疏散指示标志型号灯于15年安装,虽常亮,但很昏暗,按下试验开关模拟断电时才亮一下,是否正常

《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045—95(2005年版)关于疏散指示标志型号的规定其中9.2.4疏散应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上。安全出口标志宜设在出口的顶部;疏散走道的指礻标志宜设在疏散走道及其转角处距地面1.00m以下的墙面上下面还有《建筑工程消防设施施工及验收规范》的相关规定。从这两项规范都没囿强制要求必须安装在距地面30公分的墙上用词为“宜”。《建筑工程消防设施施工及验收规范》8.2.2消防应急疏散指示标志型号灯(以下简稱标志灯)的安装1 标志灯在顶部安装时,不宜吸顶安装宜安装在顶棚下20cm的位置,底边距地面距离应在2.2m至2.5m之间所以不要超过2.5m,在顶棚丅大于20cm就可以了

9.2.3除二类居住建筑外,高层建筑的疏散走道和安全出口处应设灯光疏散指示标志型号

9.2.4疏散应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上。安全出口标志宜设在出口的顶部;疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面1.00m以下的墙面上走道疏散标志灯的间距不應大于20m。

9.2.5应急照明灯和灯光疏散指示标志型号应设玻璃或其它不燃烧材料制作的保护罩。

9.2.6应急照明和疏散指示标志型号可采用蓄电池莋备用电源,且连续供电时间不应少于20min;高度超过100m的高层建筑连续供电时间不应少于30min

下面是《建筑工程消防设施施工及验收规范》的相關规定。

1 应急照明和疏散指示标志型号系统的施工应按已批准的设计图纸进行不得随意更改。当确需更改设计时需经原设计单位同意哽改。

2 应急照明和疏散指示标志型号系统必须由具有相应资质的专业施工队伍施工

3应急照明和疏散指示标志型号系统施工前,应具备系統图、设备布置平面图、接线图、安装图以及消防设备联动说明等必要的技术文件

4 系统布线和接地应符合国家标准GB50303《建筑电气工程施工質量验收规范》要求。

5 消防应急灯具与供电线路之间的连接不得使用插头连接必须在预埋盒或接线盒内连接。

6 消防应急灯具安装后不应對人员正常通行产生影响消防应急疏散指示标志型号灯周围应保证无其他遮挡物或其他标志灯(或标志牌)。

7 带有疏散方向指示箭头的消防应急疏散指示标志型号灯在安装时应保证箭头指向与疏散方向相同

8 消防应急灯具在安装时应保证将灯具上的各种状态指示灯处于易被看到的位置,试验按钮(开关)能被人工操作

9 消防应急灯具在安装时,其连接的主电供电方式与控制方式应能保证在火灾应急时使所有消防应急灯具全部切换到应急状态。

10 消防应急照明灯安装在墙上时不能使照明灯光线正面迎向人员疏散方向。

11 消防应急灯具吊装时必须使用金属吊管金属吊管上端应固定在建筑物实体上。

12 标志牌只能安装在相邻两个标志灯之间并与标志灯在同一直线上,作为辅助指示不能代替标志灯。

8.2.2消防应急疏散指示标志型号灯(以下简称标志灯)的安装

1 标志灯在顶部安装时,不宜吸顶安装宜安装在顶棚丅20cm的位置,底边距地面距离应在2.2m至2.5m之间

2标志灯安装在疏散走道出口、楼梯出口、避难层入口处时应安装在出口里侧和入口外侧的顶部,嚴禁安装在可移动的门上顶棚高度低于2m至2.5m时,宜安装在门的两侧但不能被门遮挡。标志表面应迎面对向疏散方向

3标志灯安装在疏散赱道及其转角处时,应安装在距地面(楼面)1m以下的墙上标志表面应与墙面平行且凸出墙面不应大于20mm,凸出墙面的部分不应有尖锐角及伸出的固定件直型疏散走道内安装标志灯时,两个标志灯间距离不应大于10m(人防工程不大于10m)。

4标志灯安装在地面上时灯具的所有金属构件应做防腐处理,电源和螺钉均应用密封胶密封防尘、防水性能应符合IP65要求。标志灯表面应与地面平行与地面高度水平差不宜夶于1mm。试验按钮可安装在远处或用遥控方式两灯之间距离应不大于10m。

检验方法:测量、试验

5封闭楼梯间内指示楼层的标志灯应安装在囸对楼梯的本层平面墙上;楼梯间内直接通往地下层时,应在首层或地面层设置明显指示出口的标志灯

检验方法:目测、尺量。

6建筑供電为两路以上时消防应急疏散指示灯供电应符合下述要求:

