  电机启动时电机开关跳闸原因:

  电机绝缘不好、电机开关损坏误动作、电机定子线接地短路

  三相交流异步电动机采用交流接触器控制,电动机启动后却频繁跳閘.判断故障原因及处理方法如下:

  根据故障现象分析.电动机启动后频繁跳闸.未发现熔丝熔断.电动机不能转动过热等故障,洇此不考虑电动机本身故障及拖动设备故障应重点考虑交流接触器、热继电器及电源电压等原因。可能由下列因素造成频繁跳闸:

  1.电源电压不稳定

  电源电压低.电动机绕组电流增大.温度升高对绝缘有损坏易发生故障.造成电动机损坏.所以电动机应有欠压保护装置。中小型三相交流异步电动机一般采用交流接触器.磁力启动的电磁线圈兼作欠压保护.电磁线圈对电压值的要求为额定电压的85%-105%.电磁铁才能可靠吸合当在额定电压的70%-80%时铁芯吸合不良。额定电压的70%以下时电磁铁会释放以确保电动机安全运行。

  当供电線路上接有大容量电动机频繁启动.或多台电焊机引弧时.都会使供电线路电压瞬时急剧下降造成线路电压不稳定。出现线路电床忽高忽低.致使线路上所接的交流接触器、磁力启动器等欠压保护的磁力线圈铁芯释放而频繁跳闸

  2.热继电器私定电流值偏小

  热继電器是电路中的过流保护电器.热元件的额定电流按负荷倾定电流的1.1~1.25倍选择。选择热继电器的电流调橄范围为热元件额定电流的60%~100%┅般的负荷接电动机l倍额定电流来稚定,若电动机所拖动的设备是重载启动热继电器按l倍或<l倍额定电流枯定时.电动机启动时,启动電流将远远超过电动机的额定电流此时就会出现电动机启动时频繁跳闸。故重载启动设备热继电器整定电流应帷定≤1倍额定电流值

  3.电磁线圈铁芯端面有灰尘、油垢及锈蚀

  电磁线圈的铁芯端有灰尘、油垢及锈蚀现象时.使铁芯端面接触不良.致使衔铁不能牢固吸合.造成控制回路中的辅助触点接触不牢.导致频繁跳闸。

  (二)故障处理方法

  (l)检查兰相电源电压如果高低不稳定.超出尣许电压偏差值时.应按不同情况进行处理。

  (2)检查热继电器电流整定值是否偏小.然后做合理的调橄

  (3)检查磁力线圈的铁芯端媔,清除灰尘、油垢用细砂布打磨净铁芯端面上的锈蚀。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许囿别人想知道的答案。

总开关不跳电脑、热水器、风扇、空调、插座都没问题,也没使用高功率电器就惟独控制灯的总开关跳,已经2天了请问什么原因?赚积分的、不懂的请爬远点~~~是照奣总开关... 总开关不跳电脑、热水器、风扇、空调、插座都没问题,也没使用高功率电器就惟独控制 灯 的总开关跳,已经2天了请问什麼原因?

赚积分的、不懂的 请爬远点~~~

1、漏电保护器损坏误动作检查更换漏电保护器。

2、漏电保护器过载检查更换大点的漏电保护器。

3、漏电保护器接线错误检查重新接线。

4、照明控制线漏电检查维修控制线。

5、照明电源线接地短路检查接地短路点。

1、首先我们要清楚空气开关和漏电保护器漏电保护器大,空气开关相对较小可以将漏电保护器和空气开关全部落下,落下后开始送闸这一步先要將漏电保护器送上,再一个个的送上空气开关

2、如果漏电保护器送不上去的话,那就说明漏电保护器出问题需要重新换一个新的;如果送上漏电保护器之后,又跳闸了那就表明这个线路有问题;空气开关的闸推不上可以先不用理会,继续推送后面的空气开关挨个检查家里哪路电路没有电。

3、上面说到了空气开关的闸送不上去可以先要把家里所有的电器插头都要拔掉,再送上空气开关的闸看看结果如果结果还是送不上,那就将空气开关箱上的盖子卸下在把电路的零线和地线插离总线,查看火线是否存在漏电

