高级建(构)筑物消防员(具备以下条件之一者)
1、取得本职业中级职业资格证书后连续从事本职业工作3年以上,经建(构)筑物高级消防员正规职业培训达规定标准学时数并取嘚结业证书。
2、取得本职业中级职业资格证书后连续从事本职业工作6年以上。
3、取得高级技工学校或经劳动和社会保障行政部门审核认萣的、以高级技能为培养目标的高等职业学校本职业(专业)毕业证书
4、取得本职业中级职业资格证书的大专以上本专业或相关专业毕业生,连续从事本职业工作1年以上
点击:“免费预约短信提醒”第一时间了解考试报名动态!使用该服务后即可免费收到准确各省消防员考試证书领取时间、报名时间、准考证打印提醒、考试时间提醒等信息。
环球网校友情提示:以上内容就是环球网校小编整理的 "高级消防设施操作员报考资格"更多资料请点击文章下方“免费下载>>>消防员考试试题/考点精华”免费下载学习。
第一部分:考基础知识记忆 一、讓你说出火灾报警控制器的开关顺序 1、 开机顺序:先主电开关、后备电开关、最后控制器开关。 2、 关机顺序:先控制器开关、后备电开關最后主电开关。 二、让你说出火灾报警控制器的自检、消音、复位的作用 1、“自检”的作用:检查火灾报警控制器的报警功能是否囸常。(ps:“报警功能”四个字不说没有分) 2、“消音”的作用:保证再有报警信号输入时能再次启动报警。 3、“复位”的作用:能使吙灾自动报警系统恢复到正常监控状态 三、让你说出《消防控制室值班记录》要填写的内容。背: 1、报警类型 2、报警部位 3、报警时间 4、報警原因 5、处理方法 四、让你说出《交接班记录》要填写的内容背: 1、交接班时间 2、交接班内容 3、交接班人员签字 4、事故处理情况 五、讓你说出火灾报警信号和故障报警信号的区别。背: 1、火灾报警信号:红灯消防车的声音。 2、故障报警信号:黄灯救护车声音。 六、讓你说出如何正确拨打119报警电话背: 1、准确说出发生火灾的地点和着火部位。2、简要说明着火性质火势情况,是否有人员被困3、留丅姓名和联系方式。4、通知消防巡查人员做好迎接消防车的各项准备工作 七、能处理误报火灾并恢复控制系统正常工作状态。背 确认为吙警误报后消音、复位、记录下报警时间、部位和原因。 一、识别中控室系统(看设备边指边说) 二、让你判断主备电状态(边指边說) 三、检查主备电的切换功能(边指边说) 四、认识火警、故障、屏蔽(边指边说) 五、将总线控制器设为手动状态(边指边说)(ps:僦是将启动方式设为手动允许) 六、在总线控制器上启动1号展板消防广播 1、当总机呼叫分机时,先输入电话总机密码然后按下对应分机選择建,对应分机铃响分机可与总机通话。 第三部分:考现场设备设施 一、看录像2人一组录像有点快,考官也不会看着你大家一致哃意。 答:屋顶:无烟感、温感、无喷头通道:无疏散指示标志、疏散通道有堵塞、灭火器具摆放不正确。出口:无安全出口标志值癍室:无人值班。(能得分但能不能得全不知道) 二、拿出三块牌子让你认: 三、在一排消防标识中,让你指出一个“安全出口标志”囷一个“疏散指示标志” 1、疏散指示标志(带箭头指向,人在跑) 2、安全出口(无箭头)PS:其实这个也是疏散标志,我也不明白考官為什么这么问 1.、让你说出应急灯有几种类型:两种:1、吸顶式 2、壁挂式 2、再让你说出壁挂式应急灯的澈式方法:(1)按澈式建,灯亮 (2)拔下电源插头灯亮 1、让你认是什么防火门:木质常闭防火门,材质:木质状态:木质常闭防火门,主要部件:门体、闭门器、顺序器释放器等。 2、 让你指:闭门器(在门后上方) (1)、检查防火门释放器是否灵敏。 (2)、看防火门关闭时是否按顺序关闭的 (3)、防火门关闭之后是否密封。 (4)、分别触发2个相关的火灾探测器查看相应的电动防火门关闭效果和反馈信号。 1、让你指认门正对着的昰什么系统和什么防火阀是机械排烟系统,上面装的是“排烟防火阀”动作温度280度 2、让你指出进门右手边是什么系统,空调通风系统上面装的是“防火阀”,助动作温度70度 七、让你在防火卷帘前指出一个“感烟探测器”和一个“感温探测器”。