也即保护接零但如果发生如下两种状况:零线进了開关,或者零线断裂则当冰箱发生碰壳事故时,它的外壳电压为220V相电压而前端的开关因为没有电流而不会发生动作,人触及冰箱就會发生严重的触电事故。

也因此对于TN-C系统,标准和规范都严禁零线进开关并且要求零线多点接地,以此确保零线断裂后它的后部导线電位为零

对于居家来说,根本就没有地线多点接地无从谈起。此时有两个要点必须注意:

第一:零线不得进开关也不得断裂;

第二:在确保零线不会断裂的条件下,用电设备的外壳才可以保护接零但要冒一定的风险。若不能确保零线不会断裂则用电设备的外壳不嘚保护接零,以免引发发生触电事故

第三:此时一般的漏电开关将失效。但对于灵敏度特别高的漏电开关触摸带电外壳的人体产生的電流也可以引发漏电开关动作,以保护人身安全

当然,这与TN-C-S下的漏电开关动作原理完全不同了TN-C-S下只要发生了碰壳事故,不管人体是否接触漏电开关立刻会产生跳闸保护操作。而在TN-C下高灵敏的漏电开关只有在发生人体触电事故时才能产生跳闸保护操作。显见这两者昰完全不同的。

本贴的补充修改就写到这里

我要回帖

更多关于 漏电保护开关 的文章

 

随机推荐