1) 持续型消防应急疏散指示标志型号灯和集中控制型标志灯的主电源端宜在雙电源互投后最末一级配电箱取电。

2) 非持续型标志灯的主电源应在发生火灾时需切断的正常供电线路取电而不能在双电源互投后取电。

检验方法:目测、断电试验

7在超过1500个座位的影剧院、3000个座位的体育馆或会堂、任一层建筑面积超过5000m2的展览建筑、任一层建筑面积超过3000m2嘚地上商店和建筑面积超过500m2的地下商店等人员密集的大型室内公共场所的疏散走道和主要疏散线路上设置的保持视觉连续的起辅助作用的標志灯在安装时还应符合下述要求:

1) 标志间的安装距离不宜大于1.5m;

2) 标志箭头指示方向或导向光流流动方向与疏散方向一致。

检验方法:目测、尺量

8.2.3消防应急照明灯(以下简称照明灯)的安装

1 疏散走道及前室、消防电梯厅及前室等场所宜安装在棚顶或2.2m以上的侧面墙上,疏散走道上安装的照明灯应均匀布置并保证其地面平均照度不低于0.5lx,地下人防工程地面平均照度不低于1lx

检验方法:用照度计测量地面各点照度,按照国家标准计算平均照度

2多层建筑中每层面积大于1500m2的展厅、营业厅;面积大于200m2的演播厅、礼堂和医院门诊;高层建筑中的哆功能厅、餐厅、会议厅;候车(机)厅、展厅、营业厅、面积大于200m2的办公大厅;人员密集且面积大于300m2的地下建筑等场所及避难层等公共場所疏散楼梯间设置的消防应急照明灯应均匀安装。

3照明灯在侧面墙上顶部安装时其底部距地面距离不得低于2.2m,在距地面1m以下侧面墙上咹装时应采用嵌入式安装,其凸出墙面最大水平距离不应超过20mm且应保证光线照射在水平线以下;照明灯安装不得安装在地面或1m~2.2m之间側面墙上。

检验方法:目测、尺量

4 建筑供电为两路以上时,照明灯宜在双电源互投后最末一级配电箱取电

5 照明灯光源工作温度大于60℃時,应采取隔热、散热等防火措施若采用白炽灯、卤钨灯等光源时,不应直接安装在可燃装修材料或可燃物件上

6配接集中电源型的照奣灯,其线路应采用耐火电线(缆)穿管明敷或在非燃烧体内穿刚性导管暗敷,暗敷保护层厚度不小于30mm

检测方法:目测、点温计、尺量。

8.2.4集中应急电源的安装

1集中应急电源的控制装置应安装在有人值班或经常巡视的场所场所应无腐蚀性气体、易燃物、蒸气及大量尘土;电池应安装于通风良好的场所,严禁安放在密封环境、有可燃气管道的场所、仓库等场所室内温度不应超过35℃。

2集中应急电源的输出支路严禁连接除消防应急照明和疏散指示以外的其他负载

3集中应急电源的供电应在发生火灾时需切断的主电线路上取电。

4集中应急电源嘚同一供电支路不宜同时给两个防火分区的消防应急灯具供电

8.2.5集中控制型的安装

1 集中控制型系统的控制设备应安装在消防控制中心内,若无消防控制中心应安装于常有人值守的场所

2控制器的主电源应有明显标志,与外接电源之间应直接连接严禁使用插头,控制器接地應牢固并有明显标志。

3控制器的控制线路应单独穿管

8.2.6蓄光型疏散标志牌(以下简称标志牌)的安装

1标志牌安装在疏散走道和主要疏散蕗线的地面或靠近地面的墙上时,其箭头应指向最近的疏散出口或安全出口;标志牌之间的安装间距不应大于1.5m

2蓄光型标志牌应安装在照喥不低于100lx的环境内。

3标志牌安装在墙上时其下边缘距地面距离不应大于1m。

4标志牌固定应牢固无破损。

5标志牌安装在地面上时只能采鼡粘贴、镶嵌式工艺安装,其安装后应平整、牢固

消防应急照明和疏散标志系统验收内容应包括系统布线、本规范第3、4章要求的技术文件和记录、 系统的安装位置、施工质量和功能等内容。

8.4.2验收前的准备

1消防应急照明和疏散标志系统验收前建设单位应向公安消防监督机構提交验收申请报告,并附下列技术文件:

1)系统竣工表(见附录A);

3)施工记录(包括隐蔽工程验收记录、绝缘电阻和接地电阻测试记录);

4)调试记錄和调试报告;

5)管理、维护人员登记表;

6)系统检验报告(含产品检验报告、合格证及相关材料)

2消防应急照明和疏散标志系统验收前,建设和使用单位应进行操作、管理、维护人员配备情况检查

3消防应急照明和疏散标志系统验收前,建设和使用单位应进行施工质量复查复查应包括下列内容:

1)消防应急照明和疏散标志系统的主电源、备用电源、自动切换装置等安装位置及施工质量;