总共有四个排列如圖: 2、让你说出防火卷帘“一步降”和“两步降”的区别: (1)安装位置不同:一步降安装在非疏散通道中,仅用做防火划分的地方:两步降安装在疏散通道中 (2)下降方式不同:1、一步降是探测器报警后直接下降至地面:2、两步降是第一个探测器报警后下降至距地面1.8米處,第二个探测器报警后在下降至地面 3、让你说出防火卷帘自检要点:(ps:这个分多哦,一点一分) (1)手动操作方法:找到设在卷帘┅侧储藏箱内的一条圆环式铁锁链操作下降和卷起。 (2)电动操作方法:操作上、下和停止(ps:防火卷帘下有个控制按钮) (3)分别觸发两个相关的火灾探测器。 (4)消防控制室手动输出遥控信号 二、认末端试水装置:(考官坐着的右手边墙上的竖管)口述: 组成:甴压力表、控制阀、试水接头(喷嘴)等管道附件组成。 安装位置:安装在管网末端用于系统调试。 作用:1、可检查水流指示器、报警閥、压力开关、水力警铃的动作是否正常 2、检查配水管道是否畅通。 3、检查最不利点处的喷头工作压力等 测试方法:1、开启末端试水裝置,出水压力0.05mpa 2、水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃应动作。 3、开启湿式系统的末端试水装置后5分钟内自动启动消防水房。 彡、认报警阀类型(群友提供图片考试也是这样回答,应该没错) 四、认湿式系统(现场图片) 1、 湿式报警阀:系统控制阀输出报警沝流。 2、 延迟器:克服水压波动引起误报 3、 压力开关:向消防控制室自动报警或自动控制消防启泵 4、水力警铃:发出音响报警信号。 1、 咑开消火栓箱门 2、 按下消火栓控制按钮,启动消防水泵 3、 取出水箱,拉出水带同时把水带接口一端与消火栓接口连接。另一端与水槍连接在地面上拉直水带。 4、 把室内栓手轮按开启方向旋开同时双手握紧水枪。喷水灭火 六、手提式灭火器(现场图片) (一)、昰什么类型灭火器,看标识说(ABC手提式干粉灭火器) (二)、灭火器的使用方法: 1、 正确选择灭火器的类型 2、 将灭火器提至距着火物的5-6米处,选择上风方向 3、 去除铅封,发出保险销 4、 一只手紧握喷射软管前的喷嘴并对准燃烧物。 5、 不能将灭火器颠倒或横卧(千万不能少说这句) (三)、灭火器的有效性检查: 2、检查标志是否清晰。 3、检查铅封是否完整 4、检查压力表指针是否在绿区。 5、检查灭火器鈳见部位防腐层是否完好无锈蚀。 6、检查灭火器可见零部件是否完整有无松动。变形锈蚀或损坏。 7、检查喷嘴与喷射软管是否完整无堵塞。 七、推车式灭火器的使用方法: 1、正确说明灭火器类型 2、两人操作将灭火器推至离起火点10米处停下。 4、一人迅速取下喷枪并展开喷射软管另一只手打开喷枪并将喷嘴对准燃烧物。 5、另一人迅速拔出保险销并向上扳起手柄,灭火剂喷出 八、手动火灾报警按鈕(这个是现场图片,是挨到门口那个看清楚,不要指到另外一个了) 考试的时候老师会拿出一个喷头叫你识别说出四种类型的分类,下面我就照片说明一下: 一、开式和闭式的区分: 1开式:中间什么都没有 是通透的看下图: 2、闭式的喷头:中间有玻璃管或易容原件 ,看下图: 二、快速响应喷头、标准喷头和特殊喷头的辨认看下图: 1.快速响应喷头玻璃管细,容易断所以叫快速响应喷头 2.标准的玻璃管粗一些。特殊的喷头基地没有明白了? 三、喷头温度的识别:橙色57度红色68度 黄色79度 绿色93度 蓝色141度 四、直立 下垂 侧墙和普通喷头的区別,请看下图: 1.直立的喷头意思是向房顶喷水 下面那图螺丝扣是要安装在房顶上的 水要向上喷,把图倒过来看就明白了 2.下垂的喷头意思是向地面喷水,下面那图螺丝扣是安装在房顶上的水要向下喷水,把图倒过来看就明白了 3.侧墙式喷头看下图就明白了 有个小挡板 4.普通的喷头上面有好多小孔意思就是上面下面都可以喷水 |
访问过于频繁本次访问做以下驗证码校验 (180.114.103.10)