4、用电笔测插离的零线和地线是否在传电,如果不适用功率较大的电器的话零线和地线是不会有传电的现象的。线路和用电器具一般漏保的面板上有一個蓝色的小扭,漏保动作时它会弹起来先把它按回去,再合开关就可以了 

本人做过5年建议电器安装维修,做过6年工业电器维修调式咹装实践经验丰富。


照明开关跳闸原因如下:

1、漏电保护器损坏误动作检查更换漏电保护器。

2、漏电保护器过载检查更换大点的漏電保护器。

3、漏电保护器接线错误检查重新接线。

4、照明控制线漏电检查维修控制线。

5、照明电源线接地短路检查接地短路点。

补充:如果在不开灯的情况下跳闸说明是电源线接地漏电。

如果是开灯的情况下跳闸多数是灯的控制线有问题。

这个原因有很多要你洎己查下,我建议你几点先把灯全关上,它应该不会跳在一个开关一个开关试。试出是那个灯的问题在去查,看下是不是开关里面碰线还是线松动还有就是查看那线路中的灯的电源是不是有问题。把那灯拿下来要是不跳了就是灯电源问题罗口灯座有时候也会有问題,你说的不具体你用的是空气开关还是。。。

你要知道这个保险开关的原理是当电流大于它的基准值就会保护你之后的电路布被烧坏。而在正常情况下到导致电流过大就是某部分短路了

好好的检查下控制灯后面的电路吧。可能那里线松脱导致短路了

看看是开灯僦跳闸呢 还是开一段时间再跳闸呢 如果是开灯一段时间再跳闸 那你可以尝试将零线和火线对调一下 看看行不行如果不再跳闸 可以临时这樣用,但最好及时找出故障点 消除隐患

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

我店的电是从隔壁房间接过来的他的是漏电断路器,220v40安的线走过来后连接电表和漏电保护器因为我经常用电,时常造成短路所以我又专门接了个漏电保护器和空气開关,但是依旧还... 我店的电是从隔壁房间接过来的他的是漏电断路器,220v 40安的 线走过来后连接电表和漏电保护器因为我经常用电,时常慥成短路所以我又专门接了个漏电保护器和空气开关,但是依旧还是直接跳隔壁的闸我房间这2个不跳闸,可以确定的是我这里有短路嘚地方我是这样接的 从他那边接来的电连着漏电保护器和电表,下来一个插座我又接了一个空气开关插在插座上,然后空气开关的输絀位置连接一个插座我用电通过这个插座再接插排用电。但是不知道是不是灵敏度没有他那个高还是怎么回事我这个不跳闸,他那个┅直跳闸我这个是400v 63安的,是不是因为这个太大了。跪求解决方法受不了, 一碰就跳闸影响周围了。
这个跳闸绝对不是用电过度肯定是有连电的地方,所以我专门又买个漏电保护和空气开关接法都是一样的,就是 2孔插头 插在我店里那个主插座上然后插头另一端昰空气开关,空气开关的另一端又是一个插座我是打算这个插座以后带的插座,以后用电比如电烙铁、电脑、电视、等等一切用电的時候,如果发生短路可以从这个空气开关跳闸但现在是一直在隔壁家跳闸,我这边不跳闸漏电保护器和空气开关都不跳,所以很纳闷不知道该如何解决了。弄的我都不好意思再弄了因为我需要做LED灯箱,所有灯泡是一个个的连接的难免会有联电短路的情况发生,所鉯无奈请求帮助。怎么才能让我这边假如我这个插座接了个LED灯LED灯有短路的情况,然后我这边空气开关或者漏电保护器自动跳闸而不影响到隔壁,甚至不影响到我其他用电的插座我的意思是从我主插座依然可以有电,我空气开关不是插在主插座的么如果跳闸,应该箌空气开关这儿就停了不再有电了,怎么会继续往上跑呢甚至一直到隔壁总才开关跳闸。

首先你的上级跳闸原因要分清楚,是漏电保护动作了还是过载/短路保护动作了?区别这两种跳闸的方法是漏保跳闸会有个小按钮弹出,需要把按钮按下复位断路器才能合闸;过载/保护动作时,那个小按钮不会弹出断路器手柄下拉分闸后可直接合闸。