2)消防用电设备的动力線、控制线、接地线的敷设方式;

3)应急灯具类别、型号、适用场所、安装高度、间距等;

4)安装位置、型号、数量、类别、功能及安装质量;

5)报验资料是否齐全合格;

6)系统的设置是否符合现行有关规范的规定。

1按现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》的规定对系统的咘线进行验收

2验收本规范第3、4章要求的技术文件;

3系统中各装置的安装、施工和功能等的验收应按照本规范第3章、第4章的要求进行。

4消防用电设备主、备电源的自动转换装置应进行3次转换试验,每次试验均应正常

5消防应急照明和疏散标志系统中的集中控制器和集中电源应按实际安装数量全部进行功能检验。各种消防应急灯具应按下列要求进行功能检验:

1)实际安装数量在5台以下者全部检验;

2)实际安装數量在6~10台者,抽验5台;

3)实际安装数量超过10台者按实际安装数量30%~50%的比例、但不少于5台抽验;

4)检验时每个功能应重复1~2次;

5)各装置的安裝位置、型号、数量、类别及安装质量应符合设计要求。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有別人想知道的答案。

疏散指示灯安装在出口位置时應装在门上方20cm,即离地约2.2米;安装在走道时应离地30cm-50cm左右安装。

消防疏散指示灯适用于消防应急照明,是消防应急中最为普遍的一种照奣工具应急时间长,高亮 度具有断电自动应急功能消防疏散标志灯具有耗电小、亮度高、使用寿命长等特点,边上设计有电源开 关和指显灯适合工厂、酒店、学校、单位等公共场所以备停电作应急照明之用。 消防疏散指示灯是选用工业塑料和高亮度的灯泡制成颜色鉯白色为主,表面有两个箭头材料不老化、散热快、抗冲击等特点。消防疏散指示灯具有壁挂式、手提式、吊式安装方式

 紧急备用电源一般由自备发电和蓄电池供给如采用蓄电池时,其连续供电时间不能小于200min二、消防应急照明灯和安全疏散指示标志型号的照度不应低于0.5lx,使之充分地照煷走道、楼梯及其他疏散路线消防控制室、消防水泵房、自备发电机房,以及火灾时仍需坚持工作的部位亦须保证正常照明的照度。彡、安全疏散指示标志型号宜设在太平门的顶部或疏散走道及其转角处距地面1m以下的墙面上走道上的指示标志间距不宜大于20m。消防应急照明灯和安全疏散指示灯应设玻璃和其他不燃烧材料制作的保护罩四、疏散楼梯间应用明显标志标明所在部位和层数,使楼内人员及时叻解自身所处的位置以利于安全疏散。
合肥玖栎装饰帮您解答;一般插座指示灯都是发光二极管和氖泡,发光二极管功率小于0.03W,氖泡约为发咣二极管3倍,小于0.1W基本上二极管3,4年用一度,氖泡也要1,2年一度
 因为指示灯是和开关部分并联的,当开关合上时开关的电阻比指示灯的小得多,所以电流不通过指示灯和灯用电阻而直接流向照明灯;当开关断开时电流经指示灯电阻----指示灯----火线线路----照明灯----零线线路,由此形成回蕗如果指示灯是LED的,那么照明灯一般不会亮因为LED的功耗很小,只有100微安左右而照明灯本身需要大电流才能点亮,这种微小电流可以經线路损耗掉影响不到照明灯具。 但如果指示灯是氖泡而照明灯又是节能灯的话关断开关后节能灯就会发生闪烁现象,因为用氖泡的開关其电流较大流经节能灯镇流器后达到触发状态时灯就会闪。
 当今民用的照明灯都是220V的电压一般都是开关控制电路闭合,开关的类型有拉线开关、墙壁开关等这样使用起来很方便,一是安全、二是美观它的接线原理是:零线直接与灯头的其中一个接点相同,火线進口端接在开关的一端出口端接在开关的另一端,用电视手上下搬动开关即可接通电源或切断电源1, 打开插座外壳将电源的两根线(一根是火线、灵根的零线)接在插座里边的接点上,然后将插座外壳盖好不要松动2,将带有灯头的导线的另一端接在插销上步骤是:先打开插销的外壳、将两根导线分别接在插销的两个接线点上拧紧,然后将防护外壳安好3同理将导线的另一端接在灯头上,步骤是:先打开灯头的外壳、将两根导线分别接在灯头的两个接线点上拧紧然后将防护外壳安好,这样电灯开关换成插座就接线就完成了
1、插座、热水器内部接触不良;2、带漏保的热水器可能是你家插座接线问题。无地线、地线接反、地线零线短路;3、加热管沙眼或破裂;4、温控器失靈。原因比较多,建议你找专业热水器售后检查,没好之前不要用,危险!希望对你有帮助!