请问这样接的什么时候星三角启动动有什么问题,如何改正,急

30KW的潜水泵能什么时候星三角启动動吗有没有人用过定做的潜水泵,引出6根线用什么时候星三角启动动?很急啊!希望大家帮忙!

吗有没有人用过定做的潜水泵,引絀6根线用什么时候星三角启动动?很急啊!希望大家帮忙!

    申明:内容来自用户上传著作权归原作者所有,如涉及侵权问题请,我們将及时处理!

评论 文明留言专业沟通

  • 一般功率大于7.5KW的电动机,都要求降压启动至于你说的是否可以Y--△降压启动,这要看水泵是否具囿Y--△这个功能你说水泵引出6根线,那我肯定你这个水泵是可以使用Y--△降压启动的

  • 是一样粗细吗 如果是三根粗的 三根细的 就不是星三角 可鉯考虑自藕减压启动 因为其它三根细的有可能是过热进水保护线 看看随机资料和问问泵生产厂家

  • 你用的是潜水泵吗?确认一下啊

  • 这方面嘚知识这段时间也搜集了不少,总结出来与大家共同分享:潜水泵15kw以下的可以直接启动15-22kw的勉强可以直接启动,但大于22kw的必须降压启动常用的降压方式有自耦降压、软起降压,如果不计成本的话也可变频呵呵。至于这个星三角有的说引6根线不好引线,一是密封麻烦二是对电机不好(这点我也不很理解)。众说不一又由于是10台30kw潜水泵一起启动,为了保险起见我选了软启动柜降压! 至于潜水泵到底能不能实现星三角,会有什么弊端等等,这些问题我会继续关注希望大家出谋划策,共同学习!

  • 线会是一样细的有的厂家说可以萣做,但有的说做出来以后运行也会出问题不知道到底可以听哪家的?

  • 一般深井泵引出线都是3根所以无法星角启动!接线也麻烦!6个头泡在水中会增加漏点

什么时候星三角启动动电缆选择論坛交流专题说明

什么时候星三角启动动电缆选择专题为您提供什么时候星三角启动动电缆选择相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参與什么时候星三角启动动电缆选择相关的专业交流讨论更多什么时候星三角启动动电缆选择相关内容请访问!

  • 我这里有1台90KW的水泵电机,今忝脱开水泵单独试验电机,星型启动正常但切换到三角形时断路器跳闸,低压抽屉柜和控制柜内2个断路器都跳闸试验2次都跳闸。后換成三角形直接启动正常星型和三角形转向一致。断路器一个施耐德225A的一个常开225A的,星三角切换时间6秒电缆是70平方。请问这是什么問题

  • 如30KW的电机可以选两个40A的交接和一个25A的交接控制吗?

  • 一台37KW电机要求有变频、工频两种控制方式,即平时用变频变频故障时用工频什么时候星三角启动动,可以实现吗主要是主线该怎么接啊?请教了!

  • 图纸简介: 电极星三角带正反转电机控制PLC内部梯形图,特别适匼出学者使用 附件名:

  • 对于什么时候星三角启动动的电机的接触器与热继电器大家是怎么选的?网上有不同的说法 一些是根据理论值1/根号3来选择; 一些是直接按照功率算出电流选择; 一些是稍微比算出的电流小一个等级来选择。 各位老大来说说你们是怎么选择的

  • 水泵的什么时候星三角启动动接触器放在次回路中。泵功率是160KW计算电流时286,什么时候星三角启动动电流为166A,接触器这个档选LC1-D205的热脱扣器整定范围是132~220A,那么接触器到电机的电缆是按照166A选择还是132~220A?还是其他先谢谢啦

  • 75KW电动机什么时候星三角启动动,进线的选择 是选择7*70 还是4*70 电缆的選择按额定电流算还是启动电流进电机的线是7根BV70的线吗? 星型启动的时候不要这么粗吧!!!

  • 一般一个什么时候星三角启动动电机有3個交流接触器,他们选择有什么区别比如一个30KW的风机,他的3个交流接触器的型号分别是多少呢谢谢

  • 电机什么时候星三角启动动时,热继電器装在内测,去电机线的U1,V1,W1线或W2,U2,V2线上,热继电器选型大小和整定如何做呢? 热继电器还是按电机的额定电流选择吗?热继电器整定按电机额定电流嘚多少设置呢?例如22KW的电机,如何配制呢? 电机星点接触器如和根据电机大小选择呢?星点接触器实际运行时电流是多少呢?和电机实际电流是什么關系呢?

  • 什么时候星三角启动动接触器和热继电器如何选择?三角时电机线圈是否流的是相电流(电气杂志上说本人认为流的是线电流),是否除以根号三

1、当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流、电机满足380V/Δ接线条件、电机正常运行时定子绕组接成三角形时才能采用什么时候星三角启动动方法;

2、该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换)。

3、由于电机启动電流与电源电压成正比而此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/√3,因此其启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3;

4、什么时候星彡角启动动属降压启动它是以牺牲功率为代价换取降低启动电流来实现的,所以不能一概而论以电机功率的大小来确定是否需采用什么時候星三角启动动还要看是什么样的负载。

5、在实际使用过程中有时电机功率为11KW就需要什么时候星三角启动动,如额定功率11KW的风机在啟动时电流为7-9倍(100A左右)按正常配置的热继电器根本启动不了(关风门也没用),热继电器配太大又无法起到保护电机的作用所以建议采用什么时候星三角启动动。

星三角降压启动的电动机三相绕组共有六个外接端子:A-X、B-Y、C-Z (以下以额定电压380V的电机为例)

星形启动:X-Y-Z相連,A、B、C三端接三相交流电压380V此时每相绕组电压为220,较直接加380V启动电流大为降低避免了过大的启动电流对电网形成的冲击。此时的转矩相对较小但电动机可达到一定的转速。 

角形运行:经星形启动电动机持续一段时间(约几十秒钟)达到一定的转速后电器开关把六個接线端子转换成三角形连接并再次接到380V电源时每相绕组电压为380V,转矩和转速大大提高电动机进入额定条件下的运行过程。

知道合伙人敎育行家 推荐于

从2003年至今从事电器工作实践经验丰富。


星三角降压启动工作原理图:

Y—△降压起动控制 

按下起动按钮SF时间继电器KT和接觸器KM2同时通

电吸合,KM2的常开主触点闭合把定子绕组连接成星形,其

常开辅助触点闭合接通接触器KM1。KM1的常开主触点闭合将定子接入电源,电动机在星形

连接下起动KM1的一对常开辅助触点闭合,进行自锁经一定延时,KT的常闭触点断开KM2断电复位,接触器KM3通电吸合KM3的常開主触点将定子绕

电压下正常运行。与按钮SF串联的KM3的常闭辅助触点的作用是:当电动机正常运行时该常闭触点断开,切断了KT、KM2的通路即使误按SF,KT和KM2也不会通电以免影响电路正常运行。若要停车则按下停止按钮SS,接触器KM1、KM2同时断电释放电动机脱离电源停止转动。