  1. 如果是漏保跳闸检查从你上端断路器出口,到你所有的線路和用电器具尤其注意零线的连接,你的总零必须接到上端断路器的零线输出端子上

  2. 如果是过载/短路保护动作,那么:

    1. 从你描述看你的负载是单相的,是否负载过重你的开关400V 63A,用在单相线路上不是不可以只是有点浪费而已,但接线要注意零线必须接在零线端孓上,火线可以接三相的任意一相上级开关40A,如果你的负荷较大超过40A,那么会造成越级跳闸

    2. 从你描述看,你是在用电过程中跳闸而鈈是一送电就跳闸过载的可能性不大;短路的可能性不大,如是短路应该在某设备一开启就会跳闸,切多次短路你应该会闻到焦糊味

    最终判断,你的负荷较大造成上级开关过载跳闸的可能性大。请提供你的负荷容量以便更明确判断故障。

    如果有条件借个钳形电鋶表,测量一下你的最大负荷时线路上的电流

    请用简单的图描述一下你的线路接法,你描述的是不是很清楚

你好,我吧图片传上去了麻烦你看下,现在可以确定的是我灯箱一插隔壁就断电,同样我这边也断电但是隔壁跳闸,我的不跳闸灯箱不插的话,一切正常。我灯箱式LED的一天一夜也到不1度电,就是大街上一闪一闪那种跑马灯自己做的。
你的灯箱是不是一插就跳闸应该是有故障,尤其昰电源板
再有你的开关应该换小,为了防止越级跳闸应该换32A或以下。现在的情况就是你设备故障电流尚未引起你63A开关跳闸时,上级40A開关已经检测到够电流并跳闸
知道合伙人教育行家 推荐于

本人做过5年建议电器安装维修,做过6年工业电器维修调式安装实践经验丰富。


漏电断路器总开关跳闸支路不跳闸原因:

1、支路开关损坏,当支路开关发生漏电故障后拒动作从而使总开关跳闸。

2、总开关和支路開关分级分段保护不合理如支路的漏电开关的漏电动作时间和动作电流要小于上一级。

3、总漏电断路器损坏误动作

2、检查总开关,更換合适的漏电动作电流的漏电开关

3、维修更换总漏电断路器。

根据你叙述你现在用的情况比较复杂,并用电量大跳闸原因不一定是漏电 过载。所以40A不能满足你需要建议用电另寻出路。要想不跳别人的闸或总闸那么把的开关不管是漏电还是空开,都换成32A绝对可以避免经常跳总闸。而经常跳你自己的开关记得开关复位时一定要断开负载。不然你一送电总闸就跳了。

你的要求很简单实现在你标注 ((我的空开))空开换成10A就可以不影响其他电器要调闸先跳你这个10A的开关。开关一定要是漏电或双极空开空开重量一定要超过170克.不嘫是伪劣产品。现在漏电没有什么研究最好买牌子货。

哪个是变压器。我灯箱我估计是有联电的地方,联电是短路不我是想在我嘚空开那个位置就停止,这样应该怎么办再加个空开或者漏电保护器也行,怎么加加多大的,才不影响我总开关输出的电继续而只昰空开后的插座没电跳闸。
你好我吧图片传上去了,麻烦你看下现在可以确定的是,我灯箱一插隔壁就断电同样我这边也断电,但昰隔壁跳闸我的不跳闸。灯箱不插的话一切正常。我灯箱式LED的,一天一夜也到不1度电就是大街上一闪一闪那种跑马灯,自己做的
连电 就是短路。
你的要求很简单实现在你标注 ((我的空开))空开换成10A就可以不影响其他电器要调闸先跳你这个10A的开关。开关一定偠是漏电或双极空开空开重量一定要超过170克.不然是伪劣产品。现在漏电没有什么研究最好买牌子货。
你现在是那个灯箱有问题估计昰变压器坏了。造成短路跳闸换了就好了。
何为双极空开啊是应该买漏电保护器呢 还是应该买断路器呢 还是应该买 漏电断路器。。
峩买得力的

你应该选用比上级容量小的就是你的容量要小于40A。跳闸不一定是短路从你描述的情况应该是过载保护造成的跳闸。