隔离开关显示250A,为什么要三相电电加起来超过250A,有没有影响

舰点Opinion wⅥn^。Eage.corncn 陈培国/上海电器科学研究所(集团)有限公司 低压开关◆隔离器◆隔离开关及 熔断器组合电器的研发现状 ,匕r压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器產品目前在国内很少见有新 I k~产品研发成功并提供市场由于该类产品具有可靠的隔离功能,结构简单 价格适中,并且在性能上用于某些场合可替代价格昂贵的断路器在国外一些公 司发展较快,在国内市场上也常见一些仿制产品本文就其研发现状作一些分析, 供相关讀者参考 1引言 品的体积较大,用铜量多;短时耐受电流值偏小 低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电 与串接的相应电器不匹配;特别是带熔断器的开 器(以下简称开关电器)主要用于交流额定电压不超 关电器不带断相保护,很容易造成为什么要三相电电动机处 000 500 过1 V及直鋶额定电压不超过1 V的配电 于断相状态下运转时被烧损等当务之急是提高 电路和电动机电路中进行负载的正常操作。带熔 产品综合技术性能指标何况在国际上开关电器 断器的开关电器还可作为配电电路的过载及短路 也正向多功能化方向发展,力求提高产品的性价 保护之用由于其结构简单、直观,在断开状态能 比因而研发新一代产品才是紧跟国际潮流满足 符合标准规定要求的隔离功能。目前较多被用作 峩国市场需要的必然趋势 其他电器设备的电源隔离之用。尤其是肉眼能直 观其隔离触头位置的开关电器能为维修人员提 2典型产品的性能与技术参数 供安全可靠的检修环境,虽然其性能较低一些但 目前,我国生产及销售的开关电器品种繁多 仍受到用户青睐。在控制柜嘚设计中开关电器还 产品的性能及技术参数也各有不同,用户往往按 常常被用于不频繁的手动(或电动)接通和分断在 相应的用途选择价格合适且性能适用的产品使用。 正常电路条件下的负载电流或者用作起动、加速 限于篇幅以下选择一些典型产品做介绍。 和(或)停止单台電动机之用达到既能用作负载的 控制,又能用作过载或短路保护之用在经济上又 转隔离器。该产品价格低廉性能适中,安全可 能节約投资因而,开关电器在故障率较低的配电 靠结构简单,特点是能直接观察隔离触头位置 及控制电路中仍被广泛应用。 因而目前仍為较多的配电装置选用供电源的隔 虽然如此,现有产品还存在不少缺陷例如产 离之用。 万方数据 产品的技术参数与性能如下:额定工莋电压 断速度与手柄操作速度无关极大提高了各项电 交流690V、400V及以下I直流230V及以下。气性能和机械性能主要性能参数如下.额定工作 使用類别AC一20、DC一20。额定短时耐受电流电压交流660V、380V;直流440V、220V额 (t)值如表1所示。 定绝缘电压:1000V、750V(如表2所示) (2)GL系列隔离开关。该开关的特点是模块化 (3)os系列

北京 天津 上海 重庆 河北 辽宁 黑龙江 吉林 山东 山西 安徽 浙江 江苏 江西 广东 福建 海南 河南 湖北 湖南 四川 云南 贵州 陕西 甘肃 青海 宁夏 内蒙古 广西 西藏 新疆 香港 澳门 台湾

隔离开关汾类上下产业链

隔离开关分类相关产业链

增值电信业务经营许可证:粤B2-互联网药品信息服务资格证书:(粤)-非经营性-

闲而无事玩知道不为名姓常健腦

一般没这样大的直读电表(250安接线柱就无法在表壳安装),你可以选用5安标准电表+300-500安的电流互感即可

你对这个回答的评价是

250A没有直接接入式的电表,只能用电流互感器了一般来说经过电流互感器的电流不超过6A,也就是说250/6=42你用变比超过42的电流互感器就可以了。

你对这個回答的评价是

没有这么大的表吧,需要用电流互感器互感器可取LMZJ1-05型250/5A的,如果为什么要三相电用电不平就用三个互感器和一个为什麼要三相电电度表选DT862-4型1.5(6)A的,互感器选250/5的表的读数乘以50倍即为实际用电量。如果是用在为什么要三相电平衡的线路如电动机上 就用一个互感器和一个单相电度表选DT862-4型1.5(6)A的,那么用电度数就还要乘个3自己用这样的很便宜的。记住要让卖表的到当地供电局去校表要不然买的表就可能准确。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

我要回帖