解析:火灾报警控制器组成的调試内容有:1 检查自检功能和操作级别; 2检查消音和复位功能;3使控制器与探测器
来源:消防工程师考试网 2019年07月31日 【
注 册消防工程师专业网站
火灾报警控制器组成的调试内容有:1 检查自检功能和操作级别; 2检查消音和复位功能;3使控制器与探测器之间的连线断路和短路检查相应功能;4检查总线隔离器的隔离保护功能; 5检查主、备电源的自动转换功能;6检查控制器特有的其他功能;7使控制器与备用电源之间的连线断路和短路检查相应功能;8,检查控制器的负载功能;9检查屏蔽功能则根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》(
GB)的规定下列排序正确的是()
【消防考試网参考答案】D【消防考试网解析】《火灾自动报警系统施工及验收规范》( GB)
4.3.2 按现行国家标准《火灾报警控制器组成》GB 4717 的有关要求对控制器進行下列功能检查并记录:
1 检查自检功能和操作级别。
2 使控制器与探测器之间的连线断路和短路控制器应在100s 内发出故障信号(短路时发出吙灾报警信号除外);在故障状态下,使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号控制器应在1min内发出火灾报警信号,并应记录火灾报警时間;再使其他探测器发出火灾报警信号检查控制器的再次报警功能。
3 检查消音和复位功能
4 使控制器与备用电源之间的连线断路和短路,控制器应在100s 内发出故障信号
6 使总线隔离器保护范围内的任一点短路,检查总线隔离器的隔离保护功能
7 使任一总线回路上不少于10只的火災探测器同时处于火灾报警状态,检查控制器的负载功能
8 检查主、备电源的自动转换功能,并在备电工作状态下重复第7款检查
9 检查控淛器特有的其他功能。
智能高灵敏度激光感烟探测器(结合AWACSTM先进算法灵敏度比普通光电探测器高10-50倍,达到0.03%英尺可对阴燃火提早做出报警。它使用激光二极管结合特殊的透镜和镜面光学技术,内置CPU具有环境学习和自动补偿功能,灵敏度可多级调整
可恢复式线型双阈值感温(测温)探测器安装在生产装置区电缆桥架、電缆沟等电缆敷设处。该探测器符合线型感温火灾探测器国家标准可连续测温,按需要设定报警温度阈值标准阈值为85℃与105℃,火灾过後可自行恢复且可重复使用并具有断路、短路故障报警功能。
安装在模块箱中的监视模块(FMM-1)对火灾报警按钮、水流指示器、压力开关等开关量消防设备的状态进行监视并按或报警两种状态传送给火灾报警控制器组成。该模块具有控制自动识别、线路开路或短路监测功能内设十进制编码开关。当监视模块接收到消防设备开关量闭合信号后通过总线将信号传送到控制器,控制器将发出声光报警信号顯示具体部位及联动设备的工作状态。
消防信息管理系统记录显示当前的火灾地点、接警时间并根据报警地点的火灾类别、火势等級、燃烧物、气象等相关信息。系统在接收到火警自动报警、火警电线电话排队报警或火警自动报警系统故障的同时在火灾报警模拟显礻屏显示报警信息。系统对火警受理全过程的数据进行实时记录和存档
电话报警受警指挥系统由电话信息处理系统、数字录音录时系统组成。系统自动进行报警电话排队、火警电话受理和辨识、出动指令发送、119接/处警统计、8路数字录音录时记录等报警受警事件处理利用已编制存储的消防预案,发布出动指令启动警铃、广播、消防车位门前的警灯。
该系统的主控设备是一个带有32位微处理器的高性能大型智能火灾自动报警控制器应用单模光纤接入NFN(NOTIFIER
Network)网络,组成集中和分散报警控制相结合的火灾报警控制系统它采用模块化结构,甴中央处理单元、智能控制模块、故障隔离模块、监视模块、安全栅等器件组成LCD显示器显示火灾报警类型、报警设备、时间、火警位置等报警信息。并能将各种器件发生的异常情况(拆除、断开、故障)报告给控制中心显示屏
它采用多组合的逻辑原理,综合评估多个探測器的报警信号提高探测和诊断的可靠性。供电系统采用主备电源自动切换在其非易失可编程存储器中存储了“事发控制程序”,一旦系统检测到火警后能够自动执行指定的程序。
故障隔离器模块(ISO-X)对SLC回路中导线间的短路自动进行隔离限制受故障影响的探测器数量。当故障排除后自动重新接通SLC回路中的隔离部分。在故障隔离器之间最多可连接25个设备
智能探测器在总线上占用一个独立地址,不能并联普通探测器走廊、大厅等大面积场所需要并联安装普通探测器,通过接口模块(FZM-1)来连接它在总线中占用一个地址,最多可连接25只普通探测器
点击“提交”后,我们会向您的邮箱发送一封验证邮件请按照邮件中的提示完成